原标题:请看!现在你能以最短嘚时间掌握最全的中央空调管子收费价格表末端选型
末端设备:狭义的末端设备仅指中央空调管子收费价格表系统中把冷热送入房间最后嘚环节中央空调管子收费价格表系统一般由冷热源、输配系统、空气处理设备和末端装置所组成,冷热源用于提供冷却或加热所需的能量即我们常说的主机(室外机),输配系统即把冷热源产生的冷热水/风输送到所需的地方即我们常说的风管系统/水管系统,空气处理設备用于产生所需要的空气如空调管子收费价格表箱、新风机组,空气处理机组等设备末端设备是把冷热送入房间最后的环节,包括暖气片、各类送风口风机盘管、地板辐射采暖/供冷等。广义上我们把空气处理设备和末端装置统称为末端设备
专业的解释:完成对空氣进行降温、加热、加湿和除湿以及过滤等处理过程所采用相应设备的组合。
风机盘管及风机盘管空调管子收费价格表系统
风机盘管系统昰一种通常服务于建筑物周边区的全水系统这是一种适用范围广并且经济的系统,可以用来处理建筑物中一些负荷特征不相同的独立控淛区域另外相对于其它集中空气处理系统,整座建筑物中只需要很少的空间放置设备并且较其它空气处理系统而言,在已建成的建筑粅中安装更为简单
以下的部分是对于这种系统的简单介绍,包括对于可切换的双管制系统、四管制系统和有辅助电加热的双管制系统的詳细说明并且列出它们的特性,以便设计者选择、评价、应用其基本系统形式或其它变化形式
目前市场上风机盘管型式
(1)风机,采用的風机有两种形式即离心多叶式和贯流式风。
(2)风机电机由于对机组噪声的要求,一般采用电容式电路运转时以改变电机的输入电压来進行电机调速,借以改变机组的风量大小
(3)盘管,一般采用铜管串铝片制成盘管的排数一般为二排或三排。
(4)空气过滤器过滤材料一般采用粗孔泡沫塑料或纤维织物制作。
(5)调节装置一般机组具有三档变速调节风量。(高、中、低三档)调节风量范围为50%左右。
各型式风机盤管安装位置
风机盘管基本参数及相互转化关系
风机盘管基本参数:风量、供冷量、供热量、静压、噪声、水阻力、输入功率、供水量、進出水温差
风机及电机、盘管:冷却盘管,加热盘管过滤器、箱体、冷凝水盘;控制阀(可选),房间或机内温度传感器(可选)噺风阀(可选);辅选部分:设备为了增加某项目功能而辅选的配置。
可切换的两管制系统有一根供水管和一根回水管连接在房间末端設备的盘管上面,两管制系统用于热负荷很小的温带地区系统正常运行时,管路中有冷水或热水循环但管路中不可能冷热水同时循环。系统必须每年切换两次春季和秋季。这会造成在一年中的某些时间房间内达不到舒适状态例如某些房间需要供热,而某些房间却需偠制冷有时候可以采用管道系统分区的方法解决这个问题,但也不是经常可行的
给两管制系统加一个辅助电加热盘管就可以解决这种達不到房间舒适条件的问题。这样就可以使系统一直用冷水直至室外条件达到必须供热时,系统从制冷切换至供热
向末端设备供应冷沝或热水,中央水源一年须切换两次;—春季和秋季;
缺点:在春季和秋季—建筑物需同时供热和供冷;
给末端设备加上一个电加热装置來解决切换问题
四管制风机盘管系统之所以如此命名,是因为它有冷水供水管和回水管热水供水管和回水管,共四根管连接室内风机盤管装置
室内装置可以选择两个带有阀门的盘管,或是进出口处均装有特殊三通阀的一个盘管两种形式的选择仅仅取决末端设备和控淛阀门的总费用的不同。
由于四管制系统可以使末端装置同时供热或制冷因此室内始终保持令人满意的状态,无论室内负荷如何变化
風机盘管加新风系统的设计
当建筑物的规模较大时,可分区设置风机盘管加新风系统即可水平分区也可垂直分区。
按楼层水平分区时視空调管子收费价格表规模大小,可将一层作为一个分区或几个分区每一分区的供水和回水干管是水平布置的,并与竖向的供水和回水總管相连接
按朝向垂直分区时,每一分区的供水和回水干管是竖向布置的并与水平的供水和回水总管相连接。
新风机分层设置时新風管是水平布置的;按朝向垂直分区时,新风机设置在设备层或屋面上新风干管是竖向布置的。
风机盘管在应用中遇到的新风问题
室内風机盘管系统的一个缺点是对于全水系统,只有靠渗透才能达到通风目的
有三种可行方法可以解决这个问题:
但这不是通风的有效方法,因为该方法取决于墙外的风压正压侧,空气进入室内未经室内盘管处理就直接吹入空间。负压侧室内空气向外渗透,而不是室外空气进入室内因而室内无法供给新鲜空气。
由一个新风空调管子收费价格表箱通过管道系统为各个房间送新风新风空调管子收费价格表箱将室外空气处理到室内状态点,室内风机盘管末端设备处理房间的负荷
3、内区系统的延伸 建筑物内部是全空气系统。周边区的新風由内部系统提供通过管道向各个房间风机盘管装置送风。
这种方法的缺点在于内部系统无法给周边的区域送纯净的空气所送空气为室外新风和内部系统回风的混合物。
这样独立的新风系统就是为室内风机盘管提供室外新风的最佳方法。显然这种方法会增加系统的荿本,并使系统成为空气-水系统
1. 可直吹或接风管;
3. 安装所占据的空间少;
4. 可以为冷水机组和锅炉选用合适的能源;
5. 可以向房间直接送噺风;
6. 可关闭空闲房间的末端设备。
除了优点之外还有几点内容也必须在选择系统之前做仔细考虑。如果忽略这些问题或是考虑不适当则运行时会出现一些严重的问题。要确定室内风机盘管系统是否能够适用达到所需要求,则必须首先确定是否可以满足系统的以下运荇特点:
1.需要在室内维护管理;
2.室内末端设备有湿盘管(滋长细菌);
3.当采用墙洞引入新风时烟囱效应及风压作用会影响其效果;
4.不可能使鼡高效过滤器和喷淋式盘管;
5.很多低功率因数的小马达造成电力输送效率低,并且增加能耗;
6.室内相对湿度控制不是很好
风机盘管空调管子收费价格表系统设计步骤
2.计算出峰值冷负荷及热负荷
3.选择风机盘管末端设备
-选择末端设备产品的型式
4.选择末端设备的控制类型
选择最佳的风机盘管类型的方法
设备的显热容量=>房间的显热
维持所期望达到的室内干球温度
设备的全热容量=>房间的全热
(尤其在部分负荷情况下)
确萣合理的温升,避免部分负荷下的层流
确定合理的压降:合理的压降(盘管+控制阀门)
对于一般的住宅和办公建筑:
房间面积在20m 2 以下,可选鼡FP04;
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管
房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管(鉯上为估算值)
空气处理机组又称柜式风机盘管机组、柜式空调管子收费价格表机组、变风量空调管子收费价格表机组(加装控制箱)、新风機组(新风工况)、风柜、空气调节箱等,是由低噪音风机、表冷器、框架、面板及空气过滤器等部件组成
空气处理机组的功能是对空气进荇降温除湿,冷却干燥加热加湿,净化过滤等处理并把处理后的新鲜空气通过风管等送到空调管子收费价格表区域。
空气处理机组的基本组成部分
相同的叶轮直径,相同的转速轴流风机比离心风机的风量大,风压小风机效率低。一般应用于无送风距离要求的场合
相哃的叶轮直径,离心风机的压力高,风机效率高所以,空调管子收费价格表箱用的基本上全是离心风机!
风量压力均不可调节但体积小。
风量风压可通过皮带轮调节占用空间大,需检修皮带 风量不可调节,传动效率高利于净化。
相同直径、相同转速下风量比有蜗殼的要小,风压小噪音大。因为不要皮带传动所以不会产生皮带粉尘,适用于净化场合
(2) 风压H—当空气流过风机时,风机给予每立方米空气的总能量(kg·m)称为风机的全压Ht(kg·m/m 3 )其由静压Hs和动压Hd组成。即Ht=Hs+Hd;
(3) 轴功率P—风机工作有效的总功率又称空气功率;
(4) 效率η—风机轴上的功率P除去损失掉的部分功率后剩下的风机内功率与风机轴上的功率P之比,称为风机的效率
风机的流量,运行压力轴功率这三个基本参數与转速间的运算公式极其复杂,同时风机类负荷随环境变化参数也随之变化在工程中一般根据风机的运行曲线,进行大致的参数运算称之为风机相似理论:
风量Q与电机转速n成正比,Q∝n;风压H与电机转速n的平方成正比H∝n2;轴功率P与电机转速n的立方成正比,P∝n3
式中:P—风机电动机所需的输出轴功率(kW);
ηr—传动装置的效率,直接传动为1.0皮带传动为0.9~0.98,齿轮传动为0.96~0.98;
102—由kg·m/s变换为kW的单位变换系数
空气处悝机组选型需要了解的技术参数
确定机组的空气焓降,确认机组是否满足冷热量要求
确定机组规格,计算表冷器面积
确定机组换热器管排數。
确定机组配置电机功率
确定机组形式(立式,吊顶式…)。
空气处理机组(新风工况)选择的一般原则
1、新风机的形式:落地式和吊顶式也有高静压风机盘管、专用新风机。
1)计算新风量:将所有需送新风的房间末端设备的中档送风量的10%相加走廊按冷负荷除以5计;
3)按噺风量参照高档送风量确定型号。
3、新风机的位置:通常在走廊的尽头
空气处理机组选择的一般原则
1.确定最大的迎风面速度;--制造商:2.5m/s; --設计者:2.0~2.5m/s; -- 控制风速是为了防止将冷凝水带入风管;
2.根据负荷确定需要的风量CFM;
3.计算所需的迎风面面积(风量CFM/最大速度);
4.选择机组的迎风面积夶于所需值;
5.确定冷冻水进口温度;
6.根据负荷计算确定盘管进风与出风的状态(干,湿球温度);
7.确定水侧压降的限度等;
8.根据总的盘管显熱负荷选择盘管;
9.检测盘管的容量=>总的盘管负荷;
10.从可选范围内选择价格最低的设备。
是一种以水为冷媒以水或蒸汽为热媒,以功能段為组合单元的中央空调管子收费价格表设备能完成空气的混合、过滤、净化、杀菌、输送、冷却、加热、去湿、加湿、消声等功能。
以丅的部分是对于这种系统的简单介绍包括基本的组合式空气处理机组分类,组合式机组各种功能段的作用理解盘管的布置位置,确定使用的风机类型
组合式空调管子收费价格表箱的类别及适用场所
应用于商场、酒店等舒适性空调管子收费价格表工程。
应用于电子车间、仪器仪表厂房等工艺性空调管子收费价格表工程 应用于医院、制药厂、医疗器械生产等净化空调管子收费价格表工程。
应用于纺织厂、制衣车间等对湿度有要求的空调管子收费价格表工程
组合式空气处理机组的功能段
新回风混合段;新风段;回风段;初效过滤段;中效过滤段;中间段;新回排风段;二次回风段;表冷段;加热段;喷淋段;
挡水段;加湿段;全热回收段;新风机段;排风机段;送风机段;回风机段;消声段;杀菌段;送风段;中效出风段。
混合段:一般情况下采用齿轮对开式调节阀,风阀调节灵活其流线型铝合金葉片可有效抑制涡流噪声,减少空气阻力损失风阀可选择手动或电动风阀。机组预留足够的混合空间使新风与回风混合充分、均匀。
過滤段:本功能段既可提供常用舒适空调管子收费价格表洁净度要求的过滤段也可提供高洁净度级别要求的过滤段。包括了初效、中效、亚高效、高效过滤
在标准配置之外应可提供过滤器压差计和压差开关,压差开关可以控制压差报警器实现过滤器压差报警。
滤尘粒徑≥5.0μm有折叠板式和袋式两种初效过滤器。板式过滤器的滤料为针刺微孔纤维袋式过滤器的滤料为熔喷无纺布,可反复清洗使用过濾效率G3(80%至90%计重法)。
滤尘粒径≥1.0μm板式过滤器的滤料为玻璃纤维,袋式过滤器为熔喷无纺布阻力小。这种过滤器适用于舒适空调管子收費价格表系统循环也可作为预过滤器,能有效地延长高效过滤器的使用寿命过滤效率F5~F7(40%至60%比色法)。 滤尘粒径≥0.5μm滤料为玻璃纤维,隔離物为铝合金等框架为铝合金或不锈钢,密封材料为自熄性材料已广泛用于医院和过滤细菌的洁净房。 此外在系统停运时,初效段還可以有效地防止室外污染风的倒灌中效段的主要控制对象是介于1一10?m之间的尘粒。中效段一般置于机组最后端对末端高效(亚高效)过濾器起保护作用。
表冷段:表冷器的管材多为¢16铜管串铝片换热盘管多为4、6、8排,一般3万风量以上的机组要采用两台以上的表冷器
表冷段用于对空调管子收费价格表系统的新风、回风进行降温冷却处理。冷源一般为低温冷冻水(7~12℃)表冷器的管材多为¢16铜管串铝片,铝片爿距3.0mm采用二次翻边皱纹处理,以增加换热效果换热盘管多为4、6、8排,最多不超过8排如处理焓差过大,可设两段表冷段表冷器组装方式和台数,根据处理风量的多少而确定一般3万风量以上的机组要采用两台以上的表冷器。
加湿段:根据用户的不同使用要求配置不同型式的加湿器主要的加湿型式包括:
加湿型式均可实现洁净加湿,前两种为等温加湿后两种为等焓加湿;
北方地区常用加湿方式有:幹蒸汽加湿和电加湿。
喷水段:在北方尤其是冬季气候干燥,风沙大室外空气含尘浓度高。经验表明人为制造一个湿润的环境对进叺机组的新风进行预处理,是合适的
电加热段:电加热装置采用低温带网眼的不锈钢管螺旋翅片加热元件,感温头及电控柜等元件组成电加热元件固定在结实框架上。如选用电加热、电控柜由客户自行安装
——分1~3级控制,满足不同的加热功率需求;
——高温保护內装感温探头,高温时自动断电;
可选项:电加热控制柜
——必须按照随机电路图接线,不可漏接、接错;
——必须定期检查以确保感溫探头动作正常以便 高温时保护断路。
风机段:风机采用双进风多翼离心式高效风机风机要具有低噪音、高效率、运转平稳、振动小、强度好、轴承温升低、工作温度湿度范围大等特点;
风机轴承应采用国际名牌产品,为气密型自动调心球轴承正常使用期间可免保养;风机的传动形式主要采用外转子直接传动和皮带传动两种形式;
根据用户要求配用指定品牌电机或提高电机绝缘等级,以适合不同场合需求;
采用带传动风机传动结构经精心设计,组装后进行二次动静平衡校验以达到最好的传动效果;
风机和电机底座及风机出风口采鼡橡胶及防剪切弹簧减振器和帆布软接等措施降低振动和噪音;
风机段是空调管子收费价格表机组中较大的一个功能段。长度较长风机壓头一般在800~1000Pa之间,所需风机的尺寸、电负荷往往较大风机段出风方向有竖向、水平两种。由于风机的叶片、电机、皮带及皮带轮等在高速运转时会有产生碎屑、溢出油滴等现象发生从而影响机组内环境.因此在选用风机时应予以考虑。为减少振动造成的影响风机应采取有效的减振措施(如设置减振器)。而中效段置于机组末端的目的之一就是将机组运转过程中产生的微粒和微生物截留下来。
加热段:用於空气的加热热源可以是不同温度或压力的热水、蒸汽,或采用电加热管加热可根据用户要求设计;
当采用风冷热泵机组供热水时,┅般是直接利用表冷段的盘管供热称为表冷加热段;
采用锅炉供热水或蒸汽时,则应另做专门的供热盘管若供水温度不高于65℃时,也鈳以用表冷段的盘管供热但应考虑对热水作软化及除氧处理。
加热段用于空调管子收费价格表系统的新风、回风进行升温加热处理热源有三种:热水(95~70℃);低压蒸汽;电加热. 加热段的换热盘管多为2、4排。
如采用热水进水方式为下进上出;如采用蒸汽,进汽方式为上进下絀
挡水段:用于阻挡和分离气流中的水滴;表冷段、高压喷雾加湿器、喷淋段等均必须配置挡水段。
挡水段挡水板材料多为ABS塑料或铝匼金。表冷段的凝结水管带水封
消声段:一般采用阻性形消声器,段体内根据不同使用要求装设不同规格数量的片式消声器以达到要求消声降噪要求;
片式消声器要经国家权威噪声评定机构认可的产品,内部吸声材料为离心玻璃棉外部护面层为多孔镀锌钢板,这种消聲器对风道内的中高频噪音具有良好的消声效果
常见的消声器有管式、片式和格式、折叠式、弧形声流式、共振式、膨胀式、复合式等哆种,其中前四种为阻性消声器.共振式和膨胀式为抗性消声器.复合式消声器由于集中了阻性、抗性消声器的优点对从低频到高频范围內的噪声都有较好的消声效果,是一种宽频带消声器
中效出风段:一般配置在净化空调管子收费价格表机组上,如药厂、食品厂、医院使用的有较高洁净级别要求的组合式空调管子收费价格表机组上本功能段具有中效过滤和静压箱的作用。
杀菌段:一般配置在净化空调管子收费价格表机组上如生物实验室、医院手术室等对空气含菌量有特殊要求的场所,本段采用高透紫率的紫外线杀菌灯,或光触媒纳米殺菌器
预热加段:冬季严寒的北方地区,处理室外新风的热负荷大对空气预热是必要的。预加热段的设计可参考加热段不过处理的風量要小,仅处理室外新风
喷水段:在北方尤其是冬季,气候干燥风沙大,室外空气含尘浓度高经验表明,人为制造一个湿润的环境对进入机组的新风进行预处理是合适的。
其他功能段:除上述功能段外根据生产工艺和使用要求的不同,机组还常常包括 中间段均流段、喷水段、预加热段、二次回风段等等。
中间段的设置一方面便于机组内设备的检修和更换,另一方面还可以起到均衡气流的作鼡过滤器、表冷及加热器、风机等功能段前后,通常视需要设置中间段.均流段通常设在风机段之后风机出口的高速气流经均流段和导鋶板后趋于平衡,能大大提高换热和过滤效果
组合式空调管子收费价格表箱应要了解的技术参数
确定机组类型,了解重点参数 确定机組的空气焓降,确认机组是否满足冷热量要求
确定机组规格,计算表冷器面积 确定机组换热器管排数
确定机组配置电机功率。
确定机組是否需预热、再热正确排布盘管位置。
确定机组是否需加湿加湿精度要求,选择合适的加湿器类型
确定机组是否需消声,风机类型选择
确定机组过滤形式,过滤等级风机段布置位置。 冷却盘管是使用冷冻水 (称为冷冻水冷却盘管)或蒸发液体制冷(“直接膨胀”也称為“干式膨胀”或“DX”冷却盘管)的排数、肋片间距、肋片设计、肋片材料、回路数、DX盘管是否是分体式等都是可以选择的。
盘管的排数從2到12排舒适性空调管子收费价格表多数情况下使用4、6、8排。
肋片通过机械方式连接在盘管表面上增加表面的有效传热。一般间距为每団管道有8-14片通常使用的肋片有两种基本类型。最早的是螺旋型的肋片最近的是使用平肋片,盘管管子被嵌入薄片中嵌入以后,每根管子都会被膨胀以达到与肋片的紧密的机械连接。
冷却盘管的管子和肋片的材料一般均是铝和铜商用舒适性空调管子收费价格表使用銅管、铝肋片。铜肋片价格较贵使用有限,但是当盘管暴露在硫化氢、二氧化硫或高浓度的二氧化碳中时需使用铜肋片。当用水喷林盤管时,最好使用铜肋片,尽管铜管、铝肋片在无腐蚀时应用很成功但在有高度腐蚀气体(例如在工艺过程中遇到的气体)的情况下,還要在铜管上涂上防腐层这些情况我们都应当单独进行考虑。
冷却盘管和加热盘管布置在空调管子收费价格表箱的盘管段盘管段中加熱盘管相对于冷却盘管的位置,取决于HVAC系统中加热盘管的使用情况加热盘管可以和冷却盘管一起放置在盘管段或它可单独安装在加热段。
北方气候下,当有大量的室外冷空气被吸入盘管时,冷却盘管就有被结冻的可能性为了保护冷却盘管,在冷却盘管的上游布置一个加热盘管称为预热盘管。预热盘管可在空气流经空气处理器时把它加热到冻结温度之上.
另一种方法是在新风段布置一个预热盘管
还有一种方法是在空调管子收费价格表箱中布置有两个预热盘管。一个是布置在新风管道上加热空气到冻结温度之上。另一个布置在盘管段来加热噺回风以达到合适的送风温度。
当加热盘管布置在冷却盘管的下游时叫做再热盘管并有两种功能:冷却盘管为了控制湿度就有可能将涳气过冷,为了防止空调管子收费价格表区过冷再热盘管则加热送风。
在冬季需要加热时盘管可作为热源为空调管子收费价格表区提供熱量
流体媒质:冷却时,流体是冷冻水加热时,流体是热水或蒸汽在一些情况下根本没有流体,而是用电加热器
净化组合式空调管子收费价格表箱组合方式
中效段置末尾(风机正压段)中效段置机组末尾,既能有效地保护下一级过滤器又能确保机组运转过程中产生的微粒和微生物被阻留,这是目前较为常见的组合方式
中效段置中间(风机负压段) 有的系统,限于机房面积有限等原因将初中效过滤器组匼在一起设置。由于中效过滤器在负压段如果机组密封不严,室外风可能未经过滤而进入机组内
表冷段置正压段,表冷器置正压段囿利于凝结水的排出。
表冷段置负压段表冷器置负压段,凝结水管应安装水封(u型存水弯)否则凝结水排出不畅,极易漏水
双风机段:囿的系统,送、回风管路较长要求的风机风压较大,而系统的风量又是固定的单台风机无法满足系统风量风压的要求。为提高风压采用双风机。双风机并不是紧靠在—起.而是考虑各功能段的设置情况合理布置。
4、双中效或“一中一高中”段
双中效或“一中一高中”段 如室外空气含尘浓度高或洁净室要求较高,为保证净化效果有时采用双中效段或“一中效一高中效段”的方式。这样前一级中效设置较灵括,可以与初效合在一起.也可以设置在风机后后一级中效(或高中效)以设在机组末端为好。国外有些系统甚至在此基础上增加亚高效、高效过滤器。
一般以每小时处理的风量来选择空调管子收费价格表机组并按迎面风速2.5m/s来确定机组断面大小,各功能段根据實际需要进行选择
组合式空调管子收费价格表箱组合的控制部分
通常,空调管子收费价格表箱由生产厂商提供而控制系统由控制承包商现场安装。现在由于DDC系统的普及,控制系统越来越趋向于由空调管子收费价格表箱生产商提供并在厂内安装。这种控制常被称为 “產品一体化控制”(PIC)除了必须现场安装的传感器(如室内空调管子收费价格表箱的室外空气传感器)外,所有的传感器和执行元件由生产廠家在厂内安装可以有两种方式安装包括处理器和输入、输出模块的DDC控制板:
1. 由工厂来安装:这种方法是把控制板安装在空调管子收费價格表箱的外面,所有的传感器和执行机构的接线由工厂完成这种方法减少了安装费用,但把设备放置于工作区域时却带了一些问题控制板会受到其它设备的阻挡,出现太接近墙、其它设备和柱子等问题
2. 现场安装:在这种方法中,除了那些需要现场安装的传感器外(洳室外空气传感器)所有的传感器和执行器由厂商来安装。控制板将被单独运到空调管子收费价格表箱的安装现场进行安装或是安装茬毗邻的墙面上。这个方法使使用者可以灵活地确定控制板的位置特别适用于空间较为紧凑的机房。
组合式空调管子收费价格表箱选择嘚一般原则
选择空调管子收费价格表箱的第一个步是确定设备的基本尺寸所需的空气量是由负荷计算得到的。根据生产厂商和设计者的朂大限制条件确定通过盘管的平均风速后就可以选择最小和最便宜的空调管子收费价格表箱了。风速高时从空气中冷凝出来的水就有鈳能被带入后面的风管中。因此厂商和设计者之间必须就最大风速达成一致。
大部分的生产厂家在设计和检测空调管子收费价格表箱时所采用的最大面风速为2.5m/s工程师经常使用的面速度在2.0~2.5m/s之间。
这样将根据负荷计算出来的风量除以最大面风速,就可以确定最小的盘管迎風面积选用设备的断面积只要不小于该面积就可以了。
下一步应该选择冷却盘管。负荷计算为特定的盘管确定了需要的进出口条件盤管应该按比例吸收显热和潜热,使送风空气在吸收室内的热湿负荷后能保证室内空气的状态达到要求。
再根据负荷计算确定的进出口條件下可以选择满足总显热负荷的盘管。盘管的性能参数确定以后必须检查并确定盘管的性能是否满足或超过总的盘管负荷,以保证盤管能够满足房间的潜热负荷的要求
还有其它一些限制因素可能影响到盘管的选择。对于冷冻水盘管包括冷水的进水温度(通常为7℃)、冷冻水的温升,还有最大的流量或压降
通常,盘管的排数、每英寸肋片数、回路数等参数可以组合成满足要求的多种结构形式这时候,往往选择价格最低的一种
整个过程可以简单归纳如下:
1-根据面风速确定设备尺寸
3-选择盘管的冷冻水进水温度
4-选择满足总显热负荷的盘管
5-满足或超过盘管总负荷
最后,再来看看组合式空调管子收费价格表箱组合的段体组合案例
半集中式空调管子收费价格表系统在送风支管末端装有诱导器的空调管子收费价格表系统称为诱导式空调管子收费价格表系统。
其原理为:经过集中处理的一次风首先进入诱导器的靜压箱然后通过静压箱上的喷嘴以很高的速度(20~30m/s)喷出。由于喷出气流的引射作用在诱导器内部造成负压区,室内空气(又称二次风)被吸囚诱导器内部与一次风混合成诱导器的送风,被送人空调管子收费价格表房间内诱导器内部的盘管可用来通入冷、热水,用以冷却或加热二次风空调管子收费价格表房间的负荷由空气和水共同承担。
诱导式空调管子收费价格表系统的特点和适用性:
(1)将诱导式空调管子收费价格表系统的一次风作为新鲜空气送人空调管子收费价格表房间一般可以满足对空气的卫生要求;其二次风通过诱导器在室内循环,因此系统不用回风风道从而消除了各空调管子收费价格表房间空气的相互干扰。
(2)诱导式空调管子收费价格表系统的一次风采用高速送风的方式,其送风风道的横截面积为普通全空气系统的1/3从而节省了建筑空间,旧建筑物加装空调管子收费价格表系统时很适宜采用
(3)诱导式空调管子收费价格表系统冬季不使用一次风时,将盘管内通上热水就成了自然对流的散热器
(4)诱导式空调管子收费价格表系统的②次风,只能采取粗过滤方式因而不适于用在净化要求高的房间。
(5)诱导式空调管子收费价格表系统由于诱导器中喷嘴处的风速比较夶因此运行时有一定的噪声。不适合用在噪声标准要求严格的房间
空气幕(点击“空气幕”,请见暖通南社相关课件)是利用条形空氣分布器喷出一定速度和温度的幕状气流借以封闭建筑物的大门、门厅、通道、门洞、柜台等的特殊通风系统和设备。
既能防止室外的冷、热空气侵入室内又能阻止灰尘,有害气体昆虫的进入,对维持室内或某一工作区域一定的环境条件起到良好的效果
空气幕的设計参数(温度和风速)
商店营业厅开启频繁的主要大门应设置风幕:
一、严寒地区,大中型商店营业厅当不可能设置门斗或前室时,可設热风幕;
二、寒冷地区经过技术经济比较认为合理时,可设热风幕;
三、设有空气调节时大中型商店应设空气幕,小型商店可设空氣幕