1) 在开工前应组织相关技术人员认真学习实施性施工组织设计阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题熟悉规范和技术標准。

2)依据技术交底范本要求编制技术交底,并对施工人员进行技术交底对参建施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗

3) 应制定施工安全保证措施和应急预案。

1)依据所提交项目物资部的材料计划单中的材料项目和数量到达现场,并经试验、监理抽检和平檢合格

2)泥浆弃运和排放的地点已经落实,手续已经完备

3)张拉的设备(千斤顶和油表)到达现场并已经标定完成。

4)现场施工到锚索张拉步骤锚固线以下0.5米位置具备锚索张拉步骤施工条件

5)施工场地征地应完成,场地应平整生活、生产房屋应修建完成,生活、办公设施应配齐并能够满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

3.1 编制实施性施工组织设计内容包括桩孔位施工顺序,施工工艺设计与主要技术措施安全质量保证措施,劳动组织和材料保障等

3.2 对千斤顶、高压油泵、压力表作标定,并绘制压力表读数—张拉关系曲线以知噵现场强拉作业。

3.3 按施工图数量备足钢绞线及锚具并抽样做力学性能检测。

3.4 安装空压机、灌浆泵铺设供风管、灌浆管。

3.5 锚索张拉步骤施工前应按工作锚索张拉步骤数的3%在现场作锚固试验且不少于3根。

4.施工程序与工艺流程

利用吊车将地质钻机就位于第一排锚索张拉步骤操作平台调整测量钻孔位置及钻机倾角,利用紧固件固定于操作平台及岩面上自下而上施工,随钻孔的进度及时架立上一层操作平囼。工艺为:定位→钻孔→高压风清孔

锚索张拉步骤孔径为130mm,采用机械钻进,保证钻进孔深符合设计要求严禁水冲钻进。如遇地层松散破碎易坍孔时应采用跟管钻进技术;如遇坍孔,应立即停钻采用压力为0.1—0.2MPa灌浆固壁,初凝后重新扫孔钻进。钻孔完成后必须使用高压风清孔清除孔内岩粉和积水。采用一根聚乙烯管复核孔深孔深不少于锚索张拉步骤设计长度时,拔出聚乙烯管,以织物或水泥袋纸塞满孔口待用。

锚索张拉步骤按设计要求采用1x7标准型钢绞线公称直径φ15.2mm,其标准强度为1860Mpa锚索张拉步骤制作时,钢绞线的下料长度为:锚固段+自甴段+1.5m外露张拉段钢绞线均采用无齿锯切割,锚索张拉步骤体导向尖锥、扩张环、定位片材料采用φ45mm钢管和φ8mm钢筋焊制而成锚索张拉步驟可在钻孔的同时于现场进行编制,内锚固段采用波纹形状张拉段采用直线形状。

锚索张拉步骤自由段要涂强力防腐涂料锚索张拉步驟束每1m用细铁丝绑扎,涂刷防锈油套上波纹管,管内注满黄油两端封闭,外绕工程胶布封闭固定;也可以每单根钢绞线套一根φ20—22mmPVC塑料保护管两端10—20cm范围内注满黄油,外绕工程胶布封闭固定锚索张拉步骤锚固端每1.0m设一个对中支架(扩张环),用厚度20mm聚乙烯塑料板加笁而成每两个扩张环中间用细铁丝绑扎锚索张拉步骤。

向锚索张拉步骤孔装索前要核对锚索张拉步骤编号是否与孔号一致,确认无误後再以高压风清孔一次,即可着手安装锚索张拉步骤

安装锚索张拉步骤时要注意以下四点:

①检查定位止浆环和限浆环的位置,损坏嘚按技术要求更换;

②检查排气管的位置和畅通情况;

③锚索张拉步骤送入孔内,当定位止浆环到达孔口时停止推送,安装注浆管和單向阀门;

④锚索张拉步骤到位后再检查一遍排气管是否畅通,若不畅通拔出锚索张拉步骤,排除故障后重新送索

锚索张拉步骤注漿采用孔底注浆施工,砂浆由孔底注入空气由排气孔排出,采用砂浆位置指示器控制注浆位置

锚索张拉步骤孔注浆采用注浆机,注浆材料为M40水泥砂浆配合比由试验确定,注浆压力不低于0.6—0.8Mpa;砂浆灌注必须饱满密实第一次注浆完毕,水泥砂浆凝固收缩后孔口应进行補浆。

锚梁是一个受压构件它把锚具的集中荷载传递到岩面,此外由于一般情况下孔口岩面不会与锚索张拉步骤轴线垂直,所以锚梁还有调整岩面受力方向的作用。为了使锚梁上表面与锚索张拉步骤轴线垂直预先将一根外径与钻头直径相同的薄壁钢管和垫板正交焊牢,浇筑锚梁前将钢管的另一端插入钻孔即可

锚索张拉步骤张拉在注浆及锚梁砼达到设计强度70%后进行,张拉锚索张拉步骤前对张拉设备進标定避免出现应力误差。标定时将千斤顶、油管、压力表和高压油泵联好,在压力机上用千斤顶主动出力的方法反复试验三次取岼均值,绘千斤顶出力(KN)和压力表指示的压强(Kpa)曲线作为锚索张拉步骤张拉时的依据。国产压力表初始起动压强不完全相同所以,标定曲线上必须注明标定时的压力表号使用中不得调换。压力表损坏或拆装千斤顶后要重新标定。

锚索张拉步骤张拉分两次逐级张拉第一次张拉为总张拉力的70%,两次张拉间隔时间宜不少于3—5天为减少预应力损失,总张拉力应包括超张拉值自由段为土层时超张拉徝为宜为15%—25%,自由段为岩层时宜为10%—15%张拉中应对锚索张拉步骤伸长用受力作好记录,核实伸长与受力是否相符各级张拉力分别为设计張力以25%倍数递增,每级间隔时间2—5分钟最后一级间隔30分钟。为克服地层徐变等因素造成预应力损失进行一次补张拉,然后锁定切除哆余的钢绞线,用混凝土封锚

注浆管从预留孔插入,直至管口进入锚固段顶面约50cm注浆孔中的空气经由设在定位止浆环处的排气管排出。

封孔注浆后从锚具量起留50mm钢绞线,其余的部分截去在其外部包覆厚度不小于50mm的C30砼封锚。

施工工艺流程见预应力锚索张拉步骤施工工藝流程图

在进行预应力锚索张拉步骤施工过程中必须切实注意以下几点:

(1)钻孔必须严格控制成孔误差倾角及水平角误差控制在1度以丅,孔斜率偏差小于1/50尽量不扰动钻孔周围岩层,钻孔结束后应从孔底向外,继续吹孔至少10分钟

(2)锚索张拉步骤制作时,应防止锚索张拉步骤扭压、弯曲以尽量减少次应力产生;认真作好锚索张拉步骤自由段的防腐,按设计涂防腐油并加塑料套管;对于锚固段则必須进行脱油处理以增强锚索张拉步骤与砂浆的黏结力。

(3)锚梁是锚索张拉步骤张拉的直接受力构件所以应保证垫块的承压面平整,並与锚索张拉步骤的轴线方向垂直


知道合伙人教育行家 推荐于

京煤集团先进个人 一级建造师


如果是要二次劈裂注浆的话这个注浆管是要留在空内的,不然二次注浆怎么办啊如果只是普通的重力注浆,則可在一次注浆完成后拔出注浆管