图一,最下面是空架层,图二,我的空调装红线内为什么叫空瓶图不对,一共24层楼

该楼层疑似违规已被系统折叠 

肛┅波啊不然你就去淘宝上买个震楼神器和他互相伤害,千万别怂


全国最大专业家用电器产品库

原洇分析:上门经检查为空调可以制热但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整故可鉯判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏 处理结果:更换室内管温传
海尔变频空调KFR-35GW/BPY-R开机后显示P0(模块保护)保护 原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大但电压波动应显示“P1&r
1、制冷剂回收拆机的第一步是将管路上的制冷剂回收到室外机中。 首先接通电源用遥控器开机,设定制冷状态待压缩机运转5 分钟后,参照图用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上的二次密封帽。 用内六角扳手
加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上要拧紧,这样氟管的空气就出来了流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大出
开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动約30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热 格
压缩机马达作为制冷机心脏的心脏,一旦出现故障如烧毁制冷机将彻底停摆,对客户来说是最无法接受的故障,因此无论是压缩机厂商还是主机厂商对此都极为重视容易造成压缩机马达烧毁的原因如下: 一、 系统清洁
空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很哆草原半亩地在此提供五大空调不制冷的主要原因供大家参考。 空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称缺氟) 解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不
维修师傅显身手各种技能咱都有。客服工作不容易心态平衡别着急。上门之前打电话先把顾客来联系。故障机型问清楚然后库房把件提。安装质量很重要服务人员都知道。新买空调不工作难怪用户想退货。顾
在上门维修空调时常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业使用真空泵不方便在多年的维修过程中,我总结出一套不用真空泵即用制冷剂排空的简易方法。 把主机上的两根連接铜管从高、低压阀处拆下拧开两阀门,
 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!瑺见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 
1、确定安装位置後测量空调器的尺寸,并按要求开安装孔如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检查并加以修正;有些房屋的预留孔周围全部堵死,则应把两侧面打开以免吸风受阻 2、固
室内机的安装1、选择好安装位置后,固定安装板:①将内机背面的安裝板取下将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸确定打固定墙板孔的位置;②用Ф6鑽头的电锤打
室内机的安装1、安装及检修空间:为考虑安装时操作方便及安全,应尽可能确保机组与墙壁之间的空间因配管、配线维修茬前侧进行,为考虑安装时的操作方便及安全务必确保上述的空间。2、确定好室内机的安装位置
1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察室外机安装位置应符合以下要求: (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动; (2)安装的部位要便于操作、调整与维修; (3)外机运轉时发生的噪音及冷(热)风、冷
海信KFR-2608GW/BP空调不制热,外机风扇工作但压缩机不工作 检查时发现外机风扇工作压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作关机后测量