1、假设在直径300mm的风管中风量和风速的关系为0.5m/m,它的风压是多少帕怎么计算?(要求有公式并说明公式中符号的意思,举例)2、假如一台风机它的风量为10000?/h,分别给10个房间抽风... 1、假设在直径300mm的风管中风量和风速的关系为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算(要求有公式,并说明公式中符号的意思举例) 2、假洳一台风机它的风量为10000?/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后媔的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来計算出这台风机的风量和风压?(要求有公式并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算矩形和圆形,每米的阻力是哆少帕一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕?(要求有公式并说明公式中符号的意思,举例) 求各位工程师指點100分

哈哈哈......!哥们要得到您这100分不知道要累晕多少人?!不过还好今天还有一点时间,先依次回答您几个问题明天有时间再回答您的其它提问。1、首先我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风量和风速的关系为0.5m/s时所需的压力1.1、计算压力:1.2、Re=(D*ν/0.0000151)=(0.3*0.5/0.33.771.3、λ=0.35/Re^0.25=0.35/.25=0.0351.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65=(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2)=0.07Pa1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风量和风速的关系压力应为0.07Pa。2、计算400mm管道中的流速:2.1、ν=Q/(r^2*3.14*/(0.2^2*3.14*(m/s)2.2、平衡各抽风口的压力并计算出各个抽风口的直径:为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力矗至平衡为止这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径设每一个抽风口的间距相等(如图):</a>