品茗软件模板计算中风荷载体型系数计算调整系数γl怎么取值

如果你采用的安全网是标准的2000目嘚采用公式一计算就行了,如果不是采用公式二计算

脚手架搭设高度:自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离(规范中规定单排脚手架最高为24米双排脚手架为50米,超过50米必须采取卸荷措施)包含防护部分的高度

計算脚手架材料用量:脚手架构件包括纵横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑、直角扣件、旋转扣件、脚手板等。在构选框里打勾后腳手架沿墙纵向长度(一般按照建筑物外围周长计算)即显现,输入长度后即可在计算书中计算构件数量

步距:上下水平杆轴线的间距。

立杆纵距或跨距:即跨距是脚手架长度方向的立杆轴线间距。

立杆横距:双排架时是内立杆与外立杆的轴线间距;单排架时是立杆轴線与外墙中心线的间距

内立杆离建筑物距离:双排脚手架中,靠近墙一侧立杆与墙的间距

双立杆计算方法:包括不设置双立杆、按构慥要求设置、按双立杆均匀受力三种选项。其中不设置双立杆和按构造要求设置在计算书中都按单立杆受力考虑;而按双立杆均匀受力计算则在计算书中考虑计算两根立杆均匀受力进行验算的

双立杆计算高度:在搭设双立杆脚手架时,双立杆搭设一般不会搭设到顶端一般来说是脚手架下半段为双立杆,上半段为单立杆故双立杆搭设高度是双立杆部分的搭设高度。

纵、横向水平杆布置方式:纵向水平杆茬上、横向水平杆在上两种形式

横杆与立杆连接方式:横杆与立杆连接是采用扣件的,当脚手架风荷载体型系数计算比较大单个扣件嘚抗滑力(抗滑力为8KN)不能满足要求时可以采用双扣件抗滑力12KN进行连接以增加抗滑力。

扣件抗滑承载力系数:扣件在使用一定时间後抗滑承载力会下降,可将扣件进行抗滑承载力试验取得数据后与标准值8KN之比;也可以考虑为扣件的安全储备系数。

地基土类型:地基土直接承载来自脚手架立杆及上部结构的风荷载体型系数计算所以必须知道地基土类型才能了解地基土的承载力。地基土一般分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、素填土、粘性土、红粘土和淤泥土

地基承载力标准值:脚手架系临时结构,故规范只规定对立杆进行地基承载力验算不必进行地基变形验算。通常应按照实际地基勘测报告录入没有实测数据时,可参考软件提供的数据详见下图。

基础底媔积:脚手架立杆底座、垫板与地基土接触受力的面积可按以下情况确定:

(1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时,取支座的底媔积;

(2)在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板(或木脚手板)则为a×b(a和b分别为垫板的两个边长,且不小于200mm)当面积计算值大于0.25m2时,则取0.25m2计算;

(3)在支座下采用枕木做垫木时面积按照枕木的底面积计算;

(4)当一块垫木或垫板上支撑二根以上立杆时,则为a×b/n(n为立杆數)且用木垫板应符合(2)的取值规定。

地基承载力调整系数:由于立杆基础(底座、垫板)通常置于地表面地基承载力设计值容易受外界因素的影响而下降,故采用调整系数对地基承载力设计值予以折减以保证脚手架安全。碎石土、砂土、回填土取0.4(JGJ130-2011规范规定);粘土取0.5;岩石、混凝土取1.0

连墙件布置参数:连墙件是连接脚手架与建筑的构件,是按照脚手架的步、跨来设置的一般有二步二跨、二步三跨、三步三跨等。根据我国长期的使用经验连墙件的设置常采用二步三跨、三步三跨设置。

连墙件连接方式:连墙件有扣件连接、軟拉硬撑、焊缝连接、螺栓连接、膨胀螺栓连接等对于高度超过24米的脚手架,不允许使用软拉硬撑的连墙件形式

钢丝绳卸荷:当搭设高度较高,落地架不满足要求且不便于使用型钢悬挑的脚手架,可以采用钢丝绳卸荷的方式切换到钢丝绳卸荷

卸荷位置高度:第一次卸荷位置高度为10米,指的是第一个卸荷点(脚手架上最下面的一个捆绑钢丝绳的位置)到 脚手架落地面(脚手架最低点)的距离第二次卸荷位置高度为15米,指的是第二个卸荷点到脚手架落地面15米即净高度为5m。依次类推

钢丝绳上下吊点的竖向距离:指钢丝绳在建筑物上嘚锚固点到它捆绑的下面的脚手架横杆的竖向距离。

钢丝绳不均匀系数a:《建筑施工计算手册》第三册江正荣著2013年7月第三版第13.1.3条对6*19,6*376*61鋼丝绳,不均匀系数可分别取0.85、0.82、0.8(进行软件操作时把鼠标移至参数上可直接看此条规定)

钢丝绳受力不均匀系数Kx: 考虑两根钢丝绳实际受力不均匀,考虑不利情况此参数取大于1小于2的参数。

钢丝绳安全系数k: 取值依据建筑施工计算手册卸荷作用时为捆绑吊索,系数取值為8-10.

卸荷系数Kf: 本卸荷段钢丝绳卸荷风荷载体型系数计算/本卸荷段总风荷载体型系数计算(根据现场实际情况来取值安全考虑取大于0.5小于1嘚参数,越接近1安全系数越高)

上部增加风荷载体型系数计算高度: 实际工程中安装钢丝绳卸荷时,架体已经比预定卸风荷载体型系数計算点多搭设一定高度;这里的高度就是指下吊点至架体搭设高度的距离注意:考虑实际工况上部增加风荷载体型系数计算不能大于卸荷段净高

上部增加风荷载体型系数计算高度参数解析

卸荷次数: 指的是脚手架高度范围内,需要分几次的钢丝绳卸荷即悬挂钢丝绳次数。

脚手架作业层数: 脚手架上同时施工作业的层数通常按照两层同时施工层考虑。填写此应注意以下问题:

脚手板、栏杆挡脚板自重标准值: 可在脚手板、栏杆挡脚板类别中选择类别然后点击自重标注值提示按钮,根据弹出的提示输入脚手板自重值,也可手动修改该數值

脚手板、挡脚板、斜撑布置方式: 脚手架上满铺脚手板的层数,根据地方要求不同可能脚手板的铺设层数也不同,用户可根据实際铺设方式填写参数

基本风压: JGJ130-2011第4.2.5条,取重现期10年的对应的风压风风荷载体型系数计算的基准压力,部分城市在《建筑结构风荷载体型系数计算规范》中没有提供相应的基本风压值

解决的途径有以下几种:

(1)根据可靠结构设计经验手动填写该地区常用的基本风压值戓参照相邻城市数据;

(2)咨询当地气象部门,获得该地区的基本风压值;

风风荷载体型系数计算体型系数: 将脚手架视为桁架风风荷載体型系数计算体型系数为桁架挡风净投影面积与桁架轮廓面积之比。分为敞开式脚手架、背靠全封闭墙的封闭式脚手架和背靠敞开、框架和开洞墙的封闭式脚手架等形式不同的形式对脚手架体型系数的影响不同。根据实际情况进行考虑

风风荷载体型系数计算高度变化系数:即风压高度变化系数,根据地面粗糙度确定在界面中选择“提取脚手架计算高度”可直接调取主界面上输入的脚手架计算高度。吔可自行调整数据

连墙件稳定性和扣件强度计算:应取脚手架顶部距地面的高度的计算风压高度变化系数(注释:连墙件轴向力设计值與风压高度变化系数成正比函数关系,架体顶部达到最大)立杆稳定计算:落地式脚手架取距离地面5m高度的计算风压高度变化系数(注釋:虽此高度风风荷载体型系数计算较小但受到的轴压力接近最大,综合计算值最大悬挑梁取悬挑架距地面距离)

我要回帖

更多关于 风荷载体型系数计算 的文章

 

随机推荐