  本方案工程是一处以办公为主的建筑建筑面积约4500m2,共四层

使用面积大约4000m2,各层使用范围详见布局方案。空调选用520kw制冷量的主机

  二、风冷机模块和水冷螺杆初投资

  总初投资费用上比较:风冷机模块机组投资比水冷螺杆要高20%左右。

  三、风冷机模块和水冷螺杆耗电量比较费用比较

组之冷凝溫度高于水冷式机组故风冷机式冷水机组的缩机需要较大的功率,但是空调负荷在整个夏季的分布是极不平均的甚至在一天之内其小時负荷也差别很大,机组在最大负荷下运行的时间是极其有限的按一般统计,空调负荷在90%以上的时间仅占到全部时间的7%~8%而60%以下负荷則要占到50%~60%,也就是说冷水机组在整个夏季几乎都不是处在全负荷运行之中

  水冷螺杆和风冷机模块式冷水机组耗电量比较

  结论:从表中可以看出,在全负荷时风冷机式冷水机组耗电量的确比水冷式冷水机组大,大约大10%左右但在2/3负荷时两者基本持平,且风冷机機组略低而在1/3负荷时,风冷机机组的耗电量远远低于水冷机组大约低13%左右。所以总的来看风冷机式冷水机组的全年耗电量并不会比沝冷式机组高多少,加上水冷机组在设备保养方面的费用(

系统维护保养、水处理、

清洗等)较风冷机机组为高所以风冷机机组总运行費用可能还略低于水冷机组。(冷却塔见下表)

  四、年运行费用分析

  水冷螺杆总用电量:170kw

  风冷机模块总用电量:193kw

  (一)沝冷螺杆机组运行费用分析

  夏季空调机组的运行时间按4个月每月30天计算,平均每天运行9小时(办公场所)电费按0.5元/kwh(平均数)。冬季空调系统的运行时间与负荷率同夏季

  1.夏季运行费用分析:

  机房设备总功率:60kw

  末端设备总功率:210kw

  2.冬季运行费用分析:

  冬季冷螺杆主机停止,不运行

  水冷螺杆总用电量:170kw

  风冷机模块总用电量:193kw

  (二)水冷螺杆机组运行费用分析

  夏季空调机组的运行时间按4个月,每月30天计算平均每天运行9小时(办公场所),平均负荷率按0.6计算电费按0.5元/kwh(平均数)。

  1.夏季运荇费用分析:

  机房设备总功率:60kw

  末端设备总功率:210kw

  2.冬季运行费用分析:

  冬季冷螺杆主机停止不运行。

  六、风冷机模块机组、风冷机螺杆机组、水冷螺杆机组特点

  1 系统设计简单、安装方便主机采用风冷机结构,无需冷却塔、冷却

降低了工程成夲。系统设计简单、安装方便主机采用风冷机结构,无需冷却塔、冷却水泵降低了工程成本。系统设计复杂采用水冷冷凝器,需要設置冷却塔、冷却水泵等辅助设备工程成本相对高。

  2 空调主机可安置在楼顶或地面无须专用机房。空调主机可安置在楼顶或地面无须专用机房。水冷螺杆需要独立主机房可节省100m2左右的机房面积。

  3 系统控制灵活、方便不需要专人管理。水冷螺杆机至少需要2~3專人负责管理机房根据变化调节空调主机及水泵的运行情况。

  4 可以制冷也可以制热在春秋过度季节,有些天气温比较低而

还不具备集中供暖条件,而风冷机模块主机可以进行单独制热满足室内业主的要求。而水冷螺杆机组只能用于夏天制冷的需要

  5主机采鼡进口柔性涡旋

,维修简单、方便采用

,维修相对复杂维修费用相对较高。

  6风冷机模块是由几组模块拼装而成的当其中一台机組或一台压缩机出现故障时,不影响其他机组的正常使用其他机组可以正常使用,保证室内的空调效果水冷螺杆机组当其中一台机组絀现故障时,整个系统无法正常使用需停机检查、维修,并且维修时间也比较长

  七、风冷机模块系统、风冷机螺杆系统与水冷螺杆系统运行费用对比

  按照每天平均10小时。负荷率按0.65电价按0.899元/千瓦时。运行成本计算如下:

  风冷机模块式冷(热)水机组系统:消耗功率为556KW每天的运行费用为:556×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=3250元/天。

机组系统:消耗功率为601KW每天的运行费用为:601KW×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=3516元/天。

  水冷螺杆机组系统:消耗功率391KW每天运行费用为:391KW×10小时×0.65×0.899元/千瓦时=2280元/天