两个月前搬家搬到了一栋旧楼,老房子
220v水泵自动控制器自动抽水功能坏了N年了,
手动抽水搬过来2个多月了,晚
都说懒惰?第一生产力确实如此。为了避免晚?洗澡洗到一半没水?尴尬为了避免晚?从8楼走?去一楼抽水,一定要想办法修?
以前为啥坏了没修?据说?控制器坏了几千?元,邻居们?齐心集资严重困难。于?就“手动”了N年
找了一天休息,从8楼?天台在?一楼泵房??来回折腾了?几趟总算将自动控制器?工况和故障情况了解清楚了,还顺便修?了两个水位传感器最后确认自动220v水泵自动控制器控制器??水池水位传感逻辑错误,分析一??有可能?内部一个继电器坏了但?修?话要将控制器外面?交流接触器等配件全部拆?来,才能拆到内部?控制板这个??搞,這个老爷机搞??拆?时候控制板?其他功能也坏了就麻烦了要?手动也坏了,4-8楼一起来揍一顿就惨了
只能另外想办法,分析了自动控制器?现状后决定增加一个外挂辅助控制器,作用?欺骗原本?控制器告诉他?水池有水,?用在再抽了真要等到?水池没水了,才告诉原本?控制器启动抽水
确定方案就开干了,用了一个礼拜?闲暇时间设计了电路并用面包板焊接完成。
控制器外壳这个可?一个古董级?装备了。
内部图只看到交流接触器,总开关并没有看到控制板。
这个?正泰?交流接触器用低压控制380V?压?。我理解就?一个继电器?级一点而已。
控制两个220v水泵自动控制器电机所以?两个交流接触器,其中红圈位置应该?过载导致电线皮烧熔了估计泵2有故障,?过暂时?在本次维修范围内
在家里用?碗模拟水池测试外挂辅助控制器工况正常。
在泵房安装一个电源插座外挂輔助控制器要用电。
外挂控制器挂?去了真??用螺丝钉挂?去?,要?咋叫外挂呢
蓝色?电源灯,当时?在元件盒随便找?结果裝出来才知道?蓝色,?明?晚?泵房有蓝光????吓人呢?
白灯?工作灯这个颜色也?没有谁了,也?随便找?测试中?外挂控制器连盖子都没有盖。
全部安装完成测试中。目测工作正常自动抽水中。
爬?楼顶水池看看到?位传感器后220v水泵自动控制器自动停止,工况正常拔起低位传感器后220v水泵自动控制器启动,工况也正常外挂辅助控制器功能完?,测试成功
最后张贴安民告示,完工
这个看看就?了,只适合我这个控制器?故障用