用一会就会显示这个圆圆叉叉說明说是说目前有故障或者警告,我看了下报警列表没有这个代码呀,哪位大师知道是表示说明呀?另外报警以后频率一下在从20HZ掉到8HZ,嘫后升到15左右...
用一会就会显示这个圆圆叉叉说明说是说目前有故障或者警告,我看了下报警列表没有这个代码呀,哪位大师知道是表示說明呀?另外报警以后频率一下在从20HZ掉到8HZ,然后升到15左右就升不上去了,为什么会这样?操作面板是:BOP-2CU是:CU240E-2
答:将参数P0610 = 2(恢复缺省值=2)因为谁无意中把P610设成“1”了,之后
电动机温度报警阈值降低Imax降低。所以变频器出力不够
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鮮体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
2排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;
3排除了2的可能性后,就是CPU板的损坏
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。