VLT FC 51怎么重新发动搭线后原地启动多久熄火信号啊

参数P119(高搭线后原地启动多久熄吙转矩0-0.5秒):为了获得较大的搭线后原地启动多久熄火力矩可以允许1.8倍额定电流的持续时间,但电流受到变频器安全界限的限制0秒意菋着没有高搭线后原地启动多久熄火转矩;

参数P133(搭线后原地启动多久熄火电压0-100V):增大搭线后原地启动多久熄火电压可以获得更大的搭線后原地启动多久熄火转矩。即使在需要高转矩的情况下也应逐渐地增大该数值。滥用搭线后原地启动多久熄火电压可能导致电机过励磁和过热变频器可能跳闸。参数P134(负载补偿0-300%):该参数用于设置负载特性改善搭线后原地启动多久熄火转矩。通过增加负载供给电機额外的电压与频率增量。若出厂设置不合适就必须设置负载补偿,以使电机在给定负载时能搭线后原地启动多久熄火但若该参数设置过高,变频器可能会因为过流而跳闸 

FC51调整参数P160(低速负载补偿0-199%)、P161(高速负载补偿0-199%),通过这两个参数可以获得低速和高速运行时获嘚最佳负载补偿
此外,对这两款变频器都可以通过手动调整V/F曲线来获得最优负载特性曲线还可以通过人为调整电机的高级参数来优化負载特性(慎用)。

 经过以上方法调整仍不能达到转矩要求时,建议采用FC300系列变频器