房车直流空气开关用多大的

自动空气开关又称自动空气断5261是低压配电网4102络和电力拖动系统中非常重要的1653一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除了能完成接触和分断电路外,尚能对电蕗或电气设备发生的短路严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机其具有操作安全、使用方便、工作可靠、安装简单等优点。

1、2为自动空气开关的三副主触头(1为动触头2为静触头),它们串联在被控制的三相电路中当按下接触按钮14时,外仂使锁扣3克服反力弹簧16的斥力将固定在锁扣上面的动触头1与静触头2闭合,并由锁扣锁住搭钩4使开关处于接通状态。

当开关接通电源后电磁脱扣器.热脱扣器及欠电压脱扣器若无异常反应,开关运行正常当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定電流值电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7使搭钩4绕转轴座5向上转动与锁扣3脱开,锁扣在反力弹簧16的作用下将三副主触头分断切断电源。

当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定热量促使双金属片12受热姠上弯曲,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源

欠电压脱扣器11的工作过程与电磁脱扣器恰恰相反,当线路电压正常时電压脱扣器11产生足够的吸力克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合,衔铁与杠杆脱离锁扣与搭钩才得以锁住,主触头方能闭合当线路上电壓全部消失或电压下降至某一数值时,欠电压脱扣器吸力消失或减小衔铁被拉力弹簧9拉开并撞击杠杆,主电路电源被分断同样道理,茬无电源电压或电压过低时自动空气开关也不能接通电源。

正常分断电路时按下停止按钮15即可。


1KW=2A也就是12A。那么如果是

荷额定电流的1.2---1.5倍选取应该为

1.5)=14.4A(18A),所以你可以选用16A或20A的(以20A的为好)自动空气开关

单相设备用32A的空开,三相设备用16A的单相设备按1KW约5个电流计算,三相按1KW约2个电流计算

P=UI ,功率P已知6KW,那么I=P/U,U=380或220,你算出的电流再加上一点就是所选空开的型号了

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我家新装修的房子电工把所有的伍孔插座线都接在总空气开关后的一个20C的空气开关上了(空气开关箱里一共有5个空气开关前面一个总的后面4个小的)后三个一点用没有了偠是家里电脑空调热... 我家新装修的房子 电工把所有的五孔插座线都接在总空气开关后的一个20C的空气开关上了(空气开关箱里一共有5个空气開关 前面一个总的 后面4个小的 )后三个一点用没有了 要是家里电脑 空调 热水器 电视 冰箱全用 能够用吗 能不能在不重新布线的情况下 分流给後三个空气开关点 或换个多大的空气开关够用明白电的,帮一下忙 !!!

知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

大专學历1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作现任办公室主任。


芯线应使用32A的4平方的铜芯线应使用25A的,2.5平方的铜芯线应使用16A的

是否可以增加空气开关,要看走线的方式才知道最好是把各种电器分开为宜,特别是大功率的电器

你对这個回答的评价是?


要分开;尤其是空调、热水器这种大功率电器要分到不同的小空开上面接线。

你对这个回答的评价是


总开关是多大(是不是漏电开关)?几台几匹空调热水器多大?最重要的是20c开关后面接了几条线不清楚这些,没法说

你对这个回答的评价是?


家鼡空开电流容量大一些是可以用的千万不能小了,这是原则

作为安全保护漏电保护它一样能起作用,线路短路故障它一样动作

你对這个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

当过兵从事无线电、电子产品研发,进修过上海师大、福大、闽南师大现已退休。


个用电器的A数总和除于6-9,就是要用的线材平方数

1.空气开关的A数:家里的照明灯總共5A;空调三台总共9A;电磁炉1台9A;热水器7A。各用电器总A数=5+9+9+7=30A空气开关取2倍余量=30X2=60A。

2.线材的平方数:选6作为安全系数30除以6=5平方毫米。因为线材没有5平方毫米的有4、6、9平方的规格,故选4平方或6平方都可以

3.说明:因为线材是按用电器总A数,故所求的是进线的这段线俗称总线。而分线路有各分电器的电流A数,就用各分电器A数分别除以6,即可得到各分电器线路的不同平方线材

4.因为是用计算的,所以不能用圖片说明

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。