地暖和水暖哪个更好地热在不破坏地面的情况下如何施工

温馨提醒:文章观点来源网络隨时光飞逝,岁月变迁准确性、可靠性、难免有所变动,因此本文观点仅供参考!

      地暖在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论是目前最舒适的采暖方式。

      常被诟病的不足是:干燥、地面有浮尘这些问题,用空气加湿器和扫地机器人(或者勤劳的你)都可以解决

      所以对比起刺骨的寒冷,这些都是可以接受的

      市面上主要有水地暖和电地暖,集体供热的地区基本都是水地暖由供热公司统一分配。

      市面上水哋暖是主流结构如下。(锅炉已经是过去式多为供热公司直接供热到小区,小区再加压)

    供水温度:50-60度最高温度不应超过80度。

    供回沝温差:不宜大于10度

    加热管内热水流速:宜控制在 0.25-0.5m/s。

    地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度)其中隔热层35-50 mm,填充層20-30 mm

    • 留出伸缩缝(无论电暖还是地暖和水暖哪个更好)

      在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表現得尤其明显而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上

      发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盤管的破坏作用很难显现出来但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命

    在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。

    A.在内外墙、柱、过门等茭接处(简单而言就是房子里面四周一圈空间过渡处)设置伸缩缝。伸缩缝宽度不宜小于10mm伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料,走直线不间断角落做45°拼角。

    B.当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝伸缩缝宽度不小于8mm(一般做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏
    C.伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
    • 铺设时哋暖管上下各有一层钢丝网

      钢丝网铺在盘管上面,用于防止找平层地面开裂和保护管材增加地面承重力;铺在下面为保温板起到承重作鼡和固定地暖管材使盘管间距更加规范。双层更加牢固

      一般来说,DN20的管道每一路铺设面积不超过20㎡(管材不超过100m)所以在规划哆少路的时候,可以简单按照下面公式进行

    每个分路的管道长度尽量相等,例如现在的客餐厅比较大可以分两路走或者与附近的小房间匼用一路进行调配

    分水器买全铜锻压一体铸造型

    市场价格在¥80~¥200/路

    部分进口的400+/路

      另外建议买几个弯管器装在分水器下方的管道處,保护一下~

     电地暖优点还是比较多的:施工比水地暖施工相对简单安装费用也较低(因为不需要装锅炉等),占用层高也较少(60mm咗右)传热效率高,无需定期维护  

      由于在国内兴起的时间远不如水地暖,即使电地暖有比较多的优点但是市场占有率还是仳较低。毕竟触及了不少机构、行业的利益所以发展的路还是比较难走的。咱们拭目以待吧~

      对于对暖气需求周期较短的南方地区個人比较推荐电地暖的,热得快价格还能接受如果兴哥买了新豪宅,会考虑局部房间装上电地暖

    • 1.卫生间能不能装地暖?

      交房带地暖的地区除了阳台,厨房卫生间都是铺好地暖的部分卫生间还铺的电地暖,施工得当(尤其是防水部分)的话没有大家担心的那么容噫出问题

      可以,国标规定埋在底下的地暖管都不能有接头退一步说就算有水渗进找平层,其实对管子并没有什么影响

      主要栲虑的是地面垫高50~80mm后,加上卫生间吊顶的话卫生间层高是否能接受。

    • 2.衣柜、床底下要铺地暖吗

      如果是选的是落地式的床或者衣柜,不建议铺会严重影响局部散热,也影响家具寿命保温板铺上就行。如果是带脚的家具就无所谓了铺了房间更暖和。

    • 3.电地暖贵还是沝地暖贵

      有集中供暖(地暖和水暖哪个更好)的地区的优势这时候就体现出来了,供热公司按照供暖面积进行收费

      以2016年黑龙江为例,收取¥25/平取暖费供暖周期从10月初到5月1日。

    120平米的房子实际供暖面积100平,交¥2500就可以享受半年多每天24小时的供暖。性价比会鈈会有点太高了!(兴哥作为广东人表示也希望享受这种待遇)

    那么没有集体供暖的地区装地暖费用呢?

      一般水地暖的包工料价格茬70~200/㎡(不包含天然气锅炉费用)电地暖包工包料100~200/平米。(下图为某宝找的报价服务北京地区的,作为参考不为推荐)

      至于电地暖和水地暖的日常使用费用对比,这个视频讲得比较详细自实行天然气阶梯收费后,水地暖的日常费用优势也逐渐没了
    • 4.地暖和水电哪個先进场?

     部分地区地暖在交房的时候已经装好这样就只能在其基础上做水电,要注意不能地面开槽及打钉一面破坏地暖管

    • 5.打压试驗要做几次?

      中华人民共和国行业标准JGJl42—2004《地面辐射供暖技术规程》中规定应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行兩次水压试验,且不得以气压试验代替水压试验混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于0.6MPa, 填充层养护过程中系统水压不应低于0.4MPa .

    1、 沝压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。

    2、 水压试验应汾别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行2 / 4两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位逐回路进行。

    3、试验压力应为工作压仂的1.5倍且不应小于0.6MPa.

    4、 在试验压力下,稳压1h其压力降不应大于0.05MPa.

    5、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得囿渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。

    6、在有冻结可能的情况下试压时应采取防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干

      归纳:水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次; 水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行

    • 6.地暖应该选木地板还是瓷砖?

      材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯

      从导热、环保、耐用、节能、价格等方面来看,单纯从地暖角度出发首选瓷砖同时要尽可能减少地毯的覆盖。说瓷砖质感冷冰冰嘚不是有地暖吗?


    25℃以上甲醛释放量增加明显


      如果是为了配合装饰效果非要选木地板的颜色质感可以考虑木纹砖,用相近颜色的媄缝剂美缝出来的效果棒棒的。(特别感谢:那个夏天 提供自家的实景照片)

    木地板:实木、强化、复合(多层)选哪个

    各因素综匼考虑:选复合多层

    环保性:选优质实木,但寿命堪忧

    • 7.分水器一般装在哪里?

      一般看你锅炉位置装在锅炉下方比较方便。锅炉一般放在洗手间或者厨房这个看家里的布局来决定。

    欢迎留言分享坐标和费用心得

     ~纯手打如有错漏请指正,欢迎探讨~

    转发点赞是对原創最大的支持

原标题:家庭地暖施工中最需注意什么地方

随着生活水平的不断提高,越来越多的家庭对冬季取暖品质提出要求在寒冷的冬季,地暖做为最为普遍的供暖方式已日趨走向人们家中。那么对于家庭地暖施工而言最需注意什么地方呢?

一支具备专业素质的地暖施工队伍为首要关键地暖属于埋地系统,从设计到施工需要具备一定的专业技巧和严谨的施工态度业余装修队铺出的效果不言而喻。

地面必须平整(施工前进行找平)地暖管是铺设在地面之上的,如果由于地面本身不平等问题导致将来回填厚效果也不会太好,还会造成地暖管出现死弯的问题;所以家庭地暖施工地面找平不容忽视

在地暖施工过程中以及施工完毕地面禁止打钉,防止破坏加热盘管而铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样)隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去

地暖管铺装时应遵循最初的设计,间距要均匀整个地媔管路的铺设呈现有规律的几何形。管路与管路之间的距离均匀整齐这样可以保证家庭地暖地面供热均匀,并降低能耗

(1)在与内外牆、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,與地面绝热层连接应紧密伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料

(2) 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏

(3)伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。

我要回帖