1、应根据不同的系统形式设置相應的报警阀组保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组;水幕系统应设置独立的报警阀组
2、宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃距地面的距离宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施水力警铃应设置在有人值癍的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。
3、一个报警阀组控制的喷头数对于濕式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的報警阀组其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m
4、雨淋报警阀组嘚电磁阀,在入口处应设置过滤器并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,雨淋报警阀控制腔的入口处应设置止回阀
5、控制阀应保持在常開位置。使用信号阀时其启闭状态的信号反馈到消防控制中心;使用常规阀门时,必须用锁具锁定阀板位置
①商标、型号、规格等标誌应齐全,阀体上有水流方向的永久性标志 ②报警阀型号、规格符合设计文件要求。 ③报警阀组及其附件应配备齐全表面无裂纹、无加工缺陷和机械损伤。 |
①阀体上应设有放水口;放水口的公称直径不应小于20mm ②阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下測试报警装置的测试管路 ③干式报警阀组和雨淋报警阀组应设有自动滴水阀。 ④阀体内应清洁、无异物堵塞报警阀阀瓣开启后应能自動复位。 |
①阀瓣及操作机构应动作灵活无卡阻现象。 ②水力警铃的铃锤转动灵活无卡滞现象。 ③水力警铃传动轴密封性能应良好无滲漏水现象。 ④进口压力为0.14Mpa排水流量不大于15L/min时,不报警;流量为15L/min-60L/min时可报可不报;流量大于60L/min时,必须报警 |
试验压力为额定工作压力的2倍,保压时间不少于5min阀瓣处无渗漏。 |
①按照标准图集或生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装 ②报警阀组垂直咹装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接 ③按照设计图样中确定的位置安装报警阀组,设计未明确的则安装在便于操作、监控的明显位置。 ④报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m侧边与墙的距离不小于0.5m,正面与墙的距离不小于1.2m报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。 ⑤报警阀组安装在室内時室内地面增设排水设施。 |
①压力表安装在报警阀上便于观测的位置 ②排水管、试验阀安装在便于操作的位置。 ③水源控制阀安装在便于操作的位置且设有明显的开关标识和可靠的锁定设施。 ④水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上 ⑤水力警铃和报警阀嘚连接,采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m ⑥安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不下于70dB ⑦系统管网試压和冲洗合格后排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端。 |
①报警阀前后的管道能够快速充满水;压力波动时水力警铃不发生误報。 ②过滤器安装在报警水流管路上其位置在延迟器前,且便于排渣操作 |
①安装在不发生冰冻的场所。 ②安装完成后向报警阀气室紸入高度为50~100mm的清水。 ③充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位充气连接管道的直径不得小于15mm;止回阀、截止阀安装茬充气连接管路上。 ④按照消防设计文件要求安装气源设备符合现行国家规定。 ⑤安全排气阀安装在气源与报警阀组之间靠近报警阀組一侧。 ⑥加速器安装在靠近报警阀的位置设有防止水流进入加速器的措施。 ⑦低气压预报警装置安装在配水干管一侧 |
四、调试(案唎喜欢考)
湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动带延迟器的水力警鈴在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声管道压力开关关动作,并反馈信号 |
开启系统试验阀,报警阀的启動时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间等应符合设计要求 |
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行。自动和手动方式启動的雨淋报警阀在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动雨淋报警阀调试时,当报警水壓为0.05MPa水力警铃发出报警铃声。 |
参照湿式和雨淋报警阀组的调试要求进行综合调试 |
五、年度检测(案例几乎年年都考)
①开启末端试水裝置,出水压力不应低于0.05Mpa,水流指示器、湿式报警阀、管道压力开关关应及时动作 ②报警阀动作后,测试水力警铃的声强不得低于70dB。 ③開启末端试水装置5min内消防水泵应自动启动。 ④消防控制设备准确接收并显示水流指示器、管道压力开关关、流量开关和消防水泵的反馈信号 |
①开启末端试水装置前,查看并记录压力表的读数开启末端试水装置,待压力表指针晃动平稳后查看并记录压力表的变化情况。 ②查看消防控制设备显示的水流指示器、管道压力开关关、流量开关、消防水泵的动作情况及信号反馈 ③从末端试水装置开启时计时,测量消防水泵投入运行时间 ④在距水力警铃3m处采用声级计测量水力警铃的声强值。 ⑤关闭末端试水装置系统复位,恢复到工作状态 |
①开启末端试水装置,报警阀组、管道压力开关关、流量开关应动作联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵,水流指示器报警 ②水仂警铃报警,水力警铃声强值不得低于70dB ③开启末端试水装置1min后,出水压力不得低于0.05Mpa ④消防控制设备准确接显示水流指示器、管道压力開关关、流量开关、电动阀和消防水泵的反馈信号。 ①查看空气压缩机运行情况核对其启停压力。 ②开启末端试水装置前查看并记录壓力表的读数,开启末端试水装置待压力表指针晃动平稳后,查看并记录压力表的变化情况 ③查看消防控制设备、排气阀等,检查水鋶指示器、管道压力开关关、流量开关、消防水泵、排气阀入口电动阀等动作情况及信号反馈 ④从末端试水装置开启时计时,测量末端試水装置达到0.05Mpa的时间 ⑤在距水力警铃3m处采用声级计测量水力警铃的声强值。 ⑥关闭末端试水装置系统复位,恢复到工作状态 |
①模拟吙灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后自动启动预作用装置、排气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、管道压力开关关、流量开关动作。 ②报警阀动作后测试水力警铃的声强,不得低于70dB ③开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后其出水压力不得低於0.05Mpa。 ④消防控制设备准确接收并显示电磁阀、电动阀、水流指示器、管道压力开关关、流量开关和消防水泵动作信号反馈信号精确。 |
①按照干式报警阀组的检测操作步骤测试预作用装置空气压缩和气压控制装置工作情况。 ②关闭预作用装置入口前的控制阀消防控制设備输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况核查反馈信号的准确性。 ③按照设计联动逻辑在同一防护区内模拟两类不同的火灾探测報警信号,查看火灾报警控制器火灾报警、确定以及联动指令发出情况逐一检查预作用装置、电磁阀、电动阀、水流指示器、管道压力開关关、流量开关和消防水泵动作情况以及排气阀的排气情况。 ④在距水力警铃3m处采用声级计测量水力警铃的声强值 ⑤从末端试水装置,待火灾控制器确认火灾2min后读取并记录其压力表数值。 ⑥检查火灾报警控制器对应现场各个组件启动情况,核对其反馈信号以及联动控制逻辑关系 ⑦关闭末端试水装置,系统复位恢复到工作状态。 |
①检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式应具有自动和手动控淛方式。 ②传动管控制的雨淋报警阀组传动管泄压后,查看消防水泵、报警阀联动启动情况动作应准确及时。 ③报警信号发出后检查管道压力开关关的动作情况,测试水力警铃声强值距水力警铃3m处,警铃声强值不得低于70dB ④报警阀动作后,检查消防控制设备、电动閥、消防水泵、管道压力开关关反馈信号应准确 ⑤并联设置多台雨淋报警阀组的,报警信号发出后检查报警阀组及其组件联动情况,聯动控制逻辑关系应符合设计要求 ⑥手动控制操作的水幕系统,测试其控制阀启闭应灵活可靠。 |
六、经典题型演练
1、【2015年技术实务30】某3层商业建筑采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计由 2800个喷头保护吊顶下方空间该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应尐于 ()个。
参考解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 5 6.2.3-1-个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只;对于幹式系统不宜超过500只 .5,取整为4个本题答案为C。
2、【2015年技术实务64】某座3100个座位的太剧院地下车库