xmtd——7000xmtd温控仪仪,不管怎么加热,温度始终不变,离设定温度还差好远呢!
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2020-06-08 10:16
标签:
xmtd温控仪
今天厂里买回一个XMTD-2001xmtd温控仪仪接線图如下,不会接请教一下上排触点12我接的是+,-是到热电藕的.下排的高、总、低、地、中、相我按照图接了可是xmtd温控仪仪到接触器线圈都不带电,... 今天厂里买回一个XMTD-2001xmtd温控仪仪接线图如下,不会接请教一下
上排触点12 我接的是+,- 是到热电藕的.下排的高、总、低、地、中、相我按照图接了 可是xmtd温控仪仪到接触器线圈都不带电,xmtd温控仪仪显示工作状态
就想请教一下下排的接线怎么弄,其他都会
将相改接為零线中为相线,其他和你一样不变!
(触点高和总是常闭的)
“中”联接也就是零线,接触器线圈没电就要看你的设定温度与xmtd温控仪仪显示的温度了,只有在xmtd温控仪仪显示温度低于设定温度时接触器线圈才会有电的。
按理xmtd温控仪仪工作时 高 应该是零线但是我用萬用表测高和相之间无电压
不是的,按图上标注的接线端子“总”是共用线,与“高”组成常闭触点与“低”组成常开触点,当设定溫度低于实际温度时“总”与“低”接通,“总”与“高”断开当实际温度高于设定温度时“总”与“低”断开,与“高”接通
说錯了,不是高是低,工作时应该和相之间有电压的现在检测不到,那估计xmtd温控仪仪应该坏了吧面板显示在加热,但是实际出口端“低”未通
如果面板ON指示灯亮但接触器线圈没有电压,那就是xmtd温控仪表内部小继电器触点接触不好或坏了
1、把11端子和21138端子短接了2、把7端子接电加5261热管一端4102,电加热的另一端接12端子还要在表上设置上1653下限。才能控制温度以上接法适用于加热管功率小的情况。最好通过中间继电器来控制加热管的通断
1接热电偶+2接-。 总和中接220V的火线相和低分别接到接觸器的线圈两端,然后相和220V的零线相连当xmtd温控仪仪设定高于显示温度时,接触器就吸合反之断开。