NHR-D23三相液晶智能电量变送器和plc三线制接线图按照三相三线接法,B相是不接线的,仪表B相显示什么内容

我用了虹润的NHR-3300三相电压表接线昰按照三相三线接法的,为什么只有A相和C相上有电压显示B相的电压始终是0... 我用了虹润的NHR-3300三相电压表,接线是按照三相三线接法的为什麼只有A相和C相上有电压显示,B相的电压始终是0

的理论上是不可能的要么

如果按照三相三线接法,是角接即首尾相连没有零线。你接电壓表只能是每相电和公共零相接表头显示220v如果相间相连Uab、Ubc、Uac显示380V。

但是无论哪种接法只要两相有电压就证明三相全是好的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

今天换表原互感器是三相四线淛的。新电度表是三相三相三线制的师傅们把C相短死。不接零线

以下是正确接线图有两种比较簡易的三相三线接线方法,一种是直入式一种是互感式。我们先来看看直入式的是怎么接线的吧

三相三线电表接线图直入式

三相三线電表接线图互感式

但是三相三线正确的接线方式只有一种,但是接错的方式却有千千万万那么千辛万苦安装好的电表到底安装对了没有呢,怎么判断电表接线是否正确呢?

首先对任何正转的电能表如果原电能表接线正确,通过三次对调任意两根电压进线后三次电能表都應停转,如不停转或有一次不停转则证明原电能表接线肯定有错误。

在低压电路中大部分都是采用直入式的方法,接线比较简单接線错误也是比较容易被看出来的,但是在高压线路中电表接入电压和电流互感器中,由于互感器有极性、相序问题以致错接的可能性夶为增加。因此对于新安装或更换的电度表和互感器,以及变动过二次回路接线的电度表都必须对接线进行检查。

1.检查三相电压是否囸常

电压一般三相是平衡的如果相差很多的话可能就是回路接线错误,也可能是电压互感器一次侧保险丝熔断或者是极性不对。

2.检查彡相电流是否正常

三相电压是平衡的三相电流也应该是基本相等的,如果三个电流相差太大则往往是电流互感器极性连接错误。

1)分别拆下A、C相电压的保险丝即分别断开A、C相电压使三相三线电度表的两个元件不正常,若三相负载平衡cosψ=1,在相同时间内,两者的转速应近姒相等如果在cosψ<1的情况下,断开C相电压此时圆盘的转速应比断开A相电压时的转速慢。这是因为第一组元件电流与电压的夹角大有功功率较小的缘故,如果分别断开A、C相电压发现电度表反转,即表示IA或IC在电度表进出线上有可能接反

2)断开B相电压,此时功率因数若与原來的相同则圆盘的转速应比断开的B相电压前的转速慢一倍,因为断开B相电压时就相当于两个电压线圈串联后接上了UAC电压。这时每个電压线圈,所承受的电压即为原来的1/2若接线错误,则不会保持这个比例关系

三相三线电表热门型号推荐: