按下“启动”按钮整机不动作。 检查启动二极管是否击穿或断路
检查各电机的温度保护线接点是否闭合。
检查盖板启、停按钮及其连接线
检查进线电缆是否断线。
檢查顺槽开关是否正常
启动后,机组不能自保 检查PLC相应输出指示灯亮否。
检查控制变压器高、低压保险是否熔断
若通过继电器自保,检查自保继电器吸合是否正常
若有端头站,检查端头站是否误发“总停”信号
检查盖板上总停按钮及其线路是否误动作。
检查变压器、截割电机是否温度超限
开机后摇臂自动上升或下降。 检查PLC输入部分是否有接点粘连等现象造成误动作
检查PLC输出继电器是否正常工莋。
检查电磁阀阀芯是否堵卡以致不能回到中位。
检查制动阀阀芯是否堵卡以致不能回到中位。
摇臂上升或下降不动作 检查按钮、遙控器等PLC输入信号是否正常,可以通过PLC输入指示灯来判断
检查PLC输出是否正常。
检查电磁阀工作电源是否正常
检查液压系统压力,管路等是否正常
检查电磁阀线圈是否短路、开路,可用正常的一路来“替换”查找
A、检查端头站12V电源是否正常遥控器电池电压是否正常。
B、检查端头站电缆的连接头是否紧凑、牢固、可靠
C、检查相对应的继电器回路是否工作正常。
D、检查相对应的线路是否断线
A、更换遥控器后,测试端头站是否工作正常
B、如更换后还不正常,去掉端头站看线路是否有粘连现象。

4、瓦斯断电仪、传感器

开机不自保再開机显示瓦斯超限
瓦斯传感器开路或短路。
如果断电仪误动作建议更换传感器探头。
温度接点断开,机器无法启动 为不影响正常生产,將其临时短接
为保证不影响正常生产,可以先用110Ω~120Ω、1/8W电阻来代替恢复生产

1、条件允许时,每周对电机进行一次绝缘测试3300V的用2500V的摇表测试1140V的用1000V摇表测试,380V的用500V摇表测试

2、对于牵引电机摇绝缘时,必须与变频器断开这点切记,否则会损坏变频器

3、用万用表检查昰否缺相。

该故障属于保护行动作引起的原因有多种:

A、煤壁夹矸比较多,或者平滑靴损坏或卡阻采煤机负载比较大,牵引速度快故障复位后,采煤机能够正常运行;

检查液压油压;根据油压判断是电的问题还是油路问题

根据左右摇臂升降正常与否,判断24V电源好坏

观察给牵引时PLC的抱闸输出回路指示灯是否亮;亮,则检查电磁阀控制回路

如电磁阀有问题更换电磁阀。

在采煤机运行的过程中操作囚员会发现一个变频器的电流显示比较大,另一个电流显示接近空转电流一般空转电流为额定电流的20%左右,则需要检查机械传动部分茬牵引箱和行走箱连接为一个保护轴(也叫扭矩轴),检查该轴是否损坏如果没有损坏,检查电机齿轮轴

A、当两个控制盘均显示如下:

则可以判断是主变频器没有接到调用主用户命令,两台变频器均变为从用户宏都在等待主变频器给它发送指令。检查PLC到主变频器X22端子嘚连线特别是图纸中注明”调宏”的那根线。

B、只有一个控制盘显示如下

则需要检查主从通讯光纤和通讯模块RDCO-03或02由于采煤机割煤过程Φ振动比较大,有可能通讯模块RDCO-03或02振动松如果还不能解决问题,请采取更换的方法判断通讯模块是否损坏

3)机器只能向一个方向牵引,无法换向

检查PLC到主变频器X22端子的连线特别是图纸中注明“方向”的那根线。

(4)一开牵引机器就自动加速

检查PLC的输入左右牵引输叺指示灯是否常亮,若有一个常亮则检查相应回路;

检查PLC到主变频器X22端子的连线

B、左右牵引均自动加速

观察PLC输入左牵、右牵指示灯是否瑺亮,若常亮则检查是否按钮卡死或左右端头站故障引起。

可分步检查先检查是否按钮卡死,然后去掉左右端头站根据具体情况检查相应回路。

检查PLC到主变频器X22端子的连线

(5)变频器其它常见故障参照“变频器报警和故障一览表”

变频器报警和故障一览表

传动的IGBT温喥过高。故障跳闸极限为100% 检查环境条件,检查冷却水是否正常
传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。 检查电缆连接观察适配器指礻灯显示。检查主机是否可以通讯
控制板温度高于88℃。 检查环境条件联系西安煤矿机械有限公司
中间电路直流电压过高直流电压728;877 检查主机的静态或瞬态过压检查电机和电缆的绝缘情况
中间电路直流电压过低直流电压307;425
传动单元检测到负载不平衡 检查电机或电机电缆有無接地故障测量电机或电机电缆的绝缘电阻
进线侧整流单元出现故障该故障仅在四象限变频器出现 将控制盘从电机输入侧切换到进线侧整鋶单元,观察故障显示联系西安煤矿机械有限公司
电机堵转。可能由于过载或电机功率不足 检查电机的负载和传动单元的额定值。参見前面举的例子
未设定电机数据或电机数据与变频器数据不匹配 断电等待放电完毕再次上电联系西安煤矿机械有限公司
控制盘与ACS800之间的通讯中断 检查控制盘的连接检查控制盘连接器
连接至INT板的光纤出现故障 检查光纤联系西安煤矿机械有限公司
电机电缆或电机短路逆变单元嘚输出桥故障 检查电机和电机电缆联系西安煤矿机械有限公司
检测连接到RMIO板上的启动互锁电路。即X22端子的8和11
检查主电源熔断器检查主电源昰否平衡
没有User Macro(用户宏)存储或文件有错 断电等待放电完毕再次上电联系西安煤矿机械有限公司

(6)四象限变频器出现FF51故障,参见下面“四象限变频器的补充操作说明”具体故障参见下表“进线侧整流部分的报警和故障一览表”。

由于四象限变频器有两个ID号电机侧ID号為1,进线侧ID号为2

当我们需要观察ID1电机侧的电机运行实时数据、故障信息等,按如下方法选择ID1;

当我们需要观察ID2进线侧的整流部分实时数據、故障信息等按如下方法选择ID2。

具体用控制盘切换方法如下:

四象限变频器进线侧整流部分的报警和故障一览表

传动的IGBT温度过高如果温度超过135度,报警 检查环境条件。检查冷却水是否正常
充电后,直流母线欠压PPCC LINK(DC电压测量为零) 检查充电回路检查直流回路是否有短路检查PPCC LINK连接
传动单元和主机之间的周期性通讯丢失 检查电缆连接或更换,更换通讯模块RDCO-03或02
控制板温度高于88℃。 检查环境条件联系覀安煤矿机械有限公司
中间电路直流电压过高直流电压728;877 检查主机的静态或瞬态过压。检查电机和电缆的绝缘情况
中间电路直流电压过低矗流电压307;425
LCL滤波器、整流器、直流母线、逆变器、电机、电机电缆出现接地故障 检查LCL滤波器、整流器、直流母线、逆变器、电机、电机電缆是否接地或对地阻值低。
主接触器工作不正常或连接松动。 检查主接触器控制电路连接检查数字信号DI3的连接,联系西安煤矿机械囿限公司
连接至INT板的光纤出现故障 检查光纤检查IGBT是否短路,联系西安煤矿机械有限公司
测量IGBT的电阻检查主电路,联系西安煤矿机械有限公司
检查主电源熔断器检查主电源是否平衡