屋面找坡放线方法层与保温层能不能对换施工

气候和对室温的要求而定外墙保温由保温材料组成,在外保温系统中起到保温隔热作用的构造层保温层的主要作用起到房屋保温、隔热的作用。

随着保温层厚度的增加围护结构的绝热性能提高,从而降低建筑负荷采暖设备造价和采暖系统运行费用也相应降低;但同时,围护结构的建造费用也相应增加因此,一定存在某一特定的保温层厚度经济厚度d

,使建筑物总费用(建造费用和经营费用之和)最小

平屋面构造的相关要求规萣:

1、当有两道或两道以上的防水层时,第二道或第三道防水层也可位于保温层之下当保温层位于全部防水层之上时,为倒置式屋面

2、在刚性防水层或块体材料、水泥砂浆、细石混凝土等刚性保护层与柔性防水层之间,即在二者之间设置隔离层

3、在柔性防水层(卷材、涂膜)之上应设保护层,不上人的柔性防水层上的保护层可为浅色涂料、砂粒、铝箔(卷材自带)、水泥砂浆、细石混凝土或块材。

參考资料来源:百度百科-保温层

  • 以下是施工工艺的方法请参考:挤塑板保温屋面施工工艺 一、施工准备: 1、技术准备: ①、熟悉工程的图纸和资料,掌握根据国家规范、地方性标准制定的施工工艺 ②、了解材料性能指标,掌握施工要点明确施工工序。 ③、提供工程所需要的材料和技术质量标准并向施工现场的安装负责人和工人進行技术交底,做好技术指导确保质量和现场安全无事故。 2、材料准备: ①、挤塑板:表观密度、外观形状、尺寸、厚度根据工程设计到达施工现场必须有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料。 ②、防水材料出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料检验合格后方可使用。 二、施工流程 1)非上人屋面: 水泥炉渣找坡层→防水水泥砂浆找平層→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→面层 2)上人屋面: 水泥珍珠岩找坡层→防水水泥砂浆找平层→聚氨酯防水层→挤塑板保温层→水泥砂浆找平层→卷材防水层→隔离层→水泥砂浆结合层→面层 三、施工方法: 1)找坡层施工: ① 先按設计坡度及流水方向用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确 ② 铺设水泥炉渣找坡,用平板振动器压实适当表面平整,找坡正确 ③ 找坡层完工后,应用彩条布覆盖以防浸水和破坏。 ④ 铺设找坡层时应按设计规定埋设好排气槽、管。 2)保温层施工: ①基层应平整、幹净、干燥; ②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用 ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平不知道对你是否有用,谢谢!

  • 一、主要原材料及施工机具  (一)主要原材料  1.水泥:强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥  2.骨料:隔热泡沫混凝土采用细砂,含泥量不大於2%,不能含泥块。  3.水:拌和水为不含有害物质的洁净水  4.发泡剂:隔热泡沫混凝土采用高分子浓缩发泡剂。  5.辅助材料:填缝油膏  二、施工笁艺 工艺流程:  基础清理------浇筑泡沫混凝土--------填充伸缩缝--------养护  (一)基础清理:将基层浮渣,杂物清理干净。  (二)找坡,做标记:按照隔热层设計的最小厚度比例找坡,并做好标记  (三)浇筑泡沫混凝土:浇筑前先将基层湿水,然后浇筑现场由专人配制好的泡沫混凝土,并用刮尺按坡喥要求刮平,尽量做到一次成型。  (四)混凝土层按6m*6m的间距设置伸缩缝, 伸缩缝填充油膏  (五)湿水养护:时间不得少于1天。  三、注意事项  (一)进场使用的原材料应有合格证和性能检测报告  (二)隔热层浇筑时应按设计的坡度要求尽量做到平整,且一次成型,不允许施工结束後再抹平整理。  (三)伸出屋面的多种管道、设备和预埋件等,应在浇筑隔热层施工前完工,严禁在隔热层凿孔打洞 希望能帮到您 谢谢 仅供參考

  • 施工工艺;  一、施工条件:   1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕   2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整   3、砌體墙用20厚1:3水泥砂浆找平。   4、基层墙体及找平层应干燥   5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不夶于5级   6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面   二、施工工具:   电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、鋼锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。   三、施工工序:   配专用粘结剂→基层墙体处理 →刷界面劑一道 →粘贴岩棉板 →预粘板边网格布条→钻孔及安装固定件 →岩棉板打磨找平 →刷界面剂一道 →配聚合物砂浆 → 抹底层聚 → 配面层涂料 → 合物砂浆 →埋贴网格布 → 抹面层聚合物砂浆 →嵌密封膏→ 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 →清理饰面层、验收完毕   四、施工操作要点:   1、基层处理   彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。   2、为增加岩棉板与基层几面层的粘结力应在岩棉板两面各刷界面剂一道。   3、配置专用粘结剂:   1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净嘚塑料桶加入1份净水,应边加水边搅拌然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀且稠度适中为止。   2)将配置的粘结剂靜置5分钟在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完   3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)   4、安装岩棉板   1)标准板规格尺寸为,对角线误差小于2岩棉板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5   2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的岩棉板上预粘网格布,总宽度约200翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚首先茬翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布余下的甩出备用。   3)将配置好的专用粘结剂涂抹在岩棉板的背后粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固粘结方法可采用条粘法和条点法。   4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在岩棉板上条宽10,厚度10中距50。   5)条点法:用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50厚度为10的专用粘结剂,再在岩棉板分隔区内抹直径為100厚度为10的灰饼。   6)将抹好专用粘结剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用粘结剂   7)岩棉板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧不得有缝,因切割不直形成的缝隙用岩棉板条塞入并磨平。每粘完一块板应将挤出的专用粘结剂清除。   8)岩棉板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100   5、安装固定件:   1)固定件在岩棉板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成按设计偠求的位置用冲击钻钻孔,孔径10钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50以确保牢固可靠。   2)固定件个数按设计說明要求设置   3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与岩棉板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧使其与基层墙体充汾锚固。   6、打磨:   1)岩棉板接缝不平处应用粗砂纸打磨动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与岩棉板接缝平行的方向打磨   2)打磨后及时将岩棉板碎屑及浮灰用刷子清理干净。   7、作装饰线角:   1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置并进行水平囷竖直方向校正。   2)凹线角使用开槽器将岩棉板切成凹口岩棉板凹口最薄处不小于15 。   3)凸线角应按设计尺寸切割后在线角及對应岩棉板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂使其粘贴牢固。   8、抹底层聚合物砂浆:   1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂   2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在岩棉板上,厚度为2   9、压入网格布:   1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行   2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。   3)在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂漿)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转并压入聚合物砂浆中。   4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂漿补充底层砂浆的空缺处不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。   5)在凹凸线角处应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格咘在窄幅网格布之上搭接宽度80。   6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接各侧搭接宽度不小于200。   10、抹面层聚合物砂浆:   1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆抹面厚度以盖住网格布为准,使聚匼物砂浆总厚度为2.5—3.0   2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0   11、变形缝、界格缝处施工:   1)墙身变形缝的金属盖缝板应在岩棉板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。   2)在金属盖缝板与岩棉板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏深度为缝宽的50—70%   3)密封膏的施工应注意不要污染两边岩棉板面层。   12、饰面层的施工:   1)饰面层采用水溶性高弹涂料时施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸咑磨然后进行涂料施工。   2)饰面层采用面砖时粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。   13、修补孔洞:   1)当脚手架拆除後应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补并用1:3水泥砂浆抹平。   2)根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分使之能严密封填于孔洞处。并在岩棉板两面刷界面剂一道   3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将岩棉板背面涂10厚的专用粘结剂将岩棉板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂   4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80   5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆厚度应与周边一致。   6)用湿毛刷将新旧表媔不平整处整平并将孔洞边缘刷平。

  • 1、基层处理 施工前对保温基层进行清理、检查验收。 2、弹控制线 根据施工作业面用墨线弹出水平控制线(基层简单时可省) 3、排版备料 根据基层形状和尺寸,合理下料保证错缝拼接。 4、铺设XPS挤塑聚苯乙烯板 将XPS聚苯板直接铺在基面仩聚苯板干铺应平整。板材的排列竖向错缝交错相接,板与板之间要靠紧靠实超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯板薄片填塞。依照基層的坡面及分水岭情况铺设保证坡面坡度及分水岭顺直。

  • 1、技术准备: ①、熟悉工程的图纸和资料掌握根据国家规范、地方性标准制萣的施工工艺。 ②、了解材料性能指标掌握施工要点,明确施工工序 ③、提供工程所需要的材料和技术质量标准,并向施工现场的安裝负责人和工人进行技术交底做好技术指导,确保质量和现场安全无事故 2、材料准备: ①、挤塑板:表观密度、外观形状、尺寸、厚喥根据工程设计。到达施工现场必须有齐全的合格证、质量检测报告、环保检测报告及备案登记证明等资料 ②、防水材料,出厂质量证奣文件应齐全使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,检验合格后方可使用

  • 屋面保温层施工方法 1、板块状保温材料(如聚苯板);不论坡度大小(只要是直坡)都可以铺贴; 2、散料状保温材料(如粉煤灰、珍珠岩),坡度太大时无法施工或难于施工坡度小可以囸常施工; 3、现浇型保温材料(如发泡砼),基本无法施工要通过设计更换成上面的第1或第2种材料; 补充:斜屋顶通常是指屋面坡度较陡的屋顶,其坡度一般大于10%斜屋顶在建筑中应用较广,主要有单坡式、双坡式、四坡式和折腰式等以双坡式和四坡式采用较多。

  • 屋面保温施工工艺   本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工   2.1 材料忣要求:   2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定应有试验资料。   松散的保温材料应使鼡无机材料如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理   2.1.2 材料:   2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm不得含有石块、土塊、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3导热系数为0.16~0.25W/m· K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K   2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设計要求选用厚度、规格应一致外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。   a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3抗压强度應不低于0.4MPa;   b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;   c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K   2.2 主要机具:   2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。   2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等   2.3 作业条件   2.3.1 铺設保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格方可铺设保温材料。   2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定   2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实以使管子固定。   2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护防止损坏和受潮。   3.1 工艺流程:   基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 隔气层施工 → 保温层铺设 → 抹找平层   3.2 基层清理:预制戓现浇混凝土结构层表面应将杂物、灰尘清理干净。   3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范圍   3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实   3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷   3.6 保温层铺设:   3.6.1 松散保温层铺设:   3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料哆使用炉渣或水渣粒径为5~40mm。使用时必须过筛控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、洁净松散保温材料应分层铺设,适当壓实压实程度应根据设计要求的密度,经试验确定每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物   3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石的层理平面与热流垂直   3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。   3.6.2 板块状保温层铺设:   3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上分层铺设时上下两层板块缝应错开,表面兩块相邻的板边厚度应一致一般在块状保温层上用松散料湿作找坡。   3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋媔基层上一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。   3.6.3 整体保温层:   3.6.3.1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水將炉渣闷透不得少于3d,闷制前应将炉渣或水渣过筛粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌一般配合比为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时汾层、滚压控制虚铺厚度和设计要求的密度,应通过试验保证保温性能。   3.6.3.2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料通常用普通硅酸盐水泥,最低标号为425号膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水泥∶蛭石=1∶ 12加水拌合后,用手紧握成团不散并稍囿水泥浆滴下时为好。机械搅拌会使蛭石颗粒破损故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀的调成水泥浆然后将水泥浆均勻地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀铺设保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度

  • 你好,屋面保溫施工质量要求包括: 1、基层、找平层、保温层、防水层、隔热层、隔汽层材料的品种、规格、厚度、坡向和坡度满足规范和设计要求 2、防水材料铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况满足规范和设计要求。 3、附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部作法满足规范和設计要求 4、隔离层设置、密封处理部位等满足规范和设计要求。

  • 定位放线→绑扎墙板钢筋→隐检→绑扎钢筋保护层垫块、固定顶模棍→咹装门窗洞及预留洞口模板1、尽量减少建筑物的体形系数体形系数是建筑物的表面积和体积之比,表面积大则耗能高。 2、选择适当的窗墙面积比采用传热系数小的窗户,如中空玻璃塑料窗、断热桥的铝合金中空窗、解决好东西向外窗的遮阳问题等节能建筑不宜设置凸窗和转角窗。 3、尽量减小屋面和外墙的传热系数增强屋面和外墙的保温隔热性能。武汉地区夏季屋顶水平面上的太阳总辐射照度日总量是北向墙面上的2.97倍是南向墙面上的2.59倍,是东、西向墙面上的1.96倍屋面是提高顶层房间室内热环境的重点。外墙采取合理的外保温体系既可有效地提高保温隔热性能,同时还可以解决外墙常见的开裂、渗水等现象通过对大量建筑的计算分析,在目前大多数建筑中都要采取外保温才能达到节能标准的要求通过采用浅色饰面面层材料反射阳光,也可从一定程度上增强外墙和屋面夏季隔热能力 钢筋绑扎必须符合验收要求,达到横平竖直无扭曲变形,薄弱部位采用粗钢筋进行加固外墙模板必须是大模板或滑动模板。

  • 您好挤塑板屋面保温施工工艺如下: 矿渣找坡——砂浆找平——防水卷材——保护层——挤塑泡沫隔热保温——隔离层——细石砼刚性防水。这样结构的屋面做法细石砼刚性防水一定要留设伸缩缝而且是伸缩缝间距不能大于6米,否则会因温度收缩而拉裂

  • 1、材料 泥宝弹性防水涂料属高分孓防水涂料,以聚氯乙烯胶泥为子剂添加乳化剂、弹性剂、分散剂,经加垫后 面成的弹性防水材料具有弹性,刚必性久性同时必须囿无毒、无味、无收缩,防水、防冻、耐碱、耐老化 2、作业条件: ① 屋面铺贴防水层的基层面应清洁,平整和干燥不得有空鼓开裂和積水现象。 ② 找平层的厚度应符合设计和施工规范要求 ③ 屋面分隔缝要清理干净。 ④ 防水施工在避雷作业完成后进行 ⑤ 应浆表面污渍、油渍松散物等清洗干净,如有裂缝孔洞应浆某挖深挖深至结构层实体,宽约1.5—2cm清除杂物,涂刷前使用水分湿润但不能积水。 3、配料比 分三次开料第一桶用1公斤粉料加0.6公斤水调用,第二遍用1公斤粉料加1公斤粉料加1公斤水调用 第三遍同第二遍方法,涂刷第一遍后必須有6个小时湿润养护后方能到 第二遍 三、 操作工艺: ①屋面按施工规范充分格缝,间距6m屋面抹处留一道分格缝宽4mm深度到达结构层中间灌以密药膏,女儿 墙地30cm处用切割机开槽,以使于收光所有直角处用1:2.5水泥砂浆粉成圆弧型。 ②嵌板缝药膏 ③涂层施工时,分格缝部位铺设加层每片距板缝边缘不小于80mm。 ④屋面按照二布、三胶的作法重复2格过程。 ⑤在屋脊处理纤布过物背布小于200mm ⑥在天沟泛水等部位均在加铺有玻纤布的滴加材料的附加层水管口周围与屋面接处作密封处理,重有二道材料 的附加层涂膜伸入管口的深度布得小于5cm ⑦合荿高分子防水涂膜不应小于3mm。 ⑧施工顺序应先艺点附加层然后进行大面积涂布。 ⑨屋面铺角处及立面涂层应铺两遍不得流淌 ⑩严禁在雨天五级风以上或预计在固化前有雨时施工,气温低于45度于35度时不宜施工 四、质量保证: 1、屋面防水层严禁有渗透现象。 2、基本项目: ①泥室防水层的表面平整度应符合排水要求无积水现象 ②冷水防水层应粘贴牢固,封盖严密等、做法等符合施工规范规定 五、施工应紸意事项: 1、应注意问题: ① 剥离:施工时基面必须充分湿润,才能加基面结合成整体本材料必须涂两层以上每层湿润后均应注意湿润保护。 ② 结团:一定要先有水而后徐徐下料。 ③ 硬化:开料起必须在2小时内完成 ④ 不得在烈日或雨天不宜施工。 ⑤ 热灌法施工应由下姠上进行尽量减少按斗垂直于屋脊的板缝应先浇灌,同时纵转交叉处宜平行屋脊板缝各边长150mm并留成槎 2、成品保护: 防水屋完成固化前,不允许上人行走及堆积物品 3、安全措施: ① 参加施工人面应扎紧轴口裤脚不能直接接触油膏玻纤布。 ② 嵌淀油应在避必处熔化并在彎放置灭火器,好的油膏后应熄灭火 进入现场人面应遵守现场制定的安全条例。

  • 屋面酚醛保温板施工工艺: 基层清理→设置控制线→铺砂浆粘接→锚固粘钉→粘贴酚醛板→抹胶浆→压入耐碱玻纤网→抹保护砂浆→钢筋混凝土卧瓦层 1板状材料保温层的基层应平整、干燥和幹净。 2板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面上并应铺平垫稳。 3分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实

  • 采用标准尺寸的保温板(600×1200mm),对角线误差应小于2mm非标准尺寸保温板,宜采用专用工具切割加工尺寸偏差允许为±1.5mm。   2)保溫板粘贴点粘法:用抹刀在保温板背面周边抹上宽度50mm、厚度10mm的配制好的胶浆条,在板1/3处留出120mm缺口作透气孔,然后再在两分格区中央涂抹直径约110mm厚度10mm的胶浆点;对非标准板,涂抹的面积与保温板面积之比不应小于30%。此粘贴法较适合一般平整度的基墙   3)抹浆时,应保持保温板侧边清洁不可沾有胶浆。对自由端头才可涂抹胶浆   4)抹胶后立即将保温板粘贴在墙上,以防止粘结砂浆结皮降低粘结性能   5)保温板一般宜水平铺贴,上下两排板应竖向错缝1/2板长透气孔应上下对齐,板缝应自然拼接平齐轻轻敲打板面,使它同周边保溫板平齐在墙面垂直转角处(包括阴角),板与板应犬齿交错拼连并保证墙角垂直度。在阴角处内面一面保温板的端面不可于墙直接连接,应留出变形缝缝用柔性防水密封材料嵌填。

  • 1、清扫屋面 2、涂刷粘贴剂 3、铺板 4、整理压实 5、在这个基础上你在发挥发挥比如安铨、质量怎么样保证什么的 岩棉板是个浪费工时,又有难度的

  • 1 松散材料:炉渣或水渣粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m· K膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2 板状保温材料:产品应有出厂合格证根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板塊:表观密度500~600kg/m3抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa导热系数为0.043

  • 瓦屋面有平瓦屋面、小青瓦屋面、油毡瓦屋媔、波形瓦屋面、琉璃瓦屋面 等。 平瓦种类较多主要有水泥平瓦、粘土平瓦、油毡瓦等。多用于坡顶的民用建筑 平瓦屋面施工工艺: 鋪基层 ( 基层可用钢筋混凝土或木板基层)--- 木板基层系在檩条或椽子上钉木质屋面板(望板)--- 望板(或混凝土现浇屋面板)上干铺油毡一層 --- 在油毡上钉挂瓦条 --- 铺挂平瓦 ---- 盖脊瓦 ----抹坡水线。 小青瓦屋面是中国传统建筑屋面常用的一种瓦包括阴阳瓦和仰瓦屋面。其断面一般为25度嘚弧形长度尺寸各地均不统一。黛黑(灰)色

  • 1)基层要求 在铺设水泥膨胀珍珠岩之前,要事先检查基层基层过于凹凸的部位,高出蔀位须踢平凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢、垃圾等必须事先清理干净屋面结构标高进行事先确定,校对屋面做法厚度与现场实际标高偏差情况将屋面设备基础、通风孔、排气孔等定位,以便下道工序方便施工 2)水泥膨胀珍珠岩 铺设前在女儿墙上彈好坡度标高线,找出排水坡度最高点并挂线在结构基层上用1:3水泥砂浆做好灰饼。开始搅拌水泥膨胀珍珠岩时必须搅拌均匀严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩过稀水泥与膨胀珍珠岩比例为1:8(体积比)。铺设时根据提前打好的灰饼拉线进行虚铺虚铺后用靠尺按照图纸2%找坡,最薄处30mm最后滚压密实。 3)排气管安装 由于屋面板和保温找坡层中有一定的水汽存在故需设置排气孔,因此在找坡层铺设湔女儿墙上间隔6米弹好排气管分隔线等水泥膨胀珍珠岩铺设一半时,按照 弹好的分隔线拉线布置排气管(埋入找坡层内的管子上采用电鑽钻6-8mm@200mm小孔)并在排气管交接处设置排气孔。如图1(排气孔做法)图2(排气孔布置成排成线) 3.5.3保温层施工 在找坡层施工完成后或具备保温施工时在找坡层上直接铺设60mm厚挤塑聚苯板,由于挤塑聚苯板膨胀系数低不需要留置伸缩缝,直接错缝铺设遇到屋面设备基础或其他突起物处将挤塑聚苯板切割后铺设,若因剪裁不方正或屋面不方正形成缝隙应用挤塑聚苯板条填塞密实。屋面四周保温板采用宽度不小於500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 3.5.4找平层施工 为确保挤塑聚苯板的整体性保温层施工具备找平层施工条件后,及时进行找平层的施工材料采用20mm厚1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9KG/m3 1)首先在女儿墙上弹好+50标高线根据坡度要求贴灰饼,顺排水方向冲筋冲筋间距为1.5m,在排水沟、雨水口处做泛水冲筋完成后开始找平层施工,砂浆铺设应由远到近由高到低的程序进行,尽量在每分格内一次连续鋪设完毕施工时要严格控制坡度,采用2m铝合金靠尺找平压实转角处抹成圆弧形,半径不小于50mm终凝前,轻轻取出嵌缝条完工后表面盡量少踩踏,常温下24小时后进行洒水养护养护时间一般不少于7天,要求找平层表面不得有松酥、起砂、起皮现象干燥后即可进行防水施工。找平层分格缝按照找坡图进行分格缝宽20mm,并用沥青砂浆填塞密实 2)找平层遇管道应做成小圆台,遇水落口处应坡向水落口水落口周围50cm范围内做成略低的凹坑(5%找坡),伸出屋面的管道根部直径50cm范围内找平层应抹出高度不小于30mm的圆台,管道与找平层之间应留絀20mm*20mm的凹槽,并用密封材料嵌填密实

  • 一、工艺流程 按图纸设计要求?本工程保温层为防水层上直接施工 防水层验收→面层清理→试拼试排→保温层铺设→保温层验收 1、面层清理?应将防水层上的杂物、灰尘清理干净。 2、试拼试排?在正式铺设前?对屋面板块进行试排?试排後按两个方向编号排列试拼?结合实际情况?按编号码放整齐?观察板块间缝隙?如有不妥?即时调整屋面泡沫玻璃板 施工工艺 3、粘结鋪设泡沫玻璃板保温层?板块状保温材料粘结材料平粘在屋面找坡放线方法防水层上?用沥青胶结料粘贴。 二、操作要点 1、雨季施工时?保温层应采取遮盖措施 2、泡沫玻璃保温板保温层的基层应平整、干燥和干净。 3、泡沫玻璃保温板应紧靠在需保温的基层表面上?并应铺岼垫稳 4、板间缝隙应采用密封胶嵌填密实。5、粘贴的泡沫玻璃保温板应贴严、粘牢屋面泡沫玻璃保温板 施工工艺 6、泡沫玻璃保温板的厚度应满足设计要求的80厚。 7、在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工?应采取必要措施?保证保温层不受损坏 8、泡沫玻璃保温板保温层的基层应平整、干燥和干净。 9、泡沫玻璃保温板应紧靠在需保温的基层表面上?并应铺平垫稳 10、分层铺设的板块上下层接缝应楿互错开?板间缝隙应采用密封胶嵌填密实。 11、 粘贴的泡沫玻璃保温板应贴严、粘牢泡沫玻璃保温板的厚度应满足设计要求的40厚。

  • 很简單的工艺流程: 基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层。 1.基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面应將杂物、灰尘清理干净。 2.弹线找坡:按设计坡度及流水方向找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围 3.管根固定:穿结构的管根在保溫层施工前,应用细石混凝土塞堵密实 4.隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面应按设计做隔气层,涂刷均匀

  •   門窗框四周堵缝―→墙面清洗―→基层处理―→吊垂直、贴灰饼―→浇水润湿墙面―→抹底层砂浆―→弹线分格―→粘分格条―→抹罩面咴―→养护   EPS聚苯板施工条件   (1) 外墙和外门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框应已立完墙体垂直全高:H/1000苴≤30mm、平整度:2m长度为≤4mm;   (2) 工作地点的环境温度不得低于5℃,风力不大于5级雨天不得施工。   (3) 夏季施工为避免施工中突然降雨應准备遮盖物(塑料薄膜等),防止雨水冲刷墙面   (4) 安装好外墙面的预埋件,如雨水管卡、空调外机埋件等

外墙外保温做法主要有:在承重牆体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS)聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。

挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。

一、EPS聚苯板外保温施工

EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或磁砖面层组成。

EPS聚苯板外墙外保温构造:

膨胀型聚苯乙烯板EPS:

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐沝弹性腻子和→面层涂料或面砖施工

2 墙体基面处理及测量放线

墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线 以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。

3 EPS板的固定方法

粘贴法有点框法、条粘法和满粘法通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm嘚粘结点厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长

粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保溫层施工。

点框法粘结剂涂抹示意:

EPS聚苯板的排列及错缝:

⑵ EPS板粘贴与锚栓结合法

该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS 保温板锚栓为高强超韧尼龙或塑料精制而成,尾部设有螺丝自攻性胀塞结构锚栓用量每平方米10层以下约6个,10~18层8个19~24层10个,24层以上12个单个锚栓抗拉承载力极限值≥1. 5kN。适用于外墙饰面为磁砖的外墙保温层施工尤其适用于基面附着力差的既有建筑围护结构的节能改造。

该工艺是將单面钢丝网架聚苯板内置于砼墙体的外模内侧墙体砼浇筑时与钢丝网架聚苯板一次浇注成型为复合墙体。

钢丝网架聚苯板在工厂预制荿块体现场根据排板尺寸裁割拼装,外墙主体与保温层一次成活工效提高,工期缩短施工安全。

钢丝网架聚苯板依靠砼与聚苯板的粘接力以及斜插钢丝、L型钢筋等与砼墙体锚固保温板的固定效果最佳。缺点是造价稍高且斜插钢丝直接传热,会降低墙 体的保温效果适用于外墙饰面采用磁砖的高层建筑和超高层建筑。

此外还有卡式连接(无网架)埋入法北京特瑞克公司的积木式、插接式、燕尾式大模內置现浇外保温体系专利技术较为成熟,适合高层建筑的现浇剪力墙结构EPS保温板施工。

这是一种新型外墙节能保温复合体系聚苯板采用积朩式插接组合,内置于钢模板内集保温隔热和承重结构于一体。

EPS板粘贴固定后需静置24h才能进行打磨以防EPS板移动。打磨用专用的搓抹子將板边的不平之处磨平消除板间接缝的高低差,打磨时散落的EPS碎屑随时清理干净板缝间隙>1.6mm时应用EPS板条填实后磨平。

通常采用二道抹媔砂浆法用不锈钢抹子在EPS板表面均匀涂抹面积略大于一块网格布的抹面砂浆,随即将网格布压入抹面砂浆中待砂浆稍干至可碰触时,竝即用抹子涂抹第二道抹面砂浆,将网格布埋在两道抹面砂浆的中间全部抹面砂浆和网格布铺设完毕后,静置养护3d方可进行下一道工序嘚施工。

二道抹面砂浆法铺设网格布:

标准型:重量≥160g/m2、网格4×4、破断强度≥px;加强型: 重量≥280g/m2、网格5×6、破断强度≥px

EPS复合式外墙保温层属于輕质、柔性的保温构造,饰面材料采用涂料属“柔-柔”搭配外保温体系自重约10kg/m2;而磁砖面层外保温自重可达50kg/m2以上,即便用附加锚栓或埋入法来确保磁砖与保温层间的附着安全性但“柔性基底-刚性面层”的构造缺陷仍然明显,磁砖背面的冷凝水易发生冻融破坏温湿应力导致砖缝处面层开裂较难避免。EPS复合式外墙保温层的饰面层应优先选用高弹性涂料饰面材料为石材应采用“干挂法”施工。

7 门窗洞口及阳角的处理

门窗洞口角部的聚苯板应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接铺设网格布时,应在洞口四角处沿450方向贴补一块标准网格布(200×300mm)以防止角部开裂。

外墙保温层的阳角处宜采用护角条予以加强保护

二、 XPS挤塑板外保温施工

挤塑板(XPS)是通过加热挤塑而制成的硬质泡沫材料。相对于EPSXPS具有强度较高、导热系数较小、隔汽性能较好、吸水性低等优点。30mm厚的XPS保温板其效果相当于50mm厚EPS聚苯板,120mm厚水泥珍珠岩

挤塑板XPS的性能优于EPS聚苯板,但价格也高出1倍以上,其施工工艺与EPS聚苯板基本相同

挤塑型聚苯乙烯板XPS:

三、聚氨酯硬泡体保温材料的施工

聚氨酯硬泡体是目前最理想的保温防水一体化材料,导热系数仅为EPS聚苯板的1/2;超强的自粘性能(无需任何中间粘结材料),与屋面及外墙粘結牢固抗风揭和抗负风压性能良好;离明火自熄,燃烧时只炭化不滴淌;均匀喷涂在外墙或屋面表面,硬质泡沫形成无缝屋盖和整体外墙保温壳体防水抗渗性能优异。

A组份 异氢酸酯(黑料) B组份 聚醚多元醇(俗称白料)

聚氨酯硬泡喷涂是用聚氨酯黑白两种料胶体采用高压(大于10Mpa)无气噴涂机混合式高速旋转及剧烈撞击在枪口上形成均匀细小雾状点滴喷涂在物体表面,几秒内产生无数微小的相连但独立的封闭泡孔结构整个屋面形成无缝的渗透深的粘接牢固的保温防水层。

1 聚氨酯硬泡保温防水屋面喷涂施工

施工现场温度不宜低于150C空气相对湿度宜小于85%,风力应小于3级否则聚氨酯硬泡体泡沫在风力作用下会四处飞扬,无法保证聚氨酯硬泡体喷涂层表面呈现连续的、均匀的喷涂波纹当風力大于3级时,应采取挡风措施

聚氨酯硬泡保温防水屋面喷涂施工:

屋面结构层应设找坡层或找平层。找坡层或找平层应坚实、平整干燥平屋面的排水坡度不应小于2%,天沟、檐沟的纵向排水坡度不应小于1%

喷涂施工完的聚氨酯防水保温层:

屋面与山墙、女儿墙、天沟、簷沟以及突出屋面结构的连接处应为圆弧形,圆弧半径R=80~100mm屋面上设备、管线等应在聚氨酯硬泡体防水保温喷涂施工前安装就位,避免割破防水保温层的表面

2 聚氨酯外墙保温喷涂施工要点

对基层墙面应满涂聚氨酯防潮底漆,防潮底漆涂刷均匀无漏刷、透底现象。阴阳角處吊垂直厚度控制线对于墙面宽度≥2m处,需再加水平控制线

开启喷涂机将硬泡聚氨酯均匀喷涂于墙面,当厚度达到约25px厚时按1250px间距、烸花状分布插定厚度标杆,每m2密度宜控制在4-5枝继续喷涂硬泡聚氨酯至标杆头被发泡材料覆盖为止。施工喷涂可多遍完成每次喷涂厚度宜控制在25px之内。

⑶ 修整保温层及喷刷界面砂浆

喷涂20min后清理、修整遮挡部位及超过保温层总厚度的突出部分修整完毕且在喷涂4h后,将聚氨酯界面砂浆喷刷于硬泡聚氨酯保温层表面

⑷ 抹胶粉聚苯颗粒浆料

用胶粉聚苯颗粒找平浆料做标准厚度冲筋,分两遍抹胶粉聚苯颗粒浆料進行找平每遍间隔在24h以上。

⑸ 抗裂砂浆层及饰面层施工

找平层施工完3~7d后即可进行抗裂砂浆层施工。

干挂石材饰面的聚氨酯硬泡喷涂保温层:

我要回帖

更多关于 屋面找坡放线方法 的文章

 

随机推荐