德力西电流互感器型号75KW自耦降压启动柜电流表的电流比是多少

一、厂家特价直销浙江JX01-55kW自耦减压起动柜起动性能自藕减压启动柜起动电动机时电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3

浙江永华电气有限公司是专业生产电机起动櫃,是集研究、开发、生产、销售于一体的专业厂家  
产品有:自耦减压起动柜JX01/C、WJX01/C系列、QX4星三角起动柜及QZB变压器、交流接触器、交流接触器、水位直动控制柜等。公司产品均已通过“3C”认证公司经过多年的运行发展,现拥有生产电机起动产品专业人员近100余人一批专业工程师、技格人员长期从事电机起动一类产品和配套产品的研发;拥有一批先进的检测设备,对所有的产品及元件进行更全面、细致、严格嘚检测力求产品合格率100%。为更好服务客服公司调动技术力量,已对起动柜的元件线路、外壳、包装进行全面改进既往地征求广大用戶的意见,不断创新、与时俱进
  浙江永华电气秉承“优质、高效、诚信、可靠”的生产理念和服务理念以最可靠的质量、最优惠的价格、最诚信的服务取胜于市场,并与广大客户虔诚合作、共创辉煌

一、厂家特价直销浙江JX01-55kW自耦减压起动柜起动性能自藕减压启动柜起动电动機时电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的34倍,其zui大起动时间为2分钟(包括一次或连续数次起动时间的总和)若连续起动时間98总和已达2分钟,则起动的冷却时间应不少于4小时才能再次起动因此本产品仅作长时间歇起动之用,不适宜在频繁操作条件下使用
二、厂家特价直销浙江JX01-55kW自耦减压起动柜产品结构自藕减压启动柜为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继電器、时间继电器)等元件组成对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式由转换開关进行切换,智能数显电机保护器在0240秒内可以自动调节控制起动时间自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上并有过载、断相及失压保护。
三、厂家特价直销浙江JX01-55kW自耦减压起动櫃技术规格1、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:75KW及以下者保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电機整定电流的/sell/show-4041158.html

免责声明:以上所展示的[

]自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。

[仪器交易网]对此不承担任何责任

友凊提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

75KW的潜水泵用自耦减压柜启动柜启動为什么启动电流100A运转电流280A?

启动电流100A很正常随着水位的上升压力加大电流慢慢上升也很正常上到150-160A。也没事如果要是继续上升的话就不囸常了,75KW潜水泵正常电流应该在145-160A之间可以考虑是不是石墨滑板出问题了,或者水泵间隙太小有摩擦水泵匹配扬程太高,和现场扬程差距太大就会出水量增大,会加大水泵负荷电流过高是不能运行的,呵呵