自藕式自耦减压启动原理柜为什么按自耦减压启动原理按钮一点反应没有

  自耦降压自耦减压启动原理櫃常见故障如下:

  1.时间继电器不动作

  自耦降压自耦减压启动原理柜有自动和手动两种自耦减压启动原理方法。通过柜门上的转換开关可以实现自动和手动转换。

  在自动降压自耦减压启动原理电路中通过时间继电器延时动作来实现电机自耦减压启动原理和運行。一般情况下延时动作时间根据负载大小而设定。如果时间继电器出现故障到达整定时间没有动作,那么星形接触器KM1和自耦变压器电源接触器KM2没有断开就会导致自耦变压器长时间工作而烧毁。

  2.电机自耦减压启动原理转换时跳闸

  出现这种情况很有可能是時间继电器时间调整太短。在电机没有达到设定转速就进入全压运行造成冲击电流过大而跳闸。自耦减压启动原理时间可以根据负载大尛进行调整一般都是在7~12秒之间,低于这个范围就会导致跳闸。

  3.自耦变压器线圈接地

  在运输过程中自耦变压器没有固定牢固,线圈有的地方绝缘被磕坏所以在自耦减压启动原理的瞬间会发生接地短路故障。

  4.电机转速慢起动困难

  有可能是自耦变压器嘚抽头选择不合理,电动机自耦减压启动原理电压低电机的转矩和电压平方成正比,当电机自耦减压启动原理电压太低那么过小的转矩不足以拖动负载。

  1.时间继电器不动作主要是内部小型继电器烧毁。我们可以把时间继电器从底座上拔下来重新换一个就可以了。

  2.运行转换时跳闸可以将整定时间适当延长,但不能超过12秒否则容易烧毁自耦变压器。

  3.自耦变压器线圈接地短路时将线圈拆下来,如线圈损坏不是很严重可以直接在破损接地处浸绝缘漆,或用绝缘纸等其它方法重新做绝缘处理

  4.电机起动转速慢,检查┅下自耦变压器自耦减压启动原理接线如果选择在60%的抽头上,可以调整到80%的抽头上提高自耦减压启动原理电压。

  自耦降压自耦减压启动原理柜只要功率匹配合理平时维护检修到位,一般是不容易发生故障的可以放心的使用。