原标题:申菱NSFC01-02门机调试重点
1、更換电机时要看一下厂家在电机上的标注F1115变频器的磁极位置。
2、写保护参数F1207=1设置完成后改成0。
3、关门有撞击声修改F,把520改大就可以了
4、检修运行,菜单F02按上键开门,按下键关门
把门拉开到适当宽度,先按住向上的键不松开再按住SET保存键,屏幕上“DATA:00001 PW 00000”变成“DATA:00001 RW 00000”,此時可以松开按键门机关门到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后门宽测定完成。
6、开关门信号输出极性:
开门到位F1214=0开門到位时输出断开。
关门到位F1215=1关门到位时输出接通。
8、看编码器是不是坏了参数F0106手拉门,看这个值是不是变化
F0601最后一次故障记录,
F0603過电流故障次数
9、更换门机后门机动作慢,更换门机的相序UVW任意2相。
(1) 运行速度过慢(A).开关门高速段设置过低(增大F) (B)启动或者减速时间設置过小(F)
(2) 门机启动或者减速过急:加速时间或者减速时间设置过小(增大参数F0801、/F0802)
(3) 开门关门到位有撞击声,减速点设置过小(适当增大參数F)