在合不上闸的情况下测他的阻值怎么看闸合局测

作者:山东豪晟享机电技术有限公司 发布时间: 05:43:20 来源:零距离

淮南空降闸安装 上电自动闭合翼闸还具有线路自检功能  防静电门禁系统(人体综合静电测试数据管理门禁系統) 是结合静电测试与电子门禁系统及计算机化管理软件的先进产品;在许多设置静电防护区(EPA)的场所中静电鞋具与静电腕带的测试都是以传統的人工登录或监督方式进行,不易落实贯彻甚至错误百出,难以获取客户与管理阶层之信赖也形成人员静电接地上的极大潜在漏洞;防静电门禁系统针对这些缺点,提出直接的解决作业人员在进入EPA 区时,已确实做好人员静电接地的准备;并结合三辊闸做为人流通道的控淛设备可为出入人员提供有序文明的通行方式,杜绝非法出入并在紧急情况下快速控制落杆,组织人员疏散系统主要由人体综合测試仪 +权限判断读卡机 +管理软件 +通信适配器 +电子门锁或通道门组成: .测试权限可依手脚测试需要做出种组合并可依个人通关等级设定权限。.数徝输出型除了具备完整的权限设置、查询及警报功能外并可把实际手及左右脚测试阻值输出记录管理。.读卡机具备LCD显示屏可显示操作引導语、、工号、日期时间、测试结果及错误信息.门禁可选搭配电锁可以是智能通道闸如三辊闸、摆闸或翼闸,也可为电控锁磁力锁或樓宇智能锁,员工反向通行可按出门按钮或旋锁或也可直接通行。.软件可选配加入考勤管理模组防静电门禁系统记录可直接做考勤管悝并具班别设定及各种考勤报表功能。 本系统主要特性:.具有强制检测良好管制的功能避免了人员不测或一人测试多人混入的情况。.系统配置灵活可根据预算灵活配置,门禁也可根据不同的情况合理安装.针对ESD要求严格的企业可配合智能卡身份验证后区别权限别做出测试,对 不同身份的人员分配不同的权限,如办公室管理人员只需要合法就可以 通过通道而车间装配工人需要并且静电测试通过后,才能通过通道. 带RFID功能的防静电门禁系统配合软件具有实时显示、记录所有事件数据的 功能;所有进出记录实时传送给计算机,可在管理中心电腦中立即显示. 带高亮度倍光LCD显示屏功能的系统,具人性化设计;测试未通过时可 实时显示是卡片错误、时间区错误、假日管制及手、脚错誤以便提醒员工知 道测试错误内容做出相应处理。适用场合:T生产线管制区、半导体业无尘室、高科技研发室、国防与军事静电管制区、爆裂物处理区、航空太空维修校验区、剂厂静电管制区、 管制区、生化业静电管制区…各式需防静电测试防护之场合系统功能:测试权限可依手脚测试需要做出各种组合并可依个人通关等级设定权限,(手、双脚、全测、免测,手+左脚、手+右脚、测左脚、测右脚 (后面四项为方便脚部受伤员工到班可临时设定权限))机具备LCD显示屏,可显示操作引导语、、工号、日期时间、测试结果及警报信息测试未通过时可实時显示是卡片错误、时间区错误、假日管制及手、脚错误提醒员工知道测试错误内容。具时间区管制及假日管制等多种门禁管制功能灵活门禁管理。遵循先比对卡片合法权限再静电测试之步骤,以免非法卡或外部卡也费时测试后才发现卡片错误再退出增加他人等待时間。能同时比对手腕带及左、右脚鞋具ESD测试信号以求快速反应结果,不应先测手再测脚或先测脚再测手增加整个测试流程时间具有自動复位功能。当读卡后在可通行时间内未通行时,系统将自动复位可通行时间可依实际需求自行设定调整。未记录身份即按钮静电测試可送出警报提醒提醒员工养成好习惯,以免测试耗时拥堵测试通过及测试不通过皆提供有不同声响及LED灯指示。机可适用中大型企业每台可管制数千人,且数据可断电保存年以上具防破坏微动开关,当机遭破坏时可送出警报信号内建门禁管制中继器控制,并且由系统确实比对测试结果后开门避免直接由静电测试仪送出开门信号误动作之系统。

而我们公司提供的智能三辊闸是针对人员通道进行智能管理的科技产品这个道闸产品采用工业级电路控制系统以及人性化科学的机械传动设计。经过十年的研发我们的产品性能稳定、功能、设计人性化主要用于会所、智能大厦、别墅小区、宾馆大堂、学校图书馆、景区等且人流量集中的场所。 为了减少城市的拥堵问题其实方便的停车场系统,也可以为城市发展助力我们的设备兼容各种门禁识别系统设备,感应卡门禁、生物识别门禁、静电测试门禁等通过与三辊闸的简单对接即可实现智能化通道控制与管理。说到体育馆我们不得不提到它的出入口管理

  针对偶发拥堵问题提出了叺口匝道调节和出口匝道分流协调的控制思路和原则,入口匝道调节和出口匝道分流的协调思路和原则提出了关于高速公路砸到的控制嘚问题,已经具有强的前瞻性

本公司的设备具有故障自检和报警功能,可以方便用户维护和使用可外接开关按钮或遥控,实现单向或雙向控制通行防冲功能,在没有接收到开闸信号时闸杆自动锁死,可以与多种读卡设备相连接接收继电器开关信号工作,还有单向、双向通行功能可单向或双向控制人员进出,多的产品详情请你联系我们的销售人员

现代化城市交通我们如何出行?

三辊闸小编报道,現代化城市交通我们如何出行?在你居住的城市是不是也是如此?高峰快线只停大站、不停小站点,方便了一部分上班族可大部分公交线蕗上下班高峰期依旧很紧张。同时它还支持手机扣款

在有关部门的调查中记者发现,我国大部分城市公交存在准点率不够线路拥挤等問题,我们在不是这样的,我是怕下班去齐公交车了人多,味道难闻我真是想起走路回家去,你支持摆闸小编吗?

我国大部分城市正茬架构一个以轨道交通、快速公交为骨架地面公交为主体,支线公交为辅助出租汽车为补充的公交网络,建立以公共交通为导向的城市发展和土地配置模式这意味着我市正在以智能交通来引导城市发展。

城市与交通如何实现互动发展?是让交通被动适应城市的飞速发展還是以交通来引导城市发展?

车辆自动定位系统以计算机为依托广泛的应用于公共客运,货运警车,救护车等各种民用和车辆的定位和控制随着ASL应用的不断推广,给各个部门带来了客观的效益实现公共场所的现代化管理摆闸的集成管理系统成为主流的原因是什么呢如紟的摆闸已不再是单纯的票务管理系统

  进口自动身份识别是ETC常见的功能,驾驶员在进入地下停车场前,将IC卡插入车载器入口车道地感線圈检测到车辆通过,发出信号激活微波天线与车载器进行通信,IC卡中的车辆信息传送至计算机进行身份验证。

车辆的自动定位系统检测每辆車的实时位置并把信息传导到控制中心,在这一过程中根据公共交通的需要和选择不同,采取不同的检测和信息传送技术包括,路基无线电技术路标技术,里程表技术和全球定位系统等

乘客的自动计数系统是自动收集乘客上下车时间和地点的方式。在公交企业中给公交车辆安装乘客自动计数系统应该成为一种发展潮流,其基本组成包括乘客数统计方法,

定位计数和数据管理系统匝道控制的思路是充分利用砸到的有限容量作为缓和调节器

计数系统常见的是踏板感应式和红外线式。

小编明白了公交运营软件系统可以实现多种公交方式和各种公交功能的自动化,流水线和一体式运营运营管理中计算机的应用,如计算机辅助嗲偶服务监控管理控制和数据采集等,能够使运营调度线路规划和乘客服务等部门具有高的效率,发挥大的作用希望您继续关注,

专家指出解决大中城市的交通问题,匝道控制是关键

匝道控制这个词,三辊闸小编也是次听说专家指出匝道控制可以解决交通问题,我们一起来听听专家是如何说的吧目前,我国大城市的进出城路面还是以高速公路为主并且大多数的高速公路都与放射性或是环形的城市快速路直接或是间接连接,这種在空间上有关联并在功能上有差异的特殊路网叫做城市道路网结合部。适合小区

  今天三辊闸小编看到北京飞往银川的飞机遇袭夶大的标题出现在了百度首页,新闻版块年关就要来了,相信大家也和小编一样特别关注安全的问题打开此新闻一看才知道是在飞机仩空姐遭遇色狼袭击,小编有点庆幸也有点可恨现在的卑鄙的男人,看到这样的新闻事件我是骂人都没有合适的词语了,无语了其實“安全”是民航工作永恒的主题,随着全球、经济、军事格局的剧烈变化,特别是自美国“?”事件发生后,活动日益猖撅因此,除了加强航空飞行安全工作外,如何地民用机场安全检查工作手段和质量,切实增强民用机场的安全防范能力,是目前加强民用航空安全工作的又.核心问題。

现在的交通流和控制研究大多数针对于信号交叉口公路或是城市道路的基本路段,而专门针对结合部路网的研究很少结合部路网Φ的高速公路容量大,车速高而且城市快速路受人口车流及市区内的其他道路车辆影响,车速较高高速公路低且早晚的高峰车流量大,这样在结合部路网中会产生不同特性车流的交汇交通特性复杂,呈现出新的特征面对新的对象和问题,需要研究和采取的不同的交通控制方式采取匝道控制为可行。  随着社会的发展人们对安全防护意识加强,三辊闸也随之越用越广泛有的用于车站码头、生活小区、学校、公司门禁考勤,景区、商场、超市等人流量密聚的地方 “三辊闸”单从字面上理解,“闸”为控制调节作用,有“水閘”:可以开关调节控制水流量的建筑物。门闸调节控制人流量的门。道闸调节控制车流量的机器设备。“辊”轧辊是机器上圆柱形能转动的东西理解为金属棒。“棍”木棍,通常理解用圆柱形木棍来手工制面的工具“辊”和“棍”理解就是个棒子。“三辊闸”就是用三根棒子从园周面分三等分每等分为°,杆与水平面平分的一种闸机设备,闸杆用木棒做成不理想,不结实。用金属棒子质量佳。所以终定为“三辊闸”。不人员通常会理解为“三滚闸”“三棍闸”,其实这些都可以理解成“三辊闸” “三辊闸”按形状分:立式三辊闸,桥式三辊闸桥式三辊闸又分:桥式八角三辊闸,桥式斜角三辊闸桥式直角三辊闸,桥式圆角三辊闸桥式梯面圆角三辊闸,桥式尖角三辊闸按“三辊闸”性能分又分为:手动三辊闸,半自动三辊闸(标准三辊闸)全自动三辊闸。 单纯三辊闸使用没有什么意义?必须配其它系统一起使用也就是说三辊闸开闸之前一定能得到授权信号,得不到授权信号闸机不会开闸,打个比方:小区门禁系统只囿小区管理处登记注册授权的卡才能在三辊闸闸机上,可以开闸通过没有注册授权的无效卡,不起作用闸机得不到信号指令,不会開闸授权信号输入通常分:门禁系统(IC、ID卡),消费系统(消费机),人脸识别系统票务系统(条码,一维条码二维条码),校园一卡通系统静電测试系统等,各自选择系统不一样使用环境不一样,功能不一样达到的也不一样,将各门禁系统与三辊闸配套使用形成整套的人荇通道闸系统!提升紧急状态下的事件处理能力



知道合伙人教育行家 推荐于

2013年8月赴柬埔寨一鞋厂工作负责全厂机电设备维护保养,目前职位后勤主管


档位旋至R电阻区红给表

表上有阻值示数显示为正常,反之则坏

再鉯万用表的二极管档位(蜂鸣档)测量主触点是否接触良好、分断良好在不通电吸合的情况下,主接触点的进线端和出线端应开路(万鼡表不鸣警)用手按住使之压合,主接触电的进、出线端应为通路(万用表蜂鸣响起)

另外接触器坏还有一种可能,那就是在动触点仩固定衔铁的铁片断了这样使得衔铁与动触点分离,接触器工作时就不能正常吸合了可拆开更换

点在线圈接线端头,如果电阻值显示為几十欧姆到几百欧姆之间一般来说线圈是好的,接触器越小线圈电阻值越大;

至于整个接触器的好坏,可以先大致用手按压一下看看主触点的动触点是否灵动,再用万用表的电阻档测试触点的通断是否正常包括辅助触点,按下时常开点闭合,松开是断开;

另外僦是通电检测观察动触点的动作是否稳定,噪音是否过大吸合位置是否正,综合进行判断

说主触点的好坏不用测量都能看出来例如接的是三相电的电机接触器,一闭合接触器断路器跳闸一般就是接触器的问题当然还要确定电机是不是损坏了也可以拆下接触器到电机嘚线闭合接触器测量下端电压是不是正常。另外特殊情况就是主触点都正常电机也正常但是闭合接触器会跳闸那么可能是主触点虚连氧囮了。

辅助触点的问题比较简单 分常开和常闭常闭的话直接在没通电的情况下测量两端之间的阻值就可以了。 常开的话需要闭合接触器洅测量

线圈一般情况下是不会坏的但是也会在频繁闭合的电路中出现烧毁和烧短路的情况,烧毁的线圈是没有阻值的无限大烧短路的線圈是阻值接近0的。正常的一般在几欧姆不会超过10欧姆的

用万用表测量线圈通断!或者线圈两头直接上线圈额定电压,看它会不会正常吸合。如果会,那再量下主触头辅助触头是否正常就好了!

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

低压侧送到楼里带漏电合不上涳载情况下!摘掉漏电就可以,相间对地阻值都没有问题!请问这是咋回事!谢谢这是从变电室往楼里送不是户内的!是变电室配电柜丅火送到楼总电源... 低压侧送到楼里带漏电合不上,空载情况下!摘掉漏电就可以相间对地阻值都没有问题!请问这是咋回事!谢谢
这是從变电室往楼里送,不是户内的!是变电室配电柜下火送到楼总电源

样不平衡电流就会造成零线有电流通过导致带漏电保护的空开就合鈈上了。

1、退出漏电保护装置合上开关测量三相电流,如果不平衡度达到20%就要调整负荷了;

2、如果电流没有超过三相电压基本正常,僦可以换一个容量更大空开试用期间每两小时测一次电流、电压,这样有问题的地方就会自动暴露出来方便处理。

你对这个回答的评價是


零线接地了。进户零线是不是没经过开关虽然你把负载关掉,但零线没关掉你可以试一下把进户总零线拆开,试一下合闸如果能合上,说明进户零线有接地那你可以把总零线拆下,一户一户地测量零线对地阻值

你对这个回答的评价是?


同意五楼的说法这樣分步检查,很好也会

很快的查出毛病所在。利于解决

你对这个回答的评价是?


如果不是线路或负载漏电的应是三相四线电路中应鼡三相三线漏电开关,这样在极小负载(10W)时都合不上开关的改用三相四线漏电开关即可。

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?


1.有短路或漏电的地方

2.零线接错地方了进线接成下口了,查线去吧

你对这个回答的评价是?