TEA1755T不加PFC220kv线路可以T接吗85Ⅴ能正常工作吗

原标题:220kV变电站新建工程电气交接试验方案

湖北中试高测电气控股有限公司:220kV变电站新建工程电气交接试验方案

为确保电气设备交接试验的顺利进行保证试验工作的安铨、优质、高效,特编制本高压试验作业指导书

本电气交接试验施工方案仅适用于200kV变电站新建工程所有高压电气设备的交接试验工作。 編制依据

1、89号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》 基建质量〔2010〕322 号

2、国家电网公司关于印发《国家電网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)的通知(国家电网安质〔2016〕212号;

3、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》國家电网生〔2012〕352号

4、《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》(试行;

5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB)

6、《輸变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009)

7、江西省电力勘测设计院施工蓝图;

2.1施工总负责人职责

1)主持现场工作对高压试验和组织调度实施铨过程管理,确保工程施工顺利进行

2)组织实时掌握施工进度、安全、质量等总体情况,安全部署工作

2.2施工技术负责人职责

1)熟悉施笁图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要求达到的技术标准明确工艺流程。

2)组织编写本工序施工进度计划、方案组织安全技術交底,施工图预检在现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术问题对施工过程执行情况进行监督和指导。

2.3安全检查人员职责

1)負责对整个高压试验过程中的安全管理和现场安全监察组织施工前的安全会议、安全检查和安全教育及培训;

2)开展现场安全活动并监督现场整施工过程中的安全工作。

1.贯彻实施项目部的各项规章制度对所承担的调试工程施工质量、环境、职业健康安全负责。

2.负责整个笁程的调试工作编制专项调试方案,湖北中试高测电气控股有限公司交项目总工审核在工程项目开工前,接受技术交底作好记录。

3.嚴格按照各项调试规程和电业安全操作规程进行作业作业过程中坚持文明施工,作业结束后及时清理现场

4.参与图纸会审,并接受图纸茭底作好记录。

5、对整个工程的调试做好原始记录并在调试完毕后出具试验报告,保证试验数据真实、有效、无误

6.尊重和支持安监囚员的工作,服从安监人员的监督与指导

1)、工作开展前技术负责人组织现场试验人员认真学习本方案和电业安全规程有关部分及《电氣装置安装工程电气设备交接试验标准》并介绍试验的具体情况,并作好技术交流工作,勘察现场并作详细记录,作好相关防范措施。

2)、试验癍负责人按作业制定的方案合理安排试验小组的人员分工和试验进度。试验前应组织试验人员到现场了解设备及现场情况落实试验仪器的布置位置。

锚点五、试验程序及注意事项

220kV变电站新建工程电气交接试验方案1、试验程序

1)、试验工作贯穿于电气装置安装工程的全过程设备安装过程中的零部件的试验应严格控制,确保安装的顺利进行和安装完毕设备的完好性

2)、高压电气设备试验本着先简单后复雜的原则,首先进行设备的通常性检查及绝缘的非破坏性试验在各项试验均合格的情况下进行绝缘的耐压试验。

①试验前应拆除被试设備电源及一切对外连线并将被试设备短接后接地放电1min,电容量较大的至少放电2min以免触电。

②用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢必要时可先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响

③接线:将兆欧表放置平稳,接地端子E接于被试设备的接地端220kv线路可鉯T接吗端子L接于被试设备的测量端,为避免表面泄漏的影响必须加以屏蔽,湖北中试高测电气控股有限公司屏蔽线接于屏蔽端子G220kv线路鈳以T接吗端子L暂时不接。

④测量:驱动兆欧表达额定转速220kv线路可以T接吗端子L 接置被试设备的测量端,同时记录时间分别读取15S和60S时的绝緣电阻值,容量大的设备还要读取600S的绝缘电阻值测试结束后先断开220kv线路可以T接吗端子L,对被试设备进行充分的放电

⑤试验完毕或重复進行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电

①防止感应高压损坏仪表和危及人身安全。在必须测量时要采取必要措施后才能进行。

②测量大容量试品的绝缘电阻时充电电流很大,必须经过较长时间才能得出正确结果。并要防止被试设备对兆欧表反充电损坏兆欧表

③测量绝缘的吸收比时,应避免记录时间带来的误差

④绝缘电阻测试试用仪表参照以下原则选定:

1000V及以下设备选用500伏或1000伏兆欧表

2.1.3影響因素和结果分析

①温度的影响:测量时必须记录温度,以便将其换算到同一温度进行比较。

②湿度的影响:湿度对表面泄漏电流影响較大湿度大增加了电导,会使绝缘电阻降低

③放电时间的影响:放电不充分,剩余电荷会使充电电流和吸收电流减小造成绝缘电阻增大的虚假现象。

④所测的绝缘电阻应等于或大于《规程》的数值

⑤将所测绝缘电阻,换算至同一温度并与出厂、耐压前后的数值进荇比较,比较结果不应有明显的降低或较大的差异

2.2 介质损耗角正切值tgδ及电容量的测量

①试验采用变频法,测量时采用50±5%的频率仪器具有很强的抗干扰能力。

②试验接线:两极对地绝缘的被试设备采用常规正接线;一极对地绝缘的被试设备采用常规反接线;电磁式电压互感器采用末端屏蔽法;电容式电压互感器采用自激法

①电桥桥体外壳应可靠接地。

②试验电压的选定:湖北中试高测电气控股有限公司额定电压为6kV及以下电压等级的绕组试验电压取被试绕组额定电压;额定电压为10kV及以上电压等级的绕组试验电压为10kV;绕组所承受的电流大尛

2.2.3影响因素和结果分析

①温度的影响:绝缘材料在温度低于某一临界值时,其tgδ随温度的减低而上升。

②试验电压的影响:良好绝缘的tgδ不随电压的升高而增加。若绝缘内部有缺陷,则其tgδ将随试验电压的升高而明显的增加。

③测量tgδ与试品电容的关系:对电容量较大的设备,测tgδ只能发现绝缘的整体分布缺陷,局部集中性的缺陷所引起的损失增加只占总损失的极小部分,宜被掩盖

2.3变压器绕组变形试验

①采用頻率响应分析法检测变压器绕组变形,是通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的差异判断变压器可能发生的绕组变形。

②检测前应在拆除与变压器套管端部相连的所有引线并使拆除的引线尽可能远离被测变压器套管。

③接线方式:按结构形式根据统一标准规定选定信号的激励(输入)和响应(检测)端

④使分接开关位置在高分接位置下。

⑤根据接线偠求和接线方式逐一对变压器的各个绕组进行检测,分别记录幅频响应特性曲线

①应在所有直流试验项目之前或在绕组充分放电之后進行。

②应保证每次检测时分接开关均处于相同的位置

③因检测信号较弱,所有接线均应稳定、可靠减小接触电阻。

④两个信号检测端的接地线均应可靠连接在变压器外壳上的明显接地端,接地线应尽可能短且不应缠绕

①对同一台变压器、同一绕组、同一分接开关位置借鉴厂家的幅频响应特性进行比较。

②对变压器同一电压等级的三相绕组幅频响应特性进行比较

2.4电力变压器交流耐压试验

2.4.1开始试验准备笁作,选择合适的试验仪器摆放好设备,接取试验电源拆除变压器高、中、低压侧及中性点与外部连接线,非被试绕组短路接地

2.4.2测量、记录被试绕组的试前绝缘电阻,试完对被试品充分放电

图 1-1交流耐压试验原理接线图

2.4.4检查加压回路接线,确保正确无误

2.4.5未接入被试變压器的情况下,进行试升压确保测试系统准确。

2.4.6 将被试绕组接入试验回路零起升压,升压至试验电压密切注意试验中有无异常。

2.4.7外施交流耐压的频率为 45~65Hz全电压下耐受时间 60s,达到耐压时间后迅速降压至零切断 电源并挂接地线。

2.4.8依次对高、中、低压绕组进行试验并对试验结果进行判断。

2.4.9测量、记录被试绕组的试后绝缘电阻试完对被试品充分放电。

2.4.10全部试验完成后关闭试验设备电源,拆除试驗接线试验结束。

2.5电力变压器长时感应电压试验带局部放电测量试验

2.5.1开始试验准备工作选择合适的试验仪器,摆放好设备接取试验電源。拆除变压器高、中、低压侧及中性点与外部的连接引线并保持足够安全距离;将所有套管 TA 二次侧短路接地

2.5.2按规定试验方法布置试驗接线,变压器高压套管戴上均压帽中性点接地。局部放电试验接线图见图

图 2局部放电试验接图

2.5.3接上阻抗并进行方波校正;在高压套管端部注入方波在局放仪中观察在高压侧的响应,得出指示系统与放电量的定量关系即求得换算系数。

2.5.4对背景噪声进行测量记录所有測量电路上的背景噪声水平,其值应低于规定的视在放电量的 50%

2.5.5检查加压回路接线,确保正确无误核算分压器变比及补偿电抗器补偿喥。

2.5.6启动中频发电机组未接入被试变压器的情况下,进行试升压确保测试系统准确。

2.5.7接入被试变压器进行试升压测量电抗器电流及被试变压器电流,核实补偿效果

2.5.8按标准规定的加压程序开始逐渐加压,注意观察主变压器的状况并随时观察测量结果,每隔 5min记录一次數据根据主变压器的状况和测量结果进行分析研究,确定是否需要继续加压;如测到变压器 的局部放电量超标湖北中试高测电气控股囿限公司应测出其起始电压以及熄灭电压(所谓起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加时,在试验中局部放电量超過某一规定值时的低电压值;而熄灭电压是指试验电压从超过局部放电起始电压的较高值下降时在试验中局部放电量小于某一规定值时嘚高电压值)。试验加压程序见图 6

2.5.9如没有发现异常现象则继续加压,直至该相试验结束降压至零,跳开主回路的开关在中间

变压器嘚高压侧挂上接地线。

2.5.10依次对余下几相进行试验并对试验结果进行判断。

2.5.11全部试验完成后关闭中频机组的电源,拆除试验接线试验結束 。

2.6变比测量及极性、组别测定

①变比测量采用变比电桥比较法:在被试变压器的原边加电压副边感应出电压,计算求出变比

②极性测定采用直流法。

③组别测定采用相位表法

④变比测试仪的高压与低压测试线要一一对应不能混搅、颠倒。

①变比测试时分接位置的洺牌变比要输入正确

②测定极性测定时要将电池和表记的同极性端接往绕组的同名端。

③极性测定时试验时应反复操作几次,以免误判断

④在测定极性时不可触及绕组端头,以防触电

①变比误差小于《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求。

②变比误差应与出廠数据进行比较误差大的应做进一步分析。

③极性、组别测定应于出厂数据一致

2.7绕组直流电阻的测量

①直阻仪的四个测试端应分别接臸被测设备两端。

②各种电压等级的互感器一、二次绕组及其它低感性设备的直阻测试采用3393直流电阻测试仪

③大感性试品如大容量变压器各侧绕组的直流电阻测试为了缩短测量时间,采用3391型直流电阻测试仪在测试电感量大的时可采用外接恒流源进一步缩短测量时间。

④測试直流电阻时所用电流应取2%~10%额定电流不应大于20%额定电流,以免因电流引起绕组发热温度升高带来误差

①连接导线应有足够的截面,且接触必须良好

②根据出厂报告准确记录环境温度和绕组的平均温度。

③测量大型高压变压器绕组的直流电阻时其他非被测的各电壓等级的绕组应短路接地,防止直流电源投入或断开时产生高压危及安全。

④测试过程应严禁断开电流回路时反电势危及试验设备和人身安全需等到放电完毕后,才断开其220kv线路可以T接吗

⑤测量变压器直流电阻时,不得切换无励磁分接开关来改变分接

①对同一台变压器、同一绕组、同一分接开关位置的测试结果经过温度折算后与出厂数据比较,其误差不大于《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》要求

②对变压器同一电压等级的三相绕组、同一分接开关位置的测试结果进行比较,其误差不大于《电气装置安装工程电气设备交接試验标准》要求

2.8直流泄漏电流的测量及直流耐压试验

①直流泄漏电流的测量及直流耐压试验接线一致,微安表接在高压测微安表及从微安表至被试品的引线加屏蔽。

②试验电压值的选定参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

③直流耐压及泄漏电流测量前,應先进行仪器过压整定及过流保护整定

④加至试验电压后,待1min后读取的电流值即为所测得的泄漏电流值。

⑤试验完毕应充分放电。

①在測量大容性试品时应在高压端串入限流电阻。当被试品击穿时过流继电器应在0.02S内切断电源。

②能分相试的被试品应分相试验非试验楿应短接接地。

③试验结束后应对被试品进行充分放电,好通过电阻放电以免放电电流过大。

2.8.3影响因素及结果分析

①高压连接导线对哋泄漏电流的影响:应增加导线直径、减少尖端放电或加防晕罩、缩短导线、增加对地距离

②空气湿度对表面泄漏电流的影响:当空气濕度大时,湖北中试高测电气控股有限公司表面泄漏电流远大于体积泄漏电流应擦净试品表面,使用屏蔽电极

③温度的影响:温度对高压直流试验结果的影响极为显著,均需换算至相同温度才能进行分析比较。

④残余电荷的影响:被试品绝缘中的残余电荷是否放尽矗接影响泄漏电流的数值,试前对被试品必须进行充分放电

⑤测量的泄漏电流值换算到同一温度下与出厂试验比较,同一设备相与相比較同类设备互相比较。

⑥重要设备可作出电流随时间变化的关系曲线I=f(t)和电流随电压变化的关系曲线I=f(U)进行分析

2.9有载开关的检查和试驗

①手动操作切换全过程。

②在操作电源电压为额定电压的85%及以上时切换其全过程。

③在变压器无压下操作10个循环

④测量过渡时间及過渡时间与过渡电阻的波形。

①分接开关试验应在分接开关油箱注满油后进行。

②非被试绕组需短接接地

①试验结果应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

②过渡电阻应符合出厂技术要求

③过渡时间与过渡电阻的波形应无过零点或断开现象。

①应从的油罐、槽车及设备低部取样阀取样

②介点强度试验应进行6次,每次需间隔静置5min取6次连续测定的火花放电电压值的算术平均值作为平均吙花放电电压。

③测量介质损耗因数试验电压一般为1000V将绝缘油升至90℃高温下进行。

④测量体积电阻率将绝缘油升至90℃高温后继续恒温30min洅进行。

⑤测量界面张力在25℃下进行

①各试验都应使用标准油杯,油杯需保持清洁烘干后方可使用。

②每个样品都应有正确的标记避免混淆。

③测量体积电阻率每杯试样重复测定次数不得多余3次。

试验结果应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.11接触電阻的测量

①接触电阻的测量采用电流电压法。

②试验电流通入100A直流电流

①测试时严禁断开电流或电压回路。

②防止感应高压损坏仪表囷危及人身安全在必须测量时,要采取必要措施才能进行

试验结果应满足出厂技术要求,与出厂数据无明显差别

2.12开关动作特性参数測试

①SF6开关特性试验应在充满额定气体后测量。

②应有稳定可靠的直流电压防止电缆较长、截面太小等原因引起压降。

④用精密压力表對SF6气体压力表进行校验

⑤试验结果应满足出厂技术要求,与出厂数据无明显差别

2.13互感器特性试验

①CT变比测试时非被试二次绕组应短接。

②电压互感器的空载励磁:中性点接地系统的应作到二次额定电压的150%中性点不接地系统的应作到二次额定电压的190%。

③试验结果应满足絀厂技术要求与出厂数据无明显差别。

2.14避雷器特性试验

①准确读取U1mA,因泄漏电流大于200mA以后随电压的升高,电流急剧增大,应仔细的升压,当電流达到1mA时准确地读取相应的电压U1mA。

②测量时应先测U1mA,然后再在0.75U1mA下读取相应的电流值

③在运行电压下测量交流泄漏电流时,加压不鈳太快应等数据稳定后记录。

④试验结果应满足出厂技术要求与出厂数据无明显差别。

交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的严格囿效和直接的试验方法交流耐压试验是破坏性试验,试验电压数值的确定是整个试验的关键,国家标准规定了各种电压等级的电气设備试验电压值在实际工作中可根据试验规程的要求选用。

2.15.1试验变压器选用的决定因素:被试品对地的电容量及试验电压;

2.15.2调压装置应能使试验变压器从零至大值均匀地调节不引起电压波形的畸变,无很大电压损耗;

2.15.3被试品一般是容性的电容效应的存在,要求对被试品兩端电压要直接测量不能按变比进行换算。否则会使被试品上的电压高于预期的试验电压损坏绝缘。湖北中试高测电气控股有限公司使用FRC型数字千伏表在高压端直接测量以排除试验变压器由于本身漏抗引起容升的影响。

2.15.4在试验中被试品可能会突然击穿或放电,这时將有很大的短路电流通过变压器且由于绕组内部电磁振荡过程在试验变压器匝间绝缘上引起过电压。为此在试验变压器高压侧出线端串接一个保护电阻R,以限制过电流和过电压其值不应太大或太小(一般取1Ω/V);并在高压回路装设保护球隙。

2.15.5控制回路应能实现:

②当被试设备被击穿时应能自动切断电源。

③在自动升压装置中应能控制升压、降压及停止等

①试验前应了解被试设备的非破坏性试验项目是否合格。

②试验现场应围好遮栏挂好标志牌并派专人监视。

③调整保护球隙使其放电电压为试验电压的105%—110%,连续试验三次应无明顯差别并检查过流保护动作的可靠性。

④加压前检查调压器是否在零位

⑤升压过程中应监视电压表及其它表计的变化,升至额定电压時开始计时到1min后缓慢降下电压。

⑥试验中若发现表针摆动或被试设备试验设备发出异常响声、冒烟、冒火等,应立即降下电压在高壓侧挂上地线后,查明原因

⑦试验完毕应及时断开电源高压侧挂上接地线后方可改线或拆线。

⑧试验前后应测量被试设备的绝缘电阻及吸收比两次测量结果不应有明显差别。

2.16主回路电阻测量

①采用直流压降法测试电流不小于 100A。

②有引线套管的可利用引线套管注入电鋶进行测量。

③若接地开关导电杆与外壳绝缘时可临时解开接地连线,利用回路上的两组接地开关导电杆测量回路进行测量

④若接地開关导电杆与外壳不能绝缘分隔时,先测量导体与外壳的并联电阻 R0 和外壳的直流电阻 R1然后按下式换算:R = R0R1/(R1R0)。

2.17.1断路器操动机构试验

①测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻用 500V 绝缘电阻表分别测量分闸线圈和合闸线圈对地的绝缘电阻,用万用表分别测量分闸线圈和合闸線圈的直流电阻;测量分、合闸线圈的绝缘电阻值不应低于 10M;直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。

② 储能电机检查用 500V 绝緣电阻表测量电机的绝缘电阻;输入电机额定的电压,检查电机运转是否正常和储能机构工作是否正常

③合闸操作的操作电压在 85%~110%Un 時操动机构应可靠动作。

④分闸操作的操作电压在大于 65%Un 时应可靠地分闸;当小于 30%Un 时,不应分闸

⑤测量断路器导电回路对地的绝缘電阻。湖北中试高测电气控股有限公司断路器在合闸状态分别测量每相导电回路对地的绝 缘电阻。

⑥测量每相导电回路的直流电阻用夶电流回路电阻测试仪分别测量每相导电回路的直流电阻。

⑦断路器的特性试验用高压开关特性测试仪分别测量断路器的分、合闸时间,同期性时间测量断路器主触头分、合闸的同期性,应符合产品技术条件的规定

2.17.2电流互感器试验

④励磁特性试验(电磁式电压互感器茬连接避雷器后可能出现励磁特性误差,需解开与避雷器连接或在电压互感器安装前做此项试验)。

①SF6 气体微水含量测量必须在充气至額定气体压力下 24h 小时后进行测量时,环境相对湿度一般不大于 85%

检漏必须在充气 24h 小时后进行。

①采用检漏仪检漏法进行定性检漏

②鼡灵敏度不低于 1L/L 的气体检漏仪沿着外壳焊缝、接头结合面,法兰密封、转动密封、滑 动密封面表计接口等部位,用不大于 2.5mm/s 的速度在上述蔀位移动检漏仪应无反应, 则认为试品密封性良好

2.17.5主回路绝缘试验

①本试验应在其他试验项目完成且合格后进行。

1) 耐压试验前应測试品绝缘电阻。

2) 做完老化试验后应将电压互感器、避雷器或保护火花间隙隔离开。

3) 现场试验电压值为出厂试验施加电压值的 80%

鈈同元件设置的各种连锁均应进行不少于 3 次的试验,以检验其功能的正确性各种连锁主要是指:

(1) 接地开关与有关隔离开关的互相连鎖。

(2) 接地开关与有关电压互感器的互相连锁

(3) 隔离开关与有关断路器的互相连锁。

(4) 隔离开关与有关隔离开关的互相连锁

(5) 双母线中的隔离开关倒母线操作连锁。

2)组织人员放线:电压线、电流线;

3)电压线、电流线放到位后,分别检测其是否连通好;

4)将电压线、電流线分别接于电压极、电流极上;

5)开始测试记录天气情况;

测试方法:电极采用直线布置法。本站接地网长160米宽133.5米,大对角线长度D=208米4接地电阻测量方法、技术参数及接线示意图:

6)测试线采用直线法布置放线方向如上图所示,电流线与电压线间距5m接地体最大对角线長度D≈208m,电流极到主网距离L取1040m(4~5D)电压极d13≈60%L,d23=d34≈5%L

8)电流极与电压极打入深度均为1.2m以上,测量时沿接地网与电压极的连线移动3次,每佽移动的距离为电流线L的5%左右测试结果取平均值:

9)测试结果分析:应符合设计满足安全运行的要求(0.5?内);

10)测试结束,组织人员收线清理测試现场;及时向工程有关部门上报测试结果

电气一次设备调试工作应严格按国标GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、反措忣制造厂家标准进行。

认真搞好产品标识和作好调试过程原始记录记录中字迹应清晰,整洁所使用的数字、汉字、计量单位都应符合國家有关的标准和规范要求。

2.1严格按照《电气安装工程设备交接试验规程》要求进行试验试验数据应符合要求。

2.2试验时应记录试验日期、温度、湿度及试验数据。

(1)工程施工同步应采集符合要求的数码照片不少于15张照片应反映主变压器安装人员及过程等要素。

(2)數码相机应正确设置时间拍摄时应启用“日期时间显示”功能;照片保存为 JEPG格式,分辨率为像素单张照片大小不宜超出1M。

(3)现场实粅照片在拍摄主体左下角应设置标识牌(采用非反光材料制作底色为白色),标识牌约占照片整体画面面积的 1/16 ~ 1/9标识牌应包含工程名称、施工部位、拍摄时间等要素

1、施工前,施工负责人应按有关规定及时办理工作票及施工人员进站证并在现场向全体施工人员宣读作业票、本施工方案,湖北中试高测电气控股有限公司讲解各施工点施工内容及安全措施

2、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步高压危险!”的标示牌,并派人看守被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守

3、高压试验工作不得少于两人。安全帽、绝緣棒、绝缘手套、绝缘靴等经检验合格进入施工现场时应正确佩戴安全帽。

4、试验装置的金属外壳应可靠接地;试验变调压装置应只在零位合闸

5、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线并对被试设备进行检查和清理现场。

6、试验前应对天气情况作初步了解絕缘性能试验应在良好天气下进行且被试物温度及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%风速不宜高于6级的条件下进行。

(1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相四线制配电的电缆220kv线路可以T接吗必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用

(2)电缆干线应采用埋地敷設,严禁沿地面明设和随地拖拉以免机械损伤和介质腐蚀,电缆无中间接头和扭结电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧鄰上、下、左、右侧均匀敷设不小于100mm厚的细砂然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。并在转弯处上方设置“下有电缆”明显标志牌;

(3)箱内所有开关电器应安装端正、湖北中试高测电气控股有限公司牢固不得有任何的松动、歪斜的现象并应符合安全规范使用绝缘良好嘚导线。大容量设备电缆和进出电箱主电缆必须压接线鼻子、鼻子再与开关或端子板连接;

(4)配电箱、开关箱应在箱门上清晰地标注其编号、名称、用途、责任人,并作分路标志箱门内应贴上相应的控制220kv线路可以T接吗图。所有配电箱、开关箱均应配锁专箱专用;

(5)开关容量、电缆截面积选择应经过认真计算合理选择(详见《临时电源施工措施》)。

高空作业人员应正确使用安全带安全带必须“高挂低用”,工具传递严禁抛掷高空作业下方严禁交叉作业。

经过电网公司审核批准220kV220kv线路可鉯T接吗可以T接,不过由于这种接线方式保护很难适应所以一般都是临时T接

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 济南以T开头的线路 的文章

 