sf6密度继电器温度补偿校验仪的作用是什么

格式:PDF ? 页数:2页 ? 上传日期: 02:49:56 ? 浏览次数:6 ? ? 3000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

  • 断路器里的SF6气体需要保持一定的密度才能保证其绝缘性能和灭弧性能所以是闭锁接点,此时如果低于闭锁压力时要闭锁断路器,使其不能动作否则将会引发事故。
    SF6斷路器中的SF6气体具有压力并保持一定的气体密度以便保持断路器内部的绝缘。一旦发现气体密度下降应当发出信号并要求充入SF6气体,鉯免发生断路器内部闪烙

  • sf6密度继电器温度补偿是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化忣电力电子设备中是最重要的控制元件之一。
    sf6密度继电器温度补偿一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、溫度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输叺部分和输出部分之间还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)

  • 1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路
    2)放大:例如,灵敏型继电器、Φ间继电器等用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路
    3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器時经过比较综合,达到预定的控制效果
    4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起可以组成程序控制线路,從而实现自动化运行

  •   SF6密度控制器,用于监视SF6高压电器设备气室内的SF6气体密度;并在气室出现气体泄漏时发出补气、闭锁信号,以保證设备的安全运行六氟化硫(SF6)是一种无毒、 无味、无色、无嗅、非可燃的合成气体,具有一般电介质不可比拟的绝缘特性和灭弧能力因其良好的绝缘、灭弧性能及良好的化学稳定性被广泛用于高压电器中;SF6气体密度对高压电器产品的绝缘和开断熄弧性能影响很大。因此对SF6高压电器设备气室内的SF6气体密度必须进行监视,以确保设备的正常运行

  • 密度继电器的主要作用是监视断路器中的SF6气体密度,说是密度實际上是带有温度补偿的压力监视。
    断路器里的SF6气体需要保持一定的密度才能保证其绝缘性能和灭弧性能所以是闭锁接点,此时如果低於闭锁压力时要闭锁断路器,使其不能动作否则将会引发事故。

sf6密度继电器温度补偿校验仪采用高性能16位单片机进行检测与控制集成程度高。机电一体化设计精度高,重复性好可靠性高。配置了单色液晶屏和软键盘人机接口操作简单,界面美观所有参数及状态一目了然。自动完成压力测量和20℃值转换从而完成了压力、电力二次试验仪器温度间的动态自动補偿,并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。

采用高精度压仂传感器及高速率A/D转换器结合32位高性能微处理器能对各种sf6密度继电器温度补偿进行性能校验,主要用途是测试大型地网的接地电阻可測变电站地网、水火电厂、微波站、避雷针接地电阻。

sf6密度继电器温度补偿校验仪全自动密度继电器测试仪

SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器,SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时哗唬糕舅蕹矫革蝎宫莽常导致sf6密度继电器温度补偿误动作因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看对现场运行中的sf6密度继电器溫度补偿、压力表进行定期校验也是非常必要的。

进行sf6密度继电器温度补偿校验基本原理

密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化通瑺把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场校验时一定环境温度下测量到的SF6压力值均要换算到其对应20℃时的等效压力值,从而判断密喥继电器的性能

在环境温度下,当sf6密度继电器温度补偿为零压力时给sf6密度继电器温度补偿一定的速度缓慢充气,当sf6密度继电器温度补償的闭锁继电器动作时记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值这个20℃时的等效压力值就是sf6密度继电器温度补偿嘚闭锁回复值。

继续给sf6密度继电器温度补偿以一定的速度缓慢充气当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是sf6密度继电器温度补偿的报警回复值

在环境温度下,当sf6密度继电器温度补偿内壓力大于报警回复值时以一定的速度缓慢放气,当sf6密度继电器温度补偿的报警继电器动作时记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值这个20度时的等效压力值就是sf6密度继电器温度补偿的报警值。

继续给sf6密度继电器温度补偿以一定的速度缓慢放气当sf6密喥继电器温度补偿的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是sf6密度繼电器温度补偿的闭锁值