麦克维尔通讯故障L4什么故障

对于空调的品牌大家了解多的僦是格力、美的、扬子等等,麦克维尔通讯故障空调大家是否听过呢也是有部分用户使用的一个牌子,那么麦克维尔通讯故障空调显示故障是什么意思下面为大家带来麦克维尔通讯故障空调故障代码解析。

对于空调的品牌大家了解多的就是格力、美的、扬子等等,麦克维尔通讯故障空调大家是否听过呢也是有部分用户使用的一个牌子,那么麦克维尔通讯故障空调显示故障是什么意思下面为大家带來麦克维尔通讯故障空调故障代码解析。


麦克维尔通讯故障空调故障代码解析:

  (1)就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]

  (2)E3故障有的机器根本就没有低压保护开关可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

  (1)排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

  (2)防冻结保护:当T内管小于-1度,壓机停大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

  (4)过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行压机停。 T管:制冷时是室外热交換器温度制热时是室内热交换器温度。

   I室内D3是感温包指示灯有故障时闪烁。

  (6)功率模快:各线功能:

   10号线:模块保护信号线[模块保護有:过热过流,欠压保护保护时模块有微秒极的信号输出]

   E1:压机过流,过热排气过高,模块保护;

   E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

   E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路