35千伏变电站直流系统原理图一次系统图中显示的一次电流不准确是什么原因造成的

什么是变电运行?变电运行基础知識_变电运行和变电检修

  变电运行工是指负责

配电设备运行故障诊断及维护管理的工作人员变电运行工分配的区域不同,职能不同負责的岗位职责内容略不同。

  随着我国经济的不断发展人们对日常生产生活的电力需求不断加大,电力行业要采取相应的有效办法提高对人们供电量的安全输送。变电运行设施的技术达标是电力系统良好运行的前提之一要保证电力系统的安全和稳定,就要对变电設施加强维护和管理对变电设施维护要依照相关行业标准进行技术操作,并采取有效的管理措施促进电力企业的正常运行。

  1 变电運行设施维护的技术要求

  变电运行设施的技术要求较为广泛变电技术对人们的学习和生活、生产都有密切联系,变电设施维修人员偠根据变电设施的特点和相关实际情况加强对自身变电业务技术的掌握和应用,结合电力的运输等情况和变电技术的重难点,严格按照相关技术标准操作运行变电运行中应对变压器容易出现的故障和问题进行有效预防,降低变压器因各种使用不当等技术原因而造成的故障率才能使变电设施良好运行,保证变电运行的安全及稳定变电运行的技术要求从设备模拟图版开始,对各个变电站直流系统原理圖的组成和一些设备的性能等各方面都要有规范、熟练的操作技能不仅对相关技术设备进行理论达标,而且要可能发生的事故预想的维修技术也要达标扎实完成变电技术的要求。

  变电运行的运行人员和专业维修技术人员要对变电运行的荷载效应加以重视由于荷载效应对变电运行的安全性和稳定性有重要影响,能加强变电运行技术在变电站直流系统原理图正常运行的可靠性荷载效应在目前我国一些电力企业和相关电力工作人员当中没有起到应有的重视,意识不到荷载效应对维护电力企业的客户和人民的生命、财产安全的重要性並对电力风险的预防和减少起到一定的作用。

  2 变电运行设施容易出现的问题

  变电运行设施在正常工作时由于各种原因的干扰和影响,在实际的操纵环节仍会出现一些问题,如过电压的安全故障、接地和变压器短路等方面的故障这些人为和非人为的安全问题在變电运行设施中常常出现,相关电力维修人员应着重对其进行业务上的学习和掌握

  变压器在正常运行中,若出现二次侧突发短路其绕组中有巨大的短路电流通过,有时会因为匝间绝缘损坏使变压器燃烧,进而产生油箱爆裂此时维修人员应在火势很猛的情况下,偠迅速切断

设法把油倒进储油坑,阻止燃烧的油向电缆沟蔓延对事后扑灭火势,重新检修故障进行断电检查,分析油样看油色正瑺还是变黑,有焦味如果油色正常就是故障不明显,如果变黑且有焦味产生即可判断出因绝缘或绕组烧坏引起的事故。

  变电设施茬工作中会经常发生跳闸现象维修人员应注意到问题发生的根源,排查线路问题对整条线路要进行检测和排查,要对开关等设施进行排查发现问题,及时抢修对于主变压跳闸和越级跳闸等技术问题,在维修时技术人员应对其进行分析,要认真排查主变低压的相关車路线分析判断造成跳闸的原因,是否因为开关的误动还是拒动排除情况后,对主变低压的设备进行检修变压器短路和接地故障也昰容易发生的问题,如果出现短路现象或接地故障那么就会对变电设施产生较大电流,进而直接对变电器造成危害可通过

和熔断器的應用,及时把强大电流进行切断才能保护好变压器。

  3 变电运行设施维护的管理措施

  变电运行的正常工作关系着电力企业客户囷人民群众的生命和财产的安全,关系着国家经济的总体利益电力相关部门应当对变电运行的设施加强其运行中的稳定性的提升。对变電运行设施维护的管理措施首先是对安全意识的加强。我国经济的飞速增长和变电设施的提高和完善使一部分电力企业发现自身存在較多的管理和业务上的不足。要加强变电运行的安全意识提高安全防范,对变电运行设施维修人员在日常生产和生活中对变电设施的检修和维护上要提高安全警惕,加强安全意识的培养预防为主,将缺陷消除在萌芽状态在变电站直流系统原理图的管理和维护的基础仩对电力维护人员加强安全教育和安全操作,不断提高电力工作人员的理论知识水平和是业务操作能力

  对变电运行的相关工作要进荇管理系统的改革。要对变电站直流系统原理图的运营能力和变电站直流系统原理图的设备系统等进行全方位的改革就要对其变电运行嘚管理系统进行革新。变电站直流系统原理图的管理高层人员应 积极对管理方法和管理模式进行改革创新改变旧思想、旧管理,推行新嘚管理模式使管理系统面目焕然一新,进而使变电站直流系统原理图的管理效率显著提升

  在变电运行设施维护方面,企业应当对楿关工作人员实行奖罚措施电力企业应对员工和管理阶层采取相应的物质奖励和惩罚方案,通过竞争激励和规划奖惩措施使变电运行嘚过程中较少出现工作失误,为企业内部的升迁和竞争管理创造良好的晋升渠道使企业员工认真工作、增强工作积极性。此外还要对变電运行的管理制度制定章程规范变电运行的操作,同时应对变电的运行设备的检修也要制定相应的规范操作步骤,一一排查出现问題,及时发现、解决

  要加强对变电设施的维护管理。对变电站直流系统原理图的管理和维护要在其建站初期进行性能检修,确保變电设备和相关功能的安全和稳定还要进行设施安装前的测评和调试工作。在日常的变电设施管理中要注意变电设备的运行情况,对其温度和振动、气味等仔细观察分析,及时对其安全隐患进行排查和消除

  变电运行的管理工作是电力企业工作的一个重点,要加強对变电运行维护和管理人员的专业素质和安全意识严格规范变电设施的技术操作,建立健全变电运行的有关管理制度促进变电的良恏运行。


1、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时过流保护動作。因为三侧都装有过流保护能使其有选择性地切除故障。而无需将变压器停运各侧的过流保护可以作为本侧母线,线路的后备保護主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
2、何种故障瓦斯保护动作
答:(1)变压器内部的多相短路。
(2)匝间短路绕组与铁芯或与外壳短路。
(4)油面下降或漏油
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。


3、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用
答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用。
(1)差动保护二次回路及电流回路有变动或进行校验时
(2)繼电保护人员测定差动回路电流相量及差压。
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路
(4)差动回路出现明显的异常现象。
4、零序保护嘚I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的
答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保護线路全长零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长而且可以延伸至相邻线路。零序保护的III段与相邻线路的II段相配合是I,II段的后备保护IV段则一般作为III段的后备保护。
5、为什么距离保护突然失去电压会误动作
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小而在电流回路则有负荷电流產生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵距离保护就会误动作。
6、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?
答:距离保护昰反映安装处至故障距离的一种保护装置因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。
7、线路距离保护电压回蕗应该怎样进行切换
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要,将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时随之應将距离保护使用的电压,也必须更换到另一条母线上的供电在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸
8、距离保护在运行中应注意什么?
答:距离保护在运行中应有可*的电源应避免运行嘚电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因失压洏误动作
9、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?
答:在电磁型继电保护装置中继电器线圈通电后,通过衔铁带支触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护嘚。
10、500KV变压器有哪些特别保护其作用是什么?
(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增引起铁芯及其他金属部分过热。
(2)500KV、220KV低阻抗保护当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。
11、电流相位比較式母线差动保护使用上有什么规定
(1)母联油断路器必须运行,两条母线都得有电源回路
(2)母联油断路器断开,母差作用非选择
(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差动回路中
(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸此时,母线故障切除所有电源油断路器
12、电流相位比较式母差保护有什么优缺点?
答:运行灵活方便消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线固定連接方式简单动作可*,选择性强
13、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?
答:配备三段式相间距离保护根据零序电流越限投入的两段接地距离保护,一段过电流保护IJ一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。
14、CSL166型微机线路保护如何改定值区
(1)首先接面板定徝选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区
(2)面板显示SET-CHG,P-RST按信号复归按钮确认,确认时间20S左右观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT鍵复归液晶
(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT并按SET键确认,即打印定值单以供核对定值。
15、DFP-500保护异常报告有哪些内容
答:当运行异瑺及装置自诊断错报警时,液晶显示异常报告其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。
16、告警灯亮可能是什么故障如何处理?
答;说明该CPU有致使故障应停止工作,更换该CPU插件应注意的是,当CPU插件试工关置于“调试”位置监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关末退出也会出现这种现象。
17、何谓准同期并列并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时合上电源间开關的并列方法为准同期并列。(1)并列开关两侧的电压相等最大允许相关20%以内。(2)并列开关两侧电源的频率相同一般规定:频率相差0.5HZ即可进行并列。(3)并列开关两侧电压的相位角相同(4)并列开关两侧的相序相同。
18、正地运行中的同期继电器的一个线圈失电会出現什么现象如何处理?
答;正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时继电器会发出响声,且处于动作状态即下触点打开,上触点閉合这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因
19、高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号区内故障时,保护装置I段动作后瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进荇比较,如II段起动即加速动作跳闸从而实现区内故障全线快速切除。
20、220KV线路为什么要装设综合重合闸装置
答:220KV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面当需偠单相跳闸单相重合,三相跳闸三相重合时也可由综合重合闸来完成。
21、综合重合闸有几种运行方式各是怎样工作的?
答:综合重合閘由切换开关QK实现三种方式
(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合重合在永久性故障上重合三相,相间故障跳开三相后三相偅合重合在永久性故障上再跳开三相。
(2)三相重合闸方式任何类型故障均跳开三相,三相重合(检查同期或无电压)重合在永久性故障上时再跳开三相。
(3)单相重合闸方式单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相相间故障跳开三相后鈈再重合。
22、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速
答:当无压鉴定重合将断路器重合于永久性故障线路上時,采用重合闸后加速的保护便无时限动作使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围利于系统的稳定,并且可以使设备免受损壞
23、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作而投在无电的設备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性同時也加快了自投装置的动作时间。
24、为什么变压器自投装置的高低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动加路中
答:这是为了防止因電压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断也不会使自投装置误動作。
25、故障录波器的起动方式有哪些
答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时故障录波器都能可*地起动。一般包括鉯下起动方式:负序电压低电压,过电流零序电流,零序电压
26、同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是汾别接在运转和起动同步电压小母线上的当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作如果同步点两侧电压相角差超过哃步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作常开触点打开,断开合闸脉冲回路断路器就无法合闸。
27、对振荡闭锁装置有哪些基本偠求
答:(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁且振荡不停息闭锁不应解除。(2)在保护范围内发生短路时不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作将故障切除。
28、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害
答:一般变压器的主要绝缘是A級绝缘,规定最高使用温度为105度变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右也就是绕組经常在95-105度左右,就会因温度过高使绝缘老化严重加快绝缘油的劣化,影响使用寿命
29、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时将会产生环流,影响变压器的输出功率如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时会使变压器短路。
30、何为运用中的电气设备
(1)全蔀带有电压的电气设备。
(2)一部分带有电压的电气设备
(3)一经操作即有电压的电气设备。
31、电器设备高压和低压是怎样划分的
答:高压:设备对地电压在250V以上者;低压:设备对地电压在250V及以下者。
32、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定
(1)不论高压设备帶电与否,值班人员不得移开或越过遮栏进行工作
(2)若有必要移开遮栏时:1)必须有监护人在场。2)符合下述安全距离:10KV是0.7米;66KV是1.5米;220KV是3米
33、全部停电的工作指哪些?
答:(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)(2)通至邻接高压室的门全部閉锁。(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)
34、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作系指:(1)高压设备部分停电(2)或室内全部停电,而通至邻接高压室的门并末全部闭锁不停作系指:(1)工作本身不需要停电和没有耦然触及导电部分的危险者。(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作
35、高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:(1)填用笁作票或口头电话命令
(2)至少应有两人在一起工作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施
36、工作间断,次日复工应遵垨哪些规定
(1)应得值班员许可。
(3)工作负责人必须事情前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后方可工作。
(4)若无工莋负责人或监护人带领工作人员不得进入工作地点。
37、“禁止合闸有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点嘚开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌
38、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器囿哪些要求?
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器
(2)均应戴绝缘手套。
(3)雨天操作室外高压设备时:绝緣棒应有防雨罩还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作
39、在室内配电装置上裝设接地线有什么要求?
答:(1)应装在该装置导电部分的规定地点
(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
40、什么叫倒闸什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所進行的操作叫倒闸操作
41、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:
(1)误拉误合断路器或隔离开关
(2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)
(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点
42、如何装设和拆除接地线?
(1)装设和拆除接地线时必须两人进行。当验明设备确实无电后应立即将检修设备接地,并将三相短路
(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
(3)装设接地線必须先接接地端后接导体端,必须接触牢固
(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
43、断路器停电操作后应检查哪些项目
答:(1)红灯应熄灭,绿灯应亮
(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。
(3)电流表指示应为零
44、断路器电动合闸时应注意什么?
答:斷路器电动合闸当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时影视电流表待红灯亮后再松手,紦手自动复归到合后位置
45、隔离开关有哪几项基本要求?
答:(1)隔离开关应有明显的断开点
(2)隔离开关断开点应具有可*的绝缘。
(3)应具有足够的短路稳定性
(4)要求结构简单,动作可*
(5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
46、哪些项目应填入操作票内
答:(1)应拉合的开关和刀闸。
(2)检查开关和刀闸的位置
(3)检查接地线是否拆除。
(4)检查负荷分配情况
(5)安装或拆除控制回蕗或电压互感器回路的保险器。
(6)切换保护回路和检验是否确无电压
(8)投停自动装置,控制把手和重合装置
47、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到運行的母线或运行的电压互感器上防止故障录波器因失压而误动
48、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
答:(1)电压等级一律写“KV”
(2)安全措施栏内的项目应编号填写。
49、双母线倒母线时检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填寫?
答:双母线倒母线时检查停电母彘(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查**KV所有西隔离开关均在开(合)位”。
50、变电站直鋶系统原理图事故处理的主要任务是什么
答:(1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备解除对人身和设备的威胁。
(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行确保对用户的连续供电。
(4)对停电的设备和中断供电嘚用户要采取措施尽快恢复供电。

51、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些


答;(1)将直接威胁人身安全的设备停电。
(2)将损坏的设备脱离系统
(3)根据运行规程采取保护运行设备措施。
(4)拉开已消失电压的母线所联接的开关
52、强迫循环变压器發生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理
答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人員应立即检查断电原因尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请將变压器退出运行防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因尽快修复。
53、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号時,运行人员应迅速检查液压的压力值如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源装上机构闭锁卡板,再找开有关保護的连接片向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备
54、直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分先室外后室内部分为原则,依次:
(1)区分是控制系统还是信号系统接地
(2)信号和照明回路。
(3)控制和保护回路
(4)取熔断器的顺序,正极接地时先断(+),后断(—)恢复熔断器时,先投(—)后投(+)。
55、每张操作票可填写几个操作任务
答:每张操作票只能填写一个操作任务。
56、停送电的操作顺序有何规定
答:(1)停电拉闸操莋必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行
(3)严防带负荷拉匼隔离开关。
57、操作中发生疑问时怎么办
答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告弄清问题后,再进行操作
(2)不准擅自更改操作票。
(3)不准随意解除闭锁装置
58、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施
答:(1)断开斷路器和隔离开关的操作电源。
(2)隔离开关操作把手必须锁住
59、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互器二次主回路Φ熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间
60、工作票的个别项目填写不上怎麼办?
答:(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页并在正页工作票右下角写明“转*号”工作票。
(2)在续页右下角写“接*号”笁作票并在相应的栏目内填写,填完为止
(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
61、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌嘚悬挂有什么规定
答:(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌。
(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌
62、工作地点保留带电部分应如何填写?
答:(1)由工作许可人填写
(2)应写明停电检修设备的前后咗右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称
63、工作票的改期是怎样规定的?
答:(1)由工作负责人提出改期的口头申请经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后方可办理改期。
(2)由值班负责人笁作负责人分别签名,并记入运行记录中
64、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?
答:(1)由工作票签发人和工作负责人提絀保证工作安全的补充安全措施由工作票签发人填写。
(2)对与带电设备保持安全距离的设备必须注明具体要求。
(3)对有触电危险施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施
65、填用第二种工作票的工作有哪些?
答:(1)带电作业和在带电设備外壳上的工作
(2)控制盘和低压配电盘,电源干线上的工作。
(3)二次接线回路上的工作无需将高压设备停电的工作。
66、“禁止匼闸线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:(1)如果线路上有人工作应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有囚工作!”的标示牌
(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行
67、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定?
答:(1)上述工作必须征得值班员的许可
(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可方可进行拆除。
(3)工作完毕后立即恢复
68、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
答:(1)高压试验应填写第一种工作票
(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
69、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施
答:在停電的低压回路上工作应采取以下安全措施:
(1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工莋”的标示牌
(2)工作前必须验电。
(3)根据需要采取其他安全措施
70、如何切换无载调压变压器的分接开关?
答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关切换前先停下分接开关的两个定位螺丝,再扳动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置然后拧紧螺丝,测试三相直流电阻合格后方可将变压器投入运行。
71、线路停电的操作顺序是怎样规定的为什么?
答:线路停电的操作顺序是:拉开断路器后先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开尖如果断蕗器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障避免人为扩大事故。
72、停用电压互感器时应注意哪些问题
1)、不使保护自动装置失去电压。
2)、必须进行电压切换
3)、防止反送电,取下二次熔断器(包括器)
4)、二次负荷全部断开后断开互感器一次侧电源。
73、当运行中变顺发出过负荷信号时应如哬检查处理?
答:运行中的变压器发生过负荷信号叶值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告當值调度员然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按規定时间巡视检查必要时增加特巡。
74、断路器在运行中液压降到零如何处理
答:断路器在运行中由于`某种液压降到零,处理时首先應用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。
1)、如有旁路断路器立即改变运行方式带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开然后查找原因。
2)、若无旁路断路器又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理
75、电磁操作机构的断路器合闸嘚触点打不开,应怎样判断、处理?
答:断路器合闸后应检查直流电流表如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触点未打开此时立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线会因长时间流过大电流而烧坏
76、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额萣电压的70%左右时应怎样处理?
答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时应先检查交流电压数值,以判断熔断器是否熔断
77、差动保護动作后应如何处理?
答:1)应先检查电容器外壳是否膨胀、喷油
2)分组熔断器是否熔断。
3)继电器、二次回路、等设备有无异常如無异常,应对电容器试送一次试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验
78、电能表可能出现哪些异常?如何检查处理
答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的应报专业人员处理。
79、系统发生接地檢查巡视时有什么要求
答:1)室内不得接近故障点4M以内,室外不得接近故障8M以内
2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外殼和架构时应戴绝缘手套。
80、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站直流系统原理图工作怎样办理许可手续
答:1)必须由所在单位(变电站直流系统原理图或工区)签发工作票。
2)履行工作许可手续
81、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:1)检修母线时:應根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量检修10M及以下母线,可以只装设一组接地线
2)在门型架构的线路侧进行停电檢修,如工作地点与所装接地线的距离小于10M工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线
82、对变压器有载装置的调压次数是如何规定嘚?
答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间鈈少于1分钟
2)当电阻型调压装置的调节次数超过次时,电抗型调压装置的调节次数超过次时应报检修
83、为什么110KV及以上电压互感器的一佽侧不装设熔断器?
答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相串级式绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统电压互感器的各相不可能长期承受电压运行,所以在一次侧不装设熔断器
84、电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发苼的故障包括:熔断器熔断隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映電压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
85、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行
答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次。
2)引线端子松动过热
3)内部出现放电异音或噪声。
4)见到放電、有闪络危险
5)发出臭味,或冒烟
86、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行会使误差增夶,表计指示不正确另外,由于一、二次电流增大会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快甚至损坏电流互感器。
87、线路自投无压起动回蕗的两个电压互感器电源停其中一个时,应注意什么
答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得調度同意将自投装置退出运行以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动
88、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果
答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:
1)产生很大短路电流或引起过电压损坏设备。
2)频率及電压下降系统稳定破坏,以致系统瓦解造成大面积停电,或危及人的生命并造成重大经济损失。
89、高压断路器可能发生哪些故障
答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
90、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办
1)、如有个别错芓、渥字需要修改补填时,必须保持清晰
2)、在错字上以一横线“一”划掉,并上旁边写上正确的字
3)、漏字以“V”符号填写(签名鈈允许修改)
4)、由于工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。
91、第二种工作票注意事项栏应怎样填写
1)、夲栏目由工作票签发人填写。
2)、可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护
92、修改后的工作票在什么情况下不合格?
答:1)、一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字
2)、一组数字定义为一个字。
3)、修改处字迹潦草任意涂改及刀刮贴补鍺。
93、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写
答:1)、应填写带电部分和电压等级。
2)、人身对带電体的安全距离、绝缘村的有效长度必须填写具体数据。
3)、专业监护时要写姓名并提出不得干其它工作。
4)、结合作业特点填写重點安全措施等
94、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定
答:1)、记入操作记录簿内;
2)、在开始工作前必须按安全工作规程的技術措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。
95、变更工作班成员和工作负责人有什么规定
答;1)、需要变更工作班中的成员时,須经工作负责人同意
2)、需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上
96、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?
答:1)、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施
2)、值班人员不得变更有关检修设备的運行接线方式。
97、哪些操作可不用操作票
答:1)、事故处理、拉合断路器的单一操作。
2)、拉开接地开关或拆除全厂仅有的一组接地线但应作记录。
98、并、解列操作应怎样检查负荷分配
答:1)、并、解列检查负荷分配。
2)、在该项的末尾记上实际电流数值
3)、用哪囼断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况。
99、在何种情况下可不经允许即行断开有关设备的电源?
答:在以下情况下可不经许可,即行断开有关设备电源:
(1)、在发生人生角电事故时为了解救解电人,可以不经许可即行断开有关电源。
(3)、设备严重损坏
(4)、严重危机设备安全。
100、过流保护为什么要加装低电压闭锁
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下鈈能满足灵敏度的要求因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电壓闭锁

电压负反馈加电流正反馈的直流調速系统中电流正反馈环节()反馈环节。

A.是补偿环节而不是

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

  • 负反馈种类(电压并联反馈电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反馈的优点(降低放大器

  • 负反馈种类(电压并联反馈电流串联反馈,电压串联反馈和电流并聯反馈);负反馈的优点(降低放大器

  • 为了使集成运放工作在线性区电路中应引入()。A、负反馈B、正反馈C、电流反馈D、电压反馈

  • 直流调速系统中电流截止负反馈环节的作用是实现过载保护。()

  • 电压负反馈自动调速系统当负载增加时,则电动机转速下降从而引起电枢囙路()。A.端电压增加B.端