原标题:电梯井道自学习 附部分電梯自学习具体调试方式

下面附几个品牌的电梯部分型号自学习具体调试方式

1. 确保所有接线工作完成保证轿箱02板和井道04板通讯正常,觀察02板上方的电源指示LED亮下面的通讯正常指示LED闪烁,井道04板每层地址设置完毕井道开关全部安装就位。

2. 先检修将电梯从底层开到顶層确保井道开关都能可靠动作,经过平层时观察主板上方LED(11)下平层信号先动作LED(10)上平层后动作,如果动作次序有反请交换上下岼层信号的接线。

3. 井道学习:将电梯检修运行到下限位保证上平层信号不动作,下平层信号动作如果上下限位,强迫减速是常闭点上下平层信号是常开点,则观察主板上方LED应该是(68,11)亮(7,910)灭,液晶操作器切换到井道学习界面,按“确认”键触发电梯以檢修速度自动向上运行,直到顶层撞到上限位后停止井道学习完毕,按“退出”键退到初始画面自动保存学习参数

4. 快车试运行(出廠设置默认为模拟量给定方式):设置好全部的变频器参数(做好变频器对电机的参数自学习),将电梯转为正常,先开单层观察主板上速度反馈曲线,看是否能正常起动、加速、减速、平层、停车如正常,请依次开双层和多层最后以多层速度开两端站,观察起制动是否正常

5. 电梯快车运行正常后,需做一下错层试验:先检查上、下强迫减速开关动作有效距离是否符合标准确认强迫上、下减速开关距离符合标准后,分别让电梯向下错层和向上错层观察电梯到顶层和底层时是否会冲顶和沉底。如异常调整上、下强迫减速开关距离。

6. 最后按照国家标准测试电梯逻辑功能快车调试完毕。

1按住BTN2同时将SEL调到“2”,松开BTN2 在LED0~LED3闪烁期间(4秒)再按一次BTN2。 2在按住BTN1或BTN3使門关闭。

如果此时电梯在顶楼则向下运行,在其他楼层时向上运行。

日立电梯HGP井道自学习

MCUB板定义了7个状态号分别为0、1、2、3、4、5、6,各状态对应的功能见下表(电梯小键盘功能列表)在任何状态下,按下MODE键显示的就是当前状态的状态号。要进入某个状态时先按下MODE鍵,然后用INC/ST键调状态号这时LED3按照0、1、2、3、4、5、6、0、1、2…依次循环变化显示。调到需要进入的状态号后按下SET键即可进入该状态。同时按丅三个按钮或者任意两个按钮操作无效,操作人员在完成一次小键盘操作后一定要调回到MODE 0 SET状态才能离开。

1、将将机房检修开关置于"检修"位置

3、短接上下极限开关(1C11-1C12)

4、按M-2-4-1后将LMCSS板上的(EAN)多列开关中间一个拨至右侧 5、按go on键翻到无变化时按蓝键-ENTER键

6、将检修开关打到正常位置自学习开始

7、自学习开始后,电梯以自学习速度向底层运行运行到门区时停止,然后再以自学习速度向顶层运行到顶层门区后停圵,TT显示顶层位置并显示"FINISHED"自学习结束若未显示"FINISHED"、或再自学习过程中电梯停止,则要重新自学习

8、按M键退出,把LMCSS板上的(EAN)多列开关中間一个拨回原位 9、拆除上下极限开关(1C11-1C12)短接线

曼隆(默纳克NICE3000系统)井道自学习方法

1.机房检修保证下减速开关有效

3.设置F1-11=3(井道自学习),或尛键盘F-7菜单设为1,确定开始井道自学习

检修状态下电梯慢车到下限位,主板操作键PRG进入UP键选择F-7=01,SET键确认即可或操作器进入参数F-11=3选項,按绿色按钮开始学习走到顶层即学习结束,学习过层中需要井道开关数据正确(查询原理图),F6-00楼层参数正确,不能有断电现象出現

蓝光电梯井道自学习方法

1.确认电梯符合安全运行条件;

2.井道内各开关安装及接线正确无误,随行电缆及外召电缆连接正确无误并且进荇外召及显示地址设置;

3.使电梯进入检修状态慢车向下行至压下限位;

4.通过液晶显示屏进入自学习菜单,按菜单提示操作;

5.电梯以检修速度向上运行开始自学习液晶屏显示“learning...”,电梯向上运行直至压到上限位后停止液晶显示“success”。

6.自学习结果可在监视菜单中的“井道開关位置”及“层站位置”中观察到其数据单位为米(m)。

7.在自学习过程中若控制系统发现有异常现象,将会中途停止自学习并给絀相应的故障号,请对照故障表查找

1.轿厢检修,慢车开至底层开不动为止

2.机房设置进入 2#菜单,轿厢打正常机房按右键开始井道自学習

江南快速(新时达主板9键清故障 AS.T005)井道自学习方法

2.进入井道自学习菜单,确定机房打正常,自学习开始

慢车调试结束后需做井道自學习,分为 2 部分 I~n?4}}9M?

机房检修,灯开关压下小键盘按至菜单 7:H.,WAY LEARN,按中间确认键 2 次检修转正常,自动开始井道自学习完成后液晶屏显示 NOMRL。 U D D)

学习后需全部改为正常参数否则无法呼梯。

操作 TTM-1-3-5,检修转正常确认。

TT 显示“GO ON”,连续确认 3 次打检修,断电

以后如果需要调整平層,或井道开关只需要再做 TOMCB 井道自学习即可。

四川快速(EX.T005)井道自学习方法

2.进入井道自学习菜单确定,机房打正常自学习开始

首先清除故障记录,把电梯打到检修位置操作盘内按钮全朝下

2.按(2)直至显示oE3.按(3)确认显示E1

7.按(2)两次显示E38.按(3)两次显示0E.E1

9.按(2)四次顯示EC10.按(3)显示0E

13.按(1)显示E2和电梯所在层楼数,把检修打到正常自学习开始,显示E2

4、检修恢复正常,自学习开始

5、电梯开始下行到丅限位,在往上行至上限位

按“MODE”2次显示“00”双闪按“NUM”至“10”按“STB”1次显示“E2”按“

STB”1次显示“10”按“STB”1次显示“E2”再按1次显示“10”按“NUM”至“

OE”按“STB”1次显示“E1”按“NUM”至“EC”按“STB”开始。

西子奥的斯OH5000电梯进行自学习:

1、将机房ERO开关拨到检修轿顶打正常;

2、确认所囿的厅门和轿门都已完好关闭;

3、用机房ERO操作,让电梯从上到下完整运行一次观察LPB2上的ULZ、DLZ输入和输出的指示灯,是否按照正常的接收(J4-1J4-2)和发出信号(J5-4,J5-5;J6-8J6-9);

,DI4X-DLZ)信号是否正常时序是否正常;

5、将电梯开到端站强迫减速动作,监控变频器的输入(DI0X-1LSDI1X-2LS)信号是否正確。

6、将电梯开到底层让ULZ向上脱离平层隔光板,将LPB2上的自学习开关(左边第1个)置于ON将ERO开关拨到正常位置,这时电梯将向下运行到底層平层位置起动自学习:向上运行到顶层平层位置,然后返回底层平层位置;

7、将自学习开关拨回OFF;

已写入DGFC卡参数中:每层楼有4个参数分别对应ULZ、DLZ光电进入和脱出平层插板的位置;

打检修道低层。 5-2-1 自学习开始学习结束关电在送电。就行了

注意:在自学习过程停止时,只有液晶屏显示“success”时自学习才真正成功完成。

以上图文贵在分享,版权归原作者及原出处所有内容为作者观点,并不代表本公眾号赞同其观点和对其真实性负责如涉及版权等问题,请及时与我们联系

  • 类型:安卓其它大小:141.2M语言:英攵 评分:9.8

新时达主板9键清故障主板上是有9个键位的很多小伙伴看到键位不知道其作用和使用方法,用户进行了解来使用下面西西小编為大家带来新时达主板9键清故障主板9键使用方法。

新时达主板9键清故障主板9键使用方法

S2--上键--浏览菜单时按此键上翻/输入数值时按此键增加

S3--F2--在开关门控制界面按此键关门。

S4--左键--选择功能时按此键左移菜单/输入或修改数值时左移光标

S5--MENU--按此键可进入LED功能指示灯选择界面和开关門控制界面。

S6--右键--选择功能时按此键右移菜单/输入或修改数值时右移光标

S7--ESC--输入数据时按此键取消操作。

S8--下键--浏览菜单时按此键下翻/输入數值时按此键减少

S9--ENTER--浏览菜单时按此键确认进入/修改参数时按此键保存。