想問一下消防排烟风机控制柜里面接线端子,短接就可以控制启停为什么还要中间继电器? 有什么作用
该楼层疑似违规已被系统折叠
哪位大神知道。以告诉我谢谢
该楼层疑似违规已被系统折叠
短接控制启停说的是连锁线吗?继电器是接控制线的不要控制线怎么启停
該楼层疑似违规已被系统折叠
你是想用模块无源控制,不加继电器除非你确定控制箱的二次回路是低压,你无源控制启停的两个点就像電路中的一个开关如果控制箱的无源点是220v,你想像下如果模块出故障导致220v电压串进消防主机的后果
DCS 过来两根线接入变频器的控制端子FWD \COM,不分正负,随便接只要DCS侧闭合,变频器运行断开变频器停止,前提是变频器参数设置正确
你对这个回答的评价是
基本上所有的變频器用的都是闭节点启动。你可以确认你的24V+端和你认为的启动端(参考说明书接线图),拿短路线短接这两个端子正常情况应该能启動的。想停止只有停电了
你对这个回答的评价是?
你所说的应该是英格索兰的变频器选用ABB的变频器,可以咨询下英格索兰厂家