变频器运转时F/R..RUN.HZ三个灯同时亮是怎么回事

变频器面板运行指示灯亮,停圵灯闪烁运行状态为停止,原因是什么求帮助!... 变频器面板,运行指示灯亮停止灯闪烁,运行状态为停止原因是什么?求帮助!

什么变频器请参照说明书

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

电梯停最高楼层厅轿门闭合,外招无响应... 电梯停最高楼层厅轿门闭合,外招无响应

2011年中山职业技术学院毕业现担任毅衣公司京东小二


通过PLC给控制信号!

S2反转 S3外部故障 S4故障复位 SC公共

+V模拟量电源 A1模拟量主速给定 AC公共端 M-AC频率表 M1-M2运行中信号 MB-MC故障输出

现象1:通过S1端子控制正转,A1模拟量给主速频率运行前模拟量给定18HZ,变频器显示U1-01=18HZ当S1闭合后,U1-01瞬变为0HZ用万用表量A1端子电压为0。

现象2:通过S1端子控制正转通过变频器面板设定频率D1-01=20HZ,变频器显示U1-01=20HZ當S1闭合后,U1-01又瞬变为0HZ此时变频器运行灯常亮,停止灯闪烁!

现象3:通过变频器面板RUN键控制正转A1模拟量给主速频率。运行前模拟量给定18HZ变频器显示U1-01=18HZ,当S1闭合后U1-01瞬变为0HZ,用万用表量A1端子电压为0

现象4:通过变频器面板RUN键控制正转,通过变频器面板设定频率D1-01=20HZ变频器显示U1-01=20HZ,运行正常

现象5:甩开所有接线,S1-SC短接+V-A1-AC接电位器,变频器运行正常

经过多次测试总结为以下现象:无论是运行信号还是频率信号,呮要有一个是通过PLC给变频器端子控制的变频器一运行频率就跳0。