某10kv高压配电系统图图中,变压器的标注为SJL1-5000/35其中/35表达的是


知道合伙人金融证券行家 推荐于
知道合伙人金融证券行家

在校期间荣获文明小使者称号并考取会计从业资格;曾多次参与集团业务处理,并获得其管理层高度赏识


WH 是電度表的符号;

  KX 通常是电压表的转

BC 相电压、 CA 相电压和

  根据图纸《配电箱系统图》中标注

  NPX160是断电器的型号

  3P指三极?额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V?脱扣器电流40-160A。

  WL1?指回路1后面还有回路2等。

  YJV:铜芯交联聚乙烯电缆

  NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

  4*70+1*35?指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

  SC80:指穿直径为80的焊接钢管?俗称黑铁管?

  FC:指暗敷在地面内。

  C65N为断电器型号

  C10/1P?断電器最大断路电流为10A?极数为一极

  BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

  3*2.5?3根线芯截面面积4mm2的

  CC:暗敷设在屋面或顶板内。


  回路5中?断电器型号为C65N?最大断路电流为16A?采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯

  乙烯绝缘电缆?穿直接20mm的钢管?暗敷设在地面内、墙内 另?

  AB-沿或跨梁?屋架?敷设

  BC-暗敷设在梁内

  AC-沿或跨柱敷设

  CLC-暗敷设在柱内

  WC-暗敷设在墙内

  CE-沿天棚或顶板面敷设

  CC-暗敷设在屋面或顶板內

  SCE-吊顶内敷设

  FC-地板或地面下敷设

  SC-穿焊接钢管敷设

  MT-穿电线管敷设

  PC-穿硬塑料管敷设

  FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

  CT-電缆桥架敷设

  MR-金属线槽敷设

  KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

  CP-穿金属软管敷设

  CE-混凝土排管敷设。


WH是电度表的符号;KX通常是電压表的转换开关通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 10kv高压配电系统图 的文章

 

随机推荐