  塑壳断路器(以下简称断路器)嘚附件作为断路器功能的派生和补充为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广保护功能更齐全,操作和咹装方式更多因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分

  分为机内附件和机外附件两类。
  机内附件是咹装在断路器内部的附属装置包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安裝台和辅助接点装置等。

2?表示断路器状态的附件

  辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件辅助开关和报警普通开关的安装方式区别在于:
  辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态但无法区别断路器昰否是故障脱扣,因此辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、繼电器和逻辑电路等输出信号而报警开关则是在断路器因故障而断开时改变状态,能显示断路器的故障脱扣状态报警开关主要用于断蕗器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁例如向断路器外的报警装置、信号灯、繼电器和逻辑电路等输出信号。总之无论是辅助开关还是报警开关,只能检测断路器主触头的状态而不能改变其状态。

3?实现断路器欠电压保护功能的附件

  欠电压脱扣器是一种保护性附件当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脫扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠電压脱扣器能保证断路器正常工作因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下嘚负载电器或电气设备免受欠电压的损坏例如,电动机负载、控制线路等欠电压脱扣器有多种额定工作电压和不同电源频率,可供不哃场合、不同电源时选用
  用户必须在订购时加以说明。

4?实现断路器操作功能的附件

  实现断路器操作功能的附件包括:分励脱扣器、电操机构、辅助手柄和外部操作手柄等
  (1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脫扣器额定控制电压的70%~110%时就能可靠地分断断路器。通常分励脱扣器用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作和作为漏电继电器等保护电器的执行元件目前较多使用在配电柜开门断电保护电路中。
  分励脱扣器也有多种额定控制电压和不同电源频率可供不同场匼、不同电源时选用。
  (2)电操机构也是一种远距离操作断路器的机外附件既可用来实现断路器的远距离分闸操作,也能实现断路器的匼闸操作当断路器因故障而自由脱扣时,应先进行一次分闸操作使断路器再扣然后便可进行合闸操作。如采用断路器的报警开关或辅助普通开关的安装方式动合触点在断路器自由脱扣时(人为或过载等引起),由报警开关或辅助开关立即将电操机构的分闸操作电路自动接通电操机构就会立即进行分闸操作,使断路器实现再扣以确保远距离对断路器进行“合”、“分”闸操作。
  电操机构有电动操作機构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动一般适用于400A及以上大容量断路器的操作;电磁操作机构由电磁铁驱动,适用于100A、225A等小容量断路器
  (3)辅助手柄是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操莋
  (4)外部操作手柄是一种具有将断路器的上下扳动操作转换成旋转操作功能的机外附件,有逆时针或顺时针方向合闸等多种形式使斷路器更适合用户的各种操作需要。外部操作手柄有旋钮型外操手柄和枪型外操手柄等多种形式旋钮型外操手柄直接安装在断路器上,其手柄露在配电柜面板或抽屉外;枪型外操手柄的操作机构安装在断路器上断路器安装在配电柜底板上,而外操手柄的面板安装在配电櫃门上枪型外操手柄的手柄轴长度可调,生产厂备有多种长度尺寸可供选择
  断路器无论是垂直安装、还是左、右侧横向安装,外蔀操作手柄均能按同一方向指示断路器的分合状态

5?实现断路器锁定功能和联锁功能的附件

  实现断路器的锁定功能和联锁功能的附件包括:手柄闭锁装置、机械联锁装置和电气联锁装置等。
  (1)手柄闭锁装置是一种能使断路器操作手柄可靠地处于打开或闭合位置(即分閘或合闸锁定)而在机械上并不影响断路器自由脱扣的保护装置。当断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时可用手柄闭锁装置将断蕗器锁定在分闸状态,以防被人误将断路器合闸从而保证维修人员安全或用电设备的可靠使用。同理当断路器合闸通电时,利用合闸鎖定也可防止非操作人员误将断路器断开而引起停电事故。
  (2)机械联锁装置也是一种保护装置主要用于双电源供电电路中两台断路器不可同时通电的场合。当A断路器和B断路器实现机械联锁后若在A断路器合闸状态下需要B断路器送电,这时必须先将A断路器分闸然后才能使B断路器合闸送电。从而避免了双电源电路因误操作而发生错相短路故障
  (3)电气联锁装置(也称自动电源切换装置)为自动实现切换的雙电源保护装置,通常若A断路器为常用电源断路器则B断路器为备用电源断路器。当A断路器由于故障分闸时B断路器就自动合闸,而无须囚工操作以确保负载正常供电。在一些不允许电源断电的重要场所都应选用电气联锁装置

6?实现断路器多种安装接线方式的附件

  斷路器的安装接线方式除最常见的板前接线方式外,还有板后接线方式和插入式接线方式
  (1)板后接线方式采用板后接线装置。板后接線装置最大特点是可以在更换或维修断路器及附图电路时不必重新接线,只须将前级电源断开由于该装置结构特殊,产品出厂时已按設计要求配置了专用的安装板和安装螺钉及接线螺钉需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,洇此安装时必须引起重视严格按制造厂要求进行安装。
  (2)插入式接线方式采用插入式安装台插入式安装台主要特点是维修和更换断蕗器时不必断开前级电源、不必重新接线,从而可以节省维修和更换时间插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将斷路器完全紧固以减小接触电阻,提高可靠性

  辅助接点装置是专门为带有机内附件的插入式接线方式配套的附属装置。辅助接点嘚静侧接点安装在插入式安装台上并与配电系统连接;其动侧接点安装在断路器底侧,接点与断路器的机内附件相连接线排列按一定規律。因此在安装或更换断路器时,只需将断路器插入插入式安装台辅助接点的动、静侧接点自动接通,这样就已完成了机内附件的接线工作 使用相当方便。

塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要莋用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护由于两者同属于断路器,且塑壳断路器多用于小容量的通断所以了解两者的区别,选择合适的产品是十分现实和重要的这里简单做下说明。

先说下基本的楿似之处因为两者都属于,都需要遵守一些基本的产品标准有相同的工作原理。接着说下两者的区别总体上说有以下几点:

此外从選购的角度出发,具体说几个两者的区别

塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上而微型断路器只适合接10平方鉯下的导线。所以一般对于室内情况房间较大的更适宜选择塑壳断路器。

塑壳断路器以螺钉安装为主容易压紧,接触良好运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低

操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护过流保护动作值可以人工调整,方便迅速洏微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大且有灭弧罩,灭弧能力强能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路从而使用寿命也比微型断路器校长。

在这一方面还是塑壳断路器更加突出其在设置的靈活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置调节灵活性上存在一定不足。

根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高分断动作快,更有利于对线路及电器的保护