  一般是指由旋挖钻机施工的樁型全称旋挖钻孔灌注桩,工程上简称旋挖桩施工工艺流程由于使用机械作业,对工人人数要求不高可以节省很大的人工费用。

  旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提絀孔外卸土这样循环往复,不断地取土卸土直至钻至设计深度。对粘结性好的岩土层可采用干式或清水钻进工艺,无需泥浆护壁洏对于松散易坍塌地层,或有地下水分布孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。

  、测量放线、定位

  1、用全站仪放出桩中心位置钉上木桩,以桩心为圆心拉线画圆撒白灰钻机就位(钻机中心对准桩孔中心)钻进;桩位放线允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm;

  2、护筒安装定位:护筒中心与桩位中心允许偏差不得大于50mm;

  1、护筒选用厚度不小于10mm嘚钢板制作;

  2、护筒内径宜大于钻头直径200-300mm;

  3、护筒上部宜开设1-2个溢浆孔;

  4、护筒顶端应高出地面不小于300mm;

  5、护筒埋设一般宜为2-4m;

  6、护筒护筒埋设好后需对护筒的偏移及垂直度进行校核,护筒中心允许偏差为50mm垂直度不得大于1%。

  (三)检查桩中惢轴线

  1、钻机自带水平调节装置以调整钻杆的垂直度。

  2、钻具类型:旋挖钻斗、筒式钻头、扩底钻头、捞渣筒、取芯钻斗、锥螺旋钻头

  1、旋挖前应通知现场监理工程师及建设单位工程师,核对桩号及设计桩径、桩长与超前钻所对应孔号并记录冲孔开始时間。

  2、采用间隔成桩的施工顺序刚完成混凝土浇筑的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径,或间隔时间不应少于36h钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m,并应及时清除

  3、旋挖钻机施工时,应保证机械稳定、安全作业必要时可在场地辅设能保证其安全行赱和操作的钢板或垫层(路基板)。

  4、钻进过程中密切观察护筒是否移位钻杆是否倾斜,一旦发现问题及时进行纠正;

  (1)土層使用旋挖钻斗;

  (2)强度不高的岩层使用筒式钻头;

  (3)遇到强度较高的岩层塌孔而旋挖钻斗无法继续钻下时,使用锥螺旋鑽头;

  (4)设计有扩底桩时扩底部分使用扩底钻头;

  (5)当使用有锥螺旋钻头时,岩心取样须使用专用的取芯钻头;

  (6)撈渣时使用捞渣钻头

  清孔分两次进行;第一次清孔应在成孔完成后采用清孔钻头进行清孔;第二次应在安放钢筋笼和导管安放完毕後进行,确保桩底沉渣厚度不大于200mm

  (七、吊放钢筋笼

  1、钢筋吊放时主要钢筋笼垂直缓慢放入,严禁碰撞孔壁吊点不宜少于4個;

  2、钢筋笼安装到位后应立即进行固定。

  3、钢筋笼制作及安装

  (1)、钢筋必须有出厂质量证明书和材质试验报告并符合甲控材料要求钢筋进场时应第一时间通知监理及甲方工程师到现场检查验收,并进行记录和建立台帐,并按有关规定见证取样送检检验合格后方可使用。

  (2)、电焊工应持证上岗

  (3)、制作钢筋笼时应记录钢筋笼制作时间,在制作过程中正确使用焊条规格及品種。

  (4)、钢筋笼制作完工后施工单位应对钢筋笼规格、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量,主筋和箍筋的制作偏差等进行自檢确认符合要求后,通知现场监理及建设单位土建工程师进行检查验收符合要求后填写《钢筋隐蔽记录表》。验收合格的钢筋笼应掛牌及编号,以免用错

  (5)、下沉钢筋笼后进行二次清孔,在浇筑砼之前应通知现场监理检查沉渣,要求不得超过5cm从清孔停止臸砼开始浇灌,应控制在// true report 4212 一般是指由旋挖钻机施工的桩型全称旋挖钻孔灌注桩,工程上简称旋挖桩施工工艺流程由于使用机械作业,對工人人数要求不高可以节省很大的人工费用。旋挖钻机成孔首先是通过底部带有

原标题:旋挖桩施工工艺流程施笁工艺流程详解

旋挖桩施工工艺流程一般是指由旋挖钻机施工的桩型全称旋挖钻孔灌注桩,工程上简称旋挖桩施工工艺流程由于使用機械作业,对工人人数要求不高可以节省很大的人工费用。

旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土这样循环往复,不断地取土卸土直至钻至设计深度。

对粘结性恏的岩土层可采用干式或清水钻进工艺,无需泥浆护壁而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。

1、用全站仪放出桩中心位置钉上木桩,以桩心为圆心拉线画圆撒白灰钻机就位(钻机中心对准桩孔中心)钻进;桩位放线允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm;

2、护筒安装定位:护筒中心与桩位中心允许偏差不得大于50mm;

1、护筒選用厚度不小于10mm的钢板制作;

2、护筒内径宜大于钻头直径200-300mm;

3、护筒上部宜开设1-2个溢浆孔;

4、护筒顶端应高出地面不小于300mm;

5、护筒埋设一般宜为2-4m;

6、护筒护筒埋设好后需对护筒的偏移及垂直度进行校核,护筒中心允许偏差为50mm垂直度不得大于1%。

1、钻机自带水平调节装置以調整钻杆的垂直度。

2、钻具类型:旋挖钻斗、筒式钻头、扩底钻头、捞渣筒、取芯钻斗、锥螺旋钻头

1、旋挖前应通知现场监理工程师及建设单位工程师,核对桩号及设计桩径、桩长与超前钻所对应孔号并记录冲孔开始时间。

2、采用间隔成桩的施工顺序刚完成混凝土浇築的桩与邻桩成孔安全距离不应小于4倍桩径,或间隔时间不应少于36h钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m,并应及时清除

3、旋挖钻機施工时,应保证机械稳定、安全作业必要时可在场地辅设能保证其安全行走和操作的钢板或垫层(路基板)。

4、钻进过程中密切观察護筒是否移位钻杆是否倾斜,一旦发现问题及时进行纠正;

(1)土层使用旋挖钻斗;

(2)强度不高的岩层使用筒式钻头;

(3)遇到强度較高的岩层塌孔而旋挖钻斗无法继续钻下时,使用锥螺旋钻头;

(4)设计有扩底桩时扩底部分使用扩底钻头;

(5)当使用有锥螺旋钻頭时,岩心取样须使用专用的取芯钻头;

(6)捞渣时使用捞渣钻头

清孔分两次进行;第一次清孔应在成孔完成后采用清孔钻头进行清孔;第二次应在安放钢筋笼和导管安放完毕后进行,确保桩底沉渣厚度不大于200mm

1、钢筋吊放时主要钢筋笼垂直缓慢放入,严禁碰撞孔壁吊點不宜少于4个;

2、钢筋笼安装到位后应立即进行固定。

(1)、钢筋必须有出厂质量证明书和材质试验报告并符合甲控材料要求钢筋进场時应第一时间通知监理及甲方工程师到现场检查验收,并进行记录和建立台帐,并按有关规定见证取样送检检验合格后方可使用。

(2)、電焊工应持证上岗

(3)、制作钢筋笼时应记录钢筋笼制作时间,在制作过程中正确使用焊条规格及品种。

(4)、钢筋笼制作完工后施工单位应对钢筋笼规格、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量,主筋和箍筋的制作偏差等进行自检确认符合要求后,通知现场监理忣建设单位土建工程师进行检查验收符合要求后填写《钢筋隐蔽记录表》。验收合格的钢筋笼应挂牌及编号,以免用错

(5)、下沉鋼筋笼后进行二次清孔,在浇筑砼之前应通知现场监理检查沉渣,要求不得超过5cm从清孔停止至砼开始浇灌,应控制在1.5—3h一般不得超過4h,否则应重新清孔

1、导管外径至少比钢筋笼内径小100mm,大直径桩导管直径不宜少于300mm;

2、导管接头宜采用双螺纹方扣快速连接;

3、导管使鼡前应试拼、试压试水压力不应少于孔内水深压力的1.3倍,试水压力一般为0.6-1.0Mpa;各节导管应从上到下依次编号并标识累计长度。至少1米的咹全距离,疫情之下最佳的出行方式是开车,骑车走着。

混凝土进场后坍落度抽检每支桩不少于一次并做好记录坍落度宜为18~20cm。

(1)、澆筑砼应连续进行钻孔内砼每0.30小时的上升速度不得小于2m。

(2)、桩顶砼的浇灌面应桩顶设计统一高程高出0.5以上

(3)、混凝土试块数量烸根桩不少于二组(三块),试块应进行标准养护

《旋挖钻机干孔法成桩施工工艺鋶程》由会员分享可在线阅读,更多相关《旋挖钻机干孔法成桩施工工艺流程(4页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、旋挖钻机干孔法成桩施工工艺流程场地平整、测量放线定桩位一钻机就位、埋设护筒一复核孔位一旋挖钻机钻进一终孔验收一钢筋笼验收、吊装就位一丅导管一灌注混凝土。41场地平整、测量放线定桩位将墩位处场地整平碾压根据设计图纸,由测量班准确定出桥墩承台横向轴线和纵向左Φ线计算确定每根桩的桩位,并做出明确标记护筒埋设前按“”字交叉的方法埋设护桩,做好保护42钻机就位、埋设护筒钻机就位底盤保持水平,以保证钻杆的垂直度偏差小于1护筒用8-10mm厚钢板加工成筒状,直径大于桩身直径25cm高度3m,形状规范焊蜜牢固。采取同护筒直徑相符的旋挖钻头中心对正桩位钻进深度27cm后吊装护简,埋设后顶面高出地

2、面0.3m由于不受泥浆循环限制且渣土可及时清理,筒出露地面高度适当降低使护筒相对稳固且便于钻孔作业。43复核孔位利用护桩打出桩位十字线调整护筒埋设位置保证中心对应护简顶面中心与设計桩位中心允许偏差不大于5cm, 水平尺检查调整护筒水平、垂直度倾斜度不得大于1调整完成后护筒四周回填原状土并夯实,埋设完成后测量顶面标高计算确定控制钻孔深度。44旋挖钻机钻进旋挖钻机施工现场配置三类钻头回转钻头、螺旋钻头和螺旋磨岩钻头每类钻头根据設计桩径相应配置不同直径钻头。45终孔验收钻孔到达设计深度后如与设计地质一致,应对孔位、孔径、孔深和孔形进行检查验收孔位偏差不得大于lOcm, 孔径不应小于设计

3、孔径,孔深不小于设计规定倾斜度小于1 孔深一般采用标准测锤检测,孔径、孔形采用自制检孔器檢测 检孔器外径不小于桩径,长度是桩径的4倍如与设计地质有出入,及时反馈信息完成设计变更。对长时间搁置钻孔吊装钢筋笼湔必须对孔径、孔深再次复核验收,如发现不符合设计桩径、桩长则必须先清孔,再次验收合格后再吊装钢筋笼46钢筋笼吊装就位钢筋籠在加工厂由专业班组加工,执行出场验收程序长平板车运至现场,长度25m以下采取整体吊装根据长度确定23个吊点,严禁单点起吊吊放时徐缓下放,预防刮破孔壁25m以上采取分节吊装,两节之间采取双面绑条焊连接吊车配合在孔口完成,焊接质量严格执行工序验收程序钢。

4、筋笼下放至设计标高后进行钢筋笼定位复核,中心偏差不大于2cm 钢筋笼骨架的保护层用与桩基同标号预制混凝土垫块保证竖姠每隔2m设1周,每周均匀布置4个垫块;高程控制利用自制卡具固定在孔口横担型钢上卡具可调节长度循环使用,有效控制沉、浮笼问题47丅导管导管采用直径为30cm、壁厚58mm钢管,内壁光滑、圆顺接头采用螺旋丝扣型接头,设防松脱装置中间节长2m,下端节长4m、上端节长lm上端設置灌注漏斗,各节统一编号每节自下而上标示尺度,固定在混凝土浇筑工作平台上混凝土浇筑支架用型钢制作,用于支撑悬吊导管吊挂钢筋笼,上部放置混凝土灌注漏斗型钢支架不得利用护筒做支撑必须在钻孔平台上单。

5、独设置垫木支撑导管安装后,其底部距孔底应有250400mm的空间48混凝土灌注混凝土在拌和站集中拌合,根据运距和灌注方量等实际情况确定配置运输车辆。首批混凝土灌注保证导管下口埋入混凝土不小于lm、不大于3m深度灌注开始后,应紧凑连续地进行严禁中途停工。设计桩顶4m深度范围内混凝土实施机械振捣为確保成桩质量,在桩顶设计标高以上加灌2040cm高度后期承台施工将此段混凝土凿除。单根桩浇筑时间安排在首批混凝土初凝前完成在灌注過程中,导管的埋人混凝土深度宜控制在26m同时应经常测探孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深拆除导管动作要快,时间一般不宜超过15min混凝土灌注完成后,钢

6、护筒在混凝土初凝前拔出,孔口采取2Omm钢筋网片1OcmxlOcm间距防护并设置钢管防护罩达到混凝土初凝时间后,对孔口及时用钻孔渣土回填4.9 孔口防护成孔后由于强风、高温天气或其他原因不能及时吊装钢筋笼或灌注混凝土,造成孔口暴露时间相对较長增加了坠落安全风险。对此现场加强孔口防护措施,采取2Omm钢筋网片1OcmxlOcm间距覆盖孔口并设置钢管防护罩进行防护钢管防护罩涂刷红白油漆警示标志,以有效保证作业人员安全避免材料误存放、设备误操作造成安全事故。(学习的目的是增长知识提高能力,相信一分耕耘一分收获努力就一定可以获得应有的回报)4 / 4文档可自由编辑*** 次数1357533 已用完,请联系开发者***