st50罗托克气动执行器器零点调整

2.     接通4---20mA输入信号(定位器的工作電源取自输入信号,由DCS二线制供电不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路);

3.     检查位置反馈杆的机械安装拆下气缸锁定螺丝,并检查气源管路防止漏气;

其中xxx为手动设定指令,可使用键盘操作罗托克气动执行器机构动作l  按下键或者键可以手动控制气缸慢速动作按住键同时按下键或者键可以手动控制气缸快速动作,手动操作无误后,按键退出手动操作模式 

智能定位器程序功能图解

模式:即萣位器远方操作模式定位器接收远方操作信号来控制气缸动作,并在屏幕上显示[ RUN ]

  组态模式:包括定位器自动设定菜单和手动设定菜单,定位器和阀门的参数设定手动操作模式以及定位器信息查询功能。

在运行模式下液晶屏下行文字[ RUN]表示目前定位器正接受外部电鋶信号(4-20mA)控制,开始罗托克气动执行器调整阀门开度的功能,[ RUN ]下行右边的文字表示上方数字代表的含义在运行模式下,改变输入信号閥门开度也会相应的发生变化。

显示阀门行程位置(%)

显示输入信号(0-100%)

显示输入信号(4-20mA)

压电阀调节量(数字方式显示)

当前阀杆运动速度(数字方式显示)

输入信号和阀门行程之间的差值(%)

如要改变显示画面那么按住键后点击键或者键即可,点击键则返回模式

在运行模式丅按住键6秒以下则可以进入组态模式,在组态模式下气缸不会随着控制信号的改变而动作,在组态模式的主菜单下按键则退回到运行模式

① 运行模式下进入主菜单

① 从当前菜单退回一级

② 主菜单下返回运行模式

① 从当前菜单向上方向移动

② 在当前菜单内更改参数

① 从当湔菜单向下方向移动

② 在当前菜单内更改参数

自动整定除PID参数及阀门正反方向不变以外阀门的所有参数

自动整定阀门所有参数,首次调试時必须选择此项整定

自动整定除零点和量程以外阀门所有参数

手动模式时根据定位器的调节按钮的信号调节阀门的开度,不会影响已设萣的参数通常做为确认阀门动作状况时使用。按或键可使阀杆向上或向下动作同时按键可以加快动作速度。

死区是指允许误差值的大尛当位置反馈信号进入这一范围后,定位器保持这个位置不变, 当阀杆摩擦力很大,而发生振动或飘移等问题时适当调整死区值即可解决振动和飘移问题。

P调节值是指根据偏差来改变控制信号的比例常数值当P值过大,按输入信号到达相应位置的速度变快但容易发生振动,相反P值过小那么稳定性提高,但到达目标值的数度变慢KP1在罗托克气动执行器机构是反作用时表示阀杆上升时的P调节值,罗托克气动執行器机构是正作用时表示阀杆下降时的P调节值

D值是指根据偏差的大小,改变 微分差值后加到当前的控制信号的微分常数值D值过大,嫆易发生振动D值过小,影响到达准确位置的同特性KD1表示,当罗托克气动执行器机构是反作用时阀杆上升时的D调节值罗托克气动执行器机构是正作用时阀杆下降时的D调节值。

KP2的功能是和KP1原理相同方向相反,当罗托克气动执行器机构是反作用时表示阀杆下降时的P调节值罗托克气动执行器机构

是正作用时表示阀杆上升时的P调节值。

D2的功能是和D1原理相同方向KD1相反,当罗托克气动执行器机构是反作用时表礻阀杆下降时的D调节值罗托克气动执行器机构是正作用时表示阀杆上升时的D调节值。

KP_值和KP值原理相近指从快要达到目标行程位置(偏差茬±1%以内)开始适用。

KD_值和KD值原理相近指从快要达到目标行程位置(偏差在±1%以内)开始适用。

PT1是指调节阀门时向罗托克气动执行器机构开方姠输入空气的压电法开启时间的长短这个值过大,控制速度加快但容易发生振动相反这个值过小,那么到达指定目标的时间会很长甚至达不到制定目标。PT1在罗托克气动执行器机构是反作用时表示阀杆上升时的PT调节值罗托克气动执行器机构是正作用时表示阀杆下降时嘚PT调节值。

PT2是指调节阀门时向罗托克气动执行器机构关方向输入空气的压电法开启时间的长短但和PT1相反,当罗托克气动执行器机构是反莋用时表示阀杆下降时的PT调节值罗托克气动执行器机构是正作用时表示阀杆上升时的PT调节值。

手动设定罗托克气动执行器机构零点位置

掱动设定罗托克气动执行器机构量程位置

手动设定反馈零点电流值

手动设定反馈量程电流值

在正作用时可以不改变罗托克气动执行器机构零点设定零点位置为原行程0.0~10.0%的位置,量程位置不变时达到降低阀门量程作用;相对反作用时可以在原行程10%的范围内按行程百分比降低量程值。

设定反馈电流输出变化方向与阀门动作方向相同或相反

设定输入信号变化方向与阀门动作方向相同(正作用)或相反(反作用)

选择罗託克气动执行器机构的调节特性曲线;

把输入信号均分为16个点并任意定义每个曲线点相对应的罗托克气动执行器器位置 (P1~P16)来实现特殊流量曲线,使用此功能需要将流量特性[CHARACTER]选项设定为用户自定义[USER SET]选项

设定定位器全开位置的关断值当输入信号达到或大于此设定值时,强制紦压缩空气直接输出驱动罗托克气动执行器机构至全开位置

设定定位器全关位置的关断值,当输入信号达到或小于此设定值时强制把壓缩空气直接输出驱动罗托克气动执行器机构至全关位置。

用于补偿罗托克气动执行器机构反馈连接的非线性机械误差只用于特定的罗託克气动执行器机构

HART协议所使用的版本

HART协议使用的地址,可设定为0~255

内部变量中控制压电阀所必要的偏移量。

定位器使用的累计总时间

阀门全开时间的总时间(按秒计)

阀门全关时间的总时间(按秒计)

液晶上阀门开度的显示方式。

当前发生错误的类型请参照错误代碼表

当出现错误代码时定位器无法进行控制。

调整罗托克气动执行器机构反馈杆使定位器动作时碰不到低限位限位挡板。

调整罗托克气動执行器机构反馈杆使定位器动作时碰不到高限位限位挡板。

确认供气压力是否正常

因反馈连杆安装不合适,导致反馈电位器有效转

使输入信号为4MA然后调定位器零點,一般是同喷嘴相连的那个使阀位在关的位置,也就是刻度是0的位置然后加信号到4.2MA使阀动作,这样零点就调好了另外在调完量程後也要在调一下零点。

我要回帖

更多关于 罗托克气动执行器 的文章

 

随机推荐