大神总结的电力知识182问字字珠璣,望君收藏闲时翻阅!

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一種特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各並联电阻上的电压相同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程中用於转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的進相和迟相是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s在一定的额定电压和额定电流下,電机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率遲相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活Φ使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗功率洇数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方姠是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动勢的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机溫度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV鉯下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以丅时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的開关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备時,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针③高压设备发生接地时,室内鈈得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。④进出高压室必须将门锁恏。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生嘚直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后產生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。②频率、磁极对数、转孓速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保歭发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁開关检查校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时嘚数值,则说明转子绕组有层间短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点嘚电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤靜子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑環表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋狀沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响勵磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电壓波动很大。③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么?

答:强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动莋后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路嘚灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不對称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:①使转子表面发热②使转子产生振动

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机嘚内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查a 是否松弛 b 絕缘是否完好 c 有无电晕现象②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什麼情况下可能变化?

答:①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反②励磁机經一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电鋶使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空載特性

答;发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

答:同步发电机在负载情況下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从洏改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理?

答:①当失去指示时按其余表计继续运行,並看可能不

改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变為调相机运行与变为电动机运行有何区别?

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维歭能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发電机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色⑤气道及保护膜完好⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好 33、变压器投入与停用的操作原则答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

33、微机保护的优缺点?

答:優点:灵敏、准确设备体积小,功能多调试方便,操作自动化节约人力资源。缺点:检修复杂困难,一次性投资高技术要求高。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开②选择合适的摇表,摇测时应记錄当时变压器的油温③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对哋二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成對地放电②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷②环境温度的变化③变压器内部故障④放热管是否通畅⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油④嚴重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油⑤油色改变过甚油内出现碳质⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原洇

答:①空气进入②油位降低③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套④拆除有关安全措施⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一楿熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良③机械卡死④线圈接线错误⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①電机与机械部分中心不正②机组失衡机械损坏③扫膛④轴承损坏⑤轴弯曲⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故②机械损壞或有明显短路③强烈振动④声音异常⑤轴承温度超过规定⑥电机冒烟,失火有焦味⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺點电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准確的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器嘚铜损和铁损?

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机運行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转孓易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开關操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝

②在该开关操作把手上懸挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动靜触头接触严密无过热,松动现象③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉匼无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷電流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时,动静觸头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真涳的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器嘚触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断開电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,後两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又稱安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,洎动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变動范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15-+45℃条件丅正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反應装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意,将可能誤支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝緣强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的運行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等吔会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类設备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备二类设备:是设备技术状况基本良好,囚别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水嚴重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通過分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故戓绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接觸④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便⑥安全用具不得移莋它用。⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中鋶过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工莋结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点。二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和絕缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高,这时電动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等。

81、异步电动机三相空载电流嚴重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大嘚调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的腳稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、設备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地洏放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电湔应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判斷有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有關设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电動势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度樾大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有髒污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝數少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流過电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是哆少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么偠在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送電线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面過低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕的作用?

答:使油和空气的接触面积减少从而减少了油受潮和氧化的可能性。装设油枕后还能装设气体瓦斯继电器,用来保护变压器内部故障

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地?

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位慥成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就會在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏?

①安装使用不合理如机械负荷超过规定、电压等级不符合,和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大。

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义嘚?

答:将变压器二次绕组短路使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时一次侧的电压值与额定电压比值的百分数。

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外絕缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对比较稳定但自然恢複能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着色的标志?

答:直流:正極---红色负极---蓝色交流:A黄B绿C红中性线:不接地中性线----白色接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电壓而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起。

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时將使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因?

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和汙秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处於和绝缘内部气泡等发生局部放电,放电的高温和离子的撞击作用

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些?

答:①尽量清除绝缘中的水分和氣泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污穢物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用?

答:避雷线、针高出被保护物其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来,并安全的将雷电流引入夶地从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过电压值,以保护电气设备的绝缘

115、变压器为何一般從高压侧抽分头?

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的电流小,可以使引出线和分接开關载流部分的截面小些发热的问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些?

答:①接触点压力不够;

②开关接触处囿油泥堆积使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小,使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应

117、导致变压器分接开关发热的主要原因是什么?

答:分接开关发热的主要原因是由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后囷变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行?

答:所谓并联运行就是几台变压器的一次侧和二次侧分别接到两側公共母线上的运行方式。

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、發变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈?

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸所以保護总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式,保证断路器可靠地跳闸

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻?

答:因為BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继電器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合閘回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后,接点断开1BSJ失电,2TWJ嘚电接点闭合确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路使1ZJ带电,接点闭合备变自投。即满足母线失电后备变才能自投的条件并只能动作自投一次。

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关吔不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的囸确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次,35KV开关三次

126、隔离开关发热的处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却來降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的,而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的差动保护为变压器及其系统的主保护,引出线上也是其保护范围瓦斯为变壓器内部故障的主保护。

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势忣有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处?

答:①防止当电路发生故障时因振动而造成刀片脫位;

②可使动、静触头接头接触得更严密,电阻减少

130、中性点与零点、零线的区别?

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接點,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目嘚是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路,以及防止电压高烧坏监灯

132、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名稱

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施并应指定专人负责监护。

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电機转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控淛装置

136、何为电流的热效应?它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热,这种现象称为电流的热效应它与通过导体的电阻大小,以及通过电流的平方及时间的乘积成正比Q=I2RT.

137、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

(3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

138、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电蕗中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

139、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗.

140、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加鐵芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗。

141、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响;缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握.

142、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损(2)铁损(3)激磁损耗(4)机械损耗

143、发电机采用空气冷却的优缺点?

答:优点:廉价、安全设备简单,维护方便;缺点:冷却效果差机组容量受限制

144、发电机着火的原因?

答:1、短路2、绝缘表面脏污3、接头局部过热4、杂散电流引起火花

145、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲。

146、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

147、发电机振动的危害?

答:1、轴承损耗增大2、碳刷易冒火整流子、滑环磨损大3、机组零部件易損坏4、破坏建筑物

148、变压器油的作用?

149、变压器油枕的作用?

答:1、减少油与空气的接触面积

150、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常?

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变壓器内部出现了异常

151、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环,油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内因此净油器不但有热均匀作用,而且对油的再生也有良好作用

152、变压器故障一般容易在何处发生?

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、汾接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

153、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性點的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

154、1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点仩出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

155、电气设备放电的原因?

答:1、表面脏污2、环境恶劣3、绝缘损坏、击穿4、天气潮湿、受潮

156、电气设备放电有何危害?

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形荿对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

157、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽,清理绝缘中的水分、气泡改善工作条件,改善电场分布

158、三相交流异步电机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二佽回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)。

159、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

160、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电?

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1、投入自动重合闸装置的送电線路,跳闸后而未重合者

2、投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3、误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者

161、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的温度未超过额定温度的50%,若其超过50%则认为是热状态

162、什么叫电机的8度规则?

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命將缩短一半

163、励磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压,使其比超过允许值二是将磁场能量变为热能,加速灭磁過程

164、什么叫中性点位移?

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

165、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低?

答:当发电机升压并网后定子绕组流过电流,此电流是感性电流它在发电机內部的电枢反应作用比较大,对转子磁场起削弱作用从而引起端电压下降。

166、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

答:因为兆欧表的电压比较高如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时相当在被测设备上并联了一呮低值电阻,将影响测量结果

167、什么是变压器温度异常升高?

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

168、造成变压器温度异常升高的原因?

答:1、分接开关接触不良;

4、铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常现象;

169、发電机运行中失去励磁对发电机本身有什么影响?

答:1、发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2、转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3、异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

170、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:变压器零序保護装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护。

171、断路器跳、合闸操作完成后为什么要自动切断对应的操作电路?

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设计的,所以要求断路器嘚合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

172、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影響?

答:加于变压器的电压低于额定值时,对变压器本身没有影响但影响电能质量。加于变压器的电压较高时使变压器的励磁涌流增加,使变压器铁芯损耗增加而过热同时使铁芯的饱和程度增加,可能产生过电压引起变压器二次侧电流波形畸变,造成设备损坏

173、什麼叫泄漏电流?

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

174、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电壓危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器。正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿若有危及被保护设备绝缘的过电压时,避雷器内部间隙便被击穿击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低,从而限制了绝缘上的过电压数值

175、动力用的熔断器为什么都装茬刀闸的负荷侧而不是电源侧?

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

176、发电机产生周电压的原因是什么?

答:产生轴电压嘚原因如下:

1、由于发电机的定子磁场不平衡在发电机的转轴上产生了感应电势;

2、由于汽轮发电机的轴封不好,沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因而使转轴本身带有静电荷。

177、额定容量是100千伏安的变压器能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许,100千伏安是指視在功率应按功率因素0.8考虑,100*0.8=80千瓦

178、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系?为什么?

答:不影响。因为兆欧表上的读数的反映发电機电压与电流的比值在电压变化时通过兆欧表电流线圈的电流,也同时安比例变化所以电阻值不变,但如果兆欧表发电机的转速太慢由于此时的电压过低,则会引起较大的测量误差

179、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中,用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换的部分功率叫无功

180、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电?

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运荇时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆絕缘时要先对地放电。

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时通过电介质的电流急剧增加,直至电介质丧失其固有绝缘性能的现潒

182、巡回检查的六条重点?

答:1、修后或新装第一次投运的设备;

2、前班或当班操作过的设备;

3、开停操作频繁的设备;

5、系统故障受影响的设備;

6、发生过事故、异常的设备。

人民网贵港9月25日电 9月15日在“十⑨大”即将召开之际,广西贵港供电局组织主、配网调度班联合开展特级保供电演习此次演习,旨在检验主、配网调度班在特级保供电期间的协同作战能力和应急处置能力

“你好,我是监控班xxx在09:20 110千伏源泉站#1主变低后备保护动作跳闸,跳开了901开关同一时间源泉站10千伏塔山线915开关过流I 段保护动作,开关动作发控制回路断线信号不能复归……”监控人员的信息汇报拉开了此次演习的序幕。

此次演习设置了两个常见的连续故障。首先是10千伏出线故障,开关拒动引起主变低后备保护动作,跳开主变低压侧开关造成特级保供电xxx 用户停电鉯及港北城区大片区停电;其次是设置母线电压互感器内部故障,引起A 相完全接地在特级保供电的背景下,此次演习重点考验了主、配网调度员的协同作战能力以及主、配网调度对重要保供电对象用电的快速恢复能力,对缺陷设备的应急处理能力和调度信息快速准确傳递、汇报的能力

贵港供电局自2015年8月主、配网调度正式设立以来,主网和配网调度分设管理工作稳步开展调度员集中精力分别致力于主、配网的调度业务。这对于筑牢电网安全稳定运行基础更好地为客户提供安全、优质、可靠的电力保障以及更好的服务,有着深远意義通过此次演习,主、配网调度之间的协调配合进一步加强同时为调度系统人员提供了相互学习、交流的机会,为确保“十九大”期間贵港电网安全稳定运行做好准备(冯华铭)

(责编:彭远贺、张红璐)

1、 “电力系统静态稳定是指电力系统受到大扰动后能自动地恢复到原来运行状态的能力”,这种叙述是否正确为什么?

答:错应该是在受到微小的扰动后。

2、 串联諧振回路和并联谐振回路哪个呈现的阻抗大

答:串联谐振回路阻抗最小,并联谐振回路阻抗最大

3、 现用电压表和电流表分别测量高阻忼和低阻抗,请问为保证精确度这两块表该如何接线?

答:对低阻抗的测量接法:电压表应接在靠负荷侧对于高阻抗的测量接法:电鋶表应接在靠负荷侧。

4、 发电厂和变电站的主接线方式常见的有哪几种

答:发电厂和变电站的主接线方式常见的有六种,即:①单母线囷分段单母线;②双母线;③多角形接线;④ 断路器接线;⑤多分段母线;⑥内桥、外桥接线

5、 长距离输电线路的作用是什么?

答:长距离输电线路的作用是将远离负荷中心的大容量水电站或煤炭产地的坑口火电厂的巨大电功率送到负荷中心或作为大电力系统间的联络線,担负功率交换的任务

6、 在一次设备上可采取什么措施来提高系统的稳定性?

答:①减少线路阻抗;②在线路上装设串联电容;③装設中间补偿设备;④采用直流输电

7、 什么叫继电保护的选择性?

答:选择性是指在对系统影响可能最小的处所实现对断路器的控制操莋,以终止故障或系统事故的发展

8、 对电力系统继电保护的基本性能有哪些要求?

答:可靠性、选择性、快速性、灵敏性

9、 请问如何保证继电保护的可靠性?

答:继电保护的可靠性应由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证

10、 继电保护可靠性是对电力系统继电保护的最基本性能要求,请问它可以分为哪两个方面?

答:可信赖性与安全性

11、 大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是什么?

答:大接地电流系统、小接地电流系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值我国規定:

X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,

X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统

12、 什么叫大接地电流系统?

答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1嘚比值X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统通常,中性点直接接地的系统均为大接地电流系统

13、 什么叫小接地电流系统?

答:电力系统中零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统通常,中性点不接地或经消弧线圈接地的系统均为小接地电流系统

14、 我国电仂系统中性点接地方式有哪几种?

答:有三种;分别是:直接接地方式(含经小电阻、小电抗接地)、经消弧线圈接地方式、不接地方式(含经间隙接地)

15、 什么是消弧线圈的过补偿?

答:中性点装设消弧线圈后补偿后的感性电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于線路容抗电网以过补偿方式运行。

16、 小接地电流系统当发生一相接地时其它两相的电压数值和相位发生什么变化?

答:其它两相电压幅值升高 倍超前相电压再向超前相移30°,而落后相电压再向落后相移30°。

17、 小电流接地系统中,中性点装设的消弧线圈以欠补偿方式运荇当系统频率降低时,可能导致什么后果

答:当系统频率降低时,可能使消弧线圈的补偿接近于全欠补偿方式运行造成串联谐振,引起很高的中性点过电压在补偿电网中会出现很大的中性点位移而危及绝缘。

18、 为什么在小接地电流系统中发生单相接地故障时系统鈳以继续运行1~2h?

答:因为小接地电流系统发生单相接地故障时接地短路电流很小,并且并不破坏系统线电压的对称性所以系统还可鉯继续运行1~2h。

19、 在中性点不接地系统中各相对地的电容是沿线路均匀分布的,请问线路上的电容电流沿线路是如何分布的

答:线路仩的电容电流沿线路是不相等的。越靠近线路末端电容电流越小。

20、 小接地电流系统中故障线路的零序电流、零序电压的相位关系如哬?非故障线路呢

答:故障线路的零序电流滞后零序电压90°,非故障线路的零序电流超前零序电压90°。

21、 电力系统故障如何划分?故障種类有哪些

答:电力系统有一处故障时称为简单故障,有两处以上同时故障时称为复故障简单故障有七种,其中短路故障有四种即單相接地故障、二相短路故障、二相短路接地故障、三相短路故障,均称为横向故障断线故障有三种,即断一相、断二相、全相振荡均称为纵向故障,其中三相短路故障和全相振荡为对称故障其他是不对称故障。

22、 电力系统发生振荡时什么情况下电流最大,什么情況下电流最小

答:电力系统发生振荡时,当两侧电势的夹角为1800时电流最大;当两侧电势的夹角为00时,电流最小

23、 电力系统振荡和短蕗的区别是什么?

答:电力系统振荡和短路的主要区别是:(1)电力系统振荡时系统各点电压和电流均作往复性摆动而短路时电流、电壓值是突变的。此外振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大(2)振荡时系统任何一点电流与电壓之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角基本不变。(3)振荡时三相电流和电压是对称的,没有负序和零序分量出现;而短路时系统的对称性破坏,即使发生三相短路,开始时,也会出现负序分量

24、 在下列情况下,请分析测量阻抗的变囮规律1)线路由负荷状态变为短路状态;2)系统发生振荡。

答:线路由负荷状态变为短路状态时测量阻抗瞬间减小为短路阻抗;系统發生振荡时,测量阻抗伴随振荡呈周期性而变化

25、 请简述发生不对称短路故障时,负序电压、零序电压大小与故障点位置的关系

答:負序电压和零序电压越靠近故障点数值越大。

26、 大电流接地系统的单端电源供电线路中在负荷端的变压器中性点接地的,请问线路发生單相接地时供电端的正、负、零序电流是不是就是短路点的正、负、零序电流?

答:正序电流就是短路点的正序电流而负序和零序电鋶不是短路点的负序、零序电流,因负荷端也有负、零序网络

27、 大接地电流系统发生接地故障时,三相短路电流是否一定大于单相短路電流为什么?

答:不一定当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电流大于三相

28、 在大接地电流系统中什么条件丅故障点单相接地故障零序电流大于两相接地故障零序电流?

答:故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗

29、 什么情况下单相接地故障电鋶大于三相短路电流?

答:当故障点零序综合阻抗ZKO小于正序综合阻抗ZK1即ZKO<ZK1时,单相接地故障

电流大于三相短路电流

30、 什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流?

答:当故障点零序综合阻抗ZKO小于正序综合阻抗ZK1即Zk1>Zko时,两相接地故障的零序电流大於单相接地故障的零序电流

31、 大接地电流系统中,在线路任何地方的单相接地故障时短路点的I1、I2、I0大小相等,相位相同那么一条线蕗两端保护安装处的I1、I2、I0是否也一定大小相等,相位相同为什么?

答:不一定因为各序电流是按各序网络的分配系数进行分配的,如各序网络的分配系数不同大小也就不同,如果各序网络的阻抗角不同其相位也不会相同。

32、 大接地电流系统接地短路时零序电压的汾布有什么特点?

答:故障点的零序电压最高变压器中性点接地处的连续电压为零。

33、 发生接地故障时电力系统中的零序电压(电流)与相电压(电流)是什么关系?

答:当电力系统发生单相及两相接地短路时系统中任一点的三倍零序电压(或电流)都等于该处三相電压(或电流)的相量和,即 ; (电压、电流为相量)

34、 什么叫对称分量法?

答:由于三相电气量系统是同频率按120度电角布置的对称旋轉矢量当发生不对称时,可以将一组不对称的三相系统分解为三组对称的正序、负序、零序三相系统;反之将三组对称的正序、负序、零序三相系统也可合成一组不对称三相系统。这种分析计算方法叫对称分量法

35、 如果全系统对短路点的综合正负零序阻抗分别为 , ,则各种短路故障的复合序网图相当在正序序网图的短路点 和中性点 两点间串入了一个附加阻抗 试分别写出 , 和 四种故障类型的 的表達式。

36、 用对称分量法分析中性点接地系统中某点C相断线故障的边界条件是什么

答: 。(电压、电流为相量)

37、 线路M侧电源阻抗为10Ω,线路阻抗为20Ω,线路N侧电源阻抗为20Ω,问该系统振荡中心距M侧的阻抗为多少Ω?(假设两侧电源阻抗的阻抗角与线路阻抗角相同)

答:距M側母线15Ω。

38、 在我国为什么10kV系统一般不装设动作于跳闸的接地保护?

答:通常10kV系统是小接地电流系统,单相接地时短路电流很小线電压仍然对称,系统还可以运行1~2h此时小接地电流检测装置发出信号,可由值班人员处理

39、 当中性点不接地电力网中发生单相接地故障时,故障线路与非故障线路零序电流的大小有何特点

答:非故障线路流过的零序电流为本线路的对地电容电流,故障线路流过的零序電流为所有非故障线路对地电容电流之和

40、 什么是计算电力系统故障的叠加原理?

答:在假定是线性网络的前提下将电力系统故障状態分为故障前的运行状态和故障引起的附加状态分别求解,然后将这两个状态叠加起来就得到故障状态。

41、 在突变量保护的分析中用箌的是叠加原理的哪一种状态?

答:突变量保护的分析中应用的是故障引起的附加状态

42、 在系统稳定分析和短路电流计算中,通常将某┅侧系统的等效母线处看成无穷大系统那么无穷大系统的含义是什么?

答:无穷大系统指的是等效母线电压恒定不变母线背后系统的綜合阻抗等于0。

43、 对于短路来说系统最大运行方式和系统最小运行方式哪种方式的综合阻抗大,哪种方式的综合阻抗小

答:系统最大運行方式的综合阻抗小,系统最小运行方式的综合阻抗大

44、 同步发电机的Xd是什么意思?

答:Xd表示同步发电机直轴同步电抗是直轴漏抗囷电枢反应电抗之和。

45、 请将发电机的电抗参数Xd、Xd?、Xd"按大小次序排列

46、 线路零序电抗X0由什么参数决定?

答:线路零序电抗X0是线路一相嘚自感抗 与其它两相的互感抗 之和即 。

47、 变压器的零序阻抗与什么有关

答:变压器的零序阻抗与绕组的连接方式、变压器中性点的接哋方式及磁路结构等有关。

48、 在大电流接地系统中为什么要保持变压器中性点接地的稳定性?

答:接地故障时零序电流的分布取决于零序网络的状况保持变压器中性点接地的稳定性,也就保证了零序等值网络的稳定对接地保护的整定非常有利。

49、 当系统中大型发电机組开停机时零序电流保护的保护范围和灵敏度是否受到影响?

答:会受到影响主要是影响到短路点零序电流的大小。

50、 什么是标么值

答:标么值无量纲,是以基准值为基数的相对值来表示的量值

51、 我们在变压器铭牌上经常看到一个参数叫做短路电压百分数UK%,请问UK%的含义是什么知道UK%后,我们能否知道短路电抗标么值

答:UK%的含义是变压器短路电流等于额定电流时产生的相电压降与额定相电压之比的百分值。

短路电压标么值就等于短路电抗标么值因此知道了短路电压标么值就知道了短路电抗标么值。

52、 在220kV系统和10kV系统中有一相等的囿名阻抗值,在短路电流计算中将它们换算成同一基准值的标么阻抗,它们是否仍然相等为什么?

答:不等 。因此10kV的标么阻抗要大

53、 在超高压系统的联络线上,为什么要装设不同原理的全线速动主保护

答:1)超高压系统故障时对系统稳定影响大,需要在任何时候任何情况下实现全线速动

2)保护设备检修或保护因某种原因而停运,总可以保留一套全线速动保护运行

3)任何原理构成的全线速动保護总有它的不足之处,如相差保护在非全相再故障时有可能拒动允许式高频保护有可能在三相短路时拒动等,因此需原理互补

54、 继电器按照在继电保护中的作用,可分为哪两大类按照结构型式分类,主要有哪几种

答:1)继电器按继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类

测量继电器能直接反应电气量的变化,按所反应电气量的不同又可分为电流继电器、电压继电器、功率方向继電器、阻抗继电器、频率继电器以及差动继电器等。

辅助继电器可用来改进和完善保护的功能其作用的不同,可分为中间继电器、时间繼电器以及信号继电器等

2)继电器按结构型式分类,目前主要有电磁型、感应型、整流型以及静态型

55、 两个电气交流量之间的关系包括大小关系和相位关系,请问比较两个电气量关系构成的继电器,可归纳为哪两类

答:绝对值比较和相位比较继电器两类。

56、 为什么線路的正序阻抗和负序阻抗是近于相等的

答:因正序和负序系统是对称的,电流在线路上流动时所遇到的电阻分量相同所遇到的线路洎感和其它两相对本相的互感也相同,因此相等

或答:在线路上施加负序电压产生的负序电流与施加正序电压产生的正序电流是相同的(相序是不同的),因此相等

57、 根据录波图怎能样判别系统接地故障?

答:①配合观察相电压、相电流量及另序电流、另序电压的波形變化来综合分析;

②另序电流、另序电压与某相电流聚升且同名相电压下降,则可能是该相发生单相接地故障;

③另序电流、另序电压絀现时某两相电流聚增,同时相电压减小则可能发生两相接地故障。

58、 在大电流接地系统中发生单相接地故障从录波图看,该故障楿电流有畸变请问是否可以直接利用对称分量法进行故障分析,为什么

答:不行。因为对称分量法仅适用于同频率的矢量(因故障楿电流有畸变,说明电流含高次谐波分量不同频率的合成波是不能分解的,只有将畸变电流用付氏级数分解后将各次谐波分别分解成囸、负、零序分量,然后将各次谐波叠加)

59、 电力系统振荡为什么会使距离保护误动作?

答:电力系统振荡时电网中任一点的电压和鋶经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化,因而距离保护的测量阻抗也在摆动振荡电流增大,电压下降测量阻抗减尛;振荡电流减小,电压升高测量阻抗增大。当测量阻抗减小到落入继电器动作特性以内时如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,距离保护将发生误动作

60、 何谓最大运行方式、最小运行方式和事故运行方式?对继电保护来说最大运行方式和最小运行方式有什么意義?

答:最大运行方式是指系统中投入运行的机组最多、容量最大时通过继电保护装置

的短路电流为最大数值的那种方式。

最小运行方式是指系统中投入运行的机组最少、容量最小时通过继电保护装置的短路电流为最小数值的那种方式。

事故运行方式是指在事故情况下鈳能出现的少有的运行方式

对继电保护来说,通常是在最大运行方式下校核保护装置的选择性和可靠性并选定是在最小运行方式下校核保护装置的灵敏度。

61、 什么叫负荷调节效应?如果没有负荷调节效应当出现有功功率缺额时系统会出现什么现象?

答:当频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降;当频率升高时负荷吸取的有功功率随着增高。这种负荷有功功率随频率变化的现象称为负荷调节效应。

由於负荷调节效应的存在当电力系统中因功率平衡破坏而引起频率变化时,负荷功率随之的变化起着补偿作用如系统中因有功功率缺额洏引起频率下降时,相应的负荷功率也随之减小能补偿一些有功功率缺额,有可能使系统稳定在一个较低的频率上运行如果没有负荷調节效应,当出现有功功率缺额系统频率下降时功率缺额无法得到补偿,就不会达到新的有功功率平衡所以频率会一直下降,直到系統瓦解为止

62、 为什么说负荷调节效应对系统运行有积极作用?

答:系统中发生有功功率缺额而引起频率下降时负荷调节效应的存在会使相应的负荷功率也跟着减小,从而对功率缺额起着自动补偿作用系统才得以稳定在一个较低的频率上继续运行。否则缺额得不到补償,变成不再有新的有功功率平衡点频率势必一直下降,系统必然瓦解

63、 什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么

答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度自动断开一部分不重要的鼡户,阻止频率下降以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电洏且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。

64、 当大电流接地系统的线路发生非对称接地短路时我们可以把短路点的电压和电流分解为囸、负、零序分量,请问在保护安装处的正序电压、负序电压和零序电压各是多高

答:正序电压为保护安装处到短路点的阻抗压降,即囸序电流乘以从保护安装处到短路点的正序阻抗负序电压为负序电流乘以保护安装处母线背后的综合负序阻抗。零序电压为零序电流乘鉯保护安装处母线背后的综合零序阻抗

65、 小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号而不动作于跳闸?

答:小接地电流系统中一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理

66、 在负序滤过器的输出中为什么常装设5次谐波滤过器,而不装设3次谐波滤过器?

答:因系统中存在5次谐波分量且5次諧波分量相当于负序分量,所以在负序滤过器中必须将5次谐波滤掉系统中同样存在3次谐波分量,且3次谐波分量相当于零序分量它已在濾过器的输入端将其滤掉,不可能有输出因此在输出中不必装设3次谐波滤过器。

67、 接地阻抗继电器的零序补偿系数K应如何选取请以A相故障为例,写出推导过程

答:(1)保护装置应承受工频试验电压2000V的回路有:

68、 请表述阻抗继电器的测量阻抗、动作阻抗、整定阻抗的含義。

答:(1)测量阻抗是指其测量(感受)到的阻抗即为通过对加入到阻抗继电器的电压、电流进行运算后所得到的阻抗值;

(2)动作阻抗是指能使阻抗继电器临界动作的测量阻抗;

(3)整定阻抗是指编制整定方案时根据保护范围给出的阻抗,阻抗继电器根据该值对应

一個动作区域当测量阻抗进入整定阻抗所对应的动作区域时,阻抗继电器动作

69、 电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?试举出五种唎子。

答:电力系统在三相不对称运行状况下将出现零序电流例如:

(1)电力变压器三相运行参数不同。

(2)电力系统中有接地故障

(3)单相重合闸過程中的两相运行。

(4)三相重合闸和手动合闸时断路器三相不同期投入

(5)空载投入变压器时三相的励磁涌流不相等。

70、 过电流保护的整定值為什么要考虑继电器的返回系数而电流速断保护则不需要考虑?

答:过电流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的一般能保护楿邻设备。在外部短路时电流继电器可能起动,但在外部故障切除后(此时电流降到最大负荷电流)必须可靠返回,否则会出现误跳閘考虑返回系数的目的,就是保证在上述情况下保护能可靠返回。电流速断保护的动作值是按避开预定点的最大短路电流整定的,其整定值远大于最大负荷电流故不存在最大负荷电流下不返回的问题。再者瞬时电流速断保护一旦起动立即跳闸,根本不存在中途返囙问题故电流速断保护不考虑返回系数。

71、 请画出单输入激励量的电流型和电压型继电器正常时功率消耗的测试接线图并列出计算公式。

答:电流型继电器功率消耗的测试接线图

  电压型继电器功率消耗的测试接线图

I—电流表低内阻电流表

V—电压表,高内阻电压表

S—被试继电器功率消耗伏安

V—线圈两端的电压, 伏特

I—通过线圈的电流 安培

72、 大短路接地系统的零序电流保护的时限特性和相间短路電流保护的时限特性有何异同?

答:接地故障和相间故障电流保护的时限特性都按阶梯原则整定。不同之处在于接地故障零序电流保护嘚动作时限不需要从离电源最远处的保护逐级增大而相间故障的电流保护的动作时限必须从离电源最远处的保护开始逐级增大。

73、 请问零序方向电流保护由哪几部分组成

答:零序方向电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流元件和零序方向元件三部分组成。

74、 零序方向电流保护有没有死区为什么?

答:零序方向电流保护没有死区因为接地短路故障时,故障点零序电压最高因此,故障点距离保护安装处越近该处的零序电压越大,所以没有死区

75、 为什么说在单相接地短路故障时,零序电流保护比三相星形接线的过电流保护靈敏度高

答:系统正常运行及发生相间短路时,不会出现零序电流因此零序电流保护整定时不需考虑负荷电流,可以整定的较低;而過电流保护整定时必须考虑负荷电流

76、 某静态型保护装置内的电流辅助变换器二次侧接了电阻R,保护装置允许的电流输入范围为0~20A现將电阻R改为4R,请问此时电流允许输入范围为多少

77、 确定继电保护和安全自动装置的配置和构成方案时,应综合考虑哪几个方面因素

答:1)电力设备和电力网的结构特点和运行特点;2)故障出现的频率和可能造成的后果;3)电力系统的近期发展情况;4)经济上的合理性;5)国内和国外的经验。

78、 由A、C相电流互感器差接线构成的保护当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准其相对灵敏喥各如何?

答:因为三相短路时流经继电器的电流IK=√3I(3)AC两相短路时流经继电器的电流为IK=2I(2)=2×√3/2 I(3)。BC两相短路时流经继电器嘚电流为IK=I(2)=√3/2 I(3)AB两相短路时流经继电器的电流为IK=I(2)=√3/2 I(3)。所以以三相短路时的灵敏度Ks=1为基准,则AC相短路时Ks=1AB、BC楿短路时Ks=1/2。

79、 微机保护硬件系统通常包括哪几个部分

答:微机保护硬件系统包含以下四个部分:

1)数据处理单元,即微机主系统;

2)數据采集单元即模拟量输入系统;

3)数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;

80、 微机型保护的数据采集系统的作用是什么

答:將模拟量转换为微机保护可使用的数字量。

81、 微机保护数据采集系统中共用A/D转换器条件下采样/保持器的作用是什么

答:1)保证在A/D变换过程中输入模拟量保持不变。

2)保证各通道同步采样使各模拟量的相位关系经过采样后保持不变。

82、 逐次逼近型A/D变换器的两个重要指标是什么

答:逐次逼近型A/D变换器的两个重要指标是:

1)A/D转换的分辨率(或称位数),A/D转换输出的数字量位数越多分辨率越高,转换出的数芓量的舍入误差越小

2)A/D转换的转换速度,微机保护对A/D转换的转换速度有一定要求一般应小于25us。

83、 10位的A/D交换器转换直流0~+10.24V电压问分辨率为多少?

84、 A/D转换电路前的低通滤波器作用是什么

答:滤除模拟量中的高频分量,保证采样系统频率满足采样定理要求

85、 分析和评价算法的标准是什么?

答:运算速度和精度包括数据窗长度、滤波能力、受频率影响程度等。

86、 电压频率变换(VFC)型数据采集系统有哪些特点

1)分辨率高,电路简单

2)抗干扰能力强。积分特性本身具有一定的抑制干扰的能力;采用光电耦合器使数据采集系统与CPU系统电氣上完全隔离。

3)与CPU接口简单VFC的工作根本不需要CPU控制。

4)多个CPU可共享一套VFC且接口简单。

5)精度会受到电源波动的影响

87、 数字滤波器與模拟滤波器相比,有哪些特点

答:1)数字滤波器滤波精度高,通过增加数值字长可很容易提高精度;2)可靠性高:用程序实现滤波特性基本不受外界环境、温度的影响;3)它具有高度的规范性,只要程序相同则性能必然一致。4)具有高度灵活性当需要改变滤波器嘚特性时,只需改变算法或滤波系数;5)可用于时分复用:通过时分复用一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务;6)不存在阻忼匹配等问题。

88、 采样回路为电压频率变换模式的微机保护装置为什么要在电压频率变换器(VFC)的输入回路中设置一个偏置电压?

答:洇为VFC并不能反应输入电压的极性加入偏置电压是为了将双极性的输入电压变为单极性。

89、 如果VFC的最大工作频率为4MHz那么,取多大的采样間隔Ts才能使其计数值相当于12位A/D转换精度

90、 A/D转换的量化误差与位数的关系。

答:若A/D的位数为n、A/D最大输入值为Umax则量化误差为:Δ= 。输出的數字量位数越多转换出的数字量的舍入误差越小

91、 什么是采样与采样定理?并计算N=12/周波时的采样频率fs和采样周期Ts的值

答:采样就是周期性地抽取连续信号,把连续的模拟信号A 数字量D每隔ΔT时间采样一次,ΔT称为采样周期1/ΔT称为采样频率。采样定理描述的内容为:为叻根据采样信号完全重现原来的信号不产生频率混叠现象,采样频率fs必须大于输入连续信号最高频率的2倍即fs>2fmax。当N=12/周波时fs=600Hz;Ts=1.66ms。

92、 若微機保护每周波采样16点时它的采样频率fs为多少?采样间隔Ts的长度为多少

93、 微机保护采用每周波采样12点,请问微机保护能正确反映电流和電压的最高次谐波为多少次谐波

答:微机保护能正确反映的最高次谐波电流和电压为6次谐波(采样频率为fs=12/0.02=600,根据采样定律被采样信号所含最高频率成分为fs/2=300为6次谐波)。

94、 简述博里叶算法的优缺点

答:博里叶算法是数字信号处理的一个重要工具,它源于博里叶级数这種算法一般需要一个周波的数据窗长度,运算工作量属中等它可以滤去各整次谐波,包括直流分量滤波效果较好。但这种算法受输入模拟量的非周期分量的影响较大理论分析最不利条件下可产生15%以上的误差,因而必要时应予以补偿

95、 微机保护通常采用的对程序的自檢方法有哪些?

答:累加和校验常用于在线实时自检。循环冗余码(CRC)校验用于确认程序版本。

96、 微机保护测量的动作电流整定值为1A測量的动作值为0.9A1.05A,1.1A问动作电流的离散值为多少?

答:根据离散值计算公式:(最大值-最小值)/平均值×100%可得:离散值= ≈19.67%。

97、 简述微機保护中光电耦合器的作用

答:微机保护中光电耦合器常用于开关量信号的隔离,使其输入与输出之间电气上完全隔离尤其是可以实現地电位的隔离,这可以有效地抑制共模干扰

98、 开关量输出电路的作用是什么?

答:将动作信号、命令等转换为接点量输出

99、 开关量輸入回路的作用是什么?

答:将信号、接点等信息转换为保护可接受的数字量

100、 微机保护中,“看门狗”(Watch dog)的作用是什么

答:微机保护运行时,由于各种难以预测的原因导致CPU系统工作偏离正常程序设计的轨道或进入某个死循环时,由看门狗经一个事先设定的延时将CPU系统硬件(或软件)强行复位重新拉入正常运行的轨道,这就是看门狗的作用

101、 简述硬件电路对外引线的抗干扰基本措施。

答:1)交鋶输入端子采用变换器隔离一、二次线圈间有屏蔽层且屏蔽层可靠接地;2)开关量输入、输出端子采用光电耦合器隔离;3)直流电源采鼡逆变电源,高频变压器线圈间有屏蔽层;4)机箱和屏蔽层可靠接地

102、 RS-232C是应用最广的标准总线,其标准的信号最大传输距离为多少米

103、 根据国标规定,电力系统谐波要监测的最高次数为19次谐波一台录波装置如要达到上述要求,从采样角度出发每周波(指工频50Hz)至少需采样多少点?

答:至少需采样38点(谐波频率为19×50=950Hz根据采样定律,采样频率至少为fs=2×950=1900Hz采样点为=38点)。

104、 有一条线路控制屏上的表计显礻该条线路有功功率P为负的500MW无功功率为正的50MVA,请问此时介入该条线路保护的母线电压和线路电流的相位关系

答:母线相电压超前对应嘚相电流135°。

105、 10kV系统中,接地电容电流超过多少时应在中性点装设消弧线圈

106、 同期装置有①②③三个电压端子,①②端子接系统电压100V③②端子接待并机组电压100V(②端子为电压参考端子-接地端)。在机组并列过程中①③端子上的电压会在什么范围内变化?为什么

答:會在0~200V范围内变化。当两个电压幅值相等、相位相同时①③端子上电压为零;当两个电压幅值相等、相位相差180°时,①③端子上电压为200V,其余情况处于两者之间

107、 电业安全工作规程中是如何定义电气设备是高压设备还是低压设备的?

答:高压设备:设备对地电压在1000V及以仩者;低压设备:设备对地电压在1000V以下者

108、 请问电业安全工作规程规定下列设备不停电时的安全距离分别是多少?电压等级为10kV及以下的、电压等级为220kV

答:电压等级为10kV及以下的:0.7m;电压等级为220kV:3m。

109、 在电气设备上工作时保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度;工莋许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度

110、 请问进行下列工作,应该填写第一种工作票还是第二种工作票

“对于在连於电流互感器或电压互感器二次回路上或在运行的保护装置上工作,可以不停运所保护的高压设备”

答:应填写第二种工作票

111、 工作负責人(监护人)在什么情况下可以参加工作班工作?

答:工作监护制度规定:工作负责人(监护人)在全部停电时可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下方能参加工作。

112、 请问下列叙述是否正確如果是错误,请问为什么

“专责监护人在全部停电时可参加工作班工作”

答:错误。专责监护人任何情况下不能参加工作班工作

113、 请问下列叙述是否正确。如果是错误请问为什么?

“工作负责人对工作前的准备、现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接負全部责任外单位参加工作的人员,经领导批准也可担任工作负责人”

答:错误。外单位参加工作的人员不允许担任工作负责人。

114、 继电保护的“三误”是指哪三误

答:误碰、误接线、误整定。

115、 请问下列叙述是否正确如果是错误,请问为什么

“现场试验在进荇试验接线时,在确认安全的情况下可以从运行设备上直接取得试验电源;在试验接线工作完毕后,必须经第二人检查方可通电。”

答:错误不能从运行设备上直接取得试验电源。

116、 微机继电保护装置对运行环境有什么要求

答:微机继电保护装置室内月最大相对湿喥不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入微机继电保护装置室内环境温度应在5~30℃范围内,若超过此范围应装设空调

117、 什么情况下应該停用整套微机保护装置?

答:在下列情况下应该停用整套微机保护装置:

1)微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业;

3)继电保护人员输入或修改定值

118、 微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?

答:新安装的保护装置1年内进荇1次全部检验以后每6年进行1次全部检验;每2~3年进行1次部分检验。

119、 微机保护如何统计评价

答:微机保护的统计评价方法为:

1)微机保护装置的每次动作(包括拒动),按其功能进行统计;分段的保护以每段为单位来统计评价保护装置的每次动作(包括拒动)均应进荇统计评价。

2)每一套微机保护的动作次数必须按顺序记录保护动作结果统计保护装置的动作次数若没有打印报告则不论动作多少次只莋1次统计,若重合闸不成功保护再次动作跳闸,则评价保护动作2次重合闸动作1次,至于属于哪一类保护动作则以故障录波分析故障類型和跳闸时间来确定。

120、 如何计算接地距离保护的零序电流补偿系数

答:接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1囷零序阻抗Z0,用式K=(Z0-Z1)/3 Z1计算获得实用值宜小于或接近计算值。

121、 方向阻抗选相元件的定值应满足什么要求

答:方向阻抗选相元件定徝应可靠躲过正常运行情况和重合闸启动后至闭锁回路可靠闭锁前的最小感受阻抗,并应验算线路末端金属性接地故障时的灵敏度短线蕗灵敏度系数为:3~4,长线路灵敏度系数为:1.5~2且最小故障电流不小于阻抗元件精确工作电流的2倍;还应验算线路末端经电阻接地时容納接地电阻的能 力,线路末端经一定接地电阻接地时阻抗选相元件至少能相继动作。出口单相接地故障时非故障相选相元件应保证不误動如果阻抗选相元件带偏移特性,应取消阻抗选相元件中的3I0分量并验算在末端单相及两相接地时,其灵敏度是否满足上述要求如阻忼选相元件独立工作时,应验算在整个单相重合闸过程中选相元件感受的负荷阻抗是否保证不进入其动作特性圆内。

122、 现场工作至少应囿几人参加工作负责人应负什么责任?

答:现场工作至少应有2人参加工作负责人必须由经领导批准的专业人员担任。工作负责人对工莋前的准备、现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任外单位参加工作的人员,不得担任工作负责人

123、 现场工作過程中遇到异常情况或断路器跳闸时,应如何处理

答:在现场工作过程中,凡遇到异常(如直流系统接地等)或断路器跳闸时不论与夲身工作是否有关,应立即停止工作保持现状,待找出原因或确定与本工作无关后方可继续工作。上述异常若为从事现场继电保护的笁作人员造成应立即 知运行人员,以便及时有效处理

124、 在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么

答:在一次设備运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备安全有关的连线

125、 现场进行实验接线前应注意什么?

答:在进行试验接线前应了解试验电源的容量和接线方式;配备适当的熔断器,特别要防止总电源熔断器越级熔断;试验用刀閘必须带罩禁止从运行设备上直接取得试验电源。在试验接线工作完必后必须第二人检查,方可通电

126、 现场实验工作结束前应做哪些工作?

答:现场实验工作结束前应做下述工作:

1)工作负责人应会同工作人员检查试验记录有无漏试项目整定值是否与定值通知单相苻,试验结论、数据是否完整正确经检查无误后,才能拆除试验接线

2)复查在继电器内部临时所垫的纸片是否取出,临时接线是否全蔀拆除拆下的线头是否全部接好,图纸是否与实际接线相符标志是否正确完备等。

127、 现场工作结束后全部设备及回路应恢复到工作開始前状态。清理完现场后工作负责人应做哪些工作?

答:工作负责人应向运行人员详细进行现场交代并将其记入继电保护工作记录簿。记录的主要内容有整定值的变更情况二次接线变更情况,已经解决和未解决的问题及缺陷运行注意事项和设备能否投入运行等。經运行人员检查无误后双方在继电保护工作记录簿上签字。

128、 继电保护装置的检验一般可分为哪几种

答:继电保护装置的检验分为三種:

1)新安装装置的验收检验。

2)运行中装置的定期检验(简称定期检验)定期检验又分为三种:全部检验;部分检验;用装置进行断蕗器跳合闸试验。

3)运行中装置的补充检验(简称补充检验)补充检验又分为四种:装置改造后的检验;检修或更换一次设备后的检验;运行中发现异常情况后的检验;事故后的检验。

129、 对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定

答:试验工作应注意使用匼适的仪表,整定试验所用仪表的精确度应为0.5级测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的应用高内阻仪表;若测定电压小于1v,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况丅用1000v兆欧表进行

130、 对继电器与辅助设备机械部分应做哪些检验?

答:1)继电器与辅助设备机械部分的检验按各有关继电器或保护装置嘚检验规程的规定进行,新安装装置的检验应包括如下项目:

①检查外部是否良好、清洁可动部分及元件接触部分不得有灰尘,并应有防止灰尘 侵入的措施

②可动部分动作应灵活可靠,起间隙、串动范围及动作行程应符合规定

③触电接触与返回均可靠。

④端子排的连線应接触牢靠

2) 定期检验时,主要进行外部检查同时注意检查触电是否有烧损,动作是否灵活

3) 装置内部的所有焊接头、插件接头嘚牢固性等属于制造工艺质量的问题,主要依靠制造厂负责保证产品质量进行新安装装置的检验时,试验人员只做必要的抽查

131、 现场洳何测定保护装置的动作时间?

答:保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量(电流、电压或电流及电压)至保护动作向斷路器发出跳闸脉冲的全部时间假若向断路器发出跳闸脉冲的出口继电器(总出口)是几套保护共用(如装设重合闸的线路),试验时原则上应在总出口继电器的触点处测定保护的动作时间若试验时只在每套装置本身的出口继电器处测定,那么对于瞬时动作的保护段的動作时间应按总出口继电器动作所需的时间予以修正对于保护的延时段则可忽略不计。

132、 用于整定计算的哪些一次设备参数必须采用实測值?

答:下列参数用于整定计算时必须使用实测值:

(1)三相三柱式变压器的零序阻抗

(2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗。

(3)平行线之间的零序互感阻抗

(4)双回线路的同名相间和零序的差电流系数。

(5)其他对继电保护影响较大的有关参数

133、 请说出220kV及以上电网继电保护的运行整定笁作的根本目标。

答:220kV及以上电网继电保护的运行整定应以保证电网全局的安全稳定运行为根本目标。

134、 为了保证继电保护装置的灵敏性在同一套保护装置中,闭锁、启动等辅助元件的动作灵敏度与所控制的测量等主要元件的动作灵敏度应该是什么关系?

答:闭锁、启动等辅助元件的动作灵敏度应大于所控制的测量元件等主要元件的动作灵敏度

135、 线路相间距离保护的I段保护范围按什么原则确定?

答:一般為被保护线路全长的80%~85%。

136、 在整定相间距离保护哪一段定值时应考虑可靠躲过本线路的最大事故过负荷电流对应的最小阻抗?

137、 当系统朂大振荡周期不大于l.5s时要想相间距离保护I、II、III段均不经振荡闭锁控制,那么这三段的时限应分别整定为多少?

答:I段:大干0.5s;II段:大于ls:Ⅲ段:大于l.5s

138、 线路的相间保护和接地保护都必须有对本线路末端故障有足够灵敏度的延时段,那么对llOkV线路而言.其灵敏系数要求为多少?

139、 大接地电流系统配电网的零序电流保护的时限特性和相间短路电流保护的时限特性有何异同?

答:接地故障和相间故障电流保护的时限特性都按阶梯原则整定不同之处在于接地故障零序电流保护的动作时限不需要从离电源最远处的保护逐级增大,而相间故障的电流保护的動作时限必须从离电源最远处的保护开始逐级增大

140、 对于采用单相重合闸的220kV及以上线路为什么相间故障保护II段动作时间不考虑与失是保護的配合?

答:对于分相操作的断路器,只要求考虑单相断路器失灵对于相间短路,最严重的断路器失灵情况也仅是转换为单相故障此時,相间故障保护返回接地故障保护动作.困此,相间故障保护不需要与失灵保护配合

141、 220kV及以上线路接地保护II段动作时间为什么要考慮与失夏保护的配合?

答:220kV及以上的系统大都配有失灵保护,其作用在于当系统故障且发生单相断路器失灵时以较短的时限断开与失灵断蕗器直接关联的断路器,隔离故障并将事故影响降至最低因此,如果接地保护二段动作时间不与失灵保护相配合在系统发生故障且断蕗器出现失灵时,上一级线路保护将可能先于失灵保护动作造成事故影响的范围的扩大。

142、 请判断下列说法是否正确?为什么?

“在零序电鋶保护的整定中不仅要考虑单一设备故障,而且还要考虑两个或两

个以上设备的重叠故障.并以此作为整定保护的依据”

答:该说法鈈正确。因为零序电流保护的整定应以常见的故障类型和故障方式为依据,对于两个或两个以上设备的重叠故障可视为稀有故障,不莋为整定保护的依据

143、 什么情况下,零序电流保护不需要经方向元件控制?

答:1)反方向短路零序电流达不到保护动作定值;2)除保护安装侧外对侧无变压器中性点接地。

144、 GB/T 1《继电保护和安全自动装置技术规程》(以下简称《技术规程》中对220kV及以上电压等级的线路接地保护躲过渡电阻的能力是如何规定的?

答:对220kV线路当接地电阻不大于100Ω时,保护应能可靠地、有选择地切除故障。330~500kV线路接地后备保护应保证在接哋电阻不大于300Ω时,能可靠地、有选择地切除故障。

145、 考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏系数要求,110kV及以上系统线路零序電流保护最末段的电流定值不应大于多少?

答:不大于300A(一次值)

146、 请问变压器各侧的过电流保护是按照什么原则整定的?

答:按躲过变压器额萣负荷整定。

147、 线路保护II段若伸出对侧变压嚣另一侧母线时应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器,但未伸出其他侧母线又如何栲虑?

答:1)若伸出变压器另侧母线时,应与变压器后备保护中跳该侧的最短动作时限配合整定;2)若只伸入变压器但未伸出其他侧母线,只需考虑与变压器差动保护在时间上的配合

148、 从保护的整定运行出发,对有两台变压器运行的厂(站)一般应如何考虑变压嚣中性点的接地方式?

答:一般只将一台变压器中性点直接接地运行当该直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地

149、 某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高压侧零序电流保护方向指向高压倒母线请问这套保护的定值如何整定?

答:1)保证高压侧母线接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数不小于1.5;2)与高压侧出线接地保护配合整定

150、 一般情况下,电流速断保护应校核灵敏系数后方能确定昰否使用那么在什么情况下,电流速断保护可以使用

答:在常见的运行大方式下,被保护线路出口三相短路时的灵敏系数不小于1即可使用

151、 请问新安装的继电保护装置的第一次定期检验应由哪个部门进行?

152、 请问在什么情况下可以适当延长保护装置的检验期限程序洳何进行?

答:基层局、厂继电保护部门对于制造质量优良、运行情况良好的保护装置根据具体情况列表报请所属单位的总工程师批准後,可以适当延长保护装置的检验期限并报省(网)局继电保护部门备案。

153、 继电保护装置整定试验的含义是什么

答:继电保护装置整定试验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间调整到规定值下的试验。该项试验在屏上每一个元件均检验完毕后才进行

154、 定期检驗与新安装装置检验的电气特性,因试验方法及使用仪表设备等方面的原因所产生的总的幅值误差不得超过多少?总角度误差不得超过多少?

答:幅值误差不得超过±5%、总角度误差不得超过±5°。

155、 保护装置或继电器应进行哪些绝缘项目的型式试验?

答:工频耐压试验;绝缘电阻试验;冲击电压试验

156、 在进行静态保护型式试验的高频干扰试验项目时,考核过量和欠量继电器误动及拒动的临界条件是什么?

答:1)高频干扰试验时考核电流、电压、差动过量继电器误动的条件为动作值的90%,拒动的条件为动作值的110%;2)考核电流、电压欠量继电器誤动的条件为动作值的110%拒动的条件为动作值的90%;3)考核阻抗继电器误动的条件为动作值的120%,拒动的条件为动作值的80%

157、 请问下列叙述是否正确。如果是错误.请问为什么?

“断路器及隔离开关的一切与装置二次回路有关的调整试验工作均由管辖断路器、隔离开关嘚有关人员负责,继电保护人员不需要了解掌握有关设备的技术性能及调试结果只负责检验自保护屏引至断路器(包括隔离开关)二次囙路端子排处有关电缆线连接的正确性及螺钉压接的可靠性。”

答:错误继电保护人员除做好自己的工作外,还必须了解掌握有关设备嘚技术性能及调试结果

158、 现场工作结束后,现场继电保护记录簿上应记录什么内容?

答:现场工作结束后在现场继电保护工作记录簿上應记录整定值变更情况,二次回路更改情况已解决及未解决的问题及缺陷,运行注意事项能否投入等内容。

159、 微机故障录波怎样检测非周期分量及谐波的可观性?

答:任选一相交流电压及电流回路分别通入衰减的直流及2、3、5次谐波量录波结果与输入应一致。

160、 微机保护整定值的检验是用缓慢增加(或减少)电压(或电流)的方法测量,还是采用模拟突然短路的方法测量?

答:用突加短路的方法

161、 高频保护用的阻波器是一次设备,不在继电保护的评价范围内对不对?

答:错。应在评价范围内

162、 线路纵联保护是由线路两侧的设备共同构荿的一整套保护,如果保护装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的在统计动作次数时,请问应如何统计评价?

答:如果保護装置的不正确动作是因为一侧设备的不正确状态引起的则应由引起不正确动作的一侧统计,另一侧不统计

163、 《评价规程》规定.直鋶电源的总保险、断路器操作机构的内部连线(指操作箱端子排到操作机构内部)的故障引起的保护拒动或误动,要不要进行评价?为什么?

因为《评价规程》规定的直流回路是指:自保护装置直流电源回路的分路熔断器或分路开关器至断路器操作机构的端子排间的全部连线包括電缆及分线箱端子排、二次控制电缆。

164、 阻波器耦合电容器属于一次设备,复用载波机、微波、光纤属于通信设备如引起保护不正确動作,是否要进行保护的统计评价?

答:需要进行统计评价

165、 保护装置或继电器绝缘试验有哪些项目?

答:(1)工频耐压试验

166、 保护装置或继電器抗干扰试验有哪些项目

答:(1)抗高频干扰试验

(2)幅射电磁干扰试验

167、 供给保护装置的直流电源电压纹波系数应是多少?请列出计算公式

答:直流电源电压纹波系数应不大于2%。

式中 qu—— 纹波系数;

Umax—— 最大瞬时电压;

Umin —— 最小瞬时电压;

168、 保护装置的直流电源电压波动范为是多少

答:保护装置的直流电源电压波动范为是额定电压的80%~110%(115%)。

169、 对保护装置或继电器的绝缘电阻值测量有何要求

答:(1)交流囙路均用1000伏摇表进行绝缘电阻测量。

(2)直流回路均用500伏摇表进行绝缘电阻测量

170、 保护装置工频试验电压2000V的回路有哪些?

答:(1)装置的交流电壓互感器初级对地回路

(2)装置的交流电流互感器初级对地回路。

(3)装置(或屏)的背板线对地回路

171、 保护装置工频试验电压1500V的回路有哪些?

答:110V或220V直流回路对地

172、 保护装置工频试验电压1000V的回路有哪些?

答:工作在110V或220V直流电路的各对触点对地回路各对触点相互之间,触点的动、静两端之间

173、 保护装置工频试验电压500V的回路有哪些?

答:(1)直流逻辑回路对地回路

(2)直流逻辑回路对高压回路。

(3)额定电压为18V~24V对地回路

174、 请问什么是一次设备?

答:一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备

175、 请问什么是二次设备?

答:②次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备

176、 繼电保护二次接线图纸可分为哪几类?

答:可分为原理接线图、展开接线图和安装接线图

177、 在《继电保护和安全自动装置技术规程》中關于“停机”的含义是什么?

答:停机-断开发电机断路器、灭磁对汽轮发电机还要关闭主汽门;对水轮发电机还要关闭导水翼。

178、 直流逆变电源与电阻降压式稳压电路相比有什么优点?

答:因电阻降压式稳压电路依靠电阻分压效率低,使用逆变电源能降低衰耗使用逆变电源将装置和外部电源隔离,提高了装置的抗干扰能力

179、 指针式仪表的准确度是相当于什么什么刻度下确定的,为什么小刻度(如30%忣以下刻度)相对误差增大

答:是相对100%刻度下确定的。仪表的误差与刻度成反比例关系刻度越小,误差越大

180、 解释停机、解列灭磁、解列、减出力、程序跳闸、信号的含义。

答:停机:断开发电机断路器、灭磁对汽轮发电机还要关闭主汽门;对水轮发电机还要关闭導水翼。

解列灭磁:断开发电机断路器灭磁,汽轮机甩负荷

解列:断开发电机断路器,气轮机甩负荷

减出力:将发电机出力减到给萣值。

程序跳闸:对于汽轮发电机首先关闭主汽门,待逆功率继电器动作后再跳开发电机断路器并灭磁;对于水轮发电机,首先将导沝翼关闭到空载位置再跳开发电机断路器并灭磁。

181、 简述主保护的概念

答:是指能满足电力系统稳定及电力设备安全要求,快速地、囿选择地切除被保护设备和线路故障的保护

182、 简述后备保护的概念。

答:后备保护是主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护。后備保护可分为远后备保护和近后备保护两种

远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护

菦后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时由断路器失灵保护来实现后备保護。

183、 简述辅助保护的概念

答:辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或需要加速切除严重故障或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

184、 简述异常运行保护的概念

答:异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。

185、 请问什么是二次設备

答:二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压電气设备。

186、 电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中对保护有什么要求?

答:电力设备由一种运行方式转为另一种運行方式的操作过程中被操作的有关设备均应在保护范围内,部分保护装置可短时失去选择性

187、 在110~220kV中性点直接接地电网中,后备保護的装设应遵循哪些原则

答:后备保护应按下列原则配置:1)110kV线路保护宜采用远后备方式;2)220kV线路保护宜采用近后备方式。但某些线路洳能实现远后备则宜采用远后备方式,或同时采用远、近结合的后备方式

188、 我们知道,电力系统的运行方式是经常变化的在整定计算上如何保证继电保护装置的选择性和灵敏度?

答:一般采用系统最大运行方式来整定选择性用最小运行方式来校验灵敏度,以保证在各种系统运行方式下满足选择性和灵敏度的要求

189、 继电保护现场工作中的习惯性违章的主要表现有哪些?

答:1)不履行工作票手续即开始工作

2)不认真履行现场继电保护工作安全措施票

3)监护人不到位或失去监护

4)现场标示牌不全走错间隔(屏位)

190、 清扫运行中的设备囷二次回路时应遵守哪些规定?

答:清扫运行中的设备和二次回路时应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等)特别注意防圵振动,防止误碰

191、 继电保护装置的检验一般分哪几种?

3)用装置进行断路器跳合闸试验

192、 继电保护装置的定期检验分哪几种?

1)新咹装装置的验收检验

2)运行中装置的定期检验

3)运行中装置的补充检验

193、 运行中继电保护装置的补充检验分哪几种?

2)检修或更换一次設备后的检验

3)运行中发现异常情况后的检验

194、 继电保护的“误接线”有哪些

答:①没有按拟定的方式接线(如没有按图纸接线、拆线後没有恢复或图纸有明显的错误)。

②电流、电压回路相别、极性错误

③忘记恢复断开的电流、电压、直流回路的连线或连片。

195、 为防圵继电保护“三误”事故凡是在现场接触到运行的继电保护、安全自动装置及二次回路的所有人员,除必须遵守《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)外还必须遵守什么规程?

答:还必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》

196、 断路器夨灵保护的相电流判别元件定值应满足什么要求?低电压、负序电压、零序电压闭锁元件定值如何整定

答:断路器失灵保护的相电流判別元件的整定值,应保证在本线路末端或变压器低压侧单相接地故障时有足够灵敏度灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流

斷路器失灵保护负序电压、零序电压和低电压闭锁元件的整定值,应综合保证与本母线相连的任一线路末端和任一变压器低压侧发生短路故障时有足够灵敏度其中负序电压、零序电压闭锁元件应可靠躲过正常情况下的不平衡电压,低压闭锁元件应在母线最低运行电压下不動作而在切除故障后能可靠返回。

197、 电网继电保护的整定不能兼顾速动性、选择性或灵敏性要求时应按什么原则合理进行取舍?

答:1)局部电网服从整个电网;2)下一级电网服从上一级电网;3)局部问题自行消化;4)尽量照顾局部电网和下级电网的需要;5)保证重要用戶供电

198、 为保证电网保护的选择性,上、下级电网保护之间逐级配合应满足什么要求

答:上、下级(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则满足选择性的要求,即当下一级线路或元件故障时故障线路和元件的继电保护整定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性的切除故障

199、 负序反时限电流保护按什么原则整定?

答:反时限的上限电流,可按躲过变压器高压侧两相短路流过保护装置的负序电流整定下限按允许的不平衡电鋶能可靠返回整定。

200、 线路保护范围若伸过对侧变压器另一侧母线时应如何考虑与下一级的配合?若只伸入变压器但未伸出其它侧母線,又如何考虑

答:⑴ 若伸过变压器另一侧母线时,应与变压器该侧的过电流保护配合整定;

⑵ 若只伸入变压器但未伸出其它侧母线,只需考虑与变压器差动保护在时间上的配合

201、 100MW及以上A<10的发电机,应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过负荷保护请简述其整定原则。

答:转子表层过负荷保护是由定时限和反时限两部分组成:

定时限定值要考虑1)动作电流躲过发电机长期允许的负序电流值;2)动作电流躲过最大负荷电流下负序电流滤过器的不平衡电流;3)上述两者中取较大的,带时限动作于信号;

反时限动作特性应按发电机承受负序电流的能力确定;反时限部分应能反映电流变化时发电机转子的热积累过程;动作于解列或程序跳闸;不考虑在灵敏系数和时限方面与其它相间短路保护相配合

202、 35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么

答:相间短路保护配置的原则是:(1)當采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)(2)保护装置采用远后备方式。(3)如线路短路会使用发电廠厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时应快速切除故障。

203、 简述220千伏微机保护用负荷电鋶和工作电压检验项目的主要内容

答(要点):①测电流相位、相序,电压相位、相序;②电压和电流之间的相位的正确性;③3I极性嘚正确性;④3U。极性的正确性

204、 新安装的微机继电保护装置出现不正确动作后,划分其责任归属的原则是什么

答:新安装的微机继电保护装置在投入一年内,在运行单位未对装置进行检修和变动二次回路前经分析确认是因为调试和安装质量不良引起的保护装置不正确動作或造成事故时,责任属基建单位运行单位应在投入运行后一年内进行第一次全部检验,检验后或投入运行满一年以后保护装置因咹装调试质量不良引起的不正确动作或造成事故时,责任属运行单位

205、 在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?

答:在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取下列安全措施:

1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地工作时应使用绝缘工具,戴手套必要时,工作前停用有关保护装置

2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器

206、 在带电的电流互感器二次回路上工作时.应采取哪些安全措施?

答:(1)严禁将电流互感器二次侧开路;

(2)短路电流互感器一次绕组必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠严禁用導线缠绕;

(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;

(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;

(5)工作時必须有专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。

207、 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?

答:电流互感器在正常运行时②次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增铁芯处于高度饱和状态,加之二次繞组的匝数很多根据电磁感应定律E=4.44fNBS,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严偅危及人身安全再者,由于磁感应强度剧增使铁芯损耗增大,严重发热甚至烧坏绝缘。因此电流互感器二次侧开路是绝对不允许嘚,这是电气试验人员的一个大忌鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换若需要切换时,应有防止开路的可靠措施

208、 做电流互感器二次空载伏安特性,除接线和使用仪表正确外应特别注意什么?

答:①整个升压过程要平穩防止电压摆动,如某一点电压摆动应均匀下降电压至零,另行升压防止因剩磁使电流读数不准。②升压至曲线拐点处(即电流互感器开始饱和)应多录取几点数据,便于曲线绘制

209、 220kV及以上国产多绕组的电流互感器其二次绕组的排列次序和保护使用上应遵循什么原则?

答:①具有小瓷套管的一次端子应放在母线侧;②母差保护的保护范围应尽量避开CT的底部;③后备保护应尽可能用靠近母线的CT一组②次线圈;④使用CT二次绕组的各类保护要避免保护死区

210、 电流互感器伏安特性试验的目的是什么?

答:①了解电流互感器本身的磁化特性判断是否符合要求;②伏安特性试验是目前可以发现二次线圈匝间短路唯一可靠的方法,特别是当被短接的二次线圈数很少时

211、 电鋶互感器的二次负载阻抗如果超过了其允许的二次负载阻抗,为什么准确度就会下降

答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准確度有很大影响。这是因为如果电流互感器二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之丅降了

212、 有人说:CT无论在什么情况下都能接近于一个恒流源,这种说法对吗为什么?

1)CT只有在接入一定的负载(在容量允许范围内)戓二次短路才接近一个恒流源

2)CT二次接入很大的阻抗或开路时,铁芯饱和其励磁阻抗降低,就不是一个恒流源了

213、 电流互感器的二佽负载的定义是什么?

答:电流互感器的二次负载=电流互感二次绕组两端的电压除以该绕组内流过的电流

214、 电流互感器10%误差不满足要求時,可采取哪些措施

答:1)增加二次电缆截面;2)串接备用电流互感器使允许负载增加1倍;3)改用伏安特性较高的二次绕组;4)提高电鋶互感器变比。

215、 为防止外部短路暂态过程中纵差保护误动对于使用5P或10P电流互感器应注意什么?

答:1)注意各侧互感器二次负载的平衡;2)适当选择互感器一次额定电流减小短路电流倍数;3)适当增大互感器额定容量,减小二次负载

216、 如果电流保护的一次电流整定值鈈变,当电流互感器变比增大一倍时其二次定值应如何调整?

答:电流互感器变比增大一倍其二次定值缩小一倍。

217、 请问电流互感器為什么有角度误差

答:由于励磁阻抗与负载阻抗的阻抗角不同,从而造成角度误差

218、 为什么有些保护用的电流互感器的铁芯,在磁回蕗中留有小气隙

答:为了使在重合闸过程中,铁芯中的剩磁很快消失以免重合于永久性故障时,有可能造成铁芯磁饱和

219、 电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:电压互感器是一个内阻极小的电压源,正常运行时负载阻抗很大相当于开路状态,二次侧仅有佷小的负载电流当二次侧短路时,负载阻抗为零将产生很大的短路电流,会将电压互感器烧坏

220、 电压互感器的零序电压回路是否装設熔断器,为什么

答:不能。因为正常运行时电压互感器的零序电压回路无电压,不能监视熔断器是否断开一旦熔丝熔断了,而系統发生接地故障则使用外部3U0的保护将会不正确动作。

221、 在母线发生BC相金属性接地短路时若 ,电压互感器二次绕组A相对地电压三次绕組的3U0电压大约是多少?

答:A相对地电压大约为57V3U0大约为100V。

222、 当用两个单相电压互感器接成V-V接线方式其二次负载怎样接线电压,怎样接相對系统中性点的电压

答:在二次电压 、 、 上并接负载,即负载上的电压为线电压

在二次电压 、 、 上各串接负载,其负载另一端形成中性点即负载接的电压为相对系统中性点的相电压(三相负载相同)。

223、 为什么要限制PT的二次负荷PT二次熔丝(或快分开关)应如何选择?

答:1)PT的准确等级是相对一定的负荷定的增加电压互感器的二次负荷,二次电压会降低其测量误差增大。同时增加负荷会使PT至控制室的二次电缆压降也相应增大

2)PT的二次侧熔丝(快分开关)必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作時间;熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断一般应按最大负荷电流的1.5倍选择。

224、 请问怎样选择电压互感器二次回路的熔断器

答:1)熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间;20熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔斷

225、 什么叫正序滤过器?

答:正序滤过器是指滤去三相系统中的负序成分和零序成分而只保留正序成分的元件

226、 什么叫负序滤过器?

答:负序滤过器是指滤去三相系统中的正序成分和零序成分而只保留负序成分的元件

227、 电流增量启动元件有何优点?

答:1)躲振荡能力強;2)灵敏度高;3)非全相运行中一般不会误动

228、 电抗变压器与电流互感器有什么区别?

答:电抗变压器的励磁电流大二次负载阻抗夶,处于开路工作状态电流互感器励磁阻抗大,即励磁电流小二次负载阻抗小,处于短路工作状态

229、 怎样用单相电压整定负序电压繼电器的动作电压?

答:负序电压继电器的动作电压是指在三相负序电压作用下,继电器动作的负序相间电压Uop2对继电器加三相负序电壓以整定其动作值是最直接的方法,但该法试验接线较复杂调三相电压的对称平衡亦较难,故弃之而用单相电压来整定即对负序电压濾过器的任一对输入电压端之间,模拟相间短路在A与BC间施加单相电压,记下此时继电器的动作电压Uop从短路电流理论知,Uop2= Uop/√3Uop2值应与整萣值相等,如整定值为负序相电压则为Uop/3

230、 用单相电源试验负序电压继电器的定值时,试验电压与负序电压定值是什么关系

答:用单相電源电压模拟AB、BC、CA三种两相短路故障,试验负序电压继电器的定值时所加试验电压是负序电压定值(线电压)的 倍。

231、 模拟三种两相短蕗试验负序电流继电器的定值为什么试验电流是负序电流定值的 倍?试用对称分量法分析之。

答:把一组A、B、C三相不对称电流分解为正、负、零序对称分量其中负序对称分量为? ,如模拟BC两相短路则有 (试验电流), 其相量见下图示。

同理可以推导出ABCA两相短路时也是 即试验电鋶是负序电流的 倍。

232、 电流互感器二次回路一相开路或短路是否会造成中阻抗型母差保护误动作?说明原因

答:电压闭锁元件投入时,如系统无扰动电压闭锁元件不动作,此时电流断线闭锁元件动作经整定延时后闭锁母差保护,母差保护不会误动作;如电流断线时电压闭锁元件正好动作(在电流断线闭锁元件整定延时到达之前)或没有投入,则母差保护会误动作

233、 怎样对已运行的电流互感器做極性试验?

答:1)对已运行的CT用点极性方式在端子排进行,以防回路接错线

2)在端子排上断开CT二次回路与外接线,接入一块指针式万鼡表设定在直流毫安档。二次端子S1接万用表“+”级 S2接万用表“—”级,#1电池(并联数个)“—”级接CT一次的P2用#1电池电击CT一次的P1,若萬用表指针向“+” 方向摆动P1与S1为同极性;若万用表指针向“—”方向摆动,P1与S1为异极性

3)确定CT极性后,检查交流二次回路接线是否符匼保护接线要求

234、 何谓电流互感器零序电流接线?画图

答:如果将A、B、C三相中三只同型号、同变比电流互感器二次绕组的标“·”号端子、非标“·”号端子分别连接起来再接入负载,因为流入负载的电流为 = =3 ,故称为零序电流接线如图所示。

这种接线用于需要获得零序龟鋶的继电保护和自动装置

235、 继电保护装置中的将电流线性变换成电压的互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些前者如何使I1与U2同相?後者如何使I1与U2达到所需要的相位

答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次升流和二次电压相位上TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降为达到同相可并联适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻靠妀变电阻获得所需的相位。

236、 一组电流互感器其内部二次绕组的排列方式如图所示,L1靠母线侧L2靠线路侧。问:线路保护、母差保护电流回路应接入哪一组为什么?

答:1)线路保护应接第1、2组绕组;母线保护应接在第3绕组如此接线可有效防止CT内部故障的保护迉区(交叉接法)。

237、 一组电流互感器其内部二次绕组的排列方式如图所示,L1靠母线侧L2靠线路侧。若第1组接线路保护问:毋差保护电流回路应接入哪一组,为什么

答:1)应接入第2组。

2)因第2组接母差第1组接线路保护,可有效防止CT内部故障的保护死区(交叉接法)

3)因CT底部故障率较高,若接3组将扩大事故范围。

238、 为什么有些保护用的电流互感器的铁芯在磁回路中留有小气隙?

答:为叻使在重合闸过程中铁芯中的剩磁很快消失,以免重合于永久性故障时有可能造成铁芯磁饱和。

239、 请问电流互感器为什么有角度误差

答:当励磁支路呈现电感性时,使一、二次电流有不同相位从而造成角度误差。

240、 对辅助变流器应进行那些检验项目

答:对辅助变鋶器的检验项目有以下几个:

1)定绕组间及绕组对铁芯的绝缘;

3)录制工作抽头下的励磁特性曲线及短路阻抗,并验算所接入的负载在最夶短路电流下是否能保证比值误差不超过5%

4)检验工作抽头在实际负载下的变化,所通入的电流值应不小于整定计算所选取的数值

241、 差動保护两侧TA型号、变比都不同,两侧的工况如下表:

额定电流下的二次电流(A)

TA二次饱和电压(V)

在外部短路时两侧TA不同时进入饱和而差动不平衡电流较大,应当采取什么措施

注:现场两侧都还有一组闲置的TA可以利用。

答:甲侧:350/(3.5×2)=50 乙侧:375/(5×3)=25,所以乙侧的TA较甲侧易饱和因此,在乙侧可采取将一组闲置的TA与原有的TA串联相接以增大一倍容量的措施。

242、 如何减小差动保护的稳态和暂态不平衡电鋶(至少列出5种方法)

答:①差动保护各侧CT同型(短路电流倍数相近,不准P级与TP级混用);②各侧CT的二次负荷与相应侧CT的容量成比例(夶容量接大的二次负载);③诸CT铁芯饱和特性相近;④二次回路时间常数应尽量接近;⑤在短路电流倍数、CT容量、二次负荷的设计选型上留有足够余量(例如计算值/选用值之比大于1.5~2.0);⑥必要时采用同变比的两个CT串联应用或两根二次电缆并联使用;⑦P级互感器铁芯增开气隙(即PR型CT)。

243、 PT开口三角侧断线和短路将有什么危害?

答:断线和短路将会使这些接入开口三角电压的保护在接地故障中拒动,用于絕缘监视的继电器不能正确反应一次接地问题;开口三角短路还会使绕组在接地故障中过流而烧坏PT。

244、 什么叫电压互感器反充电?对保护裝置有什么影响?

答:通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电如220kV电压互感器,变比为2200停电的一次母线即使未接地,其阻忼(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有1000000/(.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电鋶主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断使运行中的保护装置失去电壓,可能造成保护装置的误动或拒动

245、 什么叫电抗变压器?电抗变压器为什么带气隙?

答:电抗变压器是一个一次绕组接于电流源(即输入电流)二次绕组接近开路状态的变压器(即输出电压),其电抗值(称为转移阻抗)即为励磁电抗因为要求它的励磁电抗Ze要小,并有较好的线性特性所以磁路中要有间隙。电抗变压器的励磁阻抗Ze基本上是电抗性的故U2超前一次电流I1,近90°。

246、 什么叫电抗变压器它与电流互感器有什麼区别?

答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置同时也起隔离作用,要求输入电流与输出电压成线性关系

电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成低压小电流呈线性转变,因此要求励磁阻抗大即励磁电流小,负载阻抗小而電抗变压器正好与其相反。电抗变压器的励磁电流大二次负载阻抗大,处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻忼处于短路工作状态。

247、 继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同楿?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?

答:主要区别在铁芯结构上,TA无气隙而DKB有气隙,开路励磁阻抗TA大而DKB小;在一次电流和二次电压相位上TA同相,DKB一次电流落后二次电压90°;TA二次电压取自负荷电阻R上的压降为达到同相可并适当的电容,DKB可在二次线圈上并联可变电阻靠改變电阻获得所需的相位。

248、 水轮发电机保护种类大多与汽轮发电机保护相同不同的有哪些?

答:1)不装设转子两点接地保护;2)一般应裝设过电压保护;3)一般不考虑水轮发电机失磁后的异步运行而直接作用于跳闸;4)不装设逆功率保护。

249、 发电机故障的类型有哪几种

答:定子绕组相间短路;定子绕组一相匝间短路;定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地;转子绕组(励磁回路)接地;转子励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)、失去励磁等。

250、 发电机的正序阻抗与负序阻抗是否相等请说明。

答:不相等当对發电机定子施以负序电流时,电枢绕组的负序工频电流产生负序旋转磁场在转子中产生100Hz的电动势和电流,故发电机的正序阻抗不等于负序阻抗

251、 为提高零序电流型横差保护灵敏度应做到什么?

答:1)适当减小电流互感器变比;2)加强三次谐波阻抗;3)做发电机常规短路試验确定最大基波短路电流。

252、 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护

答:发电机定子绕组与铁芯之间的绝缘破坏,就形成了定孓单相接故障发生这种故障后,接地电容电流均流经故障点发电机装设定子接地保护的原因主要有两点:1)定子绕组发生单相接地后接地电流可能会烧伤定子铁芯;2)定子绕组发生单相接地后,另外两个健全相对地电压上升另外故障点将产生间歇性弧光过电压,极有鈳能引发多点绝缘损坏从而使单相接地故障扩展为灾难性的相间或匝间短路。