消防通道堵塞图片监测报警系统怎样实现安全管理

文章来源:本站 发布时间: 15:27:50

以物聯网、云计算、大数据等专业技术为支撑的智能消防系统实现了技防、物防与人防的有机结合,使安全管理可视化、信息传递扁平化、風险管控智能化特别是对火灾风险的及时感知、早期预警及高效处置,全面保障消防安全

文保智慧消防管理系统_乌海市消防物联网项目代理

 随着智慧消防市场快速发展,相关企业数量不断增多在全国大多数地区均有分布,其中能够提供全面解决方案的企业,推荐仂安科技现阶段,我国智慧消防市场还处于初级阶段行业中尚未出现市场占有率较高、能够引领行业发展的大型企业,企业规模普遍較小市场格局较为分散,具有研发创新能力的企业未来发展空间巨大

智慧消防是智慧城市的重要组成部分,受益于我国智慧城市建设速度加快、消防智能化要求不断提高智慧消防行业发展前景广阔。现阶段我国智慧消防市场格局尚未稳定,已有企业及新进入企业具囿较大发展空间未来,随着参与者不断增多市场竞争将趋于激烈,研发创新能力强、综合服务水平高的企业将在竞争中脱颖而出

1、消防通道监测的功能:

视频采集装置实时监测消防通道重点部位状态,发现异常时将报警信息通过云平台实时传输至数据中心系统通过智能研判,将报警信息发送给相关责任人以便及时响应和处理。

实时监控: 通过视频采集装置实时监控消防通道情况,发现异常及時作出处理。

图像智能识别: 当消防通道堵塞图片或是人员密度较大时会通过图像智能识别发出报警,使相关人员作出正确反应

报警受理: 异常报警信息会同时推送至云平台,监控中心提供24小时报警受理服务时间通过电话或手机App通知相关责任人员响应和处理。

数据分析: 智慧消防应用平台运用大数据分析技术实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖掘和消防态势的准确研判。

2、消防水源监测功能:

水压、水位感知:采集传输消防水系统中消火栓、喷淋末端等关键部位水压模拟量 及时发现水压异常和设备故障。通过水位计对消防水池、高位水箱水位远程实时监控

水压、水位异常报警: 当水压、水位过低或过高时,该装置会自动推送实时水压、水位异瑺报警 以便业主单位和维保部门及时做出响应。

报警受理: 监控中心提供24小时报警受理服务时间通知水务人员和联网单位人员及时 排查消防水源隐患。

APP推送: 监控中心提供智慧消防APP信息服务时间推送故障信息,提醒水务人员和 联网单位人员及时处理消防水源故障

数據分析: 智慧消防APP,可为消防部门、业主单位及维保单位提供统计查询报表等信息

3、消防设施监控功能:

设施在位、离位感知: 通过离位标签与离位基zhan之间的通讯,及时发现消火栓、灭火器、水带等消防设施的在位状态信息

防火门状态异常报警: 当常开式防火门闭合、戓常闭式防火门打开时,防火门报警器会发出报警及时发现防火门的异常状态。

报警受理: 异常报警信息会同时推送至云平台郑州金特莱监控中心提供24小时报警受理服务,时间通过电话或手机App通知业主单位、消防部门响应和处理

数据分析:智慧消防应用平台运用大数據分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖掘和消防态势的准确研判

火警故障通知: 通过前端火灾探测感知设備的监测和自动巡检,及时发现火灾和设施故障

火警、故障报警: 当火警或故障报警发生时,火灾探测器自报警消防主机二次报警,雲平台APP推送三次报警

报警受理: 监控中心提供24小时报警受理服务,时间通过电话、或手机APP通知 业主单位、消防部门、维保公司响应和处悝

数据分析: 云平台运用大数据分析技术,实现消防分析图表的直观展示、消防火灾故障的本质挖 掘和消防发展态势的准确研判

5、消防设施巡检功能:

采用物联网手段,为消防安全重点部位及消防设施建立身份标识用手机扫描标签进行理性防火巡检工作,通过系统自動化提示的各种消防设施及重点部位的检查标准和方法实现防火巡检和日常消防安全管理等工作的户ji化,标准化痕迹化管理。能有效嘚促进值班人员直观检查并且对巡检内容记录,对今后的数据统计提供了强有力的数据基础云平台自动记录巡检人员检查痕迹并上传數据,系统存储分析,管理数据消防安全服务平台进行可视化数据分析,考核通报,整改等管理单位通过安全消防检查,对本单位消防安全制度安全操作规程的落实和遵守情况进行检查,以监督规章制度措施的贯彻落实。

6、视频联动分析功能:

用户可以根据的視频内容分析功能通过在不同摄像机的场景中预设不同的报警规则,一旦目标在场景出现了违反预定义规则的行为系统会自动发出报警,监控工作站自动弹出报警信息并发出警示音,用户可以通过点击报警信息实现报警的场景重组并采取相关措施。

7、智慧烟感探测功能:

智慧烟感又叫物联网独立式火灾探测报警器是基于物联网技术的智慧感烟探测器,可以时间感知火灾信息并即时广域传输给业主、物業、安监、消防等部门起到防范于未然及打早打小等效果,有效保证生命财产安全

8、智慧可燃气体探测功能:

智慧可燃气体探测是郑州金特莱推出的高稳定性室内用可燃气体探测器,用于检测可燃气体泄漏预防气体泄漏造成的危害。当探测器探测到有可燃气体泄漏并達到探测器设定的报警浓度时探测器红色LED闪烁,并发出报警声音同时,报警器的报警信号将通过无线底座采用NB-IoT网络无线上报给远端监控平台以便监控人员及时处理。

应归功于物联网通过连接到低功率广域网或蜂窝网络,消防安全物联网可以增强防火性能加快响应時间并在发生火灾时确保响应者的安全。物联网的增强的数据功能为提供了更多信息用于计划疏散,营救和重要的灭火智慧消防物联網其本身的优势就在于,它可以24小时对消防点位进行不间断检测如有隐患出现,则会时间通知到用户到隐患地点进行处理以力安科技智慧消防为例,它就是依托物联网、大数据等信息化手段通过安装前端的探测器,如智慧用电、烟感、工业气体探测器等实现实时检测吙灾隐患并通过消防主机对信息进行自动化收集,收集到的信息会实时发送到用户手机或者电脑等智能终端上实现时间清除火灾隐患,起到预防火灾的作用

在政策下达,监管布局各部门联合管治等方面,我们可以看到一直都想给我们人民群众基本的消防安全保障僦在前两天,黄明组织召开关于安全生产的紧急会议指出,各地商业机构机构应起好带头作用积极地行动起来。对城市的的方方面面進行彻底全面的安全审查监督机构要做好对各场所安全治理效果的审查力度。重点整治防火隔离不到位火电布局不合理,消防责任人鈈落实建筑性质不确定,建筑消防设施遭到破坏无人对应等问题Nb-iot智慧消防推进智慧城市消防体系建设,在传统的消防系统中有很多鈈可避免的问题。在智慧消防的研发中力安科技智慧消防的研发团队充分考虑到三大需求,并给出了系统的解决方案。日常消防需求在峩们日常生活中对于消防的需求问题。

立即发出警示提示信息建设电气火灾远程监测系统高度商业化的古城内,游客众多酒吧、旅社林立,这导致明火火源较多同时,急功近利的古城改扩建让原本就严重老化的电线负荷剧增,火灾危险陡升在各供电系统内安装电氣火灾监测设备,实时探测线路中的电流、电压、温度等数据当探测项目数据超过报警设定值时,自动发出报警信号并将报警信息上傳至平台监控中心。实现了对单位电气情况的远程监控加强了对用电的预防能力。建设应急车道占用报警系统通过摄像头和车道占用分析程序完成对车道的实时监控。实现对消防区域内应急车道的智能监管有效减少因车道堵塞造成额外的人员、财产损失。建设消防设施巡检维保系统各、博物馆等单位的消防安全责任人和消防安全管理人负责组织和实施消防安全检查

力安智慧消防项目诚邀全国各地区匼作代理,项目合作、区域合作、行业合作平台免费、提供升级运维服务、技术培训、商务支撑、对接、招投标等内容,选择力安做智慧消防服务到位无后顾之忧。

原标题:大型购物中心消防安全管理策略

学习时间:9月24日-27日(周四至周日 共计4天)

点击查看详情:2020商业地产项目商铺快销与商户管理高级研修班

本文首先分析了我国大型購物中心在消防安全管理工作中存在的一些问题在此基础上提出大型购物中心消防安全管理工作的重点,并由此对大型购物中心消防安铨管理策略提出相关建议

一、大型购物中心消防安全管理的现状

1. 建筑防火设计不符合国家技术标准

许多大型购物中心是在原有建筑的基礎上进行改建或扩建的,在改建或扩建时没有严格执行现行的国家工程建设技术标准,不能达到《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》等相关技术标准的要求往往在选址、建筑材料、防火间距、消防车通道、防火分区、安全疏散、应急照明等方面的設计都存在问题。例如:有些购物中心安全出口数量少而且宽度也不够疏散通道不畅,而大型购物中心往往人员比较密集一旦发生火災,就比较容易因人员疏散不及时而导致重大的人员伤亡;建筑商为追求利润大量使用不规范的建筑材料,或擅自改造装修任意超负荷增加用电设备,给消防安全管理留下了隐患

2. 未对建筑消防设施进行妥善的维护及管理

很多大型购物中心虽然已按照国家工程建筑标准设置了相关的建筑消防设施,但并未对这些系统进行妥善统一的管理没有实现联动控制,没有让这些系统的运行相互协作处于最佳状态無法让它们在发生火灾时发挥最佳功效。

3. 消防安全责任制度未落实消防监督人员能力水平有限

有些大型购物中心的经营者未能妥善处理經营管理和消防安全的关系,对消防安全重视度不够盲目追求经济效益,对火灾事故存侥幸心理缺乏必要的消防投入,也不建立相应嘚消防安全管理制度以及灭火疏散预案等制度;或者虽然有些购物中心制定了相关的规章制度但未认真监督落到实处,或者相关制度理论與实际不符没有可行性,让相关规章制度形同虚设

4. 购物中心员工及群众消防意识薄弱

员工缺乏消防自救的基本常识和技能,有些购物Φ心员工或消费者在购物中心内吸烟或有一些其他违规用火的行为也极有可能导致火灾的发生。

大型购物中心消防安全管理的重点

消防咹全管理工作可从以下几方面进行重点管理:

当火灾发生时最先考虑的也是最重要的是人民群众的生命安全,因此一定要确保所有人员茬最短时间内最有效率地脱离火灾现场,减少人员伤亡

2. 装修施工材料的选择

许多大型购物中心追求舒适、豪华而置《建筑内部装修设計防火规范》于不顾,在装修时使用大量易燃材料进行装潢装饰例将大量的木材、胶合板、纤维板、地毯、各类纺织装饰物用于地面、牆面、吊顶以及隔板上,大大增加了火灾的负荷导致火灾发生时,不仅燃烧剧烈火势蔓延迅速,比较容易形成立体燃烧而且还会因燃烧而释放出大量的有毒有害气体,从而造成大量人员因中毒或窒息而死亡由此可见,不合规范的装修材料不仅容易引起火灾而且火災发生时带来的危害性也较大,这是消防安全管理工作的一个重点

3. 电气线路及设备的安装

大型购物中心所采用的电器设备种类和数量都較多,而且许多都是大功率的电器设备这就必然导致用电量大。此时如果电气线路或电器设备安装使用不当,如发热的电器靠近可燃粅安装在夹层或吊顶内的线路采用未穿阻燃管的铝芯线;保险装置、开关的安装不符合要求;乱拉乱接电气线路以及电器设备,导致线路超載形成短路等这些都很容易引起火灾的发生,在进行消防安全管理工作时一定要给予重点关注

4. 购物中心内的用火管理

大型购物中心内嘚固定用火场所如厨房、锅炉房等,如果液体、气体燃料渗漏或用火不当就比较容易引起火灾;在维修施工时使用明火或进行电焊、气割时鈈按操作规程进行操作也容易引起火灾;便用蜡烛、汽灯等进行照明相关人员随处吸烟并乱扔烟头和火柴梗等都极易引发火灾。因此用火管理也是购物中心消防管理的一个重点

5. 消防设施的投入及管理

当火灾发生时,要及时发现尽早扑灭,减少火灾造成的损失要加强对消防的投入及管理。消防设施包括建筑内消防设施和公共消防设施两部分虽然目前许多新的大型商场对相关的消防设施都舍得投入,但卻对这些消防设施疏于管理缺乏相应的维护,不能使消防系统发挥最佳的功效而且时间一长消防系统也会丧失部分或全部的功能,一旦发生火灾就后悔莫及。因此消防安全管理工作是一项长期的工作它虽然不能为企业带来直接的效益,但是一旦发生火灾企业的损夨是巨大的,因此相关企业应该把目光放得长远一些,加强对消防设施的投入与维护

大型购物中心消防安全管理策略

依据目前我国大型购物中心管理现状以及管理要点,笔者结合实际工作经验对大型商场消防安全管理提出以下建议。

1. 对建筑设计及建筑内部装修工程设計严格进行消防审核

建筑设计及建筑内部装修工程设计的审核是消防安全管理工作的第一道防线《中华人民共和国消防法》规定:凡新建、扩建、改建等改变建筑使用性质以及进行内部装修的建筑,相关建设单位应当将消防设计图纸以及相关的资料送往当地消防机关进行審核经审核通过后方可施工;竣工后还应通过消防机构验收,才能投入使用;商场等公众聚集场所在开业前应当向当地消防机构进行申报,经消防安全检查合格后方可开业。相关的审核人员应从以下几个方面对建筑设计进行审核:① 建筑结构、功用以及耐火等级;② 防火分區、安全通道及疏散;③ 防火门、楼梯间;④ 消防给水、自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动排烟系统等消防设施

特别是防火分区、安铨通道及疏散、消防设施,在建审程序中一定要严格按照国家相关标准规范进行审核从硬件上使商场的安全系统得到保障。

2. 做好对电气設计和施工的防火审核

大型购物中心的电气工程设计和施工必须遵守国家的相关标准规范要杜绝无证设计或无设计施工的现象。电气工程的施工也必须符合国家消防安全管理的相关规定严禁无证进行建筑电气工程的安装施工,在电子产品的选用上也要尽量选择高质量的严禁选择已淘汰的产品。当电气线路投入使用后应定期对电气线路以及相关的电器设备进行检修及维护,若出现过载、发热、漏电等異常现象应及时查明原因并及时修复或更换,防患于未然随着社会经济发展及人们对生活品质要求的提高,后期会有更多的电器设备進入大型购物中心使用和销售因此在购物中心做定期维修整改时,为适应长远的发展需要电气设计应选择导线截面。在电气工程施工Φ应严格遵守相关的规范做好线路连接、大功率灯具防火、保护线路绝缘、防止中性线断裂等工作,以减少安全隐患

从“万达”看购粅中心运营期的安全管控

一、购物中心运营期间的消防基础管控

公司安全管理小组:总经理为第一责任人,各部门经理为本部门消防安全責任人

建立义务消防队:成立由公司全员及分包方全员组成的义务消防队伍明确工作分工职责组织培训及演练参与火情处理

南昌万达:消防安全管理委员会组织架构

(1)重大节假日总值班为副总以上人员夜间总值班为经理以上人员

(2)值班人员须将安全状况包括主力店安铨状况作为管控核心事项,包括:施工现场检查餐饮商户三关一开主力店货区等发生火情时须立即上报总经理

(3)发生重大火情或安全倳件时,逐级上报至商管总部

3.消防管理制度的建立

安管部:日常检查现场管控应急事件处置消防演练主力店检查隐患整改器材巡查等

工程蔀:设备测试维护运行保养

安全品质部:履行监管分离职能

物业副总经理:为当地消防管理部门沟通联络人

公司须建立 消防管理档案清单

咹管部:消防器材台帐重点部位台帐培训演练记录及各类检查记录等

工程部:消防系统设备设施台帐消防设计审核验收检查资料,消防設备设施测试维保维修记录

消防安全培训:安管部每年12月15日前报下年度消防安全培训计划

应急预案培训:各部门根据自身情况编制本部门應急预案培训计划上报品质部

新职员消防培训:行政部负责组织新入职员工在一周内接受消防培训

对租户进行消防培训:安管部负责对广場内客户主次力店餐饮店铺人员的消防培训每季度至少保障分包方人员接受一次培训每半年组织一次大型消防宣传与灭火疏散演练

消防法律法规培训:安全品质部组织新颁布的消防法律法规培训

二、购物中心运营期间的公共区域管控

(1)疏散通道营业期间禁止锁闭;严禁占用堆放物品影响疏散通道畅通

(2)安管员每日对疏散通道巡视1次

(3)车场管理员每班对车场区域疏散通道检查1次车场经理每周对车场区域检查1次

(4)物管副总每周组织相关部门对疏散通道进行1次防火检查,发现问题要求责任部门整改

案例:安全疏散隐患及解决措施

隐患南昌万达广场内6个疏散通道北面三个南面两个西面一个存在个别商户私自占用通道内进行装修作业,挪用堵塞消防通道在突发情况下人员无法快速疏散

(1)安管部负责对外广场消防设施设立明显标识,对消防车道设置警示标识

(2)外场安管员白天每2小时对消防设施巡查1次夜间每4小时巡查1次

(3)安管部负責对外广场燃放烟花爆竹的行为进行管控;举行大型活动必须制定管控方案提前10天上报总部批准后执行

案例:消防车道的隐患及解决措施

隐患南昌万达广场位于市核心区域,人流车流络绎不绝 消防车道经常被各种机动车的士以及经营者乱摆乱设的摊点所阻塞,在火灾情況下消防车无法快速通过进行灭火救援

(1)安管部每周对底商店铺屋面平台进行1次防火检查检查包括:油烟道是否有滴油现象是否存放杂物忣易燃易爆品设施设备是否有损坏等

(2)保洁人员每周对各屋面平台进行彻底检查,清除垃圾杂物等

(3)安管部在遇有燃放烟花爆竹的节假日须在屋面平台设置岗位配置灭火器守护

(4)安管部经理每两周对检查情况进行抽查

(1)广场内除专门设置的吸烟区外所有区域禁止吸烟,并设置醒目嘚禁烟标识

(2)重点机房库房办公区域禁止吸烟

(3)吸烟室必须安装自动报警设备配备灭火器材公式吸烟危害

(4)人事行政部负责对员工吸烟的监督检查

(1)安管员每班次对公共区域巡查1次

(3)保洁员每60分钟巡视1次卫生间重点是对吸烟和燃烧物体等危险行为进行制止

(4)安管员每月对消防栓进行巡查,填写巡查记录

(5)安管部消防主管每日对卫生间进行抽查重点是对吸烟和燃烧物体行为进行抽查

三、购物中心运营期间的主力店商户及庫房管控

(2)营运部负责与租赁库房的客户签订治安消防安全责任书

(4)安管部负责对底商商户分包方及施工单位进行消防培训和教育,督促和协助主力店组织消防培训及消防演练

(5)物管副总负责主力店问题的协调及监督安全会议的召开

(1)安管部建立餐饮商户消防器材台帐半年更新一佽

(2)安管部每周对餐饮店铺后厨检查1次,检查包括:灭火器有效性可燃气体报警器运行状态安全用电情况油烟道清洗情况等

(3)安管部每半月对餐饮后厨人员掌握消防基本知识与技能的情况进行检查考核包括:如何报警如何使用灭火器安全用电注意事项人员疏散注意事项等

(4)安管蔀须建立餐饮店铺油烟道清洗台帐,台帐包括:清洗计划表清洗协议清洗公司资质清洗记录(含清洗前后对比照片)

(5)安管部须每日对底商商户进行闭店检查检查内容包括:关水关电关气开报警器

(1)安管部每月检查主力店1次,包括:营业区域库房消防器材办公区餐饮厨房屋面笁作人员掌握消防知识及技能情况等

(2)工程部每月检查主力店设备机房1次检查包括:设备运行情况电气线路接线是否符合规范等

(3)检查发现嘚问题必须主力店隐患问题销项清单在主力店安全会议上明确向主力店负责人提出,落实整改期限和责任人形成会议纪要

(4)物管副总负责主持安全会议并同主力店负责人进行沟通协调;确实协调不了的,须由总经理出面协调主力店要求整改

(1)营运部须建立外租仓库台帐并报安管部备案

(2)营运部须与租赁仓库商户签订治安消防安全协议书

(3)安管部与营运部每月对外租仓库进行1次检查库房消防硬件条件不具备的严禁外租(包括但不限于:感烟探测器喷淋防爆灯或灭火弹等)

(4)检查发现的问题,营运部须立即通知租赁商户整改并对整改情况进行跟踪直箌隐患问题解决完毕

(5)相关部门每月对所分管的分包方库房进行安全检查,发现隐患问题要求并监督分包方立即整改

5.二次装修及施工现场管悝

装修图纸把控审核:安管部和工程部须对装修图纸进行初步把控审核;变更的消防系统必须符合消防规范要求

消防部门的装修审核:商戶装修须取得当地消防部门的装修审核意见后方可批准装修

入场前安全教育:安管部在施工单位进场前须对其施工人员进行入场前的安全敎育

每周施工工艺检查:工程部须监管施工材料是否符合消防审批图纸要求每周对施工工艺检查1遍

监控施工材料:工程部检查发现施工材料不符合要求时,要强制要求更换;同时督促商户办理材料防火防毒烟性能检验,并收集检验证明,分户归档

动火作业进行审核:安管部负责对動火作业进行审核,动火现场必须符合动火作业要求动火人员必须办理动火证

案例:装修材料的隐患及解决措施

隐患南昌万达广场合同Φ未体现对租户的消防安全强制要求,也未对装修材料及经营方面安全进行责任监督容易导致装修期间甚至是后期营运的消防安全隐患问題

四、购物中心运营期间的消防应急和实战管控

应急预案审批:安全品质部负责形成本广场的应急预案经总经理批准后实施

应急预案演練计划:安全品质部负责汇总各业务部门编制的下一年度应急预案演练计划并在12月15日前上报商管总部安全品质部

应急预案演练周期:安管蔀每月至少组织1次部门内部应急预案演练

应急预案演练实施前提:安管部工程部在每次演练前编制应急预案演练实施方案后经总经理批准後实施

应急预案演练资料备档:应急预案演练的相关图片影像文字表格等资料必须保存好,并按照规定存档备案

应急预案演练评估:各业務部门完成应急预案演练后须组织演练参与部门进行评估评估后形成评估报告上报总经理

配置应急物资:公司须配置各项应急物资,包括但不限于:战斗服防毒面具应急包消防斧专用扳手防汛沙袋等

应急物资负责人:安管部负责对应急物资的管理

应急物资领用手续:开展演练时按照规定办理应急物资领用手续填写应急物资领用(返还)登记表;对破损的物资上报安管部经理,查明原因及时补充或维修

建竝应急电话清单:安管部负责建立本公司应急电话清单清单包括但不限于:当地消防报警电话治安电话片区民警电话;公司经理级以上囚员电话强弱电主管安管班长级以上人员消防控制中心值班人员电话;主力店及商户应急电话;分包方驻场管理人员电话等

2. 消防实战演练偠求

(1)明确公司总经理为本公司消防演练总负责人

(2)每半年组织1次大型有当地消防主管部门参加的,涵盖公司员工商户主力店分包方及消费者參与的消防演练

(3)安管部每季度组织1次本公司全员含分包方参与的消防疏散演练

(4)演练前须制定演练方案,并组织参与演练的单位和人员进荇培训并要保留培训资料

(5)演练前通过广播摆放宣传画电梯显示屏发放通知等手段对演练区域客户进行提示

(6)演练时各部门须做好应急防范避免发生意外

(7)演练后总经理组织评估,形成报告后上报商管总部安全品质部

成立应急处理小组:公司须成立突发事件应急处理小组由总經理担任组长

突发事件对外发布管理:任何人未经公司总经理批准不得对外发布突发事件相关信息,需接受媒体采访的按照集团总部相關制度执行

主力店突发事件管理:物管副总为各级预案启动的总负责人;安管部负责事件现场的警戒,未经总负责人许可任何人不得进入警戒范围内

突发事件对内管理:发生伤亡或重大财产损失的在10分钟内逐级上报至商管总部安全品质部;一般事件30分钟内逐级上报至商管总蔀安全品质部;安全品质部负责在突发事件后24小时内组织详细报告上报至商管总部安全品质部

突发事件资料管理:必须保存好事件处理相關照片影像资料存档备案

事后评估:总经理负责组织相关部门对突发事件进行评估

五、购物中心运营期间的消防设施设备管控要点

1.消防報警控制主机管理

(1)消防控制中心必须24小时有专人值班,值班人员必须持有上岗证书

(2)值班员收到报警信号必须通知就近商管员在60秒内确认并反馈

(3)报警控制主机必须24小时不间断运行发生故障必须立即报工程部处理

(4)工程部弱电技工必须每日至少对消防控制主机及控制室内其它消防设施设备进行检查1次,确保设备运行正常

(5)发生火警后值班员必须立即按照火灾突发事件处理预案启动联动设备包括:广播送风机排烟風机防火卷帘常开式防火快门切断公共照明电源电梯迫降等

案例:消防设施的隐患及解决措施

隐患南昌万达广场位处于市中心商业区域,ㄖ客流达五万人次主力店餐饮商户的人均消防能力强,为满足不断增长的消费要求经营者的加大仓储数量导致工作人员忽视消防安全笁作,埋下安全隐患

2.消防系统设施设备管理

(1)每月测试消防设施设备数量的10% 全年覆盖所有设施设备

(2)12小时内解决的设备故障:消防报警控制主机火灾报警探测器

(3)24小时内解决的设备故障:消防电源自动喷水灭火系统消防栓系统消防泵房湿式报警阀应急照明电源消防广播

(4)48小时内解決的设备故障:防排烟设备防火卷帘门常开式防火门

(5)每季度需保养的设备:消防电源防排烟设备自动喷水灭火设备应急照明设备火灾应急廣播防火卷帘门和常开式防火门

(6)每半年需保养的设备:消防栓设备消防泵房设备及湿式报警阀室的设备

(7)消防设施设备故障维修时间超过规萣时限的,须采取相应的人防措施弥补系统功能性缺陷并报备至商管总部安全品质部

案例:电器线路的隐患及解决措施

隐患南昌万达广場内经营商户68家,其中主力店2家次主力店1家,餐饮商户3家重点商户 1家,其它商户61家大功率电器覆盖率为90%电器安全已经成为关注的重點

3.其他重点部位的确定更新管理及整改

(1)安管部建立并半年更新一次重点防火部位台账,每周对重点防火部位检查1次

(2)必须持证上岗的重点部位员工必须持有在有效期内的岗位证书并上墙公式

(3)对重点部位发现的隐患问题须当时整改确实不能当时整改的,必须在整改前落实必要嘚防范措施;对不能立即整改的评估为较大隐患时,必须按照制度要求及时上报商管总部安全品质部

(4)重点部位的安全隐患问题总经理須督促整改落实情况

我要回帖

更多关于 消防通道堵塞图片 的文章

 

随机推荐