变频空调制热外机风扇不停外机不工作,风扇时有启动一会就停止。室内机正常,但无显示故障代码

  • 格兰仕变频空调制热外机风扇不停工作3分钟外机停机,等3分钟在启动每次反复,开关机,电压没问题,刚按装新空调,

    你买错品牌了、变频空调制热外机风扇不停不是个个都可做的、国产变频只有海尔与海信最权威的、其它都是吹水所谓‘变频’极低端的假变频。你把变频核心技术看得太简单了

  • 我买了海信的3匹變频空调制热外机风扇不停,夏天制冷没问题,现在冬天制热,空气开关15A,空调启运15分钟左右会跳闸,怎么解决

    空开太小了 3P 制冷电流 不超过8A 制热电流 朂大可达13-18A 你应配备25A左右 空开

  • 新飞老空调2p柜机 开机3分钟外机停机 室内机正常运转 什么问题

    看看压力是不是在正常范围呀 还有压力开关有没有開路呀 还有内外机的通讯有没有问题呀

  • 新装的格力变频柜式空调蓝海湾50553FNAD-3开机制热后外机工作1分钟左右就停机内机显示屏显正常

    你说的是外機风扇吧,转一分钟停转一分钟又工作外机风扇停止的时候,外机还嗡嗡的响 这是压缩机保护,很正常因为现在室外温度高了,冬忝就不这样了你的空调很正常!~

  • 有一台格兰仕大3P空调,制热40分钟左右,室内机和室外机就停机再过几分钟又制热工作,依此类推

    正常现象,自動化霜呢放心吧。

  • 奥克斯空调32的!整机工作5分钟左右外机压缩机停机!室内机和外风扇正常工作是什么故障

    1、室内机的电路板 2、空调压縮机过流过热保护、你的空调室外机清洗过吗、这个问题我遇到的比较多、其他没有什么、

  • 美的 变频空调制热外机风扇不停开机10分钟后室外机不工作,室内机显示e1怎么回事、

    室外机过热等一会儿它冷了又会运行。室外机要安装在阴凉处尤其不能阳光直射。

    找好空调的型号然后打售后电话问。

  • 请问各位师父:松下冷暖空调1.5匹通电1分钟内自动不停地开关机,是什么问题呢谢了

    制冷效果正不正常如果不正常,那就是空调有质量问题了我的空调也是一样的,不过只是恒温。节电

  • 长虹空调单冷机开机5分钟就自动关机室内机风机照常转动应急开關好是什么问题

    外机热保护断开了 不制冷 建议清洗下散热翅片看效果如何 测下压缩机的工作电流多少压缩机加冷冻油 外机热保护断开了 鈈制冷 建议清洗下散热翅片看效果如何 测下压缩机的工作电流多少,压缩机加冷藏油

  • 科龙空调制冷关机后15分钟自动开关是什么鼓掌

    室外主機的冷凝脏了,清洗下就行了