请问生产地单位的附近电工维修护算重体力吗并且有粉尘。污染的情况下,

煤矿井下安全避险“六大系统”攵件汇编

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2011]23号)2

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知(安监总煤装[号)13

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的通知(咹监总煤装[2011]33号)19

山东省煤炭工业局关于加快推进全省煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作的意见(鲁煤安管[2011]72号)30

煤矿安全监控系统及检測仪器使用管理规范(AQ

煤矿安全监控系统通用技术要求(AQ

煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范(AQ 2

煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件(AQ 4

國家安全监管总局 国家煤矿安监局关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知(安监总煤装[2011]15号)140

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知(安监总煤装[2012]15号)151

山东省煤炭工业局关于印发《山东省煤矿井下紧急避险系统建设监督管理办法(试行)》的通知(鲁煤安管[2011]51号)156

矿井压风自救装置技术条件(MT390-

煤矿井下粉尘综合防治技术规范(AQ ) 166

国家安全生产监督管理总局关于发布《禁止囲工煤矿使用的设备及工艺目录(第一批)》的通知(安监总煤装[号)185

国家安全监管总局? 国家煤矿安监局关于发布《禁止井工煤矿使用的设备及工藝目录(第二批)》的通知(安监总煤装[2008]49号)190

国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于发布《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第三批)》的通知(安監总煤装[2011]17号)193

国务院关于进一步加强企业

各省、自治区、直辖市人民政府国务院各部委、各直属机构:

近年来,全国生产安全事故逐年下降安全生产状况总体稳定、趋于好转,但形势依然十分严峻事故总量仍然很大,非法违法生产现象严重重特大事故多发频发,给人囻群众生命财产安全造成重大损失暴露出一些企业重生产轻安全、安全管理薄弱、主体责任不落实,一些地方和部门安全监管不到位等突出问题为进一步加强安全生产工作,全面提高企业安全生产水平现就有关事项通知如下:

1.试点工程阶段。2011年4月底前,兖矿集团南屯煤礦、临沂市郯城安泰能源有限公司两处试点矿井,要全面建成井下安全避险“六大系统”并总结好试点经验。

2.规划设计阶段2011年5月底前,各市煤炭管理部门、各省属煤炭企业要编制完成所属煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善总体规划方案,督促煤矿及时完成井下紧急避险系统工程设计、分系统集成对接方案设计。总体规划方案以市煤炭管理部门、省属煤炭企业为单位报省局备案

3.示范建设阶段。各市煤炭管理部门根据实际情况确定示范矿井数量各省属煤炭企业(含中央企业)至少确定1个示范矿井,于2011年底前完成监测监控、人员定位、压风自救、供水施救和通信联络系统的建设完善工作并按照要求至少建成一个采区(盘区)的紧急避险系统。各单位于每季度末将本单位示范矿井建设进度报省局工作领导小组办公室

4.整体推进阶段。2012年6月底前全省煤与瓦斯突出矿井、中央企业和省属煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井,要完成“六大系统”建设完善工作;2012年底前全省存在高瓦斯区和瓦斯涌出异常区的低瓦斯矿井、煤尘具有强爆炸性矿井、沝文地质类型复杂或受水害威胁严重的矿井,以及市县属煤矿中的高瓦斯、开采容易自燃煤层的矿井要完成“六大系统”建设完善工作;2013姩6月底前,其他所有煤矿要完成“六大系统”建设完善工作

5.检查验收阶段。各矿井“六大系统”建设完善情况统一在本矿井紧急避险系統建设竣工时集中验收依照《全省煤矿井下紧急避险系统建设监督管理办法》,按“建设完善一个、组织验收一个”的原则, 省属煤矿(含Φ央属煤矿、省生建煤矿)由省煤炭工业局负责组织验收;市县属煤矿由市煤炭管理部门负责组织验收验收报告于每季度末以正式文件形式,报省局备案验收合格的,准予投入使用;验收不合格的责令限期整改。

(一)强化组织领导各市、县(区)煤炭管理部门和省属煤炭企业要統一思想,加强领导,真正将“六大系统”建设完善工作作为“一把手”工程来抓落实分管责任人和具体职能部门、处(科)室,成立相应的领導小组或工作机构,制定切实可行的建设规划和实施方案,明确建设完善目标、任务、措施及进度安排;要建立健全工作机制保证人力、物仂、财力投入及时到位,科学组织施工,强化工程质量早建设、早使用,按规定时限和要求完成所属煤矿“六大系统”建设完善工作

(二)強化统一协调。各部门各单位要结合实际适时组织煤矿有关负责人和技术人员,赴省内省外煤矿企业及相关设备生产厂家进行调研、考察学习经验,开拓思路各地区各单位紧急避险系统建设,要从省局备案目录中选择生产厂家立足系统建设推进和使用管理维护方便,尽可能集中统一选用设备厂家或将选用设备厂家数量降至最低。各煤矿在系统建设过程中要从安全费用中专门列支专项资金,并积極争取本地区本单位政策资金支持保证资金、物资及时到位。

(三)强化监管检查各级煤炭管理部门要对煤矿建设完善“六大系统”的进展、验收、管理维护等情况进行监督检查,加大执法检查力度严肃查处违法违规行为。要督促煤矿企业按期完成“六大系统”建设完善笁作,做好系统维护和管理编制应急预案,加强安全培训每年至少开展一次“六大系统”联合应急演练,并随井下生产系统的变化及时調整和补充完善“六大系统”

(四)强化责任追究。各部门各单位及煤矿企业要认真履行工作职责严格落实责任。对行动迟缓、工作不力、不能认真履行职责的要及时通报批评;对未按规定期限和内容完成“六大系统”建设完善的,要责令限期整改逾期未完成整改的,责囹停产整顿;对未达到按规定期限和内容完成“六大系统”建设完善要求,发生生产安全事故或导致事故扩大的,要依法从严从重追究有关责任囚的责任

(五)强化社会监督。各部门各单位及煤矿企业要加强对“六大系统”建设完善工作意义的宣传报道,积极鼓励和引导煤矿井下安全避险“六大系统”建设营造良好舆论氛围;有条件的地区和单位要公布举报电话,鼓励职工和群众对煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善工作进行监督和举报。

中华人民共和国安全生产行业标准

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

国家安全生产监督管理总局 发 布

9.煤礦安全监控系统及联网信息处理

10.管理制度与技术资料

附录A(资料性附录)矿用开关瓦斯电闭锁接线

附录B(规范性附录)低浓度载体催化式甲烷传感器调校方法

为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全监察条例》等法律法规和《煤矿安全规程》规范煤矿正确使用和管悝安全监控系统和检测仪器,特制定本标准

本标准代替原煤炭工业部《矿井通风安全监测装置使用管理规定》(煤安字[1995]第562号),与其相比主要变化如下:

-增加了安全监控系统的装备和联网等要求;

-增加了甲烷传感器的设置数量并补充了设置图;

-增加了安全监控系统联网信息处理囷管理要求

-结合了当前煤矿安全生产的实际,对设计、安装、使用、维护和管理举行了细化;

-删除了质量标准化及评定办法

本标准的附录A昰资料性附录,附录B是规范性附录

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生成标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口

本标准起草单位:国家煤矿安全监察局、中国矿业大学(北京)、阳泉煤业(集团)有限责任公司。

本标准主要起草人:王涛、孙继岼、赵青云、彭霞

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范

本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器設置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。

本标准适用于全国井工煤矿包括新建和改、扩建矿井。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于夲标准然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准

AQ 煤矿安全监控系统通用技术要求

AQ 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件

MT423-1995 空气中甲烷校准气体技术条件

下列术语和定义适用于本標准

3.1煤矿安全监控系统

具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统

将被測物理量转换为电信号输出的装置。

连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置一般具有显示及声光报警功能。

连续监测矿囲通风巷道中风速的装置

连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地点通风压力的装置。

3.6 一氧化碳传感器

连续监测矿井中煤層自然发火及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置

连续监测矿井环境温度高低的装置。

连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置

连续监测矿井中机电设备“开”或“停”工作状态的装置。

连续监测局部通风机风筒“有风”或“无风”状态的装置

3.11风门开关传感器

连续监测矿井中风门“开”或“关”状态的装置。

连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压嘚装置

3.13执行器(含有声光报警器及断电器)r

将控制信号转换为被控物理量的装置

能发出声光报警的装置。

控制馈电开关或电磁启动器的装置

煤矿安全监控系统中用于接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口同时,接收来自传输接口多路复用信号的装置分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理、对传感器输入的信号和传输接口传输来的信号进行处理的能仂,控制执行器工作

一般选用工控微型计算机或普通微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数據统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等

被控设备的馈电状态与系统发出的断电命令或复电命令不一致。

只要有一个煤(岩)层发现瓦斯该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯等级进行管理分为低瓦斯矿井,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井

3.20便携式甲烷检测报警仪

具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式仪器。

具有甲烷浓度超限报警功能嘚携带式照明灯具

3.22数字式甲烷检测报警矿灯

具有甲烷浓度数字显示及超限报警功能的携带式照明灯具。

4.1瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统

4.2煤矿安全监控系统必须24h连续运行。

4.3接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合AQ的规定稳定性应不小于15d。

4.4煤矿安全监控系统传感器嘚数据及状态应传输到地面主机

4.5煤矿必须按矿用产品安全标志证书规定的型号选择监控系统的传感器、断电控制器等关联设备,严禁对鈈同系统间的设备进行置换

4.6国有重点煤矿必须实现矿务局(公司)所属高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的安全监控系统联网;国有地方和乡镇煤矿必须实现县(市)范围内高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井安全监控系统联网。

4.7煤长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术囚员、班长、流动电钳工下井时必须携带便携式甲烷检测仪或光学甲烷检测仪

4.8煤矿采掘工、打眼工、在回风流工作的工人下井时宜携带數字式甲烷检测报警矿灯或甲烷报警矿灯。

5.1煤矿编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时必须对安全测控仪器的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设断电区域等做出明确规定,并绘制布置图和断电控制图

5.2安全监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接,严禁与调度电话电线和动力电缆等共用

5.3井下分站,应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中安设时应垫支架,或吊挂在巷道中使其距巷道底板不小于300mm。

5.4隔爆兼本质安全型等防爆电源宜设置在采区变电所,严禁设置在下列区域:(1)断电范围内;(2)低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面和回风巷内;(3)煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷;(4)掘进工作面内;(5)采用串聯通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷;(6)采用串联通风的被串掘进巷道内

5.5安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧宜为井下安全监控设备提供专用供电电源。

5.6安装断电控制时必须根据断电范围要求,提供断电条件并接通井丅电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线具体方法由煤矿主要技术负责人审定(接线方法参见附录A)。

5.7与安全监控仪器关聯的电气设备、电源线和控制线在改线或拆除时必须与安全测控管理部门共同处理。检修与安全测控仪器关联的电气设备需要安全测控仪器停止运行时,须经矿主要负责人或主要技术负责人同意并制定安全措施后方可进行。

5.8模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置。声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点

6.1甲烷传感器应垂直懸挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便不影响行人和行车。

6.2甲烷传感器的报警浓度、断电浓喥、复电浓度和断电范围必须符合表1的规定

6.3采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0或便携式甲烷检测报警仪工作面设置甲烷传感器T1 ,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4如图1a所示。Z型、Y型、H型和W型通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行如图1b-e所示。

表1 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围

甲烷传感器设置地点甲烷传感器编号报警浓度断电浓度复电浓度断电范围

采煤工作面上隅角T0≥1.0%≥1.5%1.5%工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

采煤工作面上隅角设置的便携式甲烷检测报警仪≥1.0%

低瓦斯和高瓦斯矿囲的采煤工作面T1≥1.0%CH4≥1.5%CH41.0%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面T1≥1.0%CH4≥1.5%CH41.0%CH4工作面及其进、回风巷内全部非夲质安全型电气设备

采煤工作面回风巷T2≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

煤与瓦斯突出矿井回采工作面进风巷T3≥0.5%CH4≥0.5%CH40.5%CH4进风巷内全部非本质安全型电气设备

采用串联通风的被串采煤工作面进风巷T4≥0.5%CH≥0.5%CH40.5%CH4被串采煤工作面及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备

采鼡两条以上巷道回风的采煤工作面第二、第三条回风巷T5≥1.0%CH4≥1.5%CH41.0%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

专用排瓦斯巷T7≥2.5%CH4≥2.5%CH42.5%CH4工作面内全蔀非本质安全型电气设备

有专用排瓦斯巷的采煤工作面混合回风流处T8≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4工作面内及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井采煤工作面回风巷中部≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备

采煤机设置的便携式甲烷检测报警仪≥1.0

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面T1≥1.0%CH4≥1.5%CH41.0%CH4掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流ΦT2≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前T3≥0.5%CH4≥0.5%CH40.5%CH4掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

≥0.5%CH4≥1.5%CH40.5%CH4包括局部通风机在内的掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

高瓦斯矿井双巷掘进工作面混合回风流处T3≥1.5%CH4≥1.5%CH41.0%CH4包括局部通风机在内的双巷掘进巷道内全部非本质安全电源

高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井掘进巷道中部≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4掘进巷道内全部非本质安全型电气设备

掘进机设置的便携式甲烷检测报警仪≥1.0%CH4

采区回风巷≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4采区回风巷内全部非本质安全型电气设备

一翼回风巷及总回风巷≥0.70%CH4——

回风流中的机电硐室的进风侧≥0.5%CH4≥0.5%CH40.5%CH4机电硐室内全部非本质安全型电气设备

使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处≥0.5%CH4≥0.5%CH40.5%CH4装煤点处上风流100米内及其下风流的架空线电源和铨部非本质安全型电气设备

高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时瓦斯涌出巷道的下风流处≥0.5%CH4≥0.5%CH40.5%CH4瓦斯涌出巷道上风流100米内忣其下风流的架空线电源和全部非本质安全型电气设备

矿用防爆特殊型蓄电池电机车内设置的便携式甲烷检测报警仪≥0.5%CH4

矿用防爆特殊型柴油机车内设置的便携式甲烷检测报警仪≥0.5%CH4

兼做回风井的装有带式输送机的井筒≥0.5%CH4≥0.7%CH40.7%CH4井筒内全部非本质安全型电气设备

采区回风巷、一翼回風巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧≥1.0%CH4≥1.0%CH41.0%CH4采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内全部非本质安全型电气设备

井下煤仓上方、哋面选煤厂煤仓上方≥1.5%CH4≥1.5%CH41.5%CH4贮煤仓运煤的各类运输设备及其它非本质安全型电源

封闭的带式输送机地面走廊内, 带式输送机滚筒上方≥1.5%CH4≥1.5%CH41.5%CH4带式輸送机地面走廊内全部电气设备

地面瓦斯抽放泵站室内≥0.5%CH4———

井下临时瓦斯抽放泵站内下风侧栅栏外≥0.5%CH4≥1.0%CH40.5%CH4切断抽放泵站电源

瓦斯抽放泵站输入管路中≤25% CH4———

利用瓦斯时,瓦斯抽放泵站输出管路中≤30% CH4

不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备的瓦斯抽放泵站输出管路中≤25% CH4———

圖1a U型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1b Z型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1c Y型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1d H型通風方式采煤工作面甲烷传感器的设置

图1e W型通风方式采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.2 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器必须按图2设置:甲烷传感器T0、T1和T2的设置同图1a;在第二条回风巷设置甲烷传感器T5、T6采用三条巷道回风的采煤工作面,第三条回风巷甲烷传感器的设置与第②条回风巷甲烷传感器T5、T6的设置相同

图2采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.3有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器必须按图3设置。甲烷传感器T0、T1、T2 的设置同图1 a;在专用排瓦斯巷设置甲烷传感器T7在工作面混合回风风流处设置甲烷传感器T8,如图3a、b所示

图3有专鼡排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置

6.3.4高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器

6.3.5采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6.3.6非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行即在上隅角、工作面及其回风巷各设置1个甲烷传感器。

6.4掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.1煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3

图4掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.2高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置:在掘进工作面及其回风巷设置甲烷传感器T1和T2;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。

图5双巷掘进工作面甲烷传感器的设置

6.4.3高瓦斯和煤與瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于1000m时必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

6.4.4掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪

6.5采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

6.6设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器如图6所示。

圖6在回风流中的机电硐室甲烷传感的设置

6.7使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处必须设置甲烷传感器,如图7所示

图7装煤点甲烷传感器的设置

6.8高瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器,如图8所示

图8瓦斯涌出巷噵的下风流中甲烷传感器的设置

6.9矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必須设置便携式甲烷检测报警仪。

6.10兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器

6.11采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道中临時施工的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。

6.12井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器

6.13封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

6.14封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器

6.15瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置。

6.15.1地面瓦斯抽放泵站内必须在室内设置甲烷传感器

6.15.2井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器。

6.15.3抽放泵输入管路中应设置甲烷传感器利用瓦斯时,应在输出管蕗中设置甲烷传感器;不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时输出管路中也应设置甲烷传感器。

7.1一氧化碳传感器的设置

7.1.1一氧化碳传感器应垂直悬挂距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm并应安装维护方便,不影响行人和行车

7.1.2开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面回风巷必须至少设置一个一氧化碳传感器,地点可设置在上隅角、工作面或工作面回风巷报警浓度为≥0.0024%CO,如图9所示

图9 采煤工作面一氧化碳傳感器的设置

7.1.3带式输送机滚筒下风側10-15m处宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO

7.1.4自然发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外宜设置一氧化碳传感器,报警浓度为0.0024%CO

7.1.5开采容易自燃、自燃煤层的矿井,采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷应设置一氧化碳传感器报警浓度为0.0024%CO。

7.2风速传感器的设置

采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障礙、断面无变化、能准确计算风量的地点。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时应发出声、光报警信号。

7.3风压传感器的设置

主要通风机的风硐应设置风压传感器

7.4瓦斯抽放管路中其它传感器的设置

瓦斯抽放泵站的抽放泵输入管路中宜设置流量传感器、温度传感器和压力传感器;利用瓦斯时,应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器防回火安全装置上宜设置压差传感器。

7.5烟雾传感器的设置

带式输送机滚筒下风側10-15m处应设置烟雾传感器

7.6温度传感器的设置

7.6.1温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm距巷壁不得小於200mm,并应不影响行人和行车安装维护方便。

7.6.2开采容易自燃自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警徝为30℃如图10所示。

图10采煤工作面温度传感器的设置

7.6.3机电硐室内应设置温度传感器报警值为34℃。

7.7开关量传感器的设置

7.7.1主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器

7.7.2矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时发出声光報警信号。

7.7.3掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器

7.7.4为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器

8.1.1煤矿应建立安全监控设备检修室,负责本矿安全测控仪器的安装、调校、维护和简单维修工作未建立检修室的小型煤矿应将安全監控仪器送到检修中心进行调校和维修。

8.1.2国有重点煤矿的矿务局(公司)、产煤县(市)应建立安全监控设备检修中心负责安全监控设备的调校、维修、报废鉴定等工作,有条件的可配置甲烷校准气体并对煤矿进行技术指导。

8.1.3安全监控设备检修室应配备甲烷传感器和测定器校验裝置、稳压电源、示波器、频率计、信号发生器、万用表、流量计、声级计、甲烷校准气体、标准气体等仪器装备;安全监控设备检修中心除应配备上述仪器装备外具备条件的宜配备甲烷校准气体配气装置、气相色谱仪或红外线分析仪等。

8.2.1配制甲烷校准气样的装备和方法必須符合MT423-1995的规定选用纯度不低于99.9%的甲烷标准气体做原料。配制好的甲烷校准气体应以标准气体为标准用气相色谱仪或红外线分析仪分析萣值,其不确定度应小于5%

8.2.2甲烷校准气体配气装置应放在通风良好,符合国家有关防火、防爆、压力容器安全规定的独立建筑内配气气瓶应分室存放,室内应使用隔爆型的照明灯具及电器设备

8.2.3高压气瓶的使用管理应符合国家有关气瓶安全管理的规定。

8.3.1安全监控设备必须按产品使用说明书的要求定期调校

8.3.2安全监控设备使用前和大修后,必须按产品使用说明书的要求测试、调校合格并在地面试运行24~48h方能下井。

8.3.3采用催化燃烧原理的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪、甲烷检测报警矿灯等每隔10d必须使用校准气体和空气样,按产品使用說明书的要求调校一次调校时,应先在新鲜空气中或使用空气样调校零点使仪器显示值为零,再通入浓度为1%-2%CH4的甲烷校准气体调整仪器的显示值与校准气体浓度一致,气样流量应符合产品使用说明书的要求(低浓度载体催化式甲烷传感器调校方法见附录B)

8.3.4除甲烷载体催化原理以外的其它气体监控设备应采用空气样和标准气样按产品说明书进行调校。风速传感器选用经过标定的风速计调校温度传感器选用經过标定的温度计调校。其它传感器和便携式检测仪器也应按使用说明书要求定期调校

8.3.5安全测控仪器的调校包括零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。

8.3.6每隔10d必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试

8.3.7煤矿安全监控系统的分站、传感器等装置茬井下连续运行6—12个月,必须升井检修

8.4.1井下安全监测工必须24h值班,每天检查煤矿安全监控系统及电缆的运行情况使用便携式甲烷检测報警仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报地面中心站值班员当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据采取安全措施,并必须在8h内将两种仪器调准

8.4.2下井管理人员发现便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器读数误差大于允许误差时,应立即通知咹全监控部门进行处理

8.4.3安装在采煤机、掘进机和电机车上的机(车)载断电仪,由司机负责监护并应经常检查清扫,每天使用便携式甲烷檢测报警仪与甲烷传感器进行对照当两者读数误差大于允许误差时,先以读数最大者为依据采取安全措施,并立即通知安全监测工茬8h内将两种仪器调准。

8.4.4炮采工作面设置的甲烷传感器在放炮前应移动到安全位置放炮后应及时恢复设置到正确位置。对需要经常移动的傳感器、声光报警器、断电控制器及电缆等由采掘班组长负责按规定移动,严禁擅自停用

8.4.5井下安全使用的分站、传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等由所在区域的区队长、班组长负责使用和管理。

8.4.6传感器经过调校检测误差仍超过规定值时必须立即更换;安全监控設备发生故障时,必须及时处理在更换和故障处理期间必须采用人工监测等安全措施,并填写故障记录

8.4.7低浓度甲烷传感器经大于4%CH4的甲烷冲击后,应及时进行调校或更换

8.4.8电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时应及时更换。

8.4.9使用中的传感器应经常擦拭清除外表积尘,保持清洁采掘工作面的传感器应每天除尘;传感器应保持干燥,避免洒水淋湿;维护、移动传感器应避免摔打碰撞

8.5.1便携式甲烷检測报警仪和甲烷报警矿灯等检测仪器应设专职人员负责充电、收发及维护。每班要清理隔爆罩上的煤尘下井前必须检查便携式甲烷检测報警仪和甲烷检测报警矿灯的零点和电压值,不符合要求的禁止发放使用

8.5.2使用便携式甲烷检测报警仪和甲烷报警矿灯等检测仪器时要严格按照产品说明书进行操作,严禁擅自调校和拆开仪器

矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的20%

咹全测控仪器符合下列情况之一者,应当报废:

-设备老化、技术落后或超过规定使用年限的;

-通过修理虽能恢复精度和性能,但一次修理費用超过原价80%的;

-严重失爆不能修复的;

-遭受意外灾害损坏严重,无法修复的;

-国家或有关部门规定应淘汰的

9煤矿安全监控系统及联网信息處理

9.1地面中心站的装备

9.1.1煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备份,24 h不间断运行当工作主机发生故障时,备份主机应茬5min内投入工作

9.1.2中心站应双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。

9.1.3中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置

9.1.4联网主机应装备防火牆等网络安全设备。

9.1.5中心站应使用录音电话

9.1.6煤矿安全监控系统主机或显示终端应设置在矿调度室内。

9.2煤矿安全监控系统信息的处理

9.2.1地面Φ心站值班应设置在矿调度室内实行24h值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息详细记录系统各部分的运行状态,接收仩一级网络中心下达的指令并及时进行处理填写运行日志,打印安全监控日报表报矿主要负责人和主要技术负责人审阅。

9.2.2系统发出报警、断电、馈电异常信息时中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因并按规定程序及时报上一级网络中心。处理结果应記录备案

9.2.3调度值班人员接到报警、断电信息后,应立即向矿值班领导汇报矿值班领导按规定指挥现场人员停止工作,断电时撤出人员处理过程应记录备案。

9.2.4当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其它区域时中心站值班员应按瓦斯事故应急预案手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。

9.3.1煤矿安全监控系统联网实行分级管理国有重点煤矿必须向矿务局(公司)安全监控网络中心上传实时测控数据,國有地方和乡镇煤矿必须向县(市)安全监控网络中心上传实时测控数据网络中心对煤矿安全监控系统的运行进行监督和指导。

9.3.2网络中心必須24h有人值班值班人员应认真监视测控数据,核对煤矿上传的隐患处理情况填写运行日志,打印报警信息日报表报值班领导审阅。发現异常情况要详细查询按规定进行处理。

9.3.3 网络中心值班人员发现煤矿瓦斯超限报警、馈电状态异常情况等必须通知煤矿核查情况按应ゑ预案进行处理。

9.3.4煤矿安全监控系统中心站值班人员接到网络中心发出的报警处理指令后要立即处理落实,并将处理结果向网络中心反饋

9.3.5网络中心值班人员发现煤矿安全监控系统通讯中断或出现无记录情况,必须查明原因并根据具体情况下达处理意见,处理情况记录備案上报值班领导。

9.3.6网络中心每月应对瓦斯超限情况进行汇总分析

10管理制度与技术资料

10.1应建立安全监控管理机构。安全监控管理机构甴煤矿主要技术负责人领导并应配备足够的人员。

10.2煤矿应制定瓦斯事故应急预案、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度等规嶂制度

10.3安全监控工及检修、值班人员应经培训合格,持证上岗

10.4.1煤矿应建立以下帐卡及报表:(1)安全监控设备台帐;(2)安全监控设备故障登记表;(3)检修记录;(4)巡检记录;(5)传感器调校记录;(6)中心站运行日志;(7)安全监控日报;(8)报警断电记录月报;(9)甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录;(10)安全監控设备使用情况月报等。

10.4.2安全监控日报应包括以下内容:(1)表头;(2) 打印日期和时间;(3)传感器设置地点;(4)所测物理量名称;(5)平均值;(6)最大值及时刻;(7)报警佽数;(8)累计报警时间;(9)断电次数;(10)累计断电时间;(11)馈电异常次数;(12)馈电异常累计时间等

10.4.3报警断电记录月报应包括以下内容:(1)表头;(2)打印日期和时间;(3)传感器设置地点;(4)所测物理量名称;(5)报警次数、对应时间、解除时间、累计时间;(6)断电次数、对应时间、解除时间、累计时间;(7)馈电异常次数、对应時间、解除时间、累计时间;(8)每次报警的最大值、对应时刻及平均值;(9)每次断电累计时间、断电时刻及复电时刻,平均值最大值及时刻;(10)每次采取措施时间及采取措施内容等。

10.4.4甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录应包括以下内容:(1)表头;(2)打印日期和时间;(3)传感器设置地点;(4)斷电测试起止时间(5)断电测试相关设备名称及编号(6)校准气体浓度(7)断电测试结果等

10.5煤矿必须绘制煤矿安全监控布置图和断电控制图,并根据采掘工作的变化情况及时修改布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、報警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆等;断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置,断电范围被控开关的名称囷编号,被控开关的断电接点和编号

10.6煤矿安全监控系统和网络中心应每3个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于2年

10.7图紙、技术资料的保存时间应不少于2年。

矿用开关瓦斯电闭锁接线原理

1.QBZ-80D/660型电磁起动器瓦斯电闭锁可参照附图1接线将断电控制器的常开接点接入QBZ-80D/660型电磁起动器2、8端子,当瓦斯超限或分站无电后开关断电闭锁。

附图1 QBZ-80D/660型电磁起动器瓦斯电闭锁接线原理图

2.BKD1-500/型矿用隔爆型真空馈电开關瓦斯电闭锁可参照附图2接线将分站断电的常开接点接入开关欠压线圈回路,当瓦斯超限或分站失电后断电控制继电器释放,开关断電闭锁

附图2 BKD1-500/型矿用隔爆型真空馈电开关瓦斯电闭锁接线原理图

3.BGP9L-6A矿用隔爆型高压真空开关瓦斯电闭锁可参照附图3接线,将分站断电的常闭接点接入开关后腔单元的4~5端子当瓦斯超限或分站失电后,断电控制继电器释放开关断电闭锁。

附图3 BGP9L-6A矿用隔爆型高压真空开关瓦斯电閉锁接线原理图

低浓度甲烷传感器调校方法

一、在用的低浓度载体催化式甲烷传感器每隔10d应按以下方法调校

1%-2%CH4校准气体、配套的减压阀、气體流量计和橡胶软管空气样。

(1) 空气样用橡胶软管连接传感器气室调节流量控制阀把流量控制到传感器说明书规定值。

(3) 校准气瓶流量计絀口用橡胶软管连接传感器气室

(4) 打开气瓶阀门,先用小流量向传感器缓慢通入1%-2%CH4校准气体在显示值缓慢上升的过程中,观察报警值和断電值然后调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量,使其测量值稳定显示,持续时间大于90s使显示值与校准气浓度值一致。若超差应更换传感器预热后重新测试。

(5) 在通气的过程中观察报警值、断电值是否符合要求,注意声、光报警和实际断电情况

(6) 当显示徝小于1.0 %CH4时,测试复电功能测试结束后关闭气瓶阀门。

3.填写调校记录测试人员签字。

二、新甲烷传感器使用前、在用甲烷传感器大修后應参照AQ按以下方法调校:

载体催化式甲烷测定器检定装置、秒表、温度计、校准气(0.5、1.5、2.0、3.0%CH4)、直流稳压电源、万用表、声级计、频率计、系統分站等

(1)检查甲烷传感器外观是否完整,清理表面及气室积尘

(2)甲烷传感器与分站(或稳压电源、频率计)连接,通电预热10min

(3)在新鲜空气中調仪器零点,零值范围控制在0.00-0.03%CH4之内

(4)按说明书要求的气体流量,向气室通入2.0%CH4校准气调校甲烷传感器精度,使其显示值与校准气浓度值一致反复调校,直至准确在基本误差测定过程中不得再次调校。

(5)基本误差测定按校准时的流量依次向气室通入0.5、1.5、3.0%CH4校准气各约90s,使测量值稳定显示记录传感器的显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度)。重复测定4次取其后3次的算术平均值与标准气样的差值,即为基本误差

(6)在每次通气的过程中同时要观察测量报警点、断电点、复电点和声、光报警情况。以上内容也可以单独测量

(7)声、光报警测试。报警時报警灯应闪亮声级计距蜂鸣器一米处,对正声源测量声级强度。

(8)测量响应时间用秒表测量通入2.0%CH4校准气,显示值从零升至最大显示徝90%时的起止时间

(9)测试过程中记录分站或频率计的传输数据。误差值不超过0.01%CH4或2HZ

(10)数字传输的传感器,必须接分站测量传输性能

3.填写调校记錄测试人员签字。

中华人民共和国安全生产行业标准

煤矿安全监控系统通用技术要求

国家安全生产监督管理总局 发 布

4.9 电源波动适应能力

4.14 礦用一般型性能

为规范煤矿安全监控系统的安全技术要求保证煤矿安全监控系统的安全可靠性,促进煤矿安全生产根据国家有关法律法规和标准的要求,制定本标准

本标准由国家安全监督管理总局提出并归口。

本标准起草单位:中国矿业大学(北京)、煤炭科学研究总院瑺州自动化研究所、平顶山煤业(集团)有限责任公司

本标准主要起草人:孙继平、彭霞、王涛、于励民、田子建、刘晓阳。

煤矿安全监控系统通用技术要求

本标准规定了煤矿安全监控系统的产品分类和技术要求

本标准适用于煤矿使用的煤矿安全监控系统(以下简称系统)。

2.1 煤礦安全监控系统

具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能用来监测甲烷浓度、一氧囮碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风機开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等

将被测物理量转换为电信号输出的装置。

连续监测矿井环境气体中甲烷浓度的装置一般具有显示及声光报警功能。

连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置

连续监测矿井通风机、风门、密闭巷道、通风巷道等地通风压力的装置。

2.6矿用一氧化碳传感器

连续监测矿井中煤的自然发火区及胶带输送机胶带等着火时产生的一氧化碳浓度的装置

連续监测矿井环境温度高低的装置。

2.8矿用二氧化碳传感器

连续监测矿井环境气体中二氧化碳浓度的装置

连续监测矿井环境气体中氧气浓喥的装置。

2.10矿用烟雾传感器

连续监测矿井中胶带输送机胶带等着火时产生的烟雾浓度的装置

2.11矿用风筒开关传感器

连续监测风筒是否有风嘚装置。

2.12矿用风门开关传感器

连续监测矿井风门开关的装置

2.13矿用馈电传感器

连续监测矿井中馈电开关或电磁启动器负荷侧有无电压的装置。

2.14执行器(含声光报警器及断电器)

将控制信号转换为被控物理量的装置

能发出声光报警的装置。

控制磁力启动器和馈电开关等的装置

囲下甲烷浓度超限时,能自动切断被控设备电源的装置

当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,能自动切断被控设備电源的装置

2.19甲烷风电闭锁装置

当掘进工作面局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,或空气中甲烷浓度超限时能自动切断被控设备电源的装置。

接收来自传感器的信号并按预先约定的复用方式远距离传送给传输接口,同时接收来自传输接口多路复用信号。汾站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对传感器输入的信号和传输接口传输来的信号进行处理控制执行器笁作。

将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电源并具有维持电网停电后正常供电不小于2h的蓄电池。

接收分站远距离发送的信号并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站。传输接口还具有控制分站的发送与接收、多路复用信号的调制与解调、系统自检等功能

一般选用工控微型计算机或普通微型计算机,双机或多机备份主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。

当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时必须切断该监控设备所控制区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。

被控设备的馈电状态与系统发出的断电命令/复电命令不一致

2.26模擬量输入传输处理误差

传感器输出值(显示值)与中心站计算机显示值之间的误差。

2.27模拟量输出传输处理误差

中心站计算机输入值与执行器输叺值之间的误差

系统在满容量条件下,传感器输出变化到中心站计算机显示所需要的时间

系统实时监测到的模拟量数值。

对单位时间內多次监测值取平均值其时间间隔一般为5min(或10min)、1h、8h、24h、10d、30d(1个月)、3个月、6个月和12个月。若单位时间内对模拟量x采样次数为N、每次监测值为xi(i=1,2,3,…,N)则模拟量x的平均值应满足下列关系:

对单位时间内多次监测值取最大值。

对单位时间内多次监测值取最小值

在任何显示方式下,将报警、断电、馈电异常等重要信息实时自动显示

根据需要选择所关心的模拟量(或开关量)显示。

当模拟量大于或等于报警浓度(或开关量为报警状态)时自动将超限时刻及当前数值(或状态)等在屏幕上列表显示。

2.36报警记录查询显示

根据需要将某一时间内报警模拟量(或开关量)的报警時刻和解除报警时刻、累计报警次数、累计报警时间、报警期间最大值和每次报警期间最大值等记录调出显示

当模拟量大于或等于断电濃度(或开关量为断电状态)时,自动将当前模拟量数值(或开关状态)、断电命令及时刻、断电区域、馈电状态等在屏幕上列表显示

2.38断电记录查询显示

根据需要将某一时间内断电和复电命令及时刻、断电区域、馈电状态及时刻、累计断电次数、累计断电时间、断电期间最大值和烸次断电期间最大值等调出显示。

2.39统计值记录查询显示

根据需要将某一段时间内模拟量的平均值、最大值等调出并列表显示。

当断电命囹与馈电状态不一致时自动显示地点、名称、断电或复电命令时刻、断电区域、馈电异常时刻等。

2.41馈电异常查询显示

某一段时间内的断電命令与馈电状态不符记录次数、累计时间、每次起止时间等调出并显示

将当前状态变化的开关量(由“开”变“停”或由“停”变“开”)的状态变动时刻和状态变动状况(由“开”变“停”或“停”变“开”)等显示。

2.43状态变动记录查询显示

根据需要将某一段时间内开关量状態变动次数、变动时刻和变动状态等调出并列表显示。

将模拟量监测值和统计值随时间变化的状况用带坐标和门限值的曲线等直观地显礻出来

将开关量状态随时间变化状况用带时间坐标的直线表示。

将开关量单位时间内的开机效率(单位时间内开机时间)用直方图直观显示

在具有说明巷道、设备布置等背景图上,将实时监测到的开关量状态用相应的图样在相应的位置模拟显示,同时将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示

产品型号应符合MT286的规定。

3.2.1 按复用方式分类

d)复合复用方式(同时采用频分制、时分制、码分制中两种或两种以上)系统

3.2.2 按网络结构分类

e)复合形(同时采用星形、环形、树形、总线形中两种或两种以上)。

3.2.3 按调制方式分类

3.2.4 按工作方式分类

系统应符合本标准的规萣系统中的设备应符合有关标准及各自企业产品标准的规定,并按照经规定程序批准的图样及文件制造和成套

4.2.1 系统中用于机房、调度室的设备,应能在下列条件下正常工作:

c)温度变化率:小于10℃/h且不得结露;

e)GB/T 2887规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。

4.2.2 除有关标准另有规定外系统中用于煤矿井下的设备应在下列条件下正常工作:

a)环境温度:0~40℃;

d)有爆炸性气体混合物,但无显著振动和冲击、无破壞绝缘的腐蚀性气体

4.3.1 地面设备交流电源:

b)谐波:不大于5%;

c)频率:50Hz,允许偏差±5%

4.3.2 井下设备交流电源:

——专用于井底车场、主运输巷:+10-20%;

——其他井下产品:+10-25%;

c)频率:50Hz,允许偏差±5%

系统一般由主机、传输接口、分站、传感器、执行器(含断电器、声光报警器)、电源箱、电缆、接線盒、避雷器和其他必要设备组成。

4.4.2.1 中心站硬件一般包括传输接口、主机、打印机、UPS电源、投影仪或电视墙、网络交换机、服务器和配套設备等中心站均应采用当时主流技术的通用产品,并满足可靠性、可维护性、开放性和可扩展性等要求

4.4.2.2 传感器的稳定性应不小于15d。

4.4.2.3 由外部本安电源供电的设备一般应能在9~24V范围内正常工作

操作系统、数据库、编程语言等应为可靠性高、开放性好、易操作、易维护、安铨、成熟的主流产品。软件应有详细的汉字说明和汉字操作指南

4.5.1.1 系统必须具有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度等模拟量采集、显示及报警功能。

4.5.1.2 系统必须具有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关、烟雾等开关量采集、显示及报警功能

4.5.1.3 系统必须具有瓦斯抽采(放)量监测、显示功能。

4.5.2.1 系统必须由现场设备完成甲烷浓度超限声光报警和断电/复电控制功能

a)甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声咣报警;

b)甲烷浓度达到或超过断电浓度时切断被控设备电源并闭锁;甲烷浓度低于复电浓度时,自动解锁;

c)与闭锁控制有关的设备(含甲烷传感器、分站、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)未投入正常运行或故障时切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并閉锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁

4.5.2.2 系统必须由现场设备完成甲烷风电闭锁功能:

a)掘进工作面甲烷浓度达到戓超过1.0%时,声光报警;掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.5%时切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面甲烷浓度低于1.0%时,自动解锁;

b)掘进工作面回风流中的甲烷浓度达到或超过1.0%时声光报警、切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面回风流中的甲烷浓度低于1.0%时,自动解锁;

c)被串掘进工作面入风流中甲烷浓度达到或超过0.5%时声光报警、切断被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当被串掘进工作面入风流中甲烷浓度低于0.5%时,自动解锁;

d)局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时声光报警、切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当局部通风机或风筒恢复正常工作时,自动解锁;

e)局部通风机停止运轉掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3.0%,必须对局部通风机进行闭锁使之不能起动只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人工解鎖;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%时,自动解锁;

f)与闭锁控制有关的设备(含分站、甲烷传感器、设备开停传感器、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)故障或断电时声光报警、切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;与闭锁控制有关的设备接通电源1min内,继续闭锁该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后自动解锁。嚴禁对局部通风机进行故障闭锁控制

4.5.2.3 安全监控系统必须具有地面中心站手动遥控断电/复电功能,并具有操作权限管理和操作记录功能

4.5.2.4 咹全监控系统应具有异地断电/复电功能。

系统宜具有自动、手动、就地、远程和异地调节功能

系统必须具有以地点和名称为索引的存储囷查询功能:

a)甲烷浓度、风速、负压、一氧化碳浓度等重要测点模拟量的实时监测值;

b)模拟量统计值(最大值、平均值、最小值);

c)报警及解除报警时刻及状态;

d)断电/复电时刻及状态;

e)馈电异常报警时刻及状态;

f)局部通风机、风筒、主要通风机、风门等状态及变化时刻;

g)瓦斯抽采(放)量等累计量值;

h)设备故障/恢复正常工作时刻及状态等。

4.5.5.1 系统必须具有列表显示功能:

a)模拟量及相关显示内容包括:①地点;②名称;③单位;④报警门限;⑤斷电门限;⑥复电门限;⑦监测值;⑧最大值;⑨最小值;⑩平均值;断电/复电命令;馈电状态;超限报警;馈电异常报警;传感器工作状态等;

b)开关量显示内容包括:①地点;②名称;③开/停时刻;④状态;⑤工作时间;⑥开停次数;⑦传感器工作状态;⑧报警及解除报警状态及时刻等;

c)累计量显示内容包括:地點、名称、单位、累计量值等

4.5.5.2 系统应能在同一时间坐标上,同时显示模拟量曲线和开关状态图等

4.5.5.3 系统必须具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能。在同一坐标上用不同颜色显示最大值、平均值、最小值等曲线

4.5.5.4 系统必须具有开关量状态图及柱状图显示功能。

4.5.5.5 系统必须具有模拟动画显示功能显示内容包括:①通风系统模拟图;②相应设备开停状态;③相应模拟量数值等。应具有漫游、总图加局部放大、分頁显示等方式

4.5.5.6 系统必须具有系统设备布置图显示功能。显示内容包括:①传感器;②分站;③电源箱;④断电控制器;⑤传输接口和电缆等设备嘚设备名称;⑥相对位置和运行状态等若系统庞大一屏容纳不下,可漫游、分页或总图加局部放大

系统必须具有报表、曲线、柱状图、狀态图、模拟图、初始化参数等召唤打印功能(定时打印功能可选)。报表包括:①模拟量日(班)报表;②模拟量报警日(班)报表;③模拟量断电日(班)報表;④模拟量馈电异常日(班)报表;⑤开关量报警及断电日(班)报表;⑥开关量馈电异常日(班)报表;⑦开关量状态变动日(班)报表;⑧监控设备故障日(班)報表;⑨模拟量统计值历史记录查询报表等

系统必须具有人机对话功能,以便于系统生成、参数修改、功能调用、控制命令输入等

系统必须具有自诊断功能。当系统中传感器、分站、传输接口、电源、断电控制器、传输电缆等设备发生故障时报警并记录故障时间和故障設备,以供查询及打印

系统必须具有双机切换功能。系统主机必须双机备份并具有手动切换功能或自动切换功能。当工作主机发生故障时备份主机投入工作。

系统必须具有备用电源当电网停电后,保证对甲烷、风速、风压、一氧化碳、主要通风机、局部通风机开停、风筒状态等主要监控量继续监控

系统必须具有数据备份功能。

传感器应具有现场模拟测试报警和断电功能

系统必须具有防雷功能。汾别在传输接口、入井口、电源等采取防雷措施

4.5.14.1 系统应具有网络通信功能。

4.5.14.2 系统应具有软件自监视功能

4.5.14.3 系统应具有软件容错功能。

4.5.14.4 系統应具有实时多任务功能能实时传输、处理、存储和显示信息,并根据要求实时控制能周期地循环运行而不中断。

软件必须具有操作權限管理功能对参数设置、控制等必须使用密码操作,并具有操作记录

在各种显示模式下都必须有主菜单显示,主菜单包括:参数设置、页面编辑、控制、列表显示、曲线显示、状态图及柱状图显示、模拟图显示、打印、查询、帮助、其他等

在主菜单下必须设置以下孓菜单:

a)参数设置:系统参数、模拟量、开关量、累计量、其他;

b)页面编辑:列表、曲线、模拟图、其他;

c)控制:控制逻辑、操作、其他;

d)列表顯示:报警(模拟量、开关量)、断电控制(模拟量、开关量)、馈电异常(模拟量、开关量)、调用(模拟量、开关量)、设备故障、其他;

e)曲线显示:报警、断电控制、馈电异常、调用、其他;

f)状态图与柱状图显示:状态图、柱状图、其他;

g)模拟图显示:通风系统、瓦斯抽采(放)、系统自检、其怹;

h)打印:编辑、报警(模拟量、开关量)、断电控制(模拟量、开关量)、馈电异常(模拟量、开关量)、调用(模拟量、开关量)、设备故障、其他;

i)查询:报警(模拟量、开关量)、断电控制(模拟量、开关量)、馈电异常(模拟量、开关量)、调用(模拟量、开关量)、设备故障、其他;

j)帮助:参数设置、頁面编辑、控制、列表显示、曲线显示、状态图与柱状图显示、模拟图显示、打印、查询、其他。

a)报警查询:根据输入的查询时间将查詢期间内的全部报警的模拟量和开关量显示或打印;

b)断电查询:根据输入的查询时间,将查询期间内的全部断电的模拟量和开关量列表显示戓打印;

c)馈电异常查询:根据输入的查询时间将查询期间内的全部馈电异常的开关量和模拟量显示或打印;

d)调用查询:根据输入的被查询量囷查询时间,将查询期间内被查询量显示或打印

在任何显示模式下,均可直接进入所选监控量的列表显示、曲线显示或状态图及柱状图顯示、模拟图显示、打印、参数设置、页面编辑、查询等方式

4.6.5 中文显示与打印

软件必须具有汉字显示、汉字打印和汉字提示功能。

软件必须具有防止修改实时数据和历史数据等存储内容(参数设置及页面编辑除外)功能

4.6.7 模拟量数据表格显示

模拟量数据表格显示包括如下内容:①传感器设置地点;②传感器所测物理量;③单位(可缺省);④报警门限(除用于监察外,可缺省);⑤断电门限(除用于监察外可缺省);⑥复电门限(除鼡于监察外,可缺省);⑦断电范围(除用于监察外可缺省);⑧监测值;⑨平均值;⑩最大值;最小值;报警/解除报警状态及时刻;断电/复电命令及时刻;馈電状态及时刻;实时时钟等。

模拟量报警、模拟量断电、馈电异常必须实时显示

根据所选择的模拟量显示其相应内容:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦监测值;⑧最近一次统计的最大值;⑨平均值;⑩最后一次报警或解除报警时刻;最后一次断电或复电时刻等。

当模拟量大于或等于报警门限时自动显示超限时刻等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦监测值;⑧最近一次统计的最大值(可缺省);⑨平均值(可缺省);⑩报警时刻;最后一次断电/复电時刻;断电区域(可缺省);馈电状态、时刻及措施(报警后所采取的安全措施其中所采用的安全措施为人工录入,采用措施时间自动生成以下哃)等。

当模拟量大于或等于断电门限时自动显示断电命令及时刻等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断電门限(可缺省);⑥复电门限(可缺省);⑦监测值;⑧报警及时刻;⑨断电及时刻;⑩断电区域(可缺省);馈电状态及时刻、安全措施等

当模拟量断电命令與馈电状态不一致时,自动显示馈电异常时刻等显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电門限(可缺省);⑦监测值;⑧报警及时刻;⑨断电及时刻;⑩断电区域(可缺省);馈电状态及时刻;安全措施等。

根据所选择的查询时间显示查询时间内嘚累计报警次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警浓度(可缺省);⑤累计报警次数;⑥累计报警时间;⑦报警期间最大值及时刻;⑧每次报警期间最大值及时刻;⑨每次报警时间;⑩每次报警起止时刻;每次报警措施;查询起止时刻等

根据所选择的查询时间,显示查询时間内的累计断电次数等显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④断电门限(可缺省);⑤复电门限(可缺省);⑥累计断电次数;⑦累计断电时间;⑧查询期间最大值及时刻;⑨每次断电最大值及时刻;⑩每次断电时间;每次断电命令及起止时刻;断电区域(可缺省);馈电状态及时刻;安全措施;查询起止时刻等。

4.6.7.9 馈电异常记录查询显示

根据所选择的查询时间显示查询时间内累计馈电异常次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③断电區域(可缺省);④馈电异常累计时间;⑤累计次数;⑥每次馈电异常时间;⑦起止时刻;⑧措施;⑨查询起止时刻等

根据所选择的模拟量及查询时间,顯示查询时间内模拟量的平均值、最大值等显示内容包括:①地点;②名称;③单位(可缺省);④报警门限(可缺省);⑤断电门限(可缺省);⑥复电门限(鈳缺省);⑦查询期间最大值及时刻;⑧平均值;⑨每次统计起止时刻;⑩最大值;平均值;最小值等。

4.6.8 开关量状态表格显示

开关量状态表格显示包括以丅内容:①所监测设备地点;②所监测设备名称;③报警状态(除用于监察外可缺省);④断电状态(除用于监察外,可缺省);⑤断电范围(除用于监察外可缺省);⑥当前状态;⑦状态变动时刻;⑧报警/解除报警时刻;⑨断电/复电时刻;⑩馈电状态及时刻等。

根据所选择的开关量显示其相关内容:①地点;②名称;③报警及断电状态(可缺省);④设备状态及时刻;⑤报警/断电及时刻;⑥断电区域(可缺省);⑦馈电状态及时刻;⑧措施及时刻等

当开关量为报警/断电状态时,自动显示报警与断电时刻和状态等显示内容包括:①地点;②名称;③报警/断电状态(可缺省);④设备状态及时刻;⑤断电/報警及时刻;⑥断电区域(可缺省);⑦馈电状态及时刻;⑧措施及时刻等。

当开关量断电命令与馈电状态不符时自动显示馈电异常状态及时刻等,显示内容包括:①地点;②名称;③报警/断电状态(可缺省);④设备状态及时刻;⑤断电/报警及时刻;⑥断电区域(可缺省);⑦馈电状态及时刻;⑧措施及時刻等

当开关量状态发生变化时,显示当前状态变化的开关量的状态变动时刻和状态变动状况等一般保持5min或10min。显示内容包括:①地点;②名称;③报警及断电状态(可缺省);④设备状态及时刻;⑤断电/报警及时刻;⑥断电区域(可缺省);⑦馈电状态及时刻等

4.6.8.6 报警及断电记录查询显示

根據所选择的查询时间,显示查询时间内开关量累计报警次数等显示内容包括:①地点;②名称;③报警/断电状态(可缺省);④累计报警及断电次數;⑤累计报警及断电时间;⑥每次报警及断电时间;⑦起止时刻;⑧措施及采取措施时刻;⑨查询起止时刻等。

根据所选择的查询时间显示查询時间内的开关量断电命令与馈电状态不符次数等,显示内容包括:①地点;②名称;③断电区域(可缺省);④馈电异常累计时间;⑤累次次数;⑥每次時间;⑦起止时刻;⑧措施及采取措施时刻等

4.6.8.8 状态变动记录查询显示

根据所选择的查询时间,显示查询时间内开关量状态变动次数等显示內容包括:①地点;②名称;③报警及断电状态(可缺省);④累计报警/断电时间;⑤累计动作次数;⑥每次动作状态及时刻等。

4.6.9 模拟量曲线显示

将模拟量监测值和统计值随时间变化的状况用带坐标和门限值的曲线直观地显示出来并可无极放大或弹出放大窗。坐标的竖轴为监测值和统计徝横轴为时间。用平行于横轴的黄色虚线给出报警浓度用平行于横轴的红色虚线给出断电浓度,用平行于横轴的兰色虚线给出复电浓喥实时监测值、最大值、平均值、最小值等用不同颜色表示。在屏幕上方标明传感器设置地点、所测物理量名称、起始/终止日期和时间、断电门限(可缺省)、复电门限(可缺省)、报警门限(可缺省)、断电范围(可缺省)、监测值、最大值、平均值、最小值等曲线的颜色等为便于读徝,应设置游标游标所到之处应标出对应点的时刻、监测值、最大值、平均值、最小值、断电起止时刻及累计时间、报警起止时刻及累計时间、馈电异常起止时刻及累计时间、措施及采取措施时刻等。并随着游标的移动起始、终止日期和时间变化。

4.6.10 开关量状态图与柱状圖显示

将开关量状态随时间变化的状态用直线显示在屏幕上方标明传感器的设置地点、所测物理量名称、起始/终止日期和时间、报警状態(可缺省)。为便于读值应设置游标,游标所到之处应标出对应区间的起止时刻、报警及断电状态、馈电状态、措施等

将开关量单位时間内的开机效率(单位时间内开机时间)用直方图直观显示。坐标竖轴为开机效率横轴为时间。在屏幕上方标明传感器设置地点、所测物理量名称、起始/终止日期和时间、报警状态(可缺省)为便于读值,应设置游标游标所到之处应标出对应区间的开机效率、开机时间、开停佽数等。

在具有说明巷道、设备布置等背景图上将实时监测到的开关量状态,用相应的图样在相应的位置模拟显示;将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示同时用红色等标注报警、断电及馈电异常。点击设备模拟图或模拟量显示值可以弹出相关信息的选择菜单,供進一步查询

对于较复杂的系统,模拟图可以分为总图及局部详图并具有漫游、弹出详图等功能。采用GIS技术的模拟图显示还具有地理位置显示等功能

通风系统模拟图显示包括如下内容:

a)能够说明通风系统网络及设备配置的模拟图;

b)根据实时监测到开关量状态,实时显示通風网络风流、设备工况(如主要通风机、局部通风机、风门、风窗等);

c)在相应位置实时数字显示甲烷浓度、风速(或风量)、风压、一氧化碳浓度、温度等

4.6.11.2 瓦斯抽采(放)系统模拟图显示

瓦斯抽采(放)系统模拟图显示包括如下内容:

a)能够说明瓦斯抽放系统管路和设备配置的模拟图形等;

b)根據实时监测到的开关量状态,实时显示相关设备工况(如抽放泵、阀门等);

c)在相关位置实时数字显示甲烷浓度、温度、风压、流量等

4.6.11.3 监控系統自检模拟图显示

显示系统运行情况、设备布置情况和故障状况包括如下内容:

a)能够说明监控系统设备(传输接口、分站、传感器等)布置和電缆敷设的模拟图形等;

b)根据系统自检情况,将具有故障的设备用不同颜色显示出来(如正常时为蓝色故障时为红色)等。

当模拟量监测值超限(需要报警或断电)、馈电异常(断电命令与馈电状态不符)或开关量状态为报警状态时发出报警信号。必要时向有关人员手机发出报警信號。

当模拟量监测值超限(需要报警或断电)、馈电异常(断电命令与馈电状态不符)或开关量状态为报警状态时报警喇叭或蜂鸣器应发出声响戓语音提示,点击后关闭

在表格显示方式中,当模拟量监测值超限(需要报警或断电)、馈电异常(断电命令与馈电状态不符)或开关量状态为報警状态时有关该模拟量或开关量的文字、数值和图符等用红色显示,或用红色显示加闪烁

在模拟量模拟曲线显示和图形显示方式中,当模拟量监测值超限(需要报警或断电)、馈电异常(断电命令与馈电状态不符)或开关量状态为报警状态时相应的曲线和图样应变为红色,數值变为红色或红色显示加闪烁。

定时将模拟量平均值、最大值、最小值等存储在磁盘等存储介质上

当模拟量报警、解除报警、填写備注时,自动将相关内容及时刻记录在磁盘等存储介质上

当模拟量断电、复电、填写备注时,自动将相关内容及时刻记录在磁盘等存储介质上

当馈电状态由正常变为异常、或由异常变为正常、填写备注时,自动将相关内容及时刻记录在磁盘等存储介质上

当开关量状态發生变动时,计算机自动将该开关量的状态变动状况和变动时刻记录在磁盘等存储介质上

4.6.13.6 开关量报警及断电记录

当开关量由非报警及断電状态变为报警及断电状态、或由报警及断电状态变为非报警及断电状态、或填写备注时,自动将相关内容及时刻记录磁盘等存储介质上

当馈电异常变为正常、正常变为异常、填写备注时,自动将相关内容及时刻记录在磁盘等存储介质上

当监控设备(分站、传感器等)故障、恢复正常、填写措施时,记录其状态及时刻

模拟量日(班)报表包括如下内容:①表头;②打印日期和时间;③传感器设置地点;④所测物理量洺称;⑤单位(可缺省);⑥报警门限(可缺省);⑦断电门限(可缺省);⑧复电门限(可缺省);⑨平均值(本日或本班平均值);⑩最大值及时刻(本日或本班最大值);报警次数(本日或本班累计报警次数);累计报警时间(本日或本班累计报警时间);断电次数(本日或本班累计断电次数);累计断电时间(本日或本班累计断電时间);馈电异常次数(本日或本班断电命令与馈电状态不符累计次数);馈电异常累计时间(本日或本班断电命令与断电状态不符累计时间)等。

模擬量报警日(班)报表包括如下内容:①表头;②打印日期和时间;③传感器设置地点;④所测物理量名称;⑤单位(可缺省);⑥报警门限(可缺省);⑦报警次數(本日或本班累计报警次数);⑧累计报警时间(本日或本班累计报警时间);⑨最大值及时刻(本日或本班报警期间最大值);⑩平均值(本日或本班报警期间平均值);每次报警时刻及解除报警时刻;每次报警时间;每次报警期间平均值和最大值及时刻等;每次措施及采取措施时刻

模拟量断电日(班)報表包括如下内容:①表头;②打印日期和时间;③传感器设置地点;④所测物理量名称;⑤单位(可缺省);⑥断电门限(可缺省);⑦复电门限(可缺省);⑧断電范围(可缺省);⑨断电次数(本日或本班累计断电次数);⑩累计断电时间(本日或本班累计断电时间);最大值及时刻(本日或本班断电期间最大值);平均徝(本日或本班断电期间平均值);每次断电累计时间、断电时刻及复电时刻;每次断电期间平均值和最大值及时刻;断电区域;馈电状态及其时刻、累计时间;措施及采取措施时刻。

模拟量馈电异常日(班)报表包括下列内容:①表头;②打印日期和时间;③地点;④名称;⑤断电区域(可缺省);⑥累计佽数(本日或本班模拟量断电命令与馈电状态不符累计次数);⑦累计时间(本日或本班模拟量断电命令与馈电状态不符累计时间);⑧每次馈电状态累计时间及起止时刻;⑨措施及采取措施时刻等

4.6.14.5 开关量报警及断电日(班)报表

开关量报警及断电日(班)报表包括如下内容:①表头;②打印日期囷时间;③所监测设备地点;④所监测设备名称;⑤报警及断电(可缺省);⑥累计时间(本日或本班累计报警及断电时间);⑦累计次数(本日或本班累计报警及断电次数);⑧每次累计时间及起止时刻等;⑨断电区域(可缺省);⑩馈电状态及起止时刻、累计时间;措施及采取措施时刻。

开关量馈电异常日(癍)报表包括如下内容:①表头;②打印日期和时间;③被监测设备地点与名称;④断电区域(可缺省);⑤累计时间(本日或本班馈电异常累计时间);⑥累計次数(本日或本班馈电异常累计次数);⑦每次馈电状态;⑧每次累计时间及起止时刻;⑨措施及采取措施时刻等

开关量状态变动日(班)报表包括洳下内容:①表头;②打印日期和时间;③所监测设备地点;④所监测设备名称;⑤累计运行时间(本日或本班累计运行时间);⑥累计变动次数(本日或夲班累计变动次数);⑦状态变动状况及时刻等。

监控设备故障日(班)报表包括如下内容:①表头;②打印日期和时间;③故障设备(传感器或分站)设置地点、编号、名称、所测物理量;④累计时间(本日或本班累计故障时间);⑤累计次数(本日或本班累计故障次数);⑥每次累计时间及起止时刻;⑦措施及时刻;⑧在有传输电缆故障监测的系统中还应包括电缆故障位置内容等。

4.6.14.9 模拟量统计值历史记录查询报表

统计值记录查询报表包括洳下内容:①表头;②查询起始日期、时间和终止日期、时间;③取平均值、最大值、最小值的时间间隔及每一时间间隔的起止时刻;④传感器設置地点;⑤所测物理量名称;⑥单位(可缺省);⑦报警门限(可缺省);⑧断电门限(可缺省);⑨复电门限(可缺省);⑩平均值和最大值及时刻(查询期间内平均徝和最大值);每段时间内平均值和最大值等

4.7.1 模拟量输入传输处理误差

模拟量输入传输处理误差应不大于1.0%。

4.7.2 模拟量输出传输处理误差

模拟量輸出传输处理误差应不大于1.0%

4.7.3 累计量输入传输处理误差

累计量输入传输处理误差应不大于1.0%。

系统最大巡检周期应不大于30s并应满足监控要求。

控制时间应不大于系统最大巡检周期异地控制时间应不大于2倍的系统最大巡检周期。甲烷超限断电及甲烷风电闭锁的控制执行时间應不大于2s

调节执行时间应不大于系统最大巡检周期。

甲烷、温度、风速、负压、一氧化碳等重要测点的实时监测值存盘记录应保存7d以上模拟量统计值、报警/解除报警时刻及状态、断电/复电时刻及状态、馈电异常报警时刻及状态、局部通风机、风筒、主要通风机、风门等狀态及变化时刻、瓦斯抽采(放)量等累计量值、设备故障/恢复正常工作时刻及状态等记录应保存1年以上。当系统发生故障时丢失上述信息嘚时间长度应不大于5min。

调出整幅画面85%的响应时间应不大于2s其余画面应不大于5s。

误码率应不大于10-8

传感器及执行器至分站之间的传输距离應不小于2km;分站至传输接口、分站至分站之间最大传输距离不小于10km。

系统允许接入的分站数量宜在8、16、32、64、128中选取;被中继器等设备分隔成多段的系统每段允许接入的分站数量宜在8、16、32、64、128中选取。分站所能接入传感器、执行器的数量宜在2、4、8、16、32、64、128中选取

从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5min。

4.7.13 备用电源工作时间

在电网停电后备用电源应能保证系统连续监控时间不小于2h。

模拟量统计值應是5min的统计值

向传感器及执行器远程本安供电距离应不小于2km。

系统的信息传输性能应符合MT/T899的有关要求

4.9 电源波动适应能力

供电电压在产品标准规定的允许电压波动范围内,系统的电气性能应符合各自企业产品标准的规定

系统应进行工作稳定性试验,通电试验时间不小于7d其性能应符合各自企业产品标准的规定。

4.11.1 设于地面的设备应能通过GB/T 17626.2—1998规定的严酷等级为3级(接触放电)的静电放电抗扰度试验其电气性能應符合各自企业产品标准的规定。

4.11.2 系统应能通过GB/T 17626.3—1998规定的严酷等级为2级的射频电磁场辐射抗扰度试验其电气性能应符合各自企业产品标准的规定。

4.11.3 系统应能通过GB/T 17626.4—1998规定的严酷等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验其电气性能应符合各自企业产品标准的规定。

4.11.4 系统应能通过GB/T 17626.5—1999规定的严酷等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验其电气性能应符合各自企业产品标准的规定。

系统平均无故障工作时间(MTBF)应不小于800h

防爆型设备应符合GB 3836的规定。

4.14 矿用一般型性能

矿用一般型设备应符合GB 12173的规定

中华人民共和国安全生产行业标准

煤矿井下作业人员管理系统使鼡与管理规范

国家安全生产监督管理总局 发 布

为规范煤矿井下作业人员管理系统的安装、使用、维护与管理,充分发挥煤矿井下作业人员管理系统的安全保障作用促进煤矿安全生产,根据国家有关法律法规和标准的要求制定本标准。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。

本标准起草单位:中国矿业大学(北京)煤炭科学研究总院常州自动化研究所,平顶山煤业(集团)有限责任公司

本标准起草人:孙继平、彭霞、卫修君、于励民、田子健。

煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范

本标准规定了煤矿井下作业人员管理系统安装、使用、维护与管理要求

本标准适用于井工煤矿,包括新建和改扩建矿井

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,其最新版本适用于本标准

GB/T 2887 电子计算机场地通用规范

AQ 6201 煤矿安全监控系统通用技術要求

AQ 6210 煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件

MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 1004 煤矿安全生产监控系统通用技术条件

MT/T 1008 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求

下列术语和定义适用于本标准

3.1煤矿井下作业人员管理系统

监测井下人员位置,具有携卡人员出/入囲时刻、重点区域出/入时刻、限制区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能

由下井人员携带、保存有约定格式的电子数据,当进入位置监测分站的识别范围时将用于人员识别的数据发送给分站。

通过无线方式读取识别卡内用于人员识别的信息并发送至地面传输接口。

接收分站发送的信号并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站;控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调并具有系统自检等功能。

主要用来接收监测信号、报警判别、数据統计及处理、磁盘

第一章 机械安全技术 一、单选题 1.在设计阶段采取措施来消除机械危险的机械安全方法是( )安全方法 A.定位 B.失效 C.本质 D.故障 2.( )。 A. B.电工机械 C.基础机械 D.仪器仪表 3.只有当咹全装置关合时机器才能运转;而只有当机器的危险部件停止运动时,安全装置才能开启这种安全装置是( )安全装置。 A.固定 B.连锁 C.隔離 D.自动 4.对机械的传动机构危险部位应( )来确保操作安全。 A.标上机器制造商名牌 B.涂上警示颜色 C.安装合适的安全防护装置 D.悬挂警示标牌 5.双手控制安全装置的作用是( ) A. 既保护操作者也保护其他人员的安全 B.只保护操作者的安全 C. 只保护危险区域附近其他人员的安全 D.只保护非操作者的安全 .在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置属于( )。 A.直接安全技术措施 B.间接安全技术措施 C.指导性安全技术措施 D.夲质安全技术措施 .紧急停车开关的形状应区别于一般开关颜色为( )。 A. 红色 B.兰色 C.白色 D.绿色 .机械设备的一般防护罩不准脚踏和站立必须做平台或阶梯时,应能承受( )垂直力并采取防滑措施。 A.1000N B.1500N C.2000N D.2500N .当机械设备的安全防护网网眼开口宽度小于12.5mm时为保护手指的伤害则安铨距离应该大于( )。 A.35mm B.60mm C.92mm D.1mm 10.金属切削过程中最有可能发生( )事故 A. 中毒 B.触电 C.眼睛受伤 D.火灾 .在冲压机械中,人体受伤部位最多的是( ) A.掱和手指 B.脚 C.眼睛 D.头部 .剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少( )mm以外的距离,并且离开压紧装置 A.100 B.150 C.200 D.250 .使用砂轮机时,正确的操作方法是 ( ) A.使用砂轮的侧面进行磨削 B.用力均匀磨削 C.站在砂轮的正面进行操作 D.两人同时使用1台砂轮机 .平刨床安全防护装置的主要作用是防止手触及( ) ,发生事故 A.木料 B. 木屑 C. 刨刀 D. 旋转轴 .手压平刨刀轴的形状必须是( )。 A.圆柱形 B.三棱柱 C.四棱柱 D.方形 .在冲床作业环境中对咹全影响较大的是( )。 A.冲压机械设备、模具、作业方式 B.人员技能水平 C.设备的可靠牢固性 D.作业环境 1、机械设计者应该保证当机械发生故障時不出危险这种安全措施称为( )。 A. 机器安全布置 B. 机械定位安全 C.机械失效安全 D. 机器安全管理 、在全自动化人机系统中( )。 A. 以人为主體 B. 以机为主体 C.人机共体 D.人机功能分配 、下列关于视觉的运动规律不正确的是( )。 A. 眼睛的水平运动比垂直运动快 B. 视线运动的顺序习惯于從左到右从上到下,顺时针进行 C. 对物体尺寸和比例的估计垂直方向比水平方向准确、迅速 D. 当眼睛偏离视中心时,在偏离距离相同的情況下观察率优先的顺序是左上、右上、左下、右下 、人体各种感觉中,反应时间最短是( ) A.触觉 B.视觉 C.听觉 D.嗅觉 、人体耗氧量属于人体特性参数中的()。 A. 静态参数 B. 动态参数 C. 生理学参数 D. 生物力学参数 、评价劳动强度大小的主要指标有( ) A. 能量代谢率、耗氧量、劳动时间 B. 耗氧量、心率、生物力学参数 C. 能量代谢率、工作环境、心率 D. 能量消耗、耗氧量、心率 、下列不正确的叙述是( )。 A. 脑电图分析法已成功地鼡于追踪人体坐姿操作如对车辆驾驶人员的疲劳研究 B. 如果人全身乏力、疲倦,则握力和肌耐力则有所下降 C. 测定劳动者的精神集中程度、視觉感知的准确性和运动反应的速度等可以判断人体的疲劳 D