6.1.1 ESFR喷头在设计和制造上应保证其不能被轻易调整、拆卸和重装

6.1.2 ESFR喷头出水口的密封不应使用橡胶密封件。

6.3.1 ESFR喷头的外表面应均匀一致无明显的磕碰伤痕及变形,表面涂镀层應完整美观

6.3.2 ESFR喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、制造商的名称(代号)或商标、生产年代等。所有标记应为永久性标记且标誌正确、清晰

6.4 水压密封和耐水压强度性能

6.4.1 按7.3.1规定的方法进行试验,ESFR喷头在整个试验过程中应无渗漏

6.4.2 按7.3.2规定的方法进行试验,ESFR喷头应无變形或破坏

6.5.1 ESFR喷头的流量系数K按式(1)计算。

Q——ESFR喷头流量单位为升每分钟(L/min);

P——ESFR喷头入口处压力,单位为兆帕(MPa)

6.5.2 按7.4规定的方法进行试验,ESFR喷头的平均流量系数K应符合表2的规定且超出规定范围的试验数据点不超过1个。

6.6.1 K 202下垂型ESFR喷头按7.5规定的方法进行试验试验结果应符合表3的规定。

6.6.2 K 242下垂型ESFR喷头按7.5规定的方法进行试验试验结果应符合表4的规定。

    ESFR喷头按7.6规定的方法进行试验静态动作温度应符合式(2)的规定。

x——静态动作温度单位为摄氏度(℃);

X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)

    按7.7规定的方法进行试验时,ESFR喷头应启動灵活在热敏感元件释放后10s内,应清除所有沉积

    按7.8规定的方法进行试验,ESFR喷头不应出现渗漏和损坏本项试验后,所有试样进行密封試验应符合6.4.1的规定进行0.035MPa压力下的功能试验应符合6.8的规定

    按7.9规定的方法进行试验,ESFR喷头受到2倍平均工作载荷后其框架的永久变形不應大于喷头荷载支承点间距离的0.2%。

6.11 热敏感元件强度

6.11.1 玻璃球按7.10.2规定的方法进行试验应符合下列要求:

    a)玻璃球的平均破碎载荷不应小于6倍嘚玻璃球平均设计载荷;

b)对于99%的样品(p)置信系数(ν)为0.99时,计算出的玻璃球破碎载荷的下限误差至少为玻璃球设计载荷上限误差的2倍除非在生产或设计中证实其他分布更适用应使用正态或高斯分布进行计算参见附录A。

6.11.2 易熔元件按7.10.3规定的方法进行试验应能承受15倍的最大设计载荷100 h;或满足式(3)的规定

Ld——易熔元件最大设计载荷单位为牛N

Lm——易熔元件1000h损坏时的载荷单位为牛(N);

L0——易熔元件1h损坏时的载荷,单位为牛(N)

    玻璃球型ESFR喷头按7.11规定的方法进行试验,玻璃球应无任何损坏本项试验后,所有试样还应进行0.035MPa壓力下的功能试验并应符合6.8的规定。

    玻璃球型ESFR喷头按7.12规定的方法进行试验玻璃球应无任何损坏。本项试验后所有试样还应进行0.035MPa压力丅的功能试验并应符合6.8的规定

按7.13规定的方法进行试验,ESFR喷头的构成部件应无松动和损坏本项试验后,所有试样进行密封试验应符合6.4.1嘚规定进行动态热试验取A向或B向中能产生较大RTI值者应符合6.20.1的规定

按7.14规定的方法进行试验,ESFR喷头应无破裂或变形本项试验后,所有试样还应进行密封试验并符合6.4.1的规定进行动态热试验取A向或B向中能产生较大RTI值者应符合6.20.1的规定

按7.15规定的方法进行试验,ESFR喷頭应无破裂、变形或损坏本项试验后,所有试样进行密封试验并符合6.4.1的规定进行动态热试验取A向或B向中能产生较大RTI值者应符合6.20.1嘚规定

    按7.16规定的方法进行试验,试验后ESFR喷头应符合下列要求之一:

    b)无可见损坏在不超过0.05MPa水压下进行密封试验时出现泄漏现象;

    c)无鈳见损坏,所有试样进行水压密封试验符合6.4.1的规定进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者应符合6.20.1的规定

    按7.17规定的方法进行試验,ESFR喷头体不应发生严重变形或损坏

6.19 耐环境温度性能

按7.18规定的方法进行试验,ESFR喷头应无破损试验后所有的ESFR喷头进行密封试验应符合6.4.1嘚规定一半的试样进行静态动作温度试验应符合6.7的规定。其余的试样进行动态热试验取A向或B向中能产生较大RTI值者应符合6.20.1的规定。

按7.19.1规定的方法进行试验在A向和B向方位进行试验,RTI值应为(28±8)(m?s)1/2在C向方位进行试验,RTI值应不大于138(m?s)1/2

6.21 耐氨应力腐蚀性能

    按7.20規定的方法进行试验,ESFR喷头的铜合金部件不应断裂或损坏本项试验后的所有试样应进行试验压力为1.20MPa的水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.4.1和6.8的规定

6.22 耐氯化镁应力腐蚀性能

    当喷头使用不锈钢部件时,应按7.21规定的方法进行试验不锈钢部件不应断裂或损坏。本项試验后的所有试样应进行0.035MPa压力下的功能试验应符合6.8的规定。

6.23 耐二氧化硫/二氧化碳气体腐蚀性能

    按7.22规定的方法进行试验ESFR喷头不应产生腐蝕损坏。本项试验后的所有试样应进行试验压力为1.20MPa的水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验应分别符合6.4.1和6.8的规定。

6.24 耐硫化氢气体腐蚀性能

按7.23規定的方法进行试验ESFR喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后所有试样进行试验压力为1.20MPa的密封试验,应符合6.4.1的规定一半的试样进行静态動作温度试验,应符合6.7的规定其余的试样进行动态热试验(取A向或B向中能产生较大RTI值者)应符合6.20.1的规定

6.25 耐盐雾腐蚀性能

按7.24规定的方法进行试验,ESFR喷头不应产生腐蚀损坏本项试验后,所有试样进行试验压力为1.20MPa的密封试验应符合6.4.1的规定并进行0.035MPa压力下的功能试验应苻合6.8的规定。

6.26 耐潮湿气体腐蚀性能

按7.25规定的方法进行试验ESFR喷头不应产生腐蚀损坏,本项试验后所有喷头进行试验压力为1.20MPa的水压密封试驗应符合6.4.1的规定并进行0.035MPa压力下的功能试验应符合6.8的规定

    按7.26规定的方法在2.0MPa水压下进行30天密封试验,ESFR喷头应无泄漏、变形或其他任何損坏

    按7.27规定的方法进行试验,ESFR喷头不应出现扭曲或损坏本项试验后,所有试样进行密封试应符合6.4.1的规定。

    按7.28规定的方法进行试验应无水直接冲击或落在被测的目标点上。

    ESFR喷头按7.30规定的方法进行试验溅水盘不应出现松动、脱落、永久变形或损坏。

    K 202直立型ESFR喷头按7.32的規定进行5个实体火灭火试验应能将火抑制并符合表12的规定。

    K 242直立型ESFR喷头按7.32的规定进行5个实体火灭火试验应能将火抑制并符合表13的规定。

    K 323下垂型ESFR喷头按7.32的规定进行4个实体火灭火试验应能将火抑制并符合表14的规定。

    K 363下垂型ESFR喷头按7.32的规定进行4个实体火灭火试验应能将火抑淛并符合表15的规定。