涉及漏氨管道如何处理动火应该有哪些防范措施

高空坠落和高空落物的防范措施囿哪些?

1、塔吊安装、顶升和拆除作业均按照合同由各塔吊产权单位负责由其上报施工方案,由安全质量部审核项目总工批准后执行。期间由韩涛部长跟班作业与产权单位负责人共同协调指挥。

2、由安全质量部韩涛部长负责组织塔司和信号工安全教育会议塔吊司机、信号指挥人员必须是经专业培训,持有效证件上岗吊装工作中信号指挥用对讲机进行联络。

3、作业人员必须严格执行塔吊作业安全操作規程严禁违章作业,严禁违章指挥严禁酒后上岗作业,严禁擅离职守吊装人员有权拒绝违章指挥。塔下挂塔吊安全操作规程

4、对於刮风天气风力大于4级,吊装高度大于40米以上时要停止向高压电线方向的吊装作业,停止大模板的吊装风力3级以上,要用回转制动开關及时锁定回转刮大风时宁可停吊,绝不准让司机冒生命危险进行吊装同时还要确保作业人员的安全。为保施工进度可根据风雨天嘚气象预报,及时组织提前备料或吊装减少刮风下雨时的吊装工作量。当大风、阵风把塔吊吊运的大模板吹的飘摆不定、难以定位时寧可停吊或者改变卸料位置。

5、每月保养吊勾主轴平面轴承保证在刮风吊装中,吊勾钢丝绳不绞绳不影响吊勾起落。

6、工地的安全员、塔吊机长、信号指挥人员每天收听天气预报及时向吊装人员进行通报。

7、严禁吊装作业严格执行“十不吊”和塔吊安全操作规程。

8、对长27mφ22的超长筋吊装时可吊24根。

9、对长18mφ22的的超长筋吊装时可吊36根。

10、塔吊吊装前必须试吊没捆好的要重捆、重新吊。、摆动过夶的吊物要拴牵引绳

11、每台塔吊司机、信号指挥人员必须按三班配齐,不准超劳特别是夜班值班司机不准超劳。

12、吊14m及以上超长筋时要用专用工字钢吊梁。防止超长筋过软吊索滑绳,钢筋一端失控伤人

13、吊钢模板时要对角捆绳,在棱角处用卸扣勒紧钢丝绳;或模板堆码的上方堆成三角形防止模板滑动坠落伤人。

14、吊砖、砂、砼扣件等散料要用专用料斗而且不能装的过满防止散落伤人。

15、在楼边、洞口、脚手架上吊卸料时:信号指挥人员必须“到位”指挥;塔吊司机要格外小心的吊装动作要稳,防止刮碰作业人员或碰散吊物

16、咹装和拆除大模板,塔吊司机与安装人员应经常检查索具密切配合,做到稳起、稳落、稳到位防止大模板大幅度摆动,碰撞其他物体造成倒塌事故。

17、模板安装和拆除时指挥、挂钩和安装人员尖经常检查吊环,对筒模要预先调整好重心起吊时应卡环和安 全吊钩,鈈得斜牵起吊严禁操作人随模板起落。

16、维修塔吊和顶升塔吊时要做好安全防护工作维修人员必须戴安全帽、穿防滑鞋、系安全带、帶对讲机和工具袋。塔下由信号指挥人员防护

1、电梯安装、顶升和拆除作业均按照合同由电梯产权单位负责,由其上报施工方案由安铨质量部审核,项目总工批准后执行期间由韩涛部长跟班作业,与产权单位负责人共同协调指挥

2、由安全质量部刘党军部长负责组织電梯司机安全教育会议。电梯司机必须有特殊工种操作证持证上岗。

3、电梯使用前要做好以下防护工作:

(1)电梯进口上方要搭设护头棚貼乘电梯须知。

(2)各楼层进出洞口用钢管搭设可靠的支架用×50mm跳板铺设平台,不留缝隙同时焊牢钢筋护栏。

4、电梯司机每天上岗后首先偠进行例行的机械检查:要检查电梯的仪表、开关限位器、电机、电缆、门栏、电源电压是否正常;然后试启动吊笼离地一米高检验升降淛动是否灵敏可靠,在检查无误的情况下进行第一次升降中还要查看配重块的钢丝绳卡子是否牢固,各附墙支座是否牢固各层安全门昰否完好。

如果全部正常方能正式工作。如有异常要找修理人员排除故障严禁机械带病运转。

5、 电梯司机在工作中要严格执行安全操作规程。严禁违章操作严禁违章指挥,严禁司机酒后上岗操作司机有权拒绝违章指挥。值班司机要认真填写运转记录

6、 如遇雷雨忝、雪天或风速超过10m/s的天气不能进行安拆升降工作。如遇六级大风的天气施工电梯要停止工作将吊笼停到地面。

三.外挂架作业及脚手架搭设作业

1、结构砼强度达到7.5 N∕mm2时方可提升外挂脚手架该项指标由安全质量部周铭珍向韩涛部长提供;

2、脚手架提升时不允许有人员及物品搭载;

3、穿墙螺丝必须拧紧到位,所有失灵扣件禁止使用;

4、作业面必须满铺脚手架不得有空隙和探头板。板距墙不得大于20cm脚手板下层设沝平网(软防护)、操作面外侧应设两道护身栏和一道挡脚板,立挂安全网网下口封严。

5、雨雪及超过五级的大风天气脚手架必须停止施笁,风雨过后应对其进行全面检查脚手架之间必须有三道以上的横向连接。

6、组成以项目总工为首的检查组定期对脚手架进行安全检查,并且制定定期检查与不定期相结合的制度发现异常情况随时停止施工并修整合格。

1、钢管脚手架的立柱应置于坚实的地基上,立柱钢管加垫座用砼块或用坚实的厚木块垫好,(木垫不适宜高层建筑)宜加扫地杆牵系牢固

2、脚手架的立柱要求垂直,其中转角立柱的垂矗误差不得超过0.5%其中立柱不得超过1%,八层建筑的外脚手架立柱间距不得大于2米纵向的水平钢管的垂直间距不大于1.8米,并要用构件联结,拧緊螺栓,承重的纵向水平杆,必须支承于横杆之上,禁用不合格材料。

3、脚手架两端转角处应设剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角不大于60度建筑粅锚固点,横向每隔4米设一锚固点必须与建筑物锚固点拉结牢固。民用建筑八层以上(22.5米以上)的脚手架采用吊拉安全网随着工作层完成均要设置(即满拉),水平网每隔四层设一道首层必须按照通道长度搭设安全网。

4、走桥上必须满铺脚手板不得留有空隙和探头板,加踢腳板所有铺板应用铁丝绑扎牢固,上料斜道坡度不得大于1:3宽度不得小于1.5米,上人斜桥坡度不得大于1:2,防滑条间距以30厘米为宜,但不得大于35厘米。

5、采用的钢管规格尽量要做到统一不同规格的钢管应分类堆放,分别使用钢管外径宜用48毫米,壁厚3.5毫米管壁厚度小于3毫米的鋼管,不宜做立柱和横杆

6、外排架必须保持高出工作面1.2米以上,临时通道两侧要搭设防护栏杆

7、外排架搭设分段完成后,要经施工负責人质安部验收合格,并报安监站验收合格后方可使用并按规定办理验收手续。

8、凡参加搭设脚手架的操作人员必须经过体格检查方可上岗。

9、凡参加搭、拆脚手架的操作人员必须戴安全帽、工具袋,悬空、临空危险作业必须配带安全带严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上架操作,严禁酒后作业

10、拆卸架前要检查桥架上是否有杂物、电线水管等临时设施,必须先清除干净后拆除

11、附在架上安全网要隨架的拆除而逐步拆下,翻桥板要向下外倾以防止杂物下落打破玻璃,翻板时要有专人负责安全警戒

12、拆架时,拆下材料堆放在架上戓平台不得超载拆除下来的螺栓要放入工具袋,小构件要放入工具袋内拆下来钢管、桥板、传递人员位置要错开,不允许在同一线上操作短料、桥板、构件、螺栓等可放入上落笼内降下,停台装料时要打信号降落严禁从高空抛掷料具落地。

13、拆架时要设警戒线,對各种通行道路或路口要封闭并挂设危险标志或派专职人员执勤值班。参加拆架人员精神要集中戴好安全带,互相监督、互相配合、偠听从工长或执勤人员的指挥

14、拆架时,应按顺序进行应由上而下,不准上下同时作业在拆架前会同工地负责人制定拆卸防范措施。

(1)操作前应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动

(2)配重铁数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施防止滑落。

(3)悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-10㎝

(1)悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固各焊缝不脱焊和漏焊。

(2)禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度

(3)不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

(4)工作平台傾斜时应及时调平两端高差不宜超过15公分。

(5)吊篮上下运行过程中吊篮与墙面应相距10公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力嶊墙使吊篮避开。

(6)严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等

(7)必须经常检查专机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异瑺现象如有上述现象,应停止使用

(8)发生故障时,必须立即通知专业维修人员处理

(9)检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象手动松开制动装置能均速下降,其速度应小于12米/分

(1)安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象

(2)安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态无须人工操作。安全锁无损坏、卡死动作灵活,锁绳可靠

(3)空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开在安全绳受力时,切忌蛮力扳动强行开锁。

(4)禁止安全锁锁闭后开动机器下降禁止操作人员自荇拆卸修理。

(5)安全锁必须加装绳坠铁

(6)检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4度测试安全倘是否锁绳,若不能锁住则停有用此吊篮必须更换安全锁方可使用。

(1)限位装置应保证齐全、可靠、有效

(2)工作平台运行至极限开关后,平台自动停止此时应及时降低平台,使行程开关脱离限位块

(3)检查限位正常的方法:在提升机工作的过程中,按动两端限位开关平台应停止运行。

(1)检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象指示灯工作是否正常。按动

各开关按钮应无异常。各电气元件必须灵敏可靠

(2)电缆线在吊籃扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面

(3)吊篮停止使用时,必須将吊篮控制箱电源开关拉闸当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电

(4)无论何种天气,收工时必须鼡防水布将电机、电箱严密包裹上工前,应先将防水布摘下来叠放好方可启动。

(5)随时注意电缆出现的破损情况及时用绝缘胶布将破損处裹严,防止钢丝外露打火伤人

(1)必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确绳坠铁悬挂齐全。

(2)钢丝绳的报废应符合GB5972的规定每月检查┅次,如出现严重扭结、严重弯折、压扁、钢丝外飞、绳芯挤出、断股、表面钢丝绳磨损或腐蚀程度达40%以上以及由于电弧造成的损伤应竝刻停止使用,通知有关技术人员检查更换

(3)操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内特别注意钢丝绳上不得有砂浆、玻璃胶等杂物。

(1)吊篮移动时必须得到电动吊篮公司的专业技术人员同意

(2)屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方垫木严禁使用砖石块代替。

(3)立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上

(4)新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

(5)当屋面悬挂机构在检修或移动时必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。

(6)当吊篮移位后必须通知电动吊篮公司来人验收後方能投入使用。

(1)施工中突然断电时应立即关闭电器箱的电源总开关。判别断电原因必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面

(2)當发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止然后让专业维修人员排除电器故障后,再进行作业

(3)在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大此时安全锁自动锁绳,应及时停止提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用

(4)当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排除,故障提升机必须全面检修後才能投入使用

(5)一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰

(6)出现任何与吊篮有关的问题,请马上与项目部有关人员和电动吊篮公司的驻场人员取得联系切不可盲目操作。

1、建筑物的出入口应搭设和3~6m宽于出口两侧各1m的防护棚,棚顶应满 铺不小于5cm的脚手板

2、 建筑物的非出入口和通道两侧必须封严。

3、 防护棚立杆基础必须平整夯实垫有通长5㎝厚木板。

4、 防护棚立杆底部里外排纵向均应设置扫地杆

5、 防护棚立杆的间距不大于1.5m ,大横杆的间距不大于1.5m

6、 防护棚小横杆(棚顶横杆)的间距不大于1.8m ,小横杆的两端必须用扣件紧固在大横杆上

7、 防护棚大横杆接头必须用对接扣件连接,相临的上下大横杆接头应错开不宜在同一步(跨)内。

8、 护棚必须铺满50 mm厚脚手板、垫平、挤严不得有空隙。脚手板上满铺10 mm厚的竹胶板並固定牢固。

9、 防护棚内每设一个照明灯

首层必须支固定6m宽6m高的双层水平安全网,网底最低点距地不得小于5m外檐明显比里檐高出60~80cm。烸隔四层还要固定一道3m宽的水平安全网水平安全网接口处必须连接严密。

1、尺寸为2.5--25cm的洞口必须设坚实盖板并能防止挪动移动。

2、尺寸為25cm×25cm-50cm×50cm的洞口必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡并有固定其位置的措施

3、50cm×50cm-150cm×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片纵横钢筋间距不嘚大于15cm;或滿铺脚手板,脚手板应绑扎固定任何人未经许可不得随意移动。

4、1.5m×1.5m以上的洞口四周必须搭设围护架,并设双道防护栏杆洞口中间支挂水平安全网,网的四周要栓牢固、严密

5、位于车辆行道路旁的洞口、深沟、管道、坑、槽等,所加盖板应能承受不小于当哋额定卡车后轮有效承载力2倍的荷

6、墙面等处的竖向洞口凡落地的洞口应设置防护门或绑防护栏杆,下设挡脚板低于80cm的竖向洞口,应加设1.2m高的临时护栏

7、洞口必须设置照明装置的安全标志。

8、建筑物出入口应搭设长3m-6m且宽于出入通道两侧各1m的防护棚顶, 棚顶滿铺不小5cm厚嘚脚手板,非出入口和通道两侧必须封严

①、电梯井口必须设有不低于1.2m高的金属防护定型门。

②、电梯井口首层和首层以上每隔三层设┅道水平安全网

③、安全网要封严,网周围边沿应与井壁相靠

④、未经一级主管部门(技术部门)批准,电梯井内不准做垂直运输通道和垃圾通道

八、 临边作业安全防护

1. 尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外架防护的屋面周边、柜架结构楼层周边、雨蓬支排檐边斜道两侧邊、卸料平台外侧边,必须设置1.2m高的两道护身栏杆

2. 当临边的外侧面临街道,除拉护栏杆外、敞口立面必须采取滿挂小眼安全网或其它可靠措施作全封闭处理

3. 楼梯尚未安装扶手时必须设置1.2m高的两道护身栏杆,并刷红白的柒警戒色

1.进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带戴安全帽不系下颌带视同违章。

2.凡从事2m以上的高空作业人员必须系安全带安全带应高挂低用, 不得低挂高用, 操作中应防止擺动碰撞, 避免发生。

3.参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗并将证件复印件报项目经理部办公室备案。

十、安全教育与日常检查

安全第一预防为主,抓好安全教育与日常检查工作尤其是班组级安全教育活动,切实落在实处而不是停留于文件上。

高空坠物和高空坠落常常都是由于自身的防范措施没有做好而导致的所以对在此类问题上最主要的还是加大安全防护措施,也要对工作人员和业主進行安全教育防止此类事情方发生,这些就是防止高空坠落和高空坠物的一些方式

本站文档均来自互联网及网友上傳分享本站只负责收集和整理,有任何问题可通过上访投诉通道进行反馈

一、严格遵守“三级动火”规定囷“防止违章动火六大禁令”.

二、动火作业前,必须编制施工方案以及具体的安全技术措施,同时加强领导,必要时要采取专门的安全防护措施,禁止非作业人员进入现场.

三、作业现场要备有足够的、有效的灭火器材.

四、不准在仓库、经营场所里使用明火作业,不准在距仓库100M内使用明吙,不准在距经营场所25M内使用明火.

五、值班人员不准在仓库内或经营场所内吸烟、烧饭,严禁在仓库内焚烧垃圾、杂物.

六、电器设备及其安装使用,必须符合防火防爆安全要求,仓库重地不准安装电器设备,确需安装的,安装及使用的设备材料应符合国家标准的要求.

七、电气设施的检修,必须由专职人员按国家规定进行检修.

八、建立统一规范的配电室,并远离仓库.电工必须持有特种作业安全操作证,方可上岗操作,操作时应严格按照操作规程进行作业.

九、仓库装置照明灯具,必须有防爆灯罩,开关要安装在室外,应选择防水防尘型.

十、仓库需要动火作业时,要经过有效的審批,撤离无关人员,移走危险物品后方可作业.

动火作业安全 哪些事项要注意

第一条 为规范西南油气田分公司(以下简称分公司)工业动火安铨管理防止事故发生,依据SY/T《石油工业动火作业安全规程》、《中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司工业动火安全管理办法(暂行)》和《中国石油天然气股份有限公司炼化专业工业动火安全管理规定》等有关标准和规定特制定本规定。

第二条 工业动火是指在油气、易燃易爆危险区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上,进行焊、割作业以及能直接或间接产生明火嘚其它施工作业。

第三条 分公司工业动火实行工业动火作业票制度工业动火作业票应详细说明动火作业范围、确定危害和评估风险、制萣相应防范措施。

工业动火作业票是动火现场操作依据不得涂改、代签。动火作业票只限一处一次使用特殊动火、一级工业动火作业票有效时间不超过8小时,如动火作业本班不能完成作业应在交接班时重新确认,进行技术交底并由接班相应人员签字后方可持续有效。二级工业动火作业票有效时间不超过3天三级工业动火作业票有效时间不超过5天;二级、三级动火作业超过一天时,每天在开工前应甴动火人、监护人共同检查动火现场,核对安全措施合格后经签字确认方可动火。

第五条 在动火作业准备过程中施工单位应与生产单位密切配合,进行危害识别、制定动火方案及控制措施、做好变更管理及应急预案

第六条 凡是没有办理动火手续、没有落实动火安全措施、未设现场动火监护人以及动火方案有重大变动且未经批准的,一律禁止动火作业动火作业期间,如发现异常情况应立即停止动火莋业。严禁与动火方案和动火票不符的动火

第七条 本规定适用于西南油气田分公司管辖范围内的石油天然气勘探、开发、储运、炼油化笁、油气管道、油气田基本建设及其他易燃易爆场所的工业动火作业。

根据分公司生产特点和动火部位爆炸危险区域危险程度、影响范围忣事故发生的可能性分公司工业动火分为油气生产类(含天然气净化)工业动火和炼油化工类工业动火分别进行管理。

第八条 油气生产類(含天然气净化)工业动火等级划分

(1)原油储量在10000m3以上(含10000m3)的油库、联合站围墙以内爆炸危险范围内的在用油气管线及容器本体動火;

(2)容量大于5000m3(含5000m3,包括原油罐、污油罐、含油污水罐、含天然气水罐等)、容器本体及附件动火;

(3)天然气气柜和容量大于400m3(含400m3)的石油液化气储罐动火;

(4)容量大于1000 m3(含1000m3)成品油罐和轻烃储罐的动火;

(5)直径大于426mm(含426mm)集输气管线、在输油(气)干线上停輸动火或带压不停输更换管线设备的动火;

(6)天然气净化装置、集输站及场内的加热炉、溶剂塔、分离器罐、换热设备的动火;

(7)天嘫气压缩机厂房、流量计间、阀组间、仪表间、天然气管道的管件和仪表处动火;

(8)天然气井井口无控制部分动火;

(1)原油储量在1000m3~10000 m3嘚油库、联合站围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器本体动火;

(2)容量小于5000 m3储罐、容器本体及附件的动火;

(3)容量尛于400 m3石油液化气储罐的动火;

(4)容量小于1000 m3成品油罐和轻烃储罐的动火;

(5)容量1000 m3~10000 m3原油库的原油计量标定间、计量间、阀组间、仪表间忣原油、污油泵房的动火;

(6)铁路槽车油料装卸栈桥、汽车罐车油料灌装油台及卸油台内外设备及管线上的动火;

(7)输油(气)站、石油液化气站站内外设备及管线上以及液化气充装间、气瓶库、残液回收库等的动火。

(1)原油储量小于1000m3(含1000m3)的油库、集输站围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器动火;

(2)容量小于1000 m3(含1000 m3)的油罐和原油库的计量标定间、计量间、阀组间、仪表间、污油泵房的动火;

(3)在油气生产区域内的油气管线穿孔正压补漏动火;

(4)采油井单井联头和采油井井口处动火;

(5)钻穿油气层时没有发生囲涌、气侵条件下的井口处动火;

(6)输油(气)干线穿孔微正压补漏、腐蚀穿孔部位补焊加固的动火;

(7)焊割盛装过油、气及其他易燃易爆介质的桶、箱、槽、瓶的动火;

(8)制作和防腐作业中使用有挥发性易燃介质为稀释剂的容器、槽、罐等处的动火;

(9)除一级、二级动火外,其他油气区生产和严禁烟火区域的生产动火

(四)如装置、管道内有轻烃、凝析油,动火等级上调一级

第九条 炼油化笁类工业动火等级划分

(1)处于生产状态的工艺生产装置;

(2)各类油罐区、可燃气体及助燃气体罐区、液化石油气站;

(3)可燃液体、鈳燃气体及助燃气体的泵房与机房;

(4)可燃液体和气体及有毒介质的装卸区和洗槽站;

(5)工业污水场、易燃易爆的循环水场、凉水塔囷工业下水系统的各种井、池、管道等(包括距上述地点15米以内的区域);

(6)化学危险品库、油库、

(7)储存、输送易燃易爆液体和气體的容器、管线。

(1)装置停车大检修、工艺处理合格经厂组织检查,认定可以按二级动火管理的生产装置;

(2)运到安全地点并经吹掃处理检测分析合格的容器、管线;

(4)生产装置区、罐区的非防爆场所;

(5)在生产厂区内,不属于一级动火和特殊动火的其它动火

按规定不允许动火的带油、带压或带有其它可燃介质的容器、设备和管线,确因生产需要的动火为特殊动火

第三章 工业动火审批程序忣权限

第一十条 动火作业前,由生产单位(动火部位所在单位)申请动火由施工单位负责办理《工业动火作业票》,按审批权限逐级仩报,分级负责批准后方可进行工业动火。各级安全管理部门对审核过的《工业动火作业票》以档案形式保存一年以上。

第一十一条 噺建工程项目的动火作业由乙方单位自行负责动火审批、监护;改、扩建项目,由乙方单位到甲方建设单位相关部门审批

第一十二条 油气生产工业动火审批程序及权限

(一)一级动火。由分公司所属油气矿、输气处、净化总厂等二级单位主管生产的领导组织生产、施工單位有关技术、生产、工程、安全、消防人员深入现场调查制定动火措施。由施工单位编写动火作业方案和应急预案施工单位安全部門审查后,送油气矿、输气处、净化总厂等二级单位技术、生产、工程、安全、消防部门及主管技术或生产的领导审查报分公司安全管悝部门审查备案,由分公司主管领导签发《工业动火作业票》分公司安全管理部门指派现场安全监督。

(二)二级动火由油气矿(输氣处、净化总厂)所属作业区(运销部、分厂)等基层生产单位主管生产领导,组织生产和施工单位有关人员到现场调查制定动火措施。由施工单位编写动火作业方案和应急预案施工单位安全部门审查后,经二级单位技术、生产、工程、安全、消防部门审查由二级单位的主管领导批准。《工业动火作业票》报二级单位安全管理部门备案由二级单位安全管理部门指派现场安全监督。

(三)三级动火甴油气矿(输气处、净化总厂)所属作业区(运销部、分厂)等基层生产单位负责人组织生产及施工单位有关人员进行现场调查,制定动吙措施由施工单位编写动火作业方案和应急预案,施工单位安全部门审查后经基层生产单位技术、生产、工程、安全、消防部门审查,由基层生产单位负责人或主管技术或生产的领导批准报油气矿(输气处、净化总厂)等二级单位安全管理部门备案。由作业区(运销蔀、分厂)等基层生产单位指派现场安全监督

(四)远离分公司机关的二级单位需要分公司审批的一级工业动火,经分公司主管安全生產领导授权认可后可按一级动火的要求制定方案进行审查,由二级单位主管安全生产领导签发《工作动火作业票》并指派现场安全监督二级单位不得再次授权下属单位办理一级动火。取得授权认可的二级单位每季度将《工业动火作业票》报分公司安全管理部门备案。

苐一十三条 炼油化工工业动火审批程序及权限:

(一)一级动火由施工单位、生产单位分别编写动火作业方案和应急预案,并由生产单位提出申请厂主管安全生产领导组织安全、技术、设备等部门以及施工单位对动火现场的动火安全措施进行审定,并由生产单位负责人囷施工单位动火负责人共同落实安全措施由厂安全管理部门工业动火管理人员和负责人到现场确认措施落实,审查合格并由厂主管领导審批签认后方可动火作业,由厂安全管理部门指派现场安全监督

(二)二级动火,由施工单位编写动火作业方案和应急预案并由生產单位提出申请,由厂安全管理部门组织安全、技术、设备等部门以及施工单位对动火现场的动火安全措施进行审定并由生产单位负责囚和施工单位动火负责人共同落实安全措施,安全管理部门工业动火管理人员和负责人到动火现场确认措施落实签字认可后方能动火,並由厂安全管理部门指派现场安全监督

(三)特殊动火,必须经厂领导、厂有关部门负责人、动火单位负责人在现场对其动火作业进行危险因素识别并制定可靠的的安全措施及应急预案后经厂主管领导签字认可后方可动火并由厂领导指派现场安全监督。

第一十四条 生产單位安全责任:

(1)负责向施工单位提供安全作业的现场条件;

(2)负责向施工单位明确动火施工现场的危险点源和危险状况;

(3)负责配合施工单位制定动火施工作业方案、安全措施和应急预案并负责审查和批准。

(4)负责监督施工单位严格执行安全生产法规、标准遵守安全生产规章制度、操作规程。

(5)负责监督施工单位维护好各种安全、消防、防护设施设备和器材工艺设备、设施。

第一十五条 施工作业单位的安全责任

(1)负责制定出切实可靠的动火安全措施和应急预案并按照批准的动火安全措施和应急预案严格组织施工;

(2)负责施工作业前组织安全教育,使施工作业人员熟悉掌握和执行生产单位施工作业现场的安全生产要求、规定预防事故发生;

(3)自覺维护生产单位的安全、消防、防护设施设备和器材;

(4)严格执行安全法规以及国家、行业和企业的标准、规章制度、操作规程,履行法律、法规和企业规定的安全职责;

(5)负责加强施工作业队伍安全管理和安全检查工作施工作业前、

施工中发现危及安全动火施工的隱患、险情及问题,必须采取有效措施积极处理当发生事故时,必须按照制定的事故应急预案采取必要的措施抢险并立即报告生产单位。

第一十六条 动火负责人的安全责任

生产和施工单位的动火负责人必须由其动火施工作业的现场负责人担任其安全责任如下:

(1)动吙负责人是动火作业的直接组织者,对安全动火作业负直接领导责任;

(2)认真督促监护人和动火人等履行安全职责落实动火作业票、動火作业方案和预案中各自负责的安全措施,并互相检查确认落实后方准动火;

(3)动火作业前,动火负责人必须对所有参与动火作业嘚人员进行施工方案、动火安全措施、应急措施和应急预案的技术交底;

(4)动火过程中双方动火负责人对所有现场施工人员的“三违”行为,均有批评教育、制止或处罚权发现不能保证施工安全时有权停止施工,排险后方可重新动火

第十七条 动火监护人的安全职责

(1)双方动火监护人在双方动火负责人的授权下,对动火安全负直接监护责任有责任守护动火作业人员的安全;

(2)动火监护人应具有較强的责任心,有生产实践经验并经过严格的培训;

(3)动火监护人必须全面了解动火区域和部位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状況熟悉并掌握常用的急救方法,具备消防知识能熟练使用消防器材及其他救护器具;

(4)动火监护人在接到工业动火作业票后,应逐項检查落实防火措施确认落实后方准动火,发现不能保证施工安全时有权提出暂不作业;

(5)动火监护人应熟悉应急预案并能指挥处悝异常情况;

(6)动火完工后,双方动火监护人对现场进行检查确认无火种存在时方可离开。

第一十八条 动火作业人的安全责任

(1)参加动火作业的焊工、电工、起重工等特种作业人员必须经过安全培训具备相应的有效资质等级,持证上岗;

(2)动火作业人是动火施工具体操作者对安全动火负直接责任,必须遵守生产单位的动火作业安全制度及其他操作规程严格执行动火措施;

(3)动火作业人在动吙作业前,必须核准动火部位、动火时间接到动火指令后,认定各项安全措施已落实在负责人、监护人均在场情况下,方能动火;

(4)动火作业人在动火过程中发现不能保证动火安全时有权停止动火,经动火负责人、动火监护人确认隐患整改完毕后方能继续动火;

(5)熟悉并掌握应急预案;

(6)动火作业人应按规定摆放动火设备正确穿戴符合安全要求的劳动防护用品、器具。

第十九条 现场安全监督嘚安全责任

(1)现场安全监督应经过培训在动火监督时应佩戴明显标志;

(2)现场安全监督是动火作业的监督者,对动火作业负有监督責任应熟悉动火区域或岗位的生产过程、工艺流程和设备状况,具有应对突发事故的能力;

(3)现场安全监督在接到动火申请报告书后应对照动火作业票、动火作业方案和预案逐项检查落实各项安全措施的落实情况;

(4)当发现动火部位与工业动火作业票不相符合,或鍺动火安全措施不落实时现场安全监督有权制止动火;

(5)动火作业中,现场安全监督必须对动火负责人、动火监护人、动火作业人的荇为进行严格监督发现有违反动火作业票、动火作业方案的行为,必须马上提出停止作业并马上报告安全管理部门,待隐患整改后方准许继续作业;

(6)发现异常情况时,现场安全监督有权停止动火;

(7)现场安全监督动火过程中不得离开现场动火完工后,应对现場进行检查确认无火种存在后,在动火作业票上签字并对作业过程中任何不符合安全要求的情况,记录注明后方可撤离

第二十条 动吙单位和施工单位各派一名动火监护人,动火监护人必须随时掌握动火现场情况检查防火措施,如发现异常现象要及时采取措施或停圵动火。

第二十一条 生产技术部门、安全监督部门有权随时检查动火现场如发现违反动火制度或继续动火有危险时,可收回动火票停圵动火,并根据违章情节处理有关责任者

第二十二条 正常生产的装置和罐区内,凡是可不动火的一律不动凡是能拆下来的必须拆下移箌安全地方动火。一般情况下节假日及夜间作业非生产必需,一律禁止动火紧急情况下经请示本级动火审批人(单位负责人或主管技術、生产的领导)批准同意后,在确保安全的情况下可采取紧急动火措施,事后补办动火作业手续及方案

第二十三条 动火现场应按动吙安全措施要求,配备足够的消防车、消防及医疗救护设备和器材

第二十四条 凡动火作业涉及其他特种作业的,必须办理相应的作业票严禁以《工业动火作业票》代替。

(1)采用电焊进行动火施工的储罐、容器及管道等应在焊点附近安装接地线其接地电阻应小于10Ω。施工现场电气线路布局与要求应符合GBJ50257《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求。

(2)电焊机等电器设备应囿良好的接地装置并安装漏电保护装置。

(3)各种施工机械、工具、材料及消防器材应摆放在动火安全措施确定的安全区域内

第二十陸条 含硫化氢或其它有毒气体的场所应做好相应的防中毒措施,其中含硫化氢的场所具体执行《中国石油天然气股份有限公司预防硫化氢Φ毒事故管理暂行规定》的要求

第二十七条 动火作业隔离要求

(1)工业动火前应首先切断物料来源并加好盲板,经彻底吹扫、清洗、置換后打开人孔,通风换气经检测气体分析合格后方可动火。如气体检测超过1h后动火的应对气体进行再次检测,合格后方可动火作业

(2)储装氧气的容器、管道、设备必须与动火部位隔绝(加盲板),动火前必须进行置换,保证系统氧含量不大于23.5%(体积)

(3)与動火部位相连的油气管线必须进行可靠的隔离、封堵或拆除处理。

(4)与动火直接有关的阀门必须挂牌标明状态;需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的控制由生产单位安排专人操作和监护(可加装安全锁具)作业未完工前不得擅离岗位。

(5)动火点周围半径30米内不准有液态烃泄漏;半径20米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;生产污水系统的漏斗、排水口、各类井、排气管、管道等必须封严盖实;动火现场应无积水、无障碍物便于在紧急情况下施工人员迅速撤离。

(6)动火施工区域应设置警戒严禁与动火作业无关人员或车辆進入动火区域。

(7)动火作业人员在动火点的上风作业应位于避开油气流可能喷射和封堵物射出的方位。特殊情况应采取围隔作业并控制火花飞溅。

第二十八条 动火作业气体测试要求

(1)需要动火的塔、罐、容器、槽车等设备和管线清洗、置换和通风后,要分析检测鈳燃气体浓度达到许可作业浓度才能进行动火作业。

(2)凡进入罐、塔、釜及其它容器内的有限空间动火要采样分析有限空间内气体。气体分析应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气和氮气浓度等其可燃介质(包括爆炸性粉尘)含量必须低于该介质与空气混匼物的爆炸下限的10%(体积),氧含量19.5%~23.5%有毒有害气体含量应符合国家相关标准的规定。气体样品要有代表性(容积大的应多处采样根據介质与空气相对密度的大小确定采样重点应在上方还是下方)。分析结果报出后采样分析样品至少要保留8小时。出现异常现象应停圵动火,重新采样分析

(3)动火施工作业前,应对动火点及操作区域空气中可燃气体浓度进行检测动火施工作业中可燃气体浓度应低於其爆炸下限的25%。若采取强制通风措施其风向应与自然风向一致。

(4)在动火施工全过程中动火监护人应跟踪检测可燃气体浓度。

苐二十九条 进入有限空间动火作业要求

(1)在油罐、塔、釜或其它存在可燃介质的有限空间内动火在将其内部物料除净后,应进行蒸汽吹扫(或蒸煮)、氮气置换或用水冲洗干净然后打开上、中、下部人孔,形成空气对流或采用机械强制通风换气严防出现死角。

(2)所有可能影响该有限空间的物料来源都应被切断

第三十条 高处动火作业要求

(1)高处动火作业应具有有围栏和扶手的固定作业平台,并經专业人员确认;设立防落物设施;佩戴全身安全带使用自动锁定连接、人造纤维绳索。

(2)高处动火(含在多层构筑物的二层或二层鉯上用火)必须采取防止火花溅落措施并应在火花可能溅落的部位安排监护人。

(3)在架空管线及脚手架上施工的人员应系安全带。

(4)遇有五级以上(含五级)大风不应进行高处动火作业遇有六级以上(含六级)大风不应进行地面动火作业。

第三十一条 动火作业中嘚动土作业要求

(1)动土作业应完成以下作业危险分析:所有地下管道、电缆、光缆应确定方位;地面堆土、堆物应加以控制进行必要嘚支撑以防滑坡。

(2)埋地管线动火施工操作坑大小应根据实际情况(如管径、埋深等)来确定,操作坑的深度、坡度应方便施工和动吙作业人员逃生

(3)在埋地管线操作坑内进行动火作业的人员应系阻燃或不燃材料的安全绳。

第三十二条 动火作业带压不置换动火要求

帶压不置换动火作业是特殊危险动火作业严禁在生产不稳定以及设备、管道等腐蚀情况下进行带压不置换动火;严禁在含硫原料气管道等可能存在中毒危险环境下的带压不置换动火。除做好安全措施、应急预案外带压不置换动火作业还必须遵守以下规定:

(1)带压不置換动火作业时,该动火作业的审批人必须到现场负责动火作业过程中的协调工作

(2)做好现场监护,必要时应根据安全措施要求请专业消防队到现场负责监护

(3)带压不置换动火作业前,该动火作业的审批人必须召集生产调度部门以及与动火作业有关的单位召开协调会議必须确保在异常情况下能及时采取相应可靠的应急措施。

(4)带压不置换动火作业过程中必须设专人负责监视生产系统内压力变化凊况,如压力出现异常必须停止动火作业待查明原因采取措施后由动火作业审批人签字认可,方可继续动火作业严禁负压动火作业。

(5)动火作业现场的通排风必须安全可靠以保证泄漏的气体能顺畅排走。

(6)带压不置换动火作业中由管道内泄漏出的可燃气体遇明吙后形成的火焰,如无特殊危险不宜将其扑灭。

简述动火作业歹需要做哪些防护

1、主题内容与适用范围

1.1本制度规定了公司易燃易爆场所禁火区动用明火作业审批管理工作的内容与要求。

2本制度适用于公司(包括外来施工)易燃易爆禁火区动火安全管理。

《中华人民共和国消防法》

《危险化学品安全管理条例》

3.1公司安全科对一、二级动火安全措施进行审定并现场监督检查管理

3.2各动火单位对动火作业负安全管理责任。

4.1.1液氯站及罐区所有储存设施与管道

4.1.2生产区,包括冰机房及槽区格氏工序,氯化工序升华工序,精烘包工序

4.1.3公司所有原材料设施及输运管道。

4.1.4公司所有易燃易爆介质管道

4.1.5各种材料,物资设备备品备件,办公用品用具仓库

4.2禁火区三级动火范围的划分

4.2.1一級动火范围

(1)公司原材料罐区、主管道(包括液氯、氯乙烷、苯、糠醛等管道)及其附属装置。

(2)格氏工段配料槽反应釜,槽区真空缓冲罐,輸送管道

(3)氯化工段槽区,反应釜水解釜,萃取釜输送管道。

(4)升华工段槽区反应釜,离心机真空缓冲罐,废液回收槽输送管道。

(5)冰机房配电区液氨罐,输送管道及阀门

4.2.2二级动火范围

精烘包车间随身、所属设备、管道。

4.2.3三级动火范围

易燃易爆场所禁火区中除┅级、二级动火范围以外的其它动火场所。

4.3.1一级动火由动火单位提前1天向公司安环科申请消防部门、厂长或总工签字。

4.3.2二级动火由动火單位领导向厂安全科申请由厂安全科审批后报公司主管领导批准。

4..3.3三级动火由动火作业项目负责人向本单位领导申请审批

4.3.4办理动火许鈳证审批时,由动火单位负责人或动火项目负责人办理必须制定动火安全技术措施。

4.3.5一级动火大型,复杂的动火项目必须事先召开專题会议,研究制定可靠的施工措施方案必要时绘制现场施工草图,由到会的生产工艺技术,设备和安全管理部门人员深入现场调查摸清现场实际情况

4.3.6一级动火时,由公司生产工艺技术,设备管理人员现场进行协调公司安环科现场检测符合安全要求,对动火安全措施检查落实并与消防部门,共同把关做到万无一失。

4.3.7二级动火时由动火单位领导确认,公司安环科人员现场检测符合安全要求對动火安全措施的落实监督检查,动火单位领导和专兼职安全员必须在现场对动火安全措施落实负责管理

4.3.8三级动火时,由动火单位领导對动火安全措施的落实负责管理单位专兼职安全员现场监护安全措施的落实到位。

4.3.9动火单位应严格按照动火申请的规定动火内容动火時间,动火地点部位,动火安全技术措施方案进行动火作业

4.3.10动火单位必须持证动火,电焊工未接到签发的动火许可证有权拒绝动火莋业,任何单位领导严禁违章指挥无证动火作业一经发现无证动火作业,对有关当事人和责任者将给予严肃处理对造成事故的将严肃縋究其责任。

4.3.11外围施工外来单位的动火作业,由设备和管理的所在单位班组对其动火许可证检查凭动火许可证和规定的项目,地点時间准其动火,无许可证的严格禁止动火并立即报告厂安全科。

4.3.12动火作业应执行《安全检修管理标准》《危险作业管理标准》的有关规萣

4.4动火作业技术措施要求

(1)在易燃易爆气体和液体的管道,设备上动火前必须与生产系统隔断,采用堵好盲板可靠切断易燃易爆介质來源,禁止依靠关闭阀门进行隔断

(2)管道,设备内的可燃气体必须用蒸汽或氮气进行吹扫置换干净,或用水完全封住直至检测符合动吙安全要求。

(3)注意考虑管道设备内的可燃气体因清扫置换时间不足,或清扫置换不彻底或残留在内形成死角,动火前半小时应进行取樣分析或检测合格如中断半小时以上重新动火作业,应重新取样分析如检测不合格应重新清扫置换直至检测合格后方可动火作业。

(4)严格禁止用明火试验有无可燃气体

(5)将管道,设备内易燃可燃和能自燃固体液体,残渣沉淀物,积垢等清理干净

(6)清除动火地面及周围嘚可燃物,高处动火应采取防止火花飞溅的措施五级大风时不准进行高处动火作业。

(7)焦油精制区动火更应谨慎精制产品类设备需动火檢修前,精制产品类物质要先排除干净并用蒸汽蒸吹,直至检测合格后再用水将其充灌满保证动火点四周无苯类及爆炸性气体。

(8)狭窄場所应加强通风换气保持空气对流,防止可燃气体(蒸汽)聚集

(9)动火地点应配备足够的适用的消防灭火器材,湿淋袋砂土等,备好蒸汽滅火器

(10)对停气的蒸汽主管,支管应充分考虑煤气会倒窜应采取相应措施。

(11)动火平台跳板,脚手架必须符合安全要求工具,器具放置稳妥

(12)动火完毕应熄灭火种,检查无误方能离开动火现场。

(13)“死”煤气(煤气残留或不流通)设备,管道上未采取安全措施未检测确認前严禁动火。

(14)易燃易爆可燃气体管道,设备须经置换检测符合安全要求后必要时可带少量蒸汽进行动火。

(15)气割焊接作业应执行《危险作业管理标准》的有关规定。

(1)带压不置换动火只适用于正压的管线设备。

(2)准确了解焊接部位情况必要时应测厚度,详细制定动火方案按一级动火审批办理动火许可证。

(3)在动火设备动火部位的前方安装压力表动火单位派专人看守监护,发现压力降至50mm水柱应立即停止动火,查明原因

(4)生产协调与生产车间,动火单位应密切协调配合控制保持煤气压力稳定在50-150mm水柱,压力过大不易焊接压力小易回吙爆炸。

(5)只准用电焊不允许使用气焊,要求焊工技术高使用电焊时,应先调好电流防止熔扩穿孔,焊接时不能正面对着焊接点,防止压力增大时喷火烧伤焊接时应执行《危险作业管理标准》的有关规定。

(6)泄漏较大时应设法用黄泥,石棉绳塞住漏孔等泄漏小时逐步焊接。

(7)小量着火可用黄泥,湿麻袋或蒸汽灭火,熄灭后可继续焊接

(8)焊接地点四周应通风良好,防止可燃气泄漏聚集达到爆炸范圍

(9)动火作业前应对动火点进行取样分析,含氧量不得超过1%

(10)动火现场应配备足够的消防灭火器材,蒸汽灭火皮管大型复杂项目动火时,消防车救护车应在现场守候待命。

(11)焊接完毕应彻底熄灭火种,仔细检查符合安全防火防爆要求

(12)应急堵漏常用方法:

锥形木楔,适用於堵洞眼

抱匝,适用于裂纹裂口,外用钢板做卡固定内用橡皮做垫。

粘结剂堵漏如环氧树脂,高压固化粘结剂

本标准纳入华硕苼物科技有限责任公司经济责任制考核

本制度由华硕生物安全生产委员会提出

本制度由华硕生物安全科负责起草

本制度由华硕生物安全科負责解释

施工动火审批的有关规定,具体是出自什么法律法规的

施工动火审批的有关规定,具体是出自《中华人民共和国消防法》第二┿一条规定如下:

第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规萣事先办理审批手续采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程

施工现场动火等级分为一级动火、二级动火和三级动火。

1、一级动火作业甴项目负责人组织编制防火安全技术方案填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准 后方可动火。

2、二级动火作业由项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后方可动火。

3、三级动火作业由所在班組填写动火申请表经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后方可动火。

4、动火证当日有效如动火地点发生变化,则需重新办悝动火审批手续

什么是三级动火及三级动火管理?

  三级动火即指在生产中动用明火或可能产生火种的作业如熬沥青、烘砂、烤板等明火作业和凿水泥基础、打墙眼、电气设备的耐压试验、电烙铁锡焊、凿键槽、开坡口等易产生火花或高温的作业等都属于动火的范围。动火作业根据作业区域火灾危险性的大小分为特级、一级、二级三个级别 动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊(割)、喷灯、砂轮、電钻等。

  三级动火的管理及其职责为:

  (一)动火项目负责人通常由分派给动火执行人动火作业任务的当班班长、组长或临时负责人擔任动火项目负责人对执行动火作业负全责,必须在动火之前详细了解作业内容和动火部位及其周围的情况参与动火安全措施的制定,并向作业人员交待任务和防火安全注意事项

  (二)动火执行人在接到动火许可证后,详细核对各项内容是否落实审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时有权拒绝动火,并向单位防火安全管理部门报告动火执行人要随身携带动火许可证,严禁无证作业及审批掱续不完备作业。每次动火前30min(含动火停歇超过30min的再次动火)均应主动向现场当班的班、组长呈验动火许可证并让其在动火许可证上签字。

  (三)动火监护人一般由动火作业所在部位(岗位)的操作人员担任但必须是责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的操作工。动吙监护人负责动火现场的防火安全检查和监护工作检查合格,应当在动火许可证上签字认可动火监护人在动火作业过程中不准离开现場,当发现异常情况时应立即通知停止作业,及时联系有关人员采取措施作业完成后,要会同动火项目负责人、动火执行人进行现场檢查消除残火,确定无遗留火种后方可离开现场

  (四)班、组长(值班长、工段长)负责生产与动火作业的衔接工作。在动火作业中生產系统如有紧急或异常情况时,应立即通知停止动火作业

  (五)动火分析人要对分析结果负责,根据动火许可证的要求及现场情况亲自取样分析在动火许可证上如实填写取样时间和分析结果,并签字认可

  (六)各级审查批准人,必须对动火作业的审批负全责必须亲洎到现场详细了解动火部位及周围情况,审查并确定动火级别、防火安全措施等在确认符合安全条件后,方可签字批准动火

建筑施工時什么情况下写动火审批手续

施工现场进行动火作业,使用明火时必须执行动火审批制度动火证当日有效,如动火地点变化需重新办悝动火审批手续。

(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备

(4)危险性较大的登高焊、割作业。

(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所

(6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

审批程序:一级动火作业由项目负责人组织编制防火咹全技术方案填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后方可动火。

(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用吙作业

(2)小型油箱等容器用火作业。

(3)登高焊、割等用火作业

审批程序:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填寫动火申请表报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火

3、三级动火:在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业。

审批程序:三级动火作业由所在班组填写动火申请表经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火

1 动火作业必须办悝《 动火作业许可证》。进入设备内、高处等进行动火作业还应执行进设备内和高处作业的相关规定。

2高处进行动火作业其下部地面洳有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查并采取措施以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

3在地面进行动火作业周围有可燃物,應采取防火措施动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查,并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施确保安全。

4五级风鉯上(含五级风)天气禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时动火作业应升级管理。

5动火作业应有专人监火动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施配备足够适用的消防器材。

6 动火作业前应检查电、气焊工具,保证咹全可靠

7 使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m二者距动火作业地点均应不小于10m,并不准在烈日下曝晒

8 在铁路沿线的动火作业,如遇装有化学危险物品的火车通过或停留时必须立即停止作业。

9 凡在有可燃物或难燃物构件的冷却塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时必须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起火灾

10生产不稳定,设备、管道等腐蚀严重不准进行带压不置换动吙作业

11动火作业时,安全、消防主管部门、车间主管领导、动火作业与动火作业设施所在单位(管理权限的分厂)的安全员应到现场监督检查安全防火措施落实情况危险性较大的动火作业可请专职消防队到现场监护。

12凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、儲存装置必须在动火作业前进行清洗置换,经分析合格后方可动火作业

13拆除管线的动火作业,必须先查明其内部介质及其走向并制萣相应的安全防火措施。

14在生产、输送、使用、储存氧气的设备上进行动火作业其氧含量不得超过23%。

15动火作业前应通知动火作业设施所在单位(管理权限的分厂)生产调度部门及其它相关部门,应制定相应的异常情况下的应急措施

16 带压动火作业过程中,必须设专人负责监視压力不低于3000Pa严禁负压动火作业。

17 动火作业现场的通排风要良好以保证泄漏的气体能顺畅排走。

18动火作业完毕应清理现场确认无残留火种后方可离开。

我要回帖