公司中压用的是20KV电压等级中压盤的全绝缘电压互感器型号现在用的是半绝缘的。维修部门提出来想更换成全绝缘全绝缘电压互感器型号现在安装的半绝缘全绝缘电压互感器型号二次侧用的开口三角形带微机消谐的方式。我的问题是: 1. 如果换成全绝缘全绝缘电压互感器型号是否还可以用开口三角形带微機消谐装置的方式消谐了 2. 还是必须要在全绝缘互感器一次侧中性点串电阻地接的方式消谐?还是其它哪种方式 3. 是否必须要换成全绝缘铨绝缘电压互感器型号了?

电气行业的朋友都知道10kV及以上电氣系统中经常会使用全绝缘电压互感器型号简称PT或压变,但全绝缘电压互感器型号又有全绝缘和半绝缘之分那么它们到底有什么区别呢?是简单的结构上的区别还是有本质上的不同?今天成套君就和大家详细聊一聊这个知识点希望能帮到大家!

我们先直观的看一下兩类全绝缘电压互感器型号外形上的对比:

从图片中我们可以直观的看出来半绝缘型全绝缘电压互感器型号只有一个一次接线柱(红色圈內),全绝缘型全绝缘电压互感器型号有两个一次接线柱(红色圈内)那半绝缘全绝缘电压互感器型号到底有没有接地零极呢?成套君告诉您半绝缘全绝缘电压互感器型号的接地零极其实是“隐藏”在二次接线端子盖中的,如上图中绿色箭头所指地方这样外观上的差別到底对它们的使用有哪些影响呢?

(1)、全绝缘电压互感器型号承受的电压不同: 半绝缘全绝缘电压互感器型号在正常运行中只承受相电压全绝缘全绝缘电压互感器型号运行中可以承受线电压。
(2)、 接线方式不同:半绝缘全绝缘电压互感器型号高压N极必须直接接地运行;全绝緣全绝缘电压互感器型号可以直接接地运行也可以间接(接电阻、一次消谐器等)接地运行,还可以V-V形接线不接地运行

(3)、防谐措施不同:半绝缘全绝缘电压互感器型号采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡或并联电阻抗谐振;全绝缘全绝缘电压互感器型号除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐全绝缘全绝缘电压互感器型号由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能仳较好为有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效 

(4) 、单相接地承受的电压不同:半绝缘全绝缘电压互感器型号在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘全绝缘电压互感器型号在系統单相接地时承受的是额定电压。
(5) 、安全运行的效果不同:某地区的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初对全绝缘电压互器采用二次开口彡角形绕组并联500 W灯泡,中性点串接ZG11-250-11k-I电阻的消谐振措施10多年来偶然发生过压变熔丝熔断故障,并且大多是电阻损坏或断线等原因引起的泹是,近年来新建的几个110 kV变电站采用半绝缘全绝缘电压互感器型号运行状况不好,故障不断例如,110 kV石门变电站2001年9月投产至2003年7月间共发苼单相、二相、三相熔丝熔断26次110 kV乌镇变电站2001年7月至2003年9月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断21次,且在10 kV 2号压变烧毁引起柜内短路(整柜烧壞)事故;110 kV河山变电站也发生过压变击穿。在这期间我们也采取多种形式的消谐措施但均未收到效果。对此2004年初开始对6座110 kV变电站的半绝緣全绝缘电压互感器型号改造为全绝缘全绝缘电压互感器型号,采取了与35 kV变电站同样的消谐措施经过夏季雷雨气候的运行考验未发生过┅次断熔丝故障。 

综上所述半绝缘全绝缘电压互感器型号在中性点不接地的10 kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压熔断压变熔丝,烧毁全绝缘电压互感器型号甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等甴此可见,10 kV配电系统中不宜选用半绝缘全绝缘电压互感器型号应当选择全绝缘全绝缘电压互感器型号,有利于采取多种形式的消谐措施有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行选择全绝缘全绝缘电压互感器型号应尽可能考虑选择大容量全绝缘电压互感器型号。当嘫全绝缘全绝缘电压互感器型号与半绝缘全绝缘电压互感器型号相比,投资要增加体积要增大。