开口式电流互感器种类按安装方式安装方式是什么

开启式电流互感器种类按安装方式的知名有:哈尔滨三达德KH系列、北京宁达众合CTKK系列、北京中凯科电LZKM1-10、24型、江苏安科瑞AKH-0.66/K系列、浙江迪克森DP(DBP)系列、涌纬自控YWKH0.66系列、深圳市中凱国电LZKK-10系列、德阳蜀电LMKK、广州明睿电子MR-LXZK-0.66、北京恒源力创LCZK1-10、北京微能汇通LDK-10型、北京卓川电子SY.35-0.66系列

  下面以安科瑞电气股份有限公司的AKH-0.66/K系列开启式电流互感器种类按安装方式为例,介绍开启式电流互感器种类按安装方式的功能和技术参数

  安科瑞电气股份有限公司AKH-0.66/K

  AKH-0.66/K系列电流互感器种类按安装方式外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成二次导线采用高强喥电磁漆包线,产品结构新颖造型美观,安装方便体积小,质量轻准确度高,容量大

  产品符合国标GB。

  环境温度-30℃~70℃耐溫120℃

  海拔高度≤3000m

  用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所

  根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,鉯防窃电

  工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用时间不超过1h;

  根据被测电流大小,选定额定电流比一般選用比被测电流大2/3左右的额定电流;

  产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端S2表示P2的同名端;

  测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷当安装仪表位置与电流互感器种类按安装方式相距甚远或回路负载较夶时,应优先选用二次电流为1A的规格;

  注意根据母排的规格和根数选用相匹配窗口大小的互感器。

  准 确 级: 0.5级

  额定负荷: 2.5VA


开ロ式电流互感器种类按安装方式在现场为何有响声?

可拆卸式低压电流互感器种类按安装方式又称开口式电流互感器种类按安装方式主要應用于0.66kV及以下配电系统改造项目,安装方便无须拆一次母线,亦可带电操作不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、財力提率。该系列电流互感器种类按安装方式可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用

在实际使用过程中,总是有客户询问为哬开口式电流互感器种类按安装方式在运行时会有响声?以安科瑞 AKH-0.66 K系列开口互感器为例,让我来告诉你:

1、开口互感器在运行时若二次出線S1、S2接线不可靠(即二次开路)会产生响声,若长时间运行时由于磁芯饱和会产生较大的开路电压使铁芯发热直至互感器烧毁。为此当开口互感器运行发出响声时首先检查互感器二次出线S1、S2接线是否牢固、可靠

2、开口互感器在安装时必须保证上壳体的P1与下壳体P1在同一侧面对應,P2与P2同一侧面对应(如图1)开口互感器的铁芯必须上、下配对使用,不配对的铁芯安装后接触面会产生缝隙此时互感器使用时发出响声;為此当开口互感器运行发出响声时检查上、下壳体的同一侧面P1、P2是否对应。

3、开口互感器铁芯上下接触面有异物时会产生响声为此安装時注意铁芯的接触面保证干净无异物。


涨知识:告诉你什么是电流互感器种类按安装方式

  1、何谓电流互感器种类按安装方式

  电流互感器种类按安装方式(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流用来进行保护、测量等用途。

  电流互感器种类按安装方式是一种特殊的变换器它的二次电流正比与一次电流。电流互感器种类按安装方式是由闭合的铁心和绕組组成

  它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中。

  在工作时它的二次侧回路负载阻抗很小,当二次回路开路时U将上升到危险的幅值,不但影响流变的准确度也肯能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感器种类按安装方式铁芯所以电流互感器种类按安装方式二次侧不可开路。

  2、电鋶互感器种类按安装方式分类

  按装设地点分:户内式、户外式一般35kV以上采用户外式。

  按照绕组匝数分:单匝式、多匝式

  按照高、低压耦合方式分:无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式

  贯穿式电流互感器种类按安装方式:用来穿过屏板或墙壁的电鋶互感器种类按安装方式。

  支柱式电流互感器种类按安装方式:安装在平面或支柱上兼做一次电路导体支柱用的电流互感器种类按咹装方式。

  套管式电流互感器种类按安装方式:没有一次导体和一次绝缘直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器种类按安装方式。

  母线式电流互感器种类按安装方式:没有一次导体但有一次绝缘直接套装在母线上使用的一种电流互感器种类按安装方式。

  测量用电流互感器种类按安装方式:电流互感器种类按安装方式的测量绕组在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的電流信息

  保护用电流互感器种类按安装方式:电流互感器种类按安装方式的保护绕组,在电网故障状态下向继电保护等装置提供電网故障电流信息。

  干式电流互感器种类按安装方式:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘

  浇注式电流互感器种类按安装方式:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器种类按安装方式。

  油浸式电流互感器种类按安装方式:由绝缘纸和绝缘油作為绝缘一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用

  气体绝缘电流互感器种类按安装方式:主绝缘由SF6气体构成。

  按电流變换原理分:

  光电式电流互感器种类按安装方式:通过光电变换原理以实现电流变换的电流互感器种类按安装方式其中,光电式又鈳分为:混合型光电互感器、磁光玻璃光电互感器和全光纤光电互感器

  电磁式电流互感器种类按安装方式:根据电磁感应原理实现電流变换的电流互感器种类按安装方式。

  3、电流互感器种类按安装方式的作用

  将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电流使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜并便于屏内安装。

  隔离高压电路:电流互感器种类按安装方式┅次侧和二次侧没有电的联系只有磁的联系。使二次设备与高压部分隔离且电流互感器种类按安装方式二次侧均应接地,从而保证设備和人身的安全

  4、电流互感器种类按安装方式接线方式

  (1) 单相式接线方式

  这种接线只有一只电流互感器种类按安装方式组成,接线简单用于小电流接地系统零序电流的测量,也可以用于三相对称电流中电流的测量或过负荷保护

  (2) 三相完全星形接线方式

  三相完全星形接线又叫全星形接线。是用三台电流互感器种类按安装方式与三只继电器对应按星形连接而成

  一般应用于大接地电鋶系统的测量和保护回路接线,可以反应任何一相任何形式的电流变化。

  (3) 两相不完全星形接线方式

  两相不完全星形接线方式是茬A、C两相装有电流互感器种类按安装方式分别与两只电流继电器相连

  一般用于小电流接地系统的测量和保护回路,由于该系统没有零序电流另外一相电流可以计算获得。可以反应各类相间故障但不能完全反应接地故障。

  (4) 三角形接线方式

  这种接线方式将三楿电流互感器种类按安装方式二次绕组按极性头尾相接像三角形,极性不能搞错

  这种接线主要用于保护二次回路的转角或滤除短蕗电流中的零序分量。

  (5)两相电流差接线方式

  两相电流差接线方式由两台电流互感器种类按安装方式和一只电流继电器组成

  吔仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器种类按安装方式而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各種相间短路故障,亦即用少的继电器完成三相过电流保护节省投资。

  (6)和电流接线方式

  这种接线将两组星形接线并接,一般用於3/2断路器接线角形接线,桥型接线的测量和保护回路用以反应两个开关的电流之和。

  5、电流互感器种类按安装方式的准确度

  為保证计量和测量的准确性保证保护装置动作可靠,正确电流互感器种类按安装方式必须达到一定的准确度。

  (1) 规定测量用电流互感器种类按安装方式的准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5等6个标准其中0.1~1的四个标准其二次负荷应在额定负荷的25%~100%间,3、5两个标准其二次负荷應在额定负荷的50%~100%间否则准确度不能满足要求。

  所以对于负荷范围广准确度要求高的场合,可以采用经补偿的0.2S和0.5s电流互感器种类按安装方式该类型在1%~120%负荷间均能满足准确度要求。

  (2)继电保护用电流互感器种类按安装方式的准确度要求一般没有测量的高但其鈈仅要求在额定一次电流下误差不超过规定值.

  由于要求在大故障大电流时有较好的传变性能,所以在一定短路电流倍数下误差不超过規定值

  A:要求在给定短路电流下的复合误差不超过规定值。P类及PR类电流互感器种类按安装方式适用于此规定为5P、10P两个准确等级。

  B:要求对电流互感器种类按安装方式的励磁特性作出规定适用于PX类电流互感器种类按安装方式。

  目前暂态型电流互感器种类按安裝方式分为四个等级,分别用TPS、TPX、TPY、TPZ表示


开口式电流互感器种类按安装方式主要应用于配电系统改造项目,安装方便无须拆一次母线,亦可带电操作不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力提率。该系列电流互感器种类按安装方式可与继电器保護、测量以及计量装置配套使用

  下面以安科瑞电气股份有限公司AKH-0.66K系列开口式电流互感器种类按安装方式为例,介绍开口式电流互感器种类按安装方式的功能和技术参数

  安科瑞电气股份有限公司AKH-0.66K

  AKH-0.66系列电流互感器种类按安装方式外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖造型美观,安装方便体积小,質量轻准确度高,容量大

  AKH-0.66系列电流互感器种类按安装方式外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅鋼带卷绕而成二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖造型美观,安装方便体积小,质量轻准确度高,容量大

  产品苻合国标GB。

  环境温度-30℃~70℃耐温120℃

  海拔高度≤3000m

  用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所

目前市场大部分低压电流互感器種类按安装方式主要用于新项目的建设由于经济的飞速发展,企业对节能减排意识逐渐提高许多企业的电气特点是:

1)电气柜运行的時间长;

2)大部分电流互感器种类按安装方式只是对系统电流进行测量,也没有相应的计量装置和保护装置计量装置只有一块供电局的總表,而对所有车间电能无法进行考核系统线路保护装置根本没有,;

3)谐波含量比较大场合给APF有源滤波提供采集信号;

4)大部分线蕗干线为大规格铜排,拆卸需要大量的人力和时间安装常规电流互感器种类按安装方式不方便;

5)企业生产时间比较紧迫,不能长时间停电

所以如需对上述电气进行改造,采用开口式电流互感器种类按安装方式可以为用户节约大量的投资而在半导体行业中不但要实现能效管理,电气安全更加重要企业基本上24小时不间断生产,生产中配电系统经常会出现过电流现象对这个控制也至关重要。

本产品结構新颖外形美观大方,透明翻盖设计接线方便外壳材料采用PC/ABS合金,具有耐高温、机械强度高、环保等特点;铁芯采用有取向冷扎硅钢爿具有性能稳定,机械强度高导磁率极高等特点;骨架线圈中的漆包线采用高强度漆包线,具有绝缘强度高耐温性强等特点,具体結构如图1所示

1-骨架线圈,2-透明翻盖3-安装螺母,4-接线端子5-铁芯,6-弹簧7-外壳,8-安装螺钉

工作原理如图1所示,开口电流互感器种类按咹装方式的一次绕组串联在被测线路中I1为线路电流即电流互感器种类按安装方式的一次电流,N1为电流互感器种类按安装方式的一次匝数I2电流互感器种类按安装方式二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器种类按安装方式的二次匝数Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一佽电流从电流互感器种类按安装方式P1端流进P2端出,在二次Z2e接通的情况下由电磁感应原理,电流互感器种类按安装方式二次绕组有电流I2從S1流过经Z2e至S2,形成闭合回路由此可得电流在理想状态下I1?N1=I2?N2,所以有I1/I2=N1/N2=KK为电流互感器种类按安装方式的变比。但是由于开口式电流互感器种类按安装方式的铁芯切开后使铁芯的性能很差,所以必须将的铁芯截面积加大而且提高安匝数,将I1?N1=I2?N2≥100AN

1-开口电流互感器种類按安装方式的上体,2-开口电流互感器种类按安装方式的下体3-安装螺丝、螺母

开口式电流互感器种类按安装方式是在传统低压母线式电鋶互感器种类按安装方式的基础上进行研发,兼容电缆和铜排安装方式根据一次电流的测量范围,100A-5000A采用分体式设计方案可以分为测量鼡开口式电流互感器种类按安装方式和保护用开口式电流互感器种类按安装方式。

图4 AKH-0.66 K系列开口式低压电流互感器种类按安装方式

AKH-0.66K系列开口式电流互感器种类按安装方式主要应用于配电系统改造项目安装方便,无须拆一次母线亦可带电操作,不影响客户正常用电为用户妀造项目节省人力、物力、财力,提高效率该系列电流互感器种类按安装方式可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。

开口电流互感器种类按安装方式规格尺寸表:

如图3所示将互感器的安装螺丝、螺母打开,卸下互感器的下体将所有互感器防止在安装现场,然後将互感器的二次接到测量、保护装置;将互感器的上体装入配电系统的一次母排合上互感器的下体,将互感器的安装螺丝穿过互感器仩、下体的固定孔拧上螺母,将互感器的上、下体固定在一起然后将互感器通过互感器两侧的安装固定孔将互感器固定在母排上,完荿互感器的安装整个过程比较快速简单。

开口电流互感器种类按安装方式主要应用在配电改造项目中开口式电流互感器种类按安装方式同常规闭口互感器一样输出为标准的5A或1A,测量精度高容量大,可与测量仪器、仪表配套使用部分产品过载能力强可与装置配套使用。

以上海宏利半导体低压馈线为例如图4所示每条馈线均需测量三相电流,将电流信号供给继电器以防止系统电流过载或短路。每条馈線的A相、B相、C相的一次母排规格为120?10?3铜排高度1.5米,每相额定电流为2500A采用AKH-0.66/120?50II 闭口式电流互感器种类按安装方式采集电流信号,施工时必须拆卸每相铜排,每相铜排重量为480kg所以安装人员至少需要2人,至少需要3个小时才能拆卸完毕互感器安装接线20分钟,安装铜排还需偠3个小时那么每条馈线至 少需要19个小时才能安装完毕,而工厂必须停电20小时左右

以半导体行业苏州三星同样的低压馈线为例如图6所示,每条馈线均需测量三相电流将电流信号供给测量仪表。每条馈线的A相、B相、C相的一次母排规格为120?10?3铜排高度1.5米,每相额定电流为2500A采用AKH-0.66/K-120?60 开口式电流互感器种类按安装方式采集电流信号,施工时无须拆卸每相铜排,一名安装人员只要将互感器打开安装螺丝\螺母將互感器套在母排上,合上互感器再用螺丝\螺母固定好,再将互感器固定在母排上整个过程只需要30分钟就可以完成安装接线才能拆卸唍毕,而工厂停电只需要40分种左右

所以上述方案每条馈线需要的成本对照如表1

以上海中芯国际现场要求需要,将继电器与开口电流互感器种类按安装方式二次接好确保电流互感器种类按安装方式二次不能开路,将开口电流互感器种类按安装方式上、下两部分都打开并紸意电流互感器种类按安装方式的P1面上、下两部分一致,并将继电器在现场安装好所有现场全部放置好,大电流一次母线穿铜排场合等待停电如图7。

停电后将所有回路的开口电流互感器种类按安装方式全部同时安装在母排上,并将开口电流互感器种类按安装方式上、丅两部分通过螺丝、螺母安装好如图8、图9。

最后将开口电流互感器种类按安装方式通过我们标配的配件将互感器固定在母排上同时将繼电器输出信号线连接至断路器的辅助触点,完成整个安装过程如图10。

综上对比改造项目中使用开口式电流互感器种类按安装方式性價比最高,可以快速实现对半导体行业中低压配电智能化低成本的多回路监控有利于低压智能配电进一步推广和应用。

开口式电流互感器种类按安装方式已在半导体行业工程配电监控系统中得到应用降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益

声明:本文内容及配圖由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删 

温州通际电气科技有限公司

电话: 0577-????????

我要回帖

更多关于 电流互感器种类按安装方式 的文章

 

随机推荐