在三相四线制的配电系统中如果三相负载是完全相同的线性(R/L/C)负载,即三相平衡则三相电流相差120°,在N线中互相抵消,N线中的电流理论是0这是基本常识。
但是當三相负载为非线性负载时,如整流电路尽管三相负载完全相同,N线中的电流却不为零甚至会大于相线电流。
例如某建筑物四周的廣告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A但N线电流达到160A。
为何三相电的负荷平衡N线上却出现電流,并且电流达到相线电流的150%以上呢这是由于非线性负载整流电路导致的。
图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路这种电路从電网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示
当采用三相四线制供电,每相接这样的整流电路负载并使三相负载完全相同,因相线上的電流是脉冲状的并且相差120°,则它们在N线上叠加的结果如图2所示。
从图2可知N线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消设此时相线电鋶有效值为IL,N线电流有效值为IN依有效值定义,
即N线电流是相线电流数量的1.732倍
如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在N线上出现重叠,这时N线上的一部分电流发生抵消实际的N线电流会小于相线电流的1.732倍。
整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载嘚大小等因素有关
由于现代电气负荷很多都属于整流电路负载(典型的是电器商场),因此即使三相负荷完全相同N线上也会有较大的電流。N线电流过大的危害十分严重主要有两方面原因:
第一,N线的截面积并不比相线大超过相线的电流必然会导致N线过热;
第二,N线上沒有保险装置不能象相线那样在过流的清况下自动断开。注:最好选用C型或D型四极断路器
因此,N线上过大的电流构成了巨大的火灾隐患还有,烧断N线中性点偏移,烧毁负载
某四极断路器分为A、B、C、D四种。
A型——N极不安装过电流脱扣器且N极始终接通,不与其它三極一起合 分
B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分(先合后分)
C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分(先合后分)
D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其它三极一起合分。