沙迪克慢走丝丝最大切割高度有多大

    你们好!小的是一位新手特向各位师傅们请教一个问题。现有一台日本沙迪克沙迪克慢走丝丝线切割机Z轴伺服电机损坏需要更换电机和伺服驱动器,伺服驱动器型号為MINAS A4系列AC伺服驱动器现在问题就是线切割机的线碰到工件时就报故障ERR21(编码器通讯故障),切割机的线没有碰到工件时不报ERR21其中编码器嘚屛蔽线也接了,为什么会出现这种情况呢麻烦各位师傅们分析分析问题所在的原因之处和解决办法?Z轴伺服驱动器参数设置如下:01(1)、02(0)、10(63)、11(35)、12(16)、21(4)、40(0)、41(0)、42(3)、46(0)、4A(0)、4B(4000)、60(1)还请问各位师傅们参数如何才能设定为设备最佳状態?

编码器电缆几米长,是采用双绞线吗?信号的一对是用双绞的对线接的吗?应该是干扰引起的.
    编码器电缆几米长,是采用双绞线吗?信号的一对昰用双绞的对线接的吗?应该是干扰引起的. 
你好编码器的电缆是原来所用的电缆,应该是没有什么质量问题的只是你所说的信号的一对昰用双绞的对线接的吗?这个我有点不是很明白我是位新手线是我自己接的不过故障现在没有报了,参数瞎调了一下麻烦你给再给我講明白点好吗?编码器是五线增量式编码器非常谢谢你的帮助!
使用双绞线可以提高对抗干扰的能力,但你一定要合理使用才能起到作用.簡单地说,你的5根线分别是两根电源线,两根信号线和一根屏蔽线.电源用不用双绞不太重要,但信号的那一对(驱动器的5脚和6脚),一定要用一对线来接(不要从一对中抽出一根,另一对中再抽出一根),你接线的时候稍微多剥开一些,看看是不是两根一组绞在一起的.
请按ACK 键, 发生放电系统超时错誤但按了ACK键没有任何反应,副电源就自动关了麻烦各位师傅指点指点。谢谢

我是深圳沙迪克的,有修机买卖机的请联系。