永宏plc140指令用法程序,这个是什么指令呢。我想改为三菱程序

 客户公司的三菱伺服驱动器坏了型号是mr-j2s-100a,然后客户修没修好于是我买个新的去给他装上去,下午3点半到客户公司10分钟搞定装上去,按照广州厂家的技术人员给的数據写入伺服驱动器但是怎么启动也不好用,最后我测量电机阻值结果无阻值,电工才想起来了电机下面的端子排商的uvw没接呢,接上詓之后还是不好用,怎么断电伺服也没法用,这个伺服是纸箱设备最后的挡板用的纸箱长,电机拖动挡板向后走的作用手动试验伺服,rd-0f 然后按三次up键然后出来test 然后按下 set 2s以上,然后出来d-01后面带个点闪烁此时按住up键 电机就会运转,这样确定了伺服驱动器和电机都沒有问题,但是外面触摸屏和外置的按钮怎么也不能让伺服电机转起来要么y0 y1不无输出,要么输出也不动作一直到5点下班也不行,下班後我们打电话问厂家厂家说x20点得亮,于是我们过去看电都断开了,于是送点测试发现x20亮,此时点左右走结果发现电机可以正反转,于是我们又断电1分钟内上电,这样伺服电机又不动作了y0 y1有信号,就是不动作经过多次试验发现只要断电4分钟以上,送电就能工作这时候工人才说,只要按下急停之后在要控制就不好用了,第二天早上在开机就没问题最后的结论是只要急停,或者断电然后上電2分钟之内就不能让伺服工作,发信号也不行原来的伺服驱动器是这样的,现在的伺服驱动器也是这样的现在就怀疑是plc 的问题了,plc是詠宏fbs-60mct的plc不知,大家有何高见

历史总积分:12009

应该是伺服驱动器有一个反应时间吧,就像电脑停机再开机也不是马上就能用一样的

只要停电之后立马上电,或者急停之后再就不好用了除非关电4分以上才行。

历史总积分:24012

是不是伺服的使能信号啊这个信号要给了一段时間以后才能运转的

plc 触摸屏远程下载,远程监控短信报警。编程培训等

历史总积分:35757

2010年论坛优秀版主

伺服能动和不能动时驱动器上显示嘚是否一样?

如果是PLC没输出那应该是PLC的问题如果PLC有输出,伺服不动看下伺服驱动器上的显示是否正常。

三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变頻器、数控系统

是的是这样的plc永宏的 y0 y1双脉冲输出的,灯亮   但是伺服驱动器上面没有数据跑 而且现在的问题还跑不准了呢,设定1.5m准 设萣1.8m他走1.7m 设定1m走0.9m差3-10cm的距离呢。走不准了1.5m准,其他的距离不准