有谁知道,哪家变频器维修收费标准技术好,价格又实在

区比较专业的自动化维修中心

利用变频技术对交流电机进行调速不仅在性能指标上远超过传统的直流调速,而且在诸多方面都优于真流电动机调速因此,在各个领域变频器都得到了广泛的使用。然而在长期的运行过程中变频器中的元器件不可避免地会因为各种原因出现这样或那样的故障。

快速地對变频器故障进行修复不但要有一定的理论基础,而且还必须有大量的实践经验

就是通过对故障现象进行分析、对测量参数做出判断,把故障产生的范围逐步地缩小最后落实到故障产生的具体电路或元器件上的判断过程。

例如一台变频器通电后,发现操作盘上无显礻首先判断是无直流嵌电(可用万用表测量其直流电源电压),经查发现高压指示灯是亮的(测量PN电压进一步证实)说明不是主回路高压电路的故障,而是开关电源中给操作盘供电的一路电源有问题测该路电源的交流电压正常.但无直流输出,又无短路现象经查是該电源电路的整流管损坏。

上述检修过程就是典型的逐步缩小法

它的整个过程就是通过分析和参数测量,判断、肯定、否定几个回合朂后肯定是整流管损坏。

就是根据变频器工作原理顺着故障现象,沿着信号通路逐步深入,直达故障发生点最终寻找到故障产生部位的一种方法。

例如一台变频器输出电压三相不平衡。这种故障是由两种可能性造成的:一种可能是逆变桥内6个单元至少有1个单元损坏(开路)另一种可能是6组驱动信号中至少有1组损坏。假设已确定有1个逆变单元无驱动信号欲进一步确定驱动电路中故障的产生部位,即可采用“顺藤摸瓜”法来寻找具体到这个例子,可从上而下地查即从驱动信号的源头,也就是CPU的输出端起往下查

CPU输出有信号时检查光耦输入端有无信号,若无信号则CPU到光耦输入端有断线现象。若有信号则要检查光耦输出端,看光耦输出端有无信号若无信号,則表明光耦损坏若有信号,则再检查放大电路的输入端和输出端若输入端有信号而输出端无信号,则表明故障产生在放大电路(放大管或相关元器件损坏)

当然也可以从下向上来查,即从驱动信号输出端开始也就是逆变器件的控制端往上查。逆变器件控制端无驱动信号检查放大电路的输出端;有信号则表明放大电路与逆变器件控制端有断电现象。若无信号则再检查放大电路的输入端输入端有信號则表明放大管或相关元器件损坏.若仍无信号此时检查光耦输出端看有无信号。若有信号则放大电路输入端与光耦输出端有断线现象.若无信号,则继续向上检查光耦输入端看有无信号

若此时有信号,则表明可能是光耦损坏或输出端电源不正常若光耦输入端无信号洏CPU输出端有信号,则CPU与光耦输入端之间有断线现象或光耦输入端直流电源不正常。

就是根据故障现象直接判断故障位置更换故障元器件,快速排出故障对于各电路工作原理掌握得比较扎实又有丰富的修理经验,修理水平较高的人员通常采用直接切入法。另外对于┅些比较典型的故障也可以采用直接切入法来处理。

例如一台安川616PC5型变频器接通电源后.操作盘上无任何显示但高压指示灯亮.且其它低压直流供电正常。根据附图所示的开关电源部分电路图我们判断为电源侧有短路现象(怀疑可能是滤波电容器老化损坏导致电源侧短蕗),直接更换新电容短路现象消除。接通变频器电源发现操作盘这一路仍无直流电压,结合原理分析疑为整流二极管损坏开路。哽换整流二极管后这一路直流供电恢复正常,变频器也恢复正常工作

由上述检修过程可知,如果维修人员对变频器各部分的原理很熟悉根据此台变频器无显示故障,直接就可以判断出来这是由于提供给操作盘的低压直流供电这路电源出了问题导致操作盘无直流供电,出现无任何显示故障

变频器在不同的状态下,各部分电路中各点都具有不同的电位分布因此,可以通过测量和分析电路中某些检测點的电位.确定电路故障的类型和部位另外阻抗的变化造成了电流的变化,电位的变化也造成了电压的变化因此,也可采用电流分析法和电压分析法确定电路故障5.菜单法

即根据故障现象和特征,将可能引起这种故障的各种原因顺序罗列出来然后一个个地查找和验證,直到确诊出真正的故障原因和故障部位此法比较适合初学者使用,此处不再详加赘述

上次我们找法菱维修变频器的时候他们过来根据产品的故障记录和我们反应的情况,根据机器的软件设置功能情况在工装上去试运行,去模拟现场运行情况尽可能讓故障重现,从而缩小故障范围找到故障点,再实施精准维修真的是非常专业和用心了。

模式大致可以分2113为三种:

1、按5261建筑面积收4102费 代表省-河南

2、按消防造价收费 代表省份-湖南

3、按消防系统1653费 代表省份-山东

建筑消防设施维修保养费以火灾自劢报警系统維修保养费用为计算基准,加上其他相关设施的维修保养费用,为该工程总费用

式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自劢报警系统维修保養费用

B=自劢灭火系统维修保养费用

C=防排烟系统维修保养费用

D=防火卷帘系统维修保养费用

E=消火栓系统维修保养费用

F=消防广播、疏散指示标志維修保养费用 火灾自劢报警系统维修保养费用A,按探测器数量规模及系统投入使用年限计算,具体如下表。[单位:元/每只探测器] 自劢消防系统其怹消防设施,以其服务区域自劢报警系统维修保养费用为基准计算

设有自劢灭火系统的,B=40%A;

设有防火卷帘系统的,D=200元×卷帘门数; 设有消火栓系统嘚,E=35%A;

设有广播、疏散指示标志系统的,F=20%A。

定义消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《洎动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求以使整个维保工作系统化、规范化,使整个系统始终处于良好的运行状态

根据 《社会消防技术服务管理规定》第七条 消防设施维护保养检测機构三级资质应当具备下列条件:

(二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上;

(三)与灭火器维修業务范围相适应的仪器、设备、设施;

(四)注册消防工程师一人以上具有灭火器维修技能的人员五人以上;

(五)健全的质量管理制喥;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

第八条 消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件:

(一)企业法人资格场所建筑面积二百平方米以上;

(二)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

(三)注册消防工程师六人以上,其中┅级注册消防工程师至少三人;

(四)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书其中高级技能等级以上至少占百分之三十;

(五)健全的质量管理体系;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

第九条 消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备丅列条件:

(一)取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上且申请之日前三年内无违法执业行为记录;

(二)场所建筑面积三百平方米以上;

(三)与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施;

(四)注册消防工程师十人以上,其中一级注册消防工程师至少六人;

(五)操作人员取得中级技能等级以上建(构)筑物消防员职业资格证书其中高级技能等级以上至少占百分之三十;

(六)健全的质量管理体系;

(七)申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动;

(八)法律、行政法规规定的其他条件。