ATV340变频器出现内部故障27怎么处理

西门子400 PLC运行中突然报INTF内部故障清内存重新下载程序没有解除。到其它线上再拆一个400pLc安装又无法建立通信.不能建立到目标摸块……请教怎么处理

上上个星期 有台台达15kw变频器报故障  拆开风机吹过后  正常了 按上后运行了一天又不行了 然后拍了两下就好了然后又过几天就不行了然后拉出去修了一个星期又一台报gff不一样嘚是每次频率上升到35hz左右才会报故障遂清灰拍了几下又好了过了四天又不行了 拉出去检修了  我刚来这个公司听我们这电工说以前还有两三囼报gff的台达变频器   我们厂主要是风柜用了有二三十台台达的变频器  也不知道是质量问题还是我们用的量多  感觉台达的质量不怎么地  各位有什么看法

可能是 时间长吧  时间倒是不短 大概六年左右 但是我们的电工一直保养的很好 每季度都要清理一次灰尘现场环境也较好 我感觉出這样的故障不太应该

台达的变频器电流传感器容易犯毛病,冬天本来就干燥静电的影响很大。清理灰尘是必须的以前碰到过PCB板子上灰塵多,然后现场环境潮湿灰尘都能和泥了,正好覆盖在光耦上然后就报警了。拆开把潮湿的灰尘弄掉报警解除。这个变频器还是国外大品牌人家板子都喷的三防漆,不过凑巧了灰尘正好把光耦引脚短路了

我是感觉 你要是坏可以完全坏掉么  老是出这种完全让人摸不著头脑的毛病

这类软故障让人头痛    还不如直接来个痛快

看来新厂房的设备  得好好把把关了  如果非要用国产 指定英威腾

是不是散热不好,有嘚焊点受热开焊了存在接触不好的现象。

我要回帖

 