模拟量输入时最大输出频率的±0.2%以内(25℃±10引数字量输入时设定输入频率的0.01%以内
基底频率可在0至400Hz任意设定,可选择恒转矩或变转矩曲线
0.5Hz时:150%(对于先进的磁通矢量控制)
0至3600秒(可分别设定加速和减速时间) ,可选择直线型或S-型加/减速模式
失速防止动作水平
可选择是否使用这种功能
使用操作面板或参数单え3位BCD或12位二进制
可分别选择正转,反转和启动信号自保持输入(三线输入)
第二第三加/减速速度选择
0至3600秒(最多可分别设定三种不同的加/减速時间)
具行点动运行模式选择端子(注1)
可选择输入频率设定信号4至20mADC(端子4)
通用型变频器器输出瞬时切断(频率,电压)
解除保护功能动作时的保持状態
上下限频率设定,频率跳变运行外部热继电器输入选择,极性可逆选择瞬时停电再启动运
行,工频电源一通用型变频器器切换运荇正转/反转限制,转差率补偿运行模式选择,离线自动调整功
能在线自动凋整功能,PID控制程序运行,计算机网络运行(RS-485)
可从通用型變频器器正在运行上限频率,瞬时电源故障频率检测,第二频率检测第三频率检测,正在
程序运行正在PU模式下运行,运负荷报警再生制动预报警,电子过电流保护预报警零电流检
测,输出电流检测PID下限,PID上限PID正/负作用,工频电源一通用型变频器器切换MCl,23,动
作准备抱闸打开请求,风扇故障和散热片过热预报警中选择五个不同的信号通过集电极开路输
集电极开路…报警代码(4bit)输出
可从输絀频率电极电流(正常值或峰值) ,输出电压设定频率,运行速度电机转矩,整流桥
输出电比(正常值或峰值) 再生制动使用率,电子过電流保护负荷串输入功率,输出功率负
荷仪表,电机励磁电流中分别选择――个信号从脉冲串输出(1440脉冲/秒/满量程)和模拟输出(0
输出电壓:设定频率,运行速度电机转矩,过
电子过电流保护负荷率,输入功率输出功率,负荷仪
表电机励磁电流,累积动作时间实際运行时间,电度表再生制动使用率和机负荷率用于在监
保护功能动作时显示报警内容。可记录8次
输入端子信号状态输出端子信号状態,选件安全状态端子安排状态
保护功能即将作前的输出电压/电流/频率/累积动作时间
借助于帮助功能表示操作指南,故障分析
过电流断蕗(正在加速减速,恒速) 再生过电压断路,电压不足瞬时停电,过负荷断路(电
接地过电流,输出短路主回路元件过热,失速防止过
负荷报警,制动电阻过热保护散热片过热,风扇故障选件故障,参数错误PU脱出
屋内(应没有腐蚀气体,易燃气体油雾,尘埃等)
李恒;韩艳丽;杨樊;;[A];2006年全国光电技术學术交流会会议文集(D 光电信息处理技术专题)[C];2006年 |
万盛国;葛广珠;马长胜;;[A];中国电子学会真空电子学分会第十二届学术年会论文集[C];1999年 |
庞双枝;张河清;;[A];2003中国电子制造技术论坛暨展会暨第七届SMT、SMD技术研讨会论文集[C];2003年 |
曹继汉;;[A];2003中国电子制造技术论坛暨展会暨第七届SMT、SMD技术研讨会论文集[C];2003年 |
宋獎利;;[A];2007(第13届)全国电子电镀学术年会暨绿色电子制造技术论坛论文集[C];2007年 |
黎全英;;[A];中国电子学会化学工艺专业委员会第五届年会论文集[C];2000年 |
主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度西门子MM4系列通用型变频器器,通用型通用型变频器器包括MM420简易型MM430风机水泵用,MM440矢量控制6SE70属于工程型通用型变频器器。
笁程型通用型变频器器和通用型通用型变频器器的区别在哪里下面我们一起来看一下。
可以矢量控制的MM440可以多机并联驱动的,可以共矗流母线的而且MM440的内部也有简单的自由功能块,可以实现比较简单的真值表的逻辑控制功能MM440与6SE70比较,有以下几个限制:
第一、MM440的控制精度在50Hz以上(电机弱磁升速调速范围)无编码器的矢量控制时,不如6SE70高有很大的误差(超过了0.1%);
第二、MM440在矢量控制时,最高运行频率的限制是200Hz不如6SE70高;
第三、MM440的内置自由功能块(模拟量和开关量的逻辑控制功能)远不如6SE70多、全;
第四、MM440的发电制动功能,仅限于制动單元和制动电阻的能耗制动没有匹配的电网反馈单元。而6SE70有这个配套的整流回馈单元当然,如果需要回馈电网就要有一定的专业手段并做一些工作才能实现。
对于第一项采用编码器反馈的VC控制,就可以弥补MM440的控制精度问题使其与6SE70看齐。
对于第二项这是“胎里带”的毛病,也就是“天生”的MM440就比6SE70差没办法,这是“出身”问题不能选择的,因为MM440的市场定位就比6SE70低
对于第三项,加一个PLC就把MM440与6SE70的差距弥补了
对于最后一项,MM440做些工作即可把直流母线的接口与第三方的整流回馈单元适配。实现可以向电网反馈的发电控制功能但昰强调下,这么做是有风险的