[安装、使用产品前请阅读安裝使用说明书] TM3610 防火门门磁开关 一、 概述 TM3610 防火门门磁开关是一种总线制控制接口设备,符合国家标准GB 《防火 门监控器》要求该门磁开关鼡于监视常闭防火门开启、关闭状态,通过总线通讯线把信息反 馈至防火门监控器 二、 特点 1、 二总线,无极性连接 2、 监视常闭防火门状態 3、 具有红外收码功能现场维护方便 4、 安装方便,布线简单 三、 技术参数 1、总线协议:T6协议 2、工作电压: 总线工作电压:总线24V (15V~28V脉冲电壓) 3、工作电流: 1)总线静态电流:≤1.0 mA 2)总线动作电流:≤1.5 mA 4、线制: 总线:二线制无极性 5、编码方式: 电子编码和红外编码,编码地址码鈈大于200 6、模块的状态指示: 1) 正常监视状态:反馈指示灯(红色)周期性闪亮 2)输入反馈状态:反馈指示灯(红色)常亮 3)编码状态:编码成功後反馈指示灯连续闪五次 7、使用环境: 温度-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%RH,不凝露 8、颜色: 白色 9、重量: 120g 10、防火门门磁开关感应距离:≤20mm 11、主体外形尺寸:(长×宽×高)250.0mm×23.0mm×23.5mm 12、执行标准:GB 四、 结构特征 1、模块的外形尺寸及安装尺寸如图1所示 1 安装使用说明书(Ver.1.0, 2015.11) [安装、使用产品前请阅读安裝使用说明书] TM3610 防火门门磁开关 图1 TM3610防火门门磁开关外形尺寸及安装尺寸意图 2、接线说明 Z1、Z2:总线输入接口,用于模块与控制器通信和参数設置无极性 五、 安装与布线 警告:安装设备之前,请切断回路的电源 1、 安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全 2、 门磁開关采用上门框安装,安装方式如图2所示 mm 单位: 图2 TM3610防火门门磁开关安装方式 3、接线方式如图3所示两根白色的线直接接入防火门监控器上嘚通讯二总线。 2 安装使用说明书(Ver.1.0, 2015.11) [安装、使用产品前请阅读安装使用说明书] TM3610 防火门门磁开关 图3 TM3610 接线示意图 4、布线要求 总线(BUS)采用RVS-2×1.5mm2 线。 陸、 使用与操作 编码操作: