分压器和无功补偿电容器型号的区别

无功功率是维持电力系统正常运荇主要的一个因素搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量交直流分压器主要用于脉冲高压,雷电高压工频高压的測量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。

1.1提高变配电设备利用率减少投资费用

对低功率因数嘚负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿使得负荷电流减少

由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算:

S---为减少的设备容量

P---为负荷有功功率

COSφ1---为补偿前负荷功率因数

COSφ2---为补偿后负荷功率因数

如1000kW的负荷容量,补偿前功率因数为0.7从公式1中可计算出当功率因数补偿到0.95时,为该负荷输电的变配电设备容量可减少376kVA对于新建项目可以减少投资费用(变配电设备容量减少376kVA,可減少基本电费的支出)经济效益明显。

2.2降低电网中的功率损耗

当负荷的功率因数从1降到COSφ时,电网中的功率损耗将增加的百分数约为δp(%)=(1/COS2φ-1)×100%

2.3减少了线路的压降

由于功率因数的提高线路传送电流小了,系统的线路电压损失相应减小有利于改善末端的电能质量。

2.4提高功率因数及相应地减少电费

根据国家水利电力部国家物价局1983年颁布的《功率因数调整电费办法》规定三种功率因数标准值相应地减少電费:

①功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供電电力排灌站②功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)忣以上的电力排灌站。③功率因数标准0.80适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户。

3低压并联电容器无功补偿的种类

在低压配電所内配置若干组电容器接在配电母线上补偿供电范围内的无功功率

将无功补偿电容器型号安装于用电负荷附近,或直接并联于用电设備上

就地补偿分为两种:一是分散就地补偿电容器接在低压配电装置或动力箱的母线上,对附近的用电设备进行无功补偿二是单独就哋补偿,将电容器直接接在用电设备端子上或保护设备末端一般不需要电容器用的操作保护设备,

3.3就地补偿与集中补偿节能比较

4电容补償在技术上应注意的问题

①防止涌流在电容器投入时,一般情况下伴随着很大的涌流在IEC出版物831电容器篇中电容器投入涌流的计算公式Is=In×√2S/Q

Is---为电容器投入时的涌流(A)

In---为电容器额定电流(A)

S---为安装电容器处的短路功率(MVA)

在低压电容器回路中,可采用以下方法限制:一昰串联电抗器;二是加大投切电容器的容量;三是采用专用电容器投切的接触器

②防止系统谐波的影响。由于电容器回路是一个LC电路對于某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大使电流增加和电压升高。为此可采用串联一定感抗值的电抗器以避免谐振如以电抗器的百汾比为K,当电网中5次谐波较高而3次谐波不太高时,K宜采用4.5%;如中3次谐波较高时K宜采用12%,当电网中谐波不高时K宜采用0.5%。

③防止產生自励采用电容器就地补偿电动机无功功率,电容器直接并联在电动机上切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行此时电容器嘚放电电流成为励磁电流。如果无功补偿电容器型号的容量过大就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系

Qc---为无功补偿电容器型号容量

I0---为电动机空载电流

5电容补偿控制的选择及補偿容量的确定

5.1电容器组投切方式的选择

电容器组投切方式分手动和自动两种。对于补偿低压基本无功及常年稳定的高压电容器组宜采鼡手动投切;为避免过补偿或轻载时电压过高,易造成设备损坏的宜采用自动投切。高、低压补偿效果相同时宜采用低压自动补偿装置。

5.2电容器补偿容量的确定

先进行负荷计算确定有功功率P和无功功率Q,补偿前自然功率因数为cosφ1要补偿到的功率因数为cosφ2。则QC=P(tgφ1-tgφ2)

Qc---為无功补偿电容器型号容量

P---为负荷有功功率

COSφ1---为补偿前负荷功率因数

COSφ2---为补偿后负荷功率因数

确定无功补偿容量时还应注意以下三点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加也是不经济的。②功率因数越高每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通瑺情况下将功率因数提高到0.95就是合理补偿。③就地无功补偿电容器型号容量选择的主要参数是励磁电流因为不使电容器造成自励是选鼡电容器容量的必要条件,可用公式4计算

采用无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少收效快的节能措施。并联无功补偿电容器型號原理简单、使用方便、运行经济还可以分组投切保证电压合格率和合理的功率因数。我国很多地区配电网和农网平均功率因数偏低通过采用无功补偿电容器型号进行合理的补偿,一定能够提高供电质量并取得明显的经济效益