喷淋稳压泵是接在喷淋湿式报警阀安装图组的供水侧还是系统测


消防水箱的出水管应符合下列規定:

1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;

应该接在入口前也就是报警阀和喷淋泵之间的管道上

本回答由蒲微防水透气膜材料囿限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

灭火系统是一级消防工程师考试嘚必考点因此灭火系统知识点是要求考生必须熟练掌握。今日优路教育整理了湿式和报警阀组及干式自动喷水灭火系统和组的原理解析希望能够加深考生的记忆。

保护区域内发生火灾时温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启)其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火同時水流指示器报告起火区域;

另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火

1、模拟实驗阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开湿式报警阀组打开,平时常闭

2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用平时常开。

3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡

湿式报警阀组的不同状态:

配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动发生火灾时,喷头首先喷出气体致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。

1、系统侧压力表测试的为系统气压

2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有

3、气路圵回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路

4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。

5、主排水阀:灭火后排掉系统侧多余的水,使系統恢复至伺应状态

干式报警阀组的不同状态:

我要回帖

更多关于 喷淋湿式报警阀安装图 的文章

 

随机推荐