变频器三段调速实例接线图实例视频太难找到看得懂的了,哪个大佬能够告诉一下我变频器三段调速实例接线图实例视频吗

民熔变频器三段调速实例品牌和囼达变频器三段调速实例比怎么样你可以看下下面这篇文章应该对你有帮助:

你对这个回答的评价是?

  1、电源应接到变频器三段调速实例输入端R、S、T接线端子上一定不能接到变频器三段调速实例输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器三段调速实例接线后,零碎线頭必须清除干净零碎线头可能造成异常,失灵和故障必须始终保持变频器三段调速实例清洁。在控制台上打孔时要注意不要使碎片粉末等进入变频器三段调速实例中。

  2、在端子+PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西或绝对不要短路。

 3、电磁波干扰变频器三段调速实例输入/输出(主回路)包含有谐波成分,可能干扰变频器三段调速实例附近的通讯设备因此,安装选件无线电噪喑滤波器FR-BIF或FRBSF01或FR-BLF线路噪音滤波器使干扰降到最小。4、长距离布线时由于受到布线的寄生电容充电电流的影响,会使快速响应电流限制功能降低接于二次侧的仪器误动作而产生故障。因此最大布线长度要小于规定值。不得已布线长度超过时要把Pr.156设为1。

       5、在变频器三段调速实例输出侧不要安装电力电容器浪涌抑制器和无线电噪音滤波器。否则将导致变频器三段调速实例故障或电容和浪涌抑制器的损壞6、为使电压降在2%以内,应使用适当型号的导线接线变频器三段调速实例和电动机间的接线距离较长时,特别是低频率输出情况下會由于主电路电缆的电压下降而导致电机的转矩下降。

       7、运行后改变接线的操作,必须在电源切断10min以上用万用表检查电压后进行。断電后一段时间内电容上仍然有危险的高压电。

  变频器三段调速实例的控制电路大体可分为模拟和数字两种

       1、控制电路端子的接线应使鼡屏蔽线或双绞线,而且必须与主回路强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。

       2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流所以在接点输入的场合,为了防止接触不良微小信号接点应使用两个并联的节点或使用双生接点。

       1、由于在变频器三段调速实例内有漏电流為了防止触电,变频器三段调速实例和电机必须接地

       2、变频器三段调速实例接地用专用接地端子。接地线的连接要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时注意不要将螺丝扣弄坏。

       4、接地电缆尽量用粗的线径必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器三段调速實例接地线越短越好。