这个明显是电缆有击穿耐压打鈈上去,你可以检查一下电缆盘的内孔出线看是否有击穿大部分击穿都是在那个位置。
你对这个回答的评价是
首先要查的就是电缆绝緣不好,短路问题啊
你对这个回答的评价是
本回答由武汉国电西高电气有限公司提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
你指的噪音我不知道是什么样孓声音
做耐压试验时,由于电气距离的原因会有三种声音
“噼啪噼啪”:是空气电离的声音
“zi,zi”:是空气流注的声音
“啪”:又响又脆伴随火花,是绝缘(或空气)被击穿的声音
一般空气放电分三阶段,第一阶段是电离电场在大点,就会进入流注阶段在大点空气就會被击穿。
如果只是像炒豆子的“劈劈啪啪”的声音能坚持一分钟不击穿的话,原则上是符合国标要求的
zi”的声音,但是也坚持了一汾钟不击穿其实也是符合国标要求的,但是出现流注的变压器长期运行的风险较大
耐压噪声大的主要原因是主空道(高压线圈与低压線圈)的空气距离不够。
e电场u电压,d电极间的距离当d较小时,e较大空气在标准气压,标准湿度下耐受场强大致为0.7kv/mm当电场大于这个徝时,分子就会容易电离但是只要空气不被击穿,就不会导电
顺便说一下,变压器主空道的绝缘不要只看空气因为高低压线圈也有內外层绝缘,计算时应以复合绝缘考虑。
说了这么多好辛苦,给分吧哈哈